NEWS
iQontrol Vis Support Thread
-
@s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Innenkantenfr%C3%A4sschablone_R10.png?20221112185737
Schick mir das png mal bitte, dass ich das nachstellen kann
Hi,
mach mal folgendes:
Erzeuge Dir mit einem Blockly einen Datenpunkt, der folgendes enthält:
<html><head></head><body style='margin: 0;'><img style='width: 100%;' src='XXX'></body></html>
Wobei Du das XXX mit dem Link zu dem Bild des Druckers ersetzen musst.Den neuen Datenpunkt gibst Du dann bei BACKGROUND_HTML (nicht BACKGROUND_URL) an (als Datenpunkt, nicht als Konstante!).
In den Geräteoptionen musst Du noch den Innenabstand auf 0 stellen:
So hat es bei mir funktioniert.
VG!
-
@beowolf sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Hallo zusammen,
kurze Frage. Wie bekomme ich das weg?
Grüße
Bei POWER nichts angeben.
-
Hallo allerseits,
bin gerade dabei meine Homematic IP Thermostate in iQontrol anzulegen. Nachdem es diese ja als eigenes Gerät gibt hätte ich irgendwie erwartet, dass da anschließend in der Visu mehr Controls angezeigt werden. Ich bekomme aber lediglich "Thermostat" zum Temperatur-Einstellen angezeigt.
Ich dachte erst, es liegt irgendwie am Einbinden der Datenpunkte über Alias, das Ergebnis ist aber das gleiche wenn ich die Datenpunkte direkt über die hm-rpc-Instanz einbinde.
Frage also: was bringt es, HomematicIP-Thermostat als Gerätetyp auszuwählen? -
wenn ich Iqontrol starte ist mein Rauchmelder Kacheln immer mit aktive Gerätekacheln -Überzugfarbe obwohl kein Alarm besteht, ich klicke auf Kachel sehe Rauchdichte und andere Infos an , mache zu und die Kachel bleib grau.
ich möchte die Überzugfarbe nur bei Alarm /Rauch Meldung -
@s-bormann danke für die mühe. genau das wollte ich vermeiden.
anfangs gab ja ein script, dann wurd das in den octoprint adapter eingebaut.
egal, schau ich mir halt nur mit Firefox an... -
Hallo zusammen,
kann mir jemand nen Tip bei einer Aufzählung geben?
Ich habe einen Homematic Türschlosssensor, der bei den Liste irgendwie Probleme macht
Seine Daten sehen so aus
Meine Listen dazu wie folgt
Das Ergebnis ist aber falsch. IQontrol zählt die Homematic Tür immer doppelt. Einmal bei geöffnet und einmal bei geschlossen.
-
@fuxxz2 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Hallo zusammen,
kann mir jemand nen Tip bei einer Aufzählung geben?
Ich habe einen Homematic Türschlosssensor, der bei den Liste irgendwie Probleme macht
Seine Daten sehen so aus
Meine Listen dazu wie folgt
Das Ergebnis ist aber falsch. IQontrol zählt die Homematic Tür immer doppelt. Einmal bei geöffnet und einmal bei geschlossen.
Das liegt an der Javascript-Logik:
- Die geschlossene Tür hat den Wert 1
- Bei geöffnet hast Du als Bedinungen: Wert ist true (oder Wert ist 2)
- In der Javascript-Logik ist aber 1 == true -> Deshalb wird die Tür gezählt
Ich nehme an, Du machst die Abfrage "Wert ist true" wegen der anderen Türen, die andere Werte liefern?
Mögliche Lösung (nicht getestet): Füge als weitere Bedinungen ein: UND Wert ist NICHT 1.Vielleicht klappt das?
VG
-
@s-bormann
Ja der Wert ist true aufgrund der "normalen" Türen, die true / false liefern. Ich versuche es gleich mal, danke für den Tip -
@arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
wenn ich Iqontrol starte ist mein Rauchmelder Kacheln immer mit aktive Gerätekacheln -Überzugfarbe obwohl kein Alarm besteht, ich klicke auf Kachel sehe Rauchdichte und andere Infos an , mache zu und die Kachel bleib grau.
ich möchte die Überzugfarbe nur bei Alarm /Rauch MeldungBitte mal mit F12 die Konsole öffnen und ein Log schicken, was a) beim Öffnen passiert und b) beim Klick auf die Kachel passiert. Siehe Readme auf Github unter Troubleshooting.
-
@iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Hallo allerseits,
bin gerade dabei meine Homematic IP Thermostate in iQontrol anzulegen. Nachdem es diese ja als eigenes Gerät gibt hätte ich irgendwie erwartet, dass da anschließend in der Visu mehr Controls angezeigt werden. Ich bekomme aber lediglich "Thermostat" zum Temperatur-Einstellen angezeigt.
Ich dachte erst, es liegt irgendwie am Einbinden der Datenpunkte über Alias, das Ergebnis ist aber das gleiche wenn ich die Datenpunkte direkt über die hm-rpc-Instanz einbinde.
Frage also: was bringt es, HomematicIP-Thermostat als Gerätetyp auszuwählen?Hi,
leider sind die verschiedenen HmIP-Thermostate offensichtlich etwas unterschiedlich implementiert, so dass es hier öfter mal zu Problemen kommt. Da ich kein HmIP habe, ist es leider sehr mühselig, das ganze gut hinzubekommen.Bitte schick mir mal einen Screenshot der Datenpunkte, die das Thermostat liefert und von CONTROL_MODE (oder ähnlich) auch mal die die Objektdaten (früher RAW). Vielleicht kann ich dann erkennen, woran es hakt.
LG
-
@da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@s-bormann danke für die mühe. genau das wollte ich vermeiden.
anfangs gab ja ein script, dann wurd das in den octoprint adapter eingebaut.
egal, schau ich mir halt nur mit Firefox an...Weil Du es bist :
Hab das ganze in iQontrol eingebaut. Zieh dir mal die aktuelle Github und füge den Datenpunkt mit dem .png-file bei BACKGROUND_HTML (statt _URL) ein. Wenn da jetzt ein .jpg, .png oder .gif drin steht, baut iQontrol ab sofort diesen html-Rahmen automatisch drum rum.
Bitte teste mal (und nicht vergessen, den Innenabstand auf 0 zu stellen).
Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.
LG -
@s-bormann ... also das sind die bei der automatischen Erstellung erkannten Datenpunkte
Die folgenden Datenpunkte wurden zugeordnet: SET_TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_TEMPERATURE TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.ACTUAL_TEMPERATURE BOOST_STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.BOOST_MODE UNREACH: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.UNREACH BATTERY: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.LOW_BAT STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.WINDOW_STATE LEVEL: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.LEVEL set_point_mode: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE CONTROL_MODE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE
Control-Mode sieht so aus
{ "type": "state", "common": { "name": "EG Bad Heizkörper:1.CONTROL_MODE", "role": "indicator", "def": 0, "type": "number", "read": false, "write": true, "min": 0, "max": 3 }, "native": { "MIN": 0, "OPERATIONS": 2, "MAX": 3, "FLAGS": 1, "ID": "CONTROL_MODE", "TYPE": "INTEGER", "DEFAULT": 0, "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1667947669194, "_id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Und so sieht es dann in der Visu aus ...
Hilft das weiter, Sven?
Falls nein, dann lege ich halt additional controls an ... -
@s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Weil Du es bist :
hab die kachel mal auf meine testseite kopiert und die änderungen gemacht. leider:
ich denk, das liegt daran, weil das pic überhttp://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Snoopy_Wall_Art_v2.png?20221103173008
aufgerufen wird. also direkt vom raspi.
wenn ich das direkt im browser eingebe,Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.
bis jetzt seh ich keine fehler...
-
@s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
Troubleshooting
mit Überzug ohne aktive Alarm Meldung
ohne Überzug
bei jede neue Seiten Aufbau immer mit Überzug durch klick auf Kacheln Überzug weg ,Neue Seiten Aufbau wieder Mit Überzug .
Aber nur der Rauchmelder worauf muss ich bei Konfiguration von Kacheln achten ? -
@arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
Troubleshooting
mit Überzug ohne aktive Alarm Meldung
ohne Überzug
bei jede neue Seiten Aufbau immer mit Überzug durch klick auf Kacheln Überzug weg ,Neue Seiten Aufbau wieder Mit Überzug .
Aber nur der Rauchmelder worauf muss ich bei Konfiguration von Kacheln achten ?Hi, das sind leider nicht die richtigen Screenshots, ich brauche das Log, das unter dem Reiter "Console" oder "Konsole" zu finden ist.
-
@da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Weil Du es bist :
hab die kachel mal auf meine testseite kopiert und die änderungen gemacht. leider:
ich denk, das liegt daran, weil das pic überhttp://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Snoopy_Wall_Art_v2.png?20221103173008
aufgerufen wird. also direkt vom raspi.
wenn ich das direkt im browser eingebe,Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.
bis jetzt seh ich keine fehler...
Hm, direktes Laden vom Raspi sollte kein Problem sein. Auch, dass nach dem .png noch ?1234567 kommt, sollte gehen. Bei mir lädt er es auch anstandslos. Hast Du es wirklich bei background_HTML eingetragen?
Bei mir geht das:
-
@iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@s-bormann ... also das sind die bei der automatischen Erstellung erkannten Datenpunkte
Die folgenden Datenpunkte wurden zugeordnet: SET_TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_TEMPERATURE TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.ACTUAL_TEMPERATURE BOOST_STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.BOOST_MODE UNREACH: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.UNREACH BATTERY: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.LOW_BAT STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.WINDOW_STATE LEVEL: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.LEVEL set_point_mode: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE CONTROL_MODE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE
Control-Mode sieht so aus
{ "type": "state", "common": { "name": "EG Bad Heizkörper:1.CONTROL_MODE", "role": "indicator", "def": 0, "type": "number", "read": false, "write": true, "min": 0, "max": 3 }, "native": { "MIN": 0, "OPERATIONS": 2, "MAX": 3, "FLAGS": 1, "ID": "CONTROL_MODE", "TYPE": "INTEGER", "DEFAULT": 0, "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1667947669194, "_id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Und so sieht es dann in der Visu aus ...
Hilft das weiter, Sven?
Falls nein, dann lege ich halt additional controls an ...Hi,
sieht soweit ganz gut aus.
Bitte schick mir auch noch mal, wie SET_POINT_MODE aussieht und Screenshots, wie das Device konfiguriert ist (also wie letztlich die Datenpunkte zugeordnet wurden). Wurde auch als Gerätetyp richtig HomematicIP-Thermostat ausgewählt?
VG -
@s-bormann ... Ich habe bislang das Gerät automatisch erstellen lassen. Dort wird dann nur "Thermostat" als Gerät erkannt. Außerdem passt vermutlich die Zuordnung von STATE zu Window_State nicht.
... und hier noch SET_POINT_MODE
{ "common": { "alias": { "id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE" }, "name": "SET_POINT_MODE", "role": "level.mode.thermostat", "type": "number", "max": 3, "read": true, "write": true }, "native": {}, "type": "state", "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1668011175352, "_id": "alias.0.EG.Bad.Heizkörper.SET_POINT_MODE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
-
@s-bormann .... Ich habe das Gerät jetzt "von Hand" angelegt und konnte so auch Homematic-IP-Thermostat vorgeben und - oh Wunder - kaum verknüpft man die DPs richtig, funktioniert es auch schon.
Sorry, aber das Problem saß mal wieder vor der Tastatur, Sven - also für mich ist das jetzt klar und alles funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe ... Vielen Dank nochmals für Deine schnelle Antwort! -
@s-bormann 3x kontrolliert...
strange...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ich werd irre...
habs wieder rückgängig gemacht auf background_url, dafür dann da rumgespielt:
FF Chrome