      ostseeskipper @Glasfaser last edited by

      @glasfaser
      nun hab ich ne weile mit radzio probiert
      d8bf037c-7144-4aa4-8742-adeef4767c80-grafik.png

      im iobroker gleiche einstellungen mit IP, Port und Device
      da im Holding erst mal nur Nr 1 und Abfragen
      läuft ohne Fehlermeldung nur keine Werte und wenn mal was erscheint dann in allen Registern das selbe

      Aber in dem Modbus Teil von radzio gibts timeout

      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @ostseeskipper last edited by

        @ostseeskipper

        hier fehlt das Register was du abfragen möchtest

        6112a004-1b83-43a0-9bb4-846b0aeaca0f-grafik.png

        z.b 8260

        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          ostseeskipper @Glasfaser last edited by

          @glasfaser
          Hatte ich schon versucht
          4d807490-7b49-45c7-a735-f6a34779e683-grafik.png
          und wollte dann mal was nehmen was im iobroker wenigstens keinen Fehler auslöst

          aber bei radzio kommt immer dieser Fehler

          In den Settings habe ich
          de2f7834-bf8a-440e-88dc-877bc2228a3e-grafik.png
          Frage mich aber wozu hier COM auswählbar ist, zumal hier Coms drin sind die es gar nicht gibt. Brauche die aber auch nicht da ich ja per RTU over TCP gehe, oder?

          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

            @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

            wozu hier COM auswählbar ist,

            nicht beachten ... sieht bei mir so aus :

            2e6cb580-9fa3-49df-9b93-61d138dd73ce-grafik.png

            wechsel mal alle Einstellungen durch , wenn du dann auf Modbus RTU Over gehst werden sie grau hinterlegt .
            Habe trotzdem die Werte eingetragen als wäre er über Serial .

            Kannst du nicht den Zähler manuell auf EVEN stellen !?

            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @ostseeskipper last edited by

              @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

              TCP

              stimmt die IP ... ganz oben hast du 192.168.20.28 gehabt !?

              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                @glasfaser
                wie gesagt ich könnte zwar jetzt was am Protokoll ändern, allerdings will ich ja später an einen anderen DTSU ran der direkt mit dem Wechselrichter spricht und da wäre es Kontraproduktion.
                So langsam befürchte ich das eventuell das Waveshare einen weg hat, zumal es keine erreichbarkeit per HTTP gibt

                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • O
                  ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                  @glasfaser
                  ja IP passt ich bin jetzt in ein anderes Netz gegangen wo ich einfacher und mit VM's arbeiten kann.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

                    @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                    keine erreichbarkeit per HTTP gibt

                    Hast du bei dir verschiedene Netzwerke ... habe dich oben wegen deiner IP gefragt !?

                    EDIT hast du beantwortet ....

                    Kommst du per Software auf den Waveshare drauf !?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                      @glasfaser
                      Ja ich komme mit dem Waveshareprogramm VirCom drauf.

                      Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?
                      Ich vermute das DTSU arbeitet im RTU Master Mode.
                      Vom ioBroker aus muss ich per Master auf das Waveshare

                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                        @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                        Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?

                        Verstehe die Frage nicht , was du meinst ..

                        Ich habe noch mal Google gequält und das gefunden .
                        https://www.vicoexport.com/wp-content/uploads/2021/06/Manual-Chint-DTSU666-D-Vico-Export-Solar-Energy.pdf

                        die Würde passen , da Frequenz

                        99624b0d-629c-4d01-9589-3525a152307b-grafik.png

                        ergibt von Hexadezimal in Dezimal 8260

                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                          @glasfaser
                          Das habe ich auch aber mit 8260 kommt ein Fehler

                          modbus.3
                          	2022-01-26 18:56:16.423	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.3
                          	2022-01-26 18:56:16.422	error	Client in error state.
                          modbus.3
                          	2022-01-26 18:56:16.422	error	Request timed out.
                          modbus.3
                          	2022-01-26 18:56:16.421	warn	Error: undefined
                          modbus.3
                          	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                          modbus.3
                          	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                          modbus.3
                          	2022-01-26 18:56:11.421	debug	Sending pdu to the socket.
                          modbus.3
                          	2022-01-26 18:56:11.420	debug	[DevID_11/holdingRegs] Poll address 8260 - 2 registers
                          
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser last edited by Glasfaser

                            @ostseeskipper

                            Bleib doch erstmal bei der Software .... es kann sein , das bei Modus ioBroker das Register -1 / +1 verschoben ist .

                            Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?

                            Da wird nichts eingestellt an Modus ... auch keine ID
                            https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/12

                            habe auch schon oben erwähnt , nur die Serial eingetragen

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                              @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                              Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.

                              Die blinkt erst , bei einer aktiven (poll) richtigen Registers-Abfrage .

                              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                                @glasfaser
                                Wenn ich im ioBroker die register 1 - 88, dann bringe ich die ACT zum blinken und es kommen auch keine Fehlermeldungen

                                Wo hingegen ich im radzio nur permanent diese Modbus Timeout habe

                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                                  @glasfaser
                                  Auch als ich im Waveshare über Firmware/Config die DeviceID eingegeben hatte, blinkte die ACT und auch im ioBroker konnte ich das normale Modbus TCP über Port 502 nutzen. Allerdings konnte ich die Adressen mit den Werten nicht finden, weil die eventuell vom Waveshare im Transferprotokoll verschoben werden.
                                  Leider ist die Beschreibung dazu sehr dürftig

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                                    @ostseeskipper

                                    Ich habe keine Idee mehr , da ich auch den Chint DTSU666 nicht kenne .

                                    zumal es keine erreichbarkeit per HTTP gibt

                                    aber trotzdem ...das ist merkwürdig

                                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                                      @glasfaser
                                      ich werde noch mal versuchen den anderen Weg zu gehen oder einen Vollscan.
                                      Morgen kommt hoffentlich der RS485 USB Adapter

                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                                        @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                                        RS485 USB Adapter

                                        Da kann ich den empfehlen , habe ihn auch
                                        https://www.waveshare.com/usb-to-rs485.htm

                                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                                          @glasfaser
                                          es ist erst mal keiner von waveshare 😊
                                          Danke für deine Zeit👍

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            ostseeskipper last edited by

                                            @Glasfaser
                                            Heute war das RS485 - USB Teil gekommen.
                                            Scheinbar ist die im Netz verfügbare Doku zum DTSU666 für die bei Sungrow mitgelieferten nicht passend.
                                            Dann habe mal am Original zwischen dem DTSU666 (ID 254) und dem Wechselrichter (ID 1) mitgelesen.

                                            Hoffe du oder jemand anderes kannst was damit anfangen um herauszubekommen welche Register damit gelesen bzw. gesendet werden.
                                            Hier ein kleines Schnipsel.ComSniffert.txt

                                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            877
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            64
                                            18138
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo