  4. [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

[erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
64 Beiträge 7 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @ostseeskipper

    hier fehlt das Register was du abfragen möchtest

    6112a004-1b83-43a0-9bb4-846b0aeaca0f-grafik.png

    z.b 8260

    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    schrieb am zuletzt editiert von
    #37

    @glasfaser
    Hatte ich schon versucht
    4d807490-7b49-45c7-a735-f6a34779e683-grafik.png
    und wollte dann mal was nehmen was im iobroker wenigstens keinen Fehler auslöst

    aber bei radzio kommt immer dieser Fehler

    In den Settings habe ich
    de2f7834-bf8a-440e-88dc-877bc2228a3e-grafik.png
    Frage mich aber wozu hier COM auswählbar ist, zumal hier Coms drin sind die es gar nicht gibt. Brauche die aber auch nicht da ich ja per RTU over TCP gehe, oder?

    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • O ostseeskipper

      @glasfaser
      Hatte ich schon versucht
      4d807490-7b49-45c7-a735-f6a34779e683-grafik.png
      und wollte dann mal was nehmen was im iobroker wenigstens keinen Fehler auslöst

      aber bei radzio kommt immer dieser Fehler

      In den Settings habe ich
      de2f7834-bf8a-440e-88dc-877bc2228a3e-grafik.png
      Frage mich aber wozu hier COM auswählbar ist, zumal hier Coms drin sind die es gar nicht gibt. Brauche die aber auch nicht da ich ja per RTU over TCP gehe, oder?

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
      #38

      @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

      wozu hier COM auswählbar ist,

      nicht beachten ... sieht bei mir so aus :

      2e6cb580-9fa3-49df-9b93-61d138dd73ce-grafik.png

      wechsel mal alle Einstellungen durch , wenn du dann auf Modbus RTU Over gehst werden sie grau hinterlegt .
      Habe trotzdem die Werte eingetragen als wäre er über Serial .

      Kannst du nicht den Zähler manuell auf EVEN stellen !?

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      O 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • O ostseeskipper

        @glasfaser
        Hatte ich schon versucht
        4d807490-7b49-45c7-a735-f6a34779e683-grafik.png
        und wollte dann mal was nehmen was im iobroker wenigstens keinen Fehler auslöst

        aber bei radzio kommt immer dieser Fehler

        In den Settings habe ich
        de2f7834-bf8a-440e-88dc-877bc2228a3e-grafik.png
        Frage mich aber wozu hier COM auswählbar ist, zumal hier Coms drin sind die es gar nicht gibt. Brauche die aber auch nicht da ich ja per RTU over TCP gehe, oder?

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #39

        @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

        TCP

        stimmt die IP ... ganz oben hast du 192.168.20.28 gehabt !?

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        O 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

          wozu hier COM auswählbar ist,

          nicht beachten ... sieht bei mir so aus :

          2e6cb580-9fa3-49df-9b93-61d138dd73ce-grafik.png

          wechsel mal alle Einstellungen durch , wenn du dann auf Modbus RTU Over gehst werden sie grau hinterlegt .
          Habe trotzdem die Werte eingetragen als wäre er über Serial .

          Kannst du nicht den Zähler manuell auf EVEN stellen !?

          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          schrieb am zuletzt editiert von
          #40

          @glasfaser
          wie gesagt ich könnte zwar jetzt was am Protokoll ändern, allerdings will ich ja später an einen anderen DTSU ran der direkt mit dem Wechselrichter spricht und da wäre es Kontraproduktion.
          So langsam befürchte ich das eventuell das Waveshare einen weg hat, zumal es keine erreichbarkeit per HTTP gibt

          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

            TCP

            stimmt die IP ... ganz oben hast du 192.168.20.28 gehabt !?

            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            schrieb am zuletzt editiert von
            #41

            @glasfaser
            ja IP passt ich bin jetzt in ein anderes Netz gegangen wo ich einfacher und mit VM's arbeiten kann.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • O ostseeskipper

              @glasfaser
              wie gesagt ich könnte zwar jetzt was am Protokoll ändern, allerdings will ich ja später an einen anderen DTSU ran der direkt mit dem Wechselrichter spricht und da wäre es Kontraproduktion.
              So langsam befürchte ich das eventuell das Waveshare einen weg hat, zumal es keine erreichbarkeit per HTTP gibt

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
              #42

              @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

              keine erreichbarkeit per HTTP gibt

              Hast du bei dir verschiedene Netzwerke ... habe dich oben wegen deiner IP gefragt !?

              EDIT hast du beantwortet ....

              Kommst du per Software auf den Waveshare drauf !?

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                TCP

                stimmt die IP ... ganz oben hast du 192.168.20.28 gehabt !?

                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                schrieb am zuletzt editiert von
                #43

                @glasfaser
                Ja ich komme mit dem Waveshareprogramm VirCom drauf.

                Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?
                Ich vermute das DTSU arbeitet im RTU Master Mode.
                Vom ioBroker aus muss ich per Master auf das Waveshare

                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • O ostseeskipper

                  @glasfaser
                  Ja ich komme mit dem Waveshareprogramm VirCom drauf.

                  Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?
                  Ich vermute das DTSU arbeitet im RTU Master Mode.
                  Vom ioBroker aus muss ich per Master auf das Waveshare

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #44

                  @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                  Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?

                  Verstehe die Frage nicht , was du meinst ..

                  Ich habe noch mal Google gequält und das gefunden .
                  https://www.vicoexport.com/wp-content/uploads/2021/06/Manual-Chint-DTSU666-D-Vico-Export-Solar-Energy.pdf

                  die Würde passen , da Frequenz

                  99624b0d-629c-4d01-9589-3525a152307b-grafik.png

                  ergibt von Hexadezimal in Dezimal 8260

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                    Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?

                    Verstehe die Frage nicht , was du meinst ..

                    Ich habe noch mal Google gequält und das gefunden .
                    https://www.vicoexport.com/wp-content/uploads/2021/06/Manual-Chint-DTSU666-D-Vico-Export-Solar-Energy.pdf

                    die Würde passen , da Frequenz

                    99624b0d-629c-4d01-9589-3525a152307b-grafik.png

                    ergibt von Hexadezimal in Dezimal 8260

                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #45

                    @glasfaser
                    Das habe ich auch aber mit 8260 kommt ein Fehler

                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:16.423	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:16.422	error	Client in error state.
                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:16.422	error	Request timed out.
                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:16.421	warn	Error: undefined
                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:11.421	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:11.420	debug	[DevID_11/holdingRegs] Poll address 8260 - 2 registers
                    
                    
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                      #46

                      @ostseeskipper

                      Bleib doch erstmal bei der Software .... es kann sein , das bei Modus ioBroker das Register -1 / +1 verschoben ist .

                      Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?

                      Da wird nichts eingestellt an Modus ... auch keine ID
                      https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/12

                      habe auch schon oben erwähnt , nur die Serial eingetragen

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • O ostseeskipper

                        @glasfaser
                        ja n,1,9600 ist im Zähler eingestellt

                        hatte auch ganz simpel über die Webseite angefangen. Dachte ganz einfach.
                        Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.
                        Dann bin ich immer tiefer eingestiegen.
                        Master und Slave, Client und Server gewechselt, mit Transferprotokoll gespielt. Nichts das "ACT" blieb aus.

                        Erst über "Firmware/Config" und "ZLMB Config" konnte ich, nachdem ich da die DeviceID eingegeben habe, ein Blinken von "ACT" sehen.

                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #47

                        @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                        Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.

                        Die blinkt erst , bei einer aktiven (poll) richtigen Registers-Abfrage .

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • GlasfaserG Glasfaser

                          @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                          Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.

                          Die blinkt erst , bei einer aktiven (poll) richtigen Registers-Abfrage .

                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #48

                          @glasfaser
                          Wenn ich im ioBroker die register 1 - 88, dann bringe ich die ACT zum blinken und es kommen auch keine Fehlermeldungen

                          Wo hingegen ich im radzio nur permanent diese Modbus Timeout habe

                          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GlasfaserG Glasfaser

                            @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                            Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.

                            Die blinkt erst , bei einer aktiven (poll) richtigen Registers-Abfrage .

                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #49

                            @glasfaser
                            Auch als ich im Waveshare über Firmware/Config die DeviceID eingegeben hatte, blinkte die ACT und auch im ioBroker konnte ich das normale Modbus TCP über Port 502 nutzen. Allerdings konnte ich die Adressen mit den Werten nicht finden, weil die eventuell vom Waveshare im Transferprotokoll verschoben werden.
                            Leider ist die Beschreibung dazu sehr dürftig

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • O ostseeskipper

                              @glasfaser
                              Wenn ich im ioBroker die register 1 - 88, dann bringe ich die ACT zum blinken und es kommen auch keine Fehlermeldungen

                              Wo hingegen ich im radzio nur permanent diese Modbus Timeout habe

                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #50

                              @ostseeskipper

                              Ich habe keine Idee mehr , da ich auch den Chint DTSU666 nicht kenne .

                              zumal es keine erreichbarkeit per HTTP gibt

                              aber trotzdem ...das ist merkwürdig

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • GlasfaserG Glasfaser

                                @ostseeskipper

                                Ich habe keine Idee mehr , da ich auch den Chint DTSU666 nicht kenne .

                                zumal es keine erreichbarkeit per HTTP gibt

                                aber trotzdem ...das ist merkwürdig

                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #51

                                @glasfaser
                                ich werde noch mal versuchen den anderen Weg zu gehen oder einen Vollscan.
                                Morgen kommt hoffentlich der RS485 USB Adapter

                                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • O ostseeskipper

                                  @glasfaser
                                  ich werde noch mal versuchen den anderen Weg zu gehen oder einen Vollscan.
                                  Morgen kommt hoffentlich der RS485 USB Adapter

                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #52

                                  @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                                  RS485 USB Adapter

                                  Da kann ich den empfehlen , habe ihn auch
                                  https://www.waveshare.com/usb-to-rs485.htm

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                                    RS485 USB Adapter

                                    Da kann ich den empfehlen , habe ihn auch
                                    https://www.waveshare.com/usb-to-rs485.htm

                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #53

                                    @glasfaser
                                    es ist erst mal keiner von waveshare 😊
                                    Danke für deine Zeit👍

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #54

                                      @Glasfaser
                                      Heute war das RS485 - USB Teil gekommen.
                                      Scheinbar ist die im Netz verfügbare Doku zum DTSU666 für die bei Sungrow mitgelieferten nicht passend.
                                      Dann habe mal am Original zwischen dem DTSU666 (ID 254) und dem Wechselrichter (ID 1) mitgelesen.

                                      Hoffe du oder jemand anderes kannst was damit anfangen um herauszubekommen welche Register damit gelesen bzw. gesendet werden.
                                      Hier ein kleines Schnipsel.ComSniffert.txt

                                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • O ostseeskipper

                                        @Glasfaser
                                        Heute war das RS485 - USB Teil gekommen.
                                        Scheinbar ist die im Netz verfügbare Doku zum DTSU666 für die bei Sungrow mitgelieferten nicht passend.
                                        Dann habe mal am Original zwischen dem DTSU666 (ID 254) und dem Wechselrichter (ID 1) mitgelesen.

                                        Hoffe du oder jemand anderes kannst was damit anfangen um herauszubekommen welche Register damit gelesen bzw. gesendet werden.
                                        Hier ein kleines Schnipsel.ComSniffert.txt

                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #55

                                        @ostseeskipper

                                        Checksum: 0x1020 - OK

                                        wäre in Dezimal 4128 , versuche es mal damit

                                        https://bin-dez-hex-umrechner.de/

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @ostseeskipper

                                          Checksum: 0x1020 - OK

                                          wäre in Dezimal 4128 , versuche es mal damit

                                          https://bin-dez-hex-umrechner.de/

                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #56

                                          @glasfaser
                                          CRC ist nur die Prüfsumme.
                                          Mit dem "Device Monitoring Studio" hab ich ein paar Adressen herausbekommen die der WR ständig abfragt.
                                          Diese passen zu keiner Beschreibung, aber es werden Daten geliefert. Was für welche muss ich nun noch rausbekommen.
                                          Das Sungrow DTSU666 hat vermutlich ne eigene Firmware drauf.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          764

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe