    [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • O
      ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

      @Glasfaser
      neue Instanz

      modbus.3
      	2022-01-25 21:35:34.743	info	Disconnected from slave 192.168.20.28
      modbus.3
      	2022-01-25 21:35:33.744	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.3
      	2022-01-25 21:35:33.743	error	Client in error state.
      modbus.3
      	2022-01-25 21:35:33.742	error	Request timed out.
      modbus.3
      	2022-01-25 21:35:33.741	warn	Error: undefined
      modbus.3
      	2022-01-25 21:35:28.737	info	Connected to slave
      modbus.3
      	2022-01-25 21:35:28.498	warn	Serial is not available
      modbus.3
      	2022-01-25 21:35:28.451	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      modbus.3
      	2022-01-25 21:35:28.438	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @ostseeskipper last edited by

        @ostseeskipper

        Vorschlag ... teste erstmal damit :

        http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

        Den nimm ich immer .

        Hier lese ich L1 Volt aus

        748e91c2-d855-47da-ac14-cc4be9b9e2f3-grafik.png

        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          ostseeskipper @Glasfaser last edited by

          @glasfaser
          Danke das du dir die Zeit nimmst.

          Ich erreiche nun nach einem Neustart des Waveshare den nicht mehr über den browser.

          Schaue mir das thema morgen wieder an. Kann schon gar nicht mehr richtig gucken.
          Besten Dank bis hierher👍

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dolomiti
            Dolomiti last edited by

            @Glasfaser
            Sorry, dass ich mich dazwischen drängele. Bist du zufrieden mit dem WAGO 879-3020? Hatte mir auch überlegt so ein Teil zuzulegen.

            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Dolomiti last edited by Glasfaser

              @dolomiti

              Er kann alles was auch andere Zähler machen . ( MID ) inkl. Modbus.

              Nur die die sensitiven Tasten sind zum kot...... , mal geht es .. mal nicht .
              (Man drückt quasie , auf das Gehäuse , nicht schön gelöst oder ein Montags Modell)

              Interesse habe ich noch an den :
              https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/energiezaehler-mid/p/879-3040

              kommt aber erst ca. nächsten Monat raus .

              Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dolomiti
                Dolomiti @Glasfaser last edited by Dolomiti

                @glasfaser
                Danke für die Info. Ich werde auch mal auf die Nummer kleiner warten am den ich Wandler anschliessen kann. Ist bei mir platztechnisch besser. Lieferzeiten werden dort wohl auch jenseits von gut und böse sein. Haben auf der Arbeit IO-Karten für die Wago-Controller 750-xxx bestellt. Lieferdatum August 22.
                Hab das bisher mit PZEM gelöst, wollte aber was "ordentliches" haben.

                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Dolomiti last edited by Glasfaser

                  @dolomiti sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                  Lieferdatum August 22

                  Ja ... das wird jetzt immer mehr / schlimmer ...
                  wir habe schon selber Probleme etwas zu bekommen , ( Elektrobrange )

                  mit PZEM gelöst,

                  Den habe ich auch mit Wandler : Link Text

                  und davon Zwei :

                  https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                    @glasfaser
                    nun hab ich ne weile mit radzio probiert
                    d8bf037c-7144-4aa4-8742-adeef4767c80-grafik.png

                    im iobroker gleiche einstellungen mit IP, Port und Device
                    da im Holding erst mal nur Nr 1 und Abfragen
                    läuft ohne Fehlermeldung nur keine Werte und wenn mal was erscheint dann in allen Registern das selbe

                    Aber in dem Modbus Teil von radzio gibts timeout

                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                      @ostseeskipper

                      hier fehlt das Register was du abfragen möchtest

                      6112a004-1b83-43a0-9bb4-846b0aeaca0f-grafik.png

                      z.b 8260

                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                        @glasfaser
                        Hatte ich schon versucht
                        4d807490-7b49-45c7-a735-f6a34779e683-grafik.png
                        und wollte dann mal was nehmen was im iobroker wenigstens keinen Fehler auslöst

                        aber bei radzio kommt immer dieser Fehler

                        In den Settings habe ich
                        de2f7834-bf8a-440e-88dc-877bc2228a3e-grafik.png
                        Frage mich aber wozu hier COM auswählbar ist, zumal hier Coms drin sind die es gar nicht gibt. Brauche die aber auch nicht da ich ja per RTU over TCP gehe, oder?

                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

                          @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                          wozu hier COM auswählbar ist,

                          nicht beachten ... sieht bei mir so aus :

                          2e6cb580-9fa3-49df-9b93-61d138dd73ce-grafik.png

                          wechsel mal alle Einstellungen durch , wenn du dann auf Modbus RTU Over gehst werden sie grau hinterlegt .
                          Habe trotzdem die Werte eingetragen als wäre er über Serial .

                          Kannst du nicht den Zähler manuell auf EVEN stellen !?

                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                            @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                            TCP

                            stimmt die IP ... ganz oben hast du 192.168.20.28 gehabt !?

                            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                              @glasfaser
                              wie gesagt ich könnte zwar jetzt was am Protokoll ändern, allerdings will ich ja später an einen anderen DTSU ran der direkt mit dem Wechselrichter spricht und da wäre es Kontraproduktion.
                              So langsam befürchte ich das eventuell das Waveshare einen weg hat, zumal es keine erreichbarkeit per HTTP gibt

                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                                @glasfaser
                                ja IP passt ich bin jetzt in ein anderes Netz gegangen wo ich einfacher und mit VM's arbeiten kann.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

                                  @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                                  keine erreichbarkeit per HTTP gibt

                                  Hast du bei dir verschiedene Netzwerke ... habe dich oben wegen deiner IP gefragt !?

                                  EDIT hast du beantwortet ....

                                  Kommst du per Software auf den Waveshare drauf !?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                                    @glasfaser
                                    Ja ich komme mit dem Waveshareprogramm VirCom drauf.

                                    Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?
                                    Ich vermute das DTSU arbeitet im RTU Master Mode.
                                    Vom ioBroker aus muss ich per Master auf das Waveshare

                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                                      @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                                      Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?

                                      Verstehe die Frage nicht , was du meinst ..

                                      Ich habe noch mal Google gequält und das gefunden .
                                      https://www.vicoexport.com/wp-content/uploads/2021/06/Manual-Chint-DTSU666-D-Vico-Export-Solar-Energy.pdf

                                      die Würde passen , da Frequenz

                                      99624b0d-629c-4d01-9589-3525a152307b-grafik.png

                                      ergibt von Hexadezimal in Dezimal 8260

                                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                                        @glasfaser
                                        Das habe ich auch aber mit 8260 kommt ein Fehler

                                        modbus.3
                                        	2022-01-26 18:56:16.423	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        modbus.3
                                        	2022-01-26 18:56:16.422	error	Client in error state.
                                        modbus.3
                                        	2022-01-26 18:56:16.422	error	Request timed out.
                                        modbus.3
                                        	2022-01-26 18:56:16.421	warn	Error: undefined
                                        modbus.3
                                        	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                                        modbus.3
                                        	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                                        modbus.3
                                        	2022-01-26 18:56:11.421	debug	Sending pdu to the socket.
                                        modbus.3
                                        	2022-01-26 18:56:11.420	debug	[DevID_11/holdingRegs] Poll address 8260 - 2 registers
                                        
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser last edited by Glasfaser

                                          @ostseeskipper

                                          Bleib doch erstmal bei der Software .... es kann sein , das bei Modus ioBroker das Register -1 / +1 verschoben ist .

                                          Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?

                                          Da wird nichts eingestellt an Modus ... auch keine ID
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/12

                                          habe auch schon oben erwähnt , nur die Serial eingetragen

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                                            @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                                            Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.

                                            Die blinkt erst , bei einer aktiven (poll) richtigen Registers-Abfrage .

                                            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            541
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            64
                                            18011
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo