NEWS
[HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
-
@mickym, vielen lieben Dank. Da lag ich wohl komplett daneben.
Ich habe die Abfrage mal für die Adressen vom Dongle erstellt.
bsp.jsonDie Abfrage funktioniert auch.
Nur verstehe ich nicht weshalb bei der Load_power und Total_Battery_power so große Werte ausgegeben werden.
Laut der Doku ist der Faktor der Gleiche.
Bei der einzelnen Abfrage bekomme ich die Werte richtig angezeigt.
bsp2.json
-
Grundsätzlich solltest nichts in den Node-Red adapter reinschrieben, sondern immer unter 0_userdata.0
Ich denke ich habe Deinen Fehler gefunden:
Wenn Du Dir meinen Flow anschaust - dann sind 32bit Zahlen 4 Bytes groß und nicht 2 Bytes. Bei Deinen Registern mag 2 stimmen - weil die immer in Modbus glaub jedes Register aus 2 Bytes besteht (als 16 bit) und nicht ein Byte - also müsstest Du den Offset neu berechnen.
Probiere es also mal bei Deiner Sammelabfrage mit dieser Buffer Node:
Wenn die Buffer-Node verwendest:
Dann sollten alle 32 Bit Zahlen die korrekten Byte Offset von 4 enthalten. Also Register im Modbus (16 bit) - Offset im Bufferparse 1 Byte (8 bit)
-
-
@mage das kann ich nicht beantworten- schaut aber erst mal so aus, als ob da die Node noch nicht bereit ist- warum liest man aber nicht alles auf einmal aus? Das würde den Bus viel weniger belasten? Du kannst wieder eine Delay dazwischen hängen, aber warum liest man nicht 100 Register auf einmal? Oder halt mit einer debug node schauen, wo die Nachricht verschluckt wird.
-
-
@mage wie gesagt, alles was Möbus selbst angeht, da kann ich nicht helfen. Ich würde halt mal versuchen, alles auf einmal auszulesen. Kann doch sein, dass der bus überfordert ist. Oder mach eine Delay Node dazwischen. Aber lieber 100 Register auf einmal, als 10 mal 10. prüfe halt, ob es geht, wenn du nur die untere triggerst. Wenn das geht, dann weißt du, dass der Bus noch nicht in der Lage war, weitere Anfragen zu verkraften.
-
@mickym, nun habe ich den Fehler endlich gefunden.
Der Dongle hat die ID:100 und der Inverter, der Meter und die Batterie die ID:1.
Und wenn man überall die ID:100 setzt, kann es ja auch nicht gehen.
Jetzt funktioniert es wie es soll.Gibt es eigentlich bei Node-Red eine Möglichkeit die Last eines flows im Bus zu messen?
Dann könnte ich meinen ersten flow (Einzelabfrage) mit dem jetzigen flow (Blockabfrage) vergleichen.
Und bei Notwendigkeit das von dir angesprochene zusammenfassen weiterer Blöcke noch umsetzen. -
@mage Nein - bzw. ist das keine Funktion von NodeRed an sich. Die ganzen Nodes, die in NodeRed mit Hardware sprechen - basieren entweder auf Standardkommunikationsmethoden, APIs der Hersteller, die entweder direkt oder über NodeJS Bibliotheken angesprochen werden. Trotzdem ist es immer ein Overhead - wenn ich mehrere kleine Abfragen mache, als eine große - weil dann nicht jedesmal neue Anforderungen übertragen werden müssen - das ist ja bei Datenbankabfragen in der Regel auch so. Allerdings dauern größere Abfragen eher länger.
Im Prinzip würde ich die Größe der Abfrage von der nötigen Aktualität der Daten abhängig machen. Daten, die sich häufig ändern und die unbedingt aktuelle sein müssen, sollte man in kleinen Stücken dafür öfters abfragen, während andere Teile in größeren Zeitabständen und dafür in größeren Blöcken abgerufen werden sollten. Ich kenn mich mit den Modbus Nodes nicht aus - generell ist die Frage ob man pollt oder lieber bei Änderungen triggern lässt.
-
ich habe die ID im "neuen Webportal" selber ausfindig machen können. Ging auch ohne Installateur Zugang. Der zweite WR hat bei mir die ID 16. Darunter finde ich auch nun den "Meter"
Bekomme nun entsprechend Werte.
-
Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.1.3 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
Kann mit max. 5 Wechselrichtern betrieben werden!Changelog:
• display the data from PV strings (#27)
• optimize the timing of interval loop
• improved handling of read timeouts from more then 2 invertersÜber Tests und euer Feedback freue mich sehr freuen.
Eure Anmerkungen könnt ihr auch gerne hier https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-huawei-wechselrichter-per-modbus oder https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues posten.
LG Stephan -
Hallo,
ich setze für meinen Huawei das oben gepostete NodeRed ein (zugegeben habe ich von NodeRed keinerlei Ahnung und mich bisher nur sehr spärlich darum gekümmert).Leider kommt es immer wieder vor, dass der Wert für "Accumulated_Energy_Yield" irre Sprünge macht und mir damit das Sourceanalytix zerstört. Hier ein Auszug vom parallel per historie geloggten DP:
17.1.2024 11:03:27.590;31710.56;true;node-red.0 17.1.2024 11:17:05.292;31710.56;true;node-red.0 17.1.2024 11:17:45.018;31710.57;true;node-red.0 17.1.2024 11:24:01.366;31710.57;true;node-red.0 17.1.2024 11:25:40.496;2669977.62;true;node-red.0 17.1.2024 11:26:46.486;31710.57;true;node-red.0 17.1.2024 11:57:11.041;31710.57;true;node-red.0 17.1.2024 11:57:23.566;31710.58;true;node-red.0 17.1.2024 12:20:41.719;31710.58;true;node-red.0
Kann ein derartiger unplausibler Wert bereits im NodeRed Flow abgefangen werden (z.B. wenn der neue Wert im Vergleich zum alten Wert höher ist als "200" dann nicht speichern)?
-
@micklafisch Du kannst entweder mit einer switch node - absolute Werte ausfiltern oder Du nimmst eine filter node, damit kannst Du Sprünge generell ausschalten. Die kannst Du im Nahbandmodus betreiben um zu große Sprünge auszufiltern. Lies halt die Hilfe durch. Hier der entsprechende Auszug.
In den Nahband-Modies werden die Eingangswerte geblockt, wenn die Wertänderung größer oder größer-gleich ist als ± des Bandes um den voherigen Wert. Dies ist beispielsweise nützlich, um Ausreißer eines fehlerhaften Sensors zu ignorieren.
In den Totband und Nahband-Modies müssen die Eingangswerte analysierbare (parseable) Zahlenwerte sein und beide unterstützen auch % (prozentuale Angabe), d.h. der Node sendet nur, wenn der Eingangswert mehr als x% vom vorherigen Wert abweicht.
Die Totband- und Nahband-Modies erlauben den Vergleich entweder gegen den letzten gültigen Ausgangswert, dieses zum Ignorieren von Werten außerhalb des gültigen Bereichs, oder gegen den des vorherigen Eingangswertes, welches den Sollwert rücksetzt, was einen allmähligen Drift (Totband) oder einen eine schrittweise Veränderung (Nahband) ermöglicht.
-
Hallo zusammen,
hat jemand in Verbindung mit dem Speicher Luna2000 die richtigen Werte hinbekommen ?„Daily Energy Yield“zeigt mir seit dem Speicher falsche Werte an. Die App stimmt nicht mit dem in NodeRed überein.
Desweiteren kann mir jemand vielleicht helfen, wie ich dem Wechslrichter sage, wenn ich das Auto mit einer Wallbox laden möchte, dass er nicht die Batterie entläd? Habe eine Zappi Wallbox die Überschuss laden kann und möchte nicht dass Sie an die Batterie geht. Oder wenn möglich dann als Beispiel wenn Batterie zwischen 100% bis 70% kompensiere eine Wolke wenn nicht genug PV Energie kommt mit der Batterie wenn unter 70% beziehe Netzbezug. Vielleicht mit einem Blockly.
Dankbar über jeden Tipp bzw. Hilfe.Grüße
-
Guten Morgen zusammen,
ich habe einen Huawei SUN2000-4KTL-L1 in Betrieb. Die L1-Serie scheint ja kein Dongle mehr bei liegen zu haben, sondern dort ist das Wlan direkt im Wechselrichter verbaut.
Hat es hier schon jemand mal geschafft, die L1 per Modbus TCP auszulesen ohne einen Dongle zu kaufen?
-
@marcelinho : Daily Energy Yield = Ausgabe des WR an AC.
Energieertrag bei Huawei in der App = Daily Energy Yield + eingespeicherte kWh - ausgespeicherte kWh.
-
@christof-lewandowski
Hallo Christof,
ich versuche gerade ähnliches zu erreichen habe aber Probleme den Proxy ans Laufen zu bekommen.
Der Proxy sagt ready, aber der NodeRed Zugriff meldet den Fehler : "Port not open".
Wie hast du den Proxy in NodeRed konfiguriert ? -
Hallo zusammen,
ich habe zum wiederholten male das Problem, dass zwar alles connected ist, aber keine Werte kommen. Lief fast ein Jahr ohne Komplikationen und nun immer mal wieder dieses Problem. Geändert an der Hardware wurde nichts.
verstehe leider nicht, warum es auf einmal nicht mehr gehen soll....
Tips und Ideen?
Vielen Dank
-
-
@cksoft vielleicht hilft dir das weiter:
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today) -
Hallo,
ich habe ein Problem mit dem AC Laden des Huawei Luna´s. Ich habe den Flow von dem Ersteller genommen und davor den Node-red Dashboard Switch um zu testen.
Leider stellt er nicht auf Zeitgesteuertes Laden wenn ich den Switch aktiviere im Huawei Dashboard ändert es sich von Maximalen Eigenverbrauch auf ein Freies Feld wie hier angehangen. Wenn ich den Switch ausschalte dann kommt nach einigen Sekunden wieder Maximaler Eigenverbrauch.
Was muss ich ändern damit es Funktioniert? in der Funktion ist folgendes drin:
var sa = 50; // Startadresse des Registers var address = 1; // Adressen des Registers var value = msg.payload; // Wert, den du schreiben möchtest (16-Bit) var buf = Buffer.alloc(2); buf.writeUInt16BE(value); // Schreibe den 16-Bit Wert in den Buffer msg.payload = { 'fc': 6, // Funktion 6 für das Schreiben eines einzelnen Registers 'unitid': 1, // Modbus-Geräte-ID 'value': buf.readUInt16BE(0) // Lese den Wert aus dem Buffer }; return msg;
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich bin Neuling was das angeht.
LG
Bryan