@joeysch sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
@ple
Das Drosseln hat bei mir einen anderen Hintergrund. Ich wĂŒrde mein System gern SchwarzstartfĂ€hig und bei Stromausfall weiterbetreiben können.
Da ich ein dreiphasiges Victronsystem habe, ist das soweit kein Problem. Ich bekomme allerdings ein Problem mit der Faktor 1 Regel. Das heiĂt, wenn ich nicht am Netz bin, muĂ der erzeugte Strom irgendwo hin. Anfangs geht das noch in die Akkus (ca. 30 KWh) aber wenn die voll sind, muĂ ich den Wechselrichter drosseln bis hin zum abschalten.
Deshalb wĂ€re die einfachste Methode, wenn ich ĂŒber NodeRed auf 60% - 30% - 0% schalten könnte. Sonst muĂ ich mir irgendwas HardwaremĂ€Ăiges einfallen lassen und ĂŒber den RS485 gehen.SUN2000MA V100R001C20 Modbus Interface Definitions.pdf
Seite 57, da fangen die schreibbaren Register an, da gibt es ne Menge "Power max" gedönst. vielleicht ist da was passendes bei. -
@christof-lewandowski said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
Hab alles nach Anleitung konfiguriert, doch bekomme immer die Meldung:
7.5.2023, 11:58:08node: 30000 msg : error "Error: Port Not Open"Hab natĂŒrlich die IP Adresse des Wechselrichters in der globalen Konfig gesetzt, als auch die ID auf 1 (auch in den einzelnen Modbus-Gettern. Auch ein Port Test auf Port 502 ist erfolgreich.
Jemand noch zufÀllig eine Idee?Nutzen den WLAN Dongle mit einem 10 KTL-M1 und 10kW Speicher.
Komischerweise kommen diese Meldungen nicht mehr, funktionieren tut es trotzdem noch nicht :D
@christof-lewandowski said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
Hab alles nach Anleitung konfiguriert, doch bekomme immer die Meldung:
7.5.2023, 11:58:08node: 30000 msg : error "Error: Port Not Open"Hab natĂŒrlich die IP Adresse des Wechselrichters in der globalen Konfig gesetzt, als auch die ID auf 1 (auch in den einzelnen Modbus-Gettern. Auch ein Port Test auf Port 502 ist erfolgreich.
Jemand noch zufÀllig eine Idee?Nutzen den WLAN Dongle mit einem 10 KTL-M1 und 10kW Speicher.
Die Meldungen sind zwar weg, funktionieren tut es trotzdem noch nicht :D.
Hab nun die Meldung:"Getter -> Inject while node is not ready for input."ModbusTCP im Dongle ist aktiviert. WEiĂ jemand, ob nur eine Verbindung möglich ist? Hab noch ein Mgmt System im EInsatz, was ebenfalls ĂŒber ModbusTCP die Daten abgreift.
@christof-lewandowski sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
zwar weg, funktionieren tut es trotzdem noch nicht :D.
Hab nun die Meldung:der Port ist 6607 wenn du den Wechselrichter abrufst.
502 wenn du den Dongle abrufst. -
@atifan
Theoretisch geht das. Es gibt Modbus Register dafĂŒr. Praktisch ist das so kompliziert und schlecht dokumentiert, das wird nix befĂŒrchte ich. -
Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.
Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:
1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lĂ€dt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit ĂŒber das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die MenĂŒs sind ziemlich unĂŒbersichtlich mMn.)
Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme2. Node-Red installieren und Flow importieren:
Man muss im ioBroker node-red installieren. AuĂerdem muss man in node-red noch drei zusĂ€tzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
âą node-red-contrib-calc
âą node-red-contrib-buffer-parser
âą node-red-contrib-modbusHat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:
Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt
Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen gefĂŒhrt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss ĂŒberall auf den richtigen Wert (meistens 1) geĂ€ndert werden damit Daten kommen!
Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im MenĂŒ unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)3. Hinweise:
Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewĂ€hlt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. HierfĂŒr ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
ZusĂ€tzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Ăbersicht:
Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
Im Flow werden die wichtigsten GröĂen aber schon abgefragt.4. Modbus-Register schreiben:
Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lÀdt. Damit entlÀdt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lÀdt im Winter oder Nachts.
Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den gĂŒnstigen Stunden den Akku aufladen. Um die gĂŒnstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
âą AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
âą Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
âą Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter GerĂ€te - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). DafĂŒr muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
⹠Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fÀngt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
âą Maximaler Ladestrom kann ĂŒber Register 47075 eingestellt werden.
âą Stellt man den Working Mode wieder zurĂŒck auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhĂ€lt sich wieder "normal".Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.
5. Weiteres
5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen
Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:AuĂerdem enthĂ€lt der Flow ein Beispiel fĂŒr die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.
5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
SUN2000 FirmwareVielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.@badsnoopy667 Moin, moin, sonnige GrĂŒĂe von der KĂŒste. Ich habe gestern umgesetzt was in der Anleitung steht - aber leider ohne den erhofften Erfolg.
Ich meine alles gemacht zu haben was hier steht:
- User ID auf 1 gesetzt .. so wie es in meinem WR eingestellt ist
- ich kann den WR anpingen
- MOD-TCP ist im WR auch entsprechend der Vorgaben gesetzt
Nach dem Stoppen und Starten von NodeRed werden die Objekte nicht angelegt, die Kommunikation startet nicht und folgendes lese ich im Protokoll. Was habe ich vergessen oder falsch gemacht?

-
@christof-lewandowski sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
zwar weg, funktionieren tut es trotzdem noch nicht :D.
Hab nun die Meldung:der Port ist 6607 wenn du den Wechselrichter abrufst.
502 wenn du den Dongle abrufst.@atifan
Danke. Habs jetzt mit dem modbus-proxy "gelöst". Damit kann mein Solarmanager UND node-red Daten per ModbusTCP abgreifen.
Gestern liefs zumindest noch, heute möchte Node-red den Flow nicht mehr starten... -
Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.
Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:
1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lĂ€dt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit ĂŒber das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die MenĂŒs sind ziemlich unĂŒbersichtlich mMn.)
Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme2. Node-Red installieren und Flow importieren:
Man muss im ioBroker node-red installieren. AuĂerdem muss man in node-red noch drei zusĂ€tzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
âą node-red-contrib-calc
âą node-red-contrib-buffer-parser
âą node-red-contrib-modbusHat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:
Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt
Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen gefĂŒhrt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss ĂŒberall auf den richtigen Wert (meistens 1) geĂ€ndert werden damit Daten kommen!
Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im MenĂŒ unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)3. Hinweise:
Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewĂ€hlt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. HierfĂŒr ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
ZusĂ€tzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Ăbersicht:
Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
Im Flow werden die wichtigsten GröĂen aber schon abgefragt.4. Modbus-Register schreiben:
Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lÀdt. Damit entlÀdt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lÀdt im Winter oder Nachts.
Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den gĂŒnstigen Stunden den Akku aufladen. Um die gĂŒnstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
âą AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
âą Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
âą Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter GerĂ€te - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). DafĂŒr muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
⹠Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fÀngt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
âą Maximaler Ladestrom kann ĂŒber Register 47075 eingestellt werden.
âą Stellt man den Working Mode wieder zurĂŒck auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhĂ€lt sich wieder "normal".Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.
5. Weiteres
5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen
Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:AuĂerdem enthĂ€lt der Flow ein Beispiel fĂŒr die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.
5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
SUN2000 FirmwareVielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.@badsnoopy667 Hallo, vielen Dank fĂŒr die Anleitung, habe es eingerichtet und es funktioniert (Node-red AnfĂ€nger). Es werden nur nicht alle Werte erfasst. Im Node-red sind die KĂ€stchen hellerâŠ.. Ist das normal? Die wichtigsten Werte sind ja vorhandenâŠâŠ ich hĂ€nge es mal als Bilder an, sollte hoffentlich zu sehen seinâŠâŠ.
Vielen Dank





-
@badsnoopy667 Hallo, vielen Dank fĂŒr die Anleitung, habe es eingerichtet und es funktioniert (Node-red AnfĂ€nger). Es werden nur nicht alle Werte erfasst. Im Node-red sind die KĂ€stchen hellerâŠ.. Ist das normal? Die wichtigsten Werte sind ja vorhandenâŠâŠ ich hĂ€nge es mal als Bilder an, sollte hoffentlich zu sehen seinâŠâŠ.
Vielen Dank





@svenh75
die helleren KĂ€stchen sind deaktiviert. Ich glaube da kann man drauf klicken und dann unten in der Ecke auf aktivieren oder so klicken. -
@svenh75
die helleren KĂ€stchen sind deaktiviert. Ich glaube da kann man drauf klicken und dann unten in der Ecke auf aktivieren oder so klicken.@badsnoopy667 Dankeschön, genau so ist es đ
-
Hallo zusammen. Ich habe zwei SUN2000 und eine Luna2000. Darf ich mir eine Node von Euch runterladen, damit ich die dann an meine Anlage anpassen kann? Bin Node-RED-AnfÀnger. Muss leider auch blöd Fragen: Wie kann ich denn eine Node runterladen? Vielen herzlichen Dank im voraus.
-
Hallo zusammen. Ich habe zwei SUN2000 und eine Luna2000. Darf ich mir eine Node von Euch runterladen, damit ich die dann an meine Anlage anpassen kann? Bin Node-RED-AnfÀnger. Muss leider auch blöd Fragen: Wie kann ich denn eine Node runterladen? Vielen herzlichen Dank im voraus.
@harald0708
Du musst den Flow aus Post 1 runterladen und in node-red importieren. Das ist eine Textdatei.
Dann kannst du die Nodes (also die kleinen bunten KĂ€stchen), die sich in diesem Flow befinden, anpassen wie im Post 1 beschrieben (also mit der Unit-ID usw.) -
@harald0708
Du musst den Flow aus Post 1 runterladen und in node-red importieren. Das ist eine Textdatei.
Dann kannst du die Nodes (also die kleinen bunten KÀstchen), die sich in diesem Flow befinden, anpassen wie im Post 1 beschrieben (also mit der Unit-ID usw.)@badsnoopy667 Servus, das hab ich erledigt, bin mal so frech, und hÀnge mich an diese Frage dran. Wie kann ich jetzt dann die Werte im IOBroker verwenden? Brauche die Werte, dass ich meine Wallbox mit den Keba-connect adapter steuern kann. Bitte um Hilfe. danke und schönen Nachmittag
-
@badsnoopy667 Servus, das hab ich erledigt, bin mal so frech, und hÀnge mich an diese Frage dran. Wie kann ich jetzt dann die Werte im IOBroker verwenden? Brauche die Werte, dass ich meine Wallbox mit den Keba-connect adapter steuern kann. Bitte um Hilfe. danke und schönen Nachmittag
@stefanwidmann ??? in dem Flow schreibst Du doch die Werte ĂŒber die iobroker-Out Nodes in Datenpunkte?
-
@harald0708
Du musst den Flow aus Post 1 runterladen und in node-red importieren. Das ist eine Textdatei.
Dann kannst du die Nodes (also die kleinen bunten KĂ€stchen), die sich in diesem Flow befinden, anpassen wie im Post 1 beschrieben (also mit der Unit-ID usw.)@badsnoopy667 Vielen Dank fĂŒr Deine Anwort. Leider stell ich mich so dĂ€mlich an. Wo ist der Post1 und wo kann ich den Flow runterladen? Bitte nochmals um Hilfe. Die Textdatei (Flow) in Node-Red importieren ist kein Problem.
-
@badsnoopy667 Vielen Dank fĂŒr Deine Anwort. Leider stell ich mich so dĂ€mlich an. Wo ist der Post1 und wo kann ich den Flow runterladen? Bitte nochmals um Hilfe. Die Textdatei (Flow) in Node-Red importieren ist kein Problem.
@harald0708 Der erste Post ist der Ălteste und lest ihr nicht?

-
@harald0708 Der erste Post ist der Ălteste und lest ihr nicht?

@mickym Danke fĂŒr die Antwort. Ganz hochscrollen hat wohl nicht gleich funktioniert. Nun hab ich es gefunden und importiert. Vielen Dank.
-
Das Thema mit den Abfragen kannst du auch anders umschiffen.
Du kannst mehrere Register auf einmal abfragen (ich habe zB in 2 Abfragen alles drinnen - da ein recht groĂer Adressbereich fĂŒr mich nicht so interessant ist):-
Register 32000-32116:

Die Abfrage triggert dann die zweite Abfrage

-
Register 37000-37125:

Die Daten laufen dann durch einen edit puffer-parser node, werden in einem join-node zusammengefĂŒgt und (in meinem Fall) auf einmal in eine InfluxDB geschrieben:

Nur als Anregung bzw. Idee, wenn man den Overhead der Register-Anfragen reduzieren möchte. ;-)
GruĂ,
Mat@madmat17 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
Das Thema mit den Abfragen kannst du auch anders umschiffen.
Du kannst mehrere Register auf einmal abfragen (ich habe zB in 2 Abfragen alles drinnen - da ein recht groĂer Adressbereich fĂŒr mich nicht so interessant ist):-
Register 32000-32116:

Die Abfrage triggert dann die zweite Abfrage

-
Register 37000-37125:

Die Daten laufen dann durch einen edit puffer-parser node, werden in einem join-node zusammengefĂŒgt und (in meinem Fall) auf einmal in eine InfluxDB geschrieben:

Nur als Anregung bzw. Idee, wenn man den Overhead der Register-Anfragen reduzieren möchte. ;-)
GruĂ,
MatDas sieht sehr interessant aus. KĂ€mpfe auch gerade mit zu vielen Abfragen...Wie wĂŒrde man denn in Node Red nun die Ergebnisse der Registerabfragen in die ioBroker Datenpunkte schreiben?
-
-
@madmat17 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
Das Thema mit den Abfragen kannst du auch anders umschiffen.
Du kannst mehrere Register auf einmal abfragen (ich habe zB in 2 Abfragen alles drinnen - da ein recht groĂer Adressbereich fĂŒr mich nicht so interessant ist):-
Register 32000-32116:

Die Abfrage triggert dann die zweite Abfrage

-
Register 37000-37125:

Die Daten laufen dann durch einen edit puffer-parser node, werden in einem join-node zusammengefĂŒgt und (in meinem Fall) auf einmal in eine InfluxDB geschrieben:

Nur als Anregung bzw. Idee, wenn man den Overhead der Register-Anfragen reduzieren möchte. ;-)
GruĂ,
MatDas sieht sehr interessant aus. KĂ€mpfe auch gerade mit zu vielen Abfragen...Wie wĂŒrde man denn in Node Red nun die Ergebnisse der Registerabfragen in die ioBroker Datenpunkte schreiben?
@christof-lewandowski sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
Wie wĂŒrde man denn in Node Red nun die Ergebnisse der Registerabfragen in die ioBroker Datenpunkte schreiben?
Mit einer iobroker-Out Node. Das Topic enthÀlt den Pfad zum Datenpunkt.
-
-
@christof-lewandowski sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
Wie wĂŒrde man denn in Node Red nun die Ergebnisse der Registerabfragen in die ioBroker Datenpunkte schreiben?
Mit einer iobroker-Out Node. Das Topic enthÀlt den Pfad zum Datenpunkt.
@mickym said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
@christof-lewandowski sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
Wie wĂŒrde man denn in Node Red nun die Ergebnisse der Registerabfragen in die ioBroker Datenpunkte schreiben?
Mit einer iobroker-Out Node. Das Topic enthÀlt den Pfad zum Datenpunkt.
Ein Beispiel hierzu wÀre klasse :)
Eher dann aber zu den buffer-parser und join nodes. Die iobroker-Out Nodes sollten ja die selben wie aus den mehrfach verlinkten Flows hier sein.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.