Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter fronius-solarweb

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Test Adapter fronius-solarweb

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
233 Posts 49 Posters 50.7k Views 43 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L legro

    @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:

    @legro .. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.

    Danke für die prompte Rückmeldung.

    Ich vermute, dass ich das Ganze wohl einfach noch nicht richtig verstanden habe. So habe ich etwa für den Tag 24 folgendes gefunden ..

    Solarweb Server (Internet): 12.99KWh
    Solarweb App: 12,99KWh
    Adapter 12,776KWh

    Welche Daten sind denn korrekt?

    Noch eine Nachfrage ..

    Über das (lokale) Webinterface wird mir als täglicher Energieverbrauch immer bloß 0 kWh angezeigt. Ist bei mir hier etwas falsch konfiguriert oder gibt der GEN24 plus den Tagesverbrauch gar nicht erst aus?

    T Offline
    T Offline
    tombox
    wrote on last edited by
    #110

    @legro Ist es dann wirklich der gleiche tag. Wenn du debug log aktivierst siehst du auch genau was der adapter bekommt

    AlenA 1 Reply Last reply
    0
    • T tombox

      @legro Ist es dann wirklich der gleiche tag. Wenn du debug log aktivierst siehst du auch genau was der adapter bekommt

      AlenA Offline
      AlenA Offline
      Alen
      wrote on last edited by Alen
      #111

      ich sehe auch Abweichungen zwischen den täglichen Verbrauchswerten vom Adapter vs. Web/App
      Ich gehe davon aus dass ich die täglichen Verbrauchswerte unter
      fronius-solarweb.XXX.day.EnergyConsumptionTotal finde?

      Wenn ich z.B. den 28 Januar 2023 vergleiche sehe im Web (und der App) 55 kWh. Im Adapter Datenpunkt aber 48kWh

      bea857d8-c6c2-47f4-8eca-78870060af19-image.png

      1 Reply Last reply
      0
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        wrote on last edited by JB_Sullivan
        #112

        Ich kann eure Beobachtungen ebenfalls bestätigen, auch wenn ich nicht den Adapter einsetzte, sondern das SolarWeb Skript von @Strobelix ( https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen ) . Letztendlich ist das ja das gleiche, nur hier an dieser Stelle hübsch in einen Adapter verpackt.

        Auch bei dem Skript gibt es zwischen den API Werten und der Solarweb Webseite/App Differenzen.

        Beispiel bei mir 31.01.2023:

        Solarweb Webseite/App sagt 11,59 kwh Netzbezug - SolarWeb API Daten sagen 10,34 kwh Netzbezug. Das interessante daran ist, mein Abrechnungstechnisch relevanter Zähler von DISCOVERGY sagt 11.70 kwh Netzbezug.

        Entweder Fronius hat sich da selber ein Ei gelegt und gibt tatsächlich im Web und über die API unterschiedliche Werte raus - oder durch Zufall wird über die API der Eigenverbrauch des WR rausgerechnet 😜

        ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

        T 1 Reply Last reply
        0
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan

          Ich kann eure Beobachtungen ebenfalls bestätigen, auch wenn ich nicht den Adapter einsetzte, sondern das SolarWeb Skript von @Strobelix ( https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen ) . Letztendlich ist das ja das gleiche, nur hier an dieser Stelle hübsch in einen Adapter verpackt.

          Auch bei dem Skript gibt es zwischen den API Werten und der Solarweb Webseite/App Differenzen.

          Beispiel bei mir 31.01.2023:

          Solarweb Webseite/App sagt 11,59 kwh Netzbezug - SolarWeb API Daten sagen 10,34 kwh Netzbezug. Das interessante daran ist, mein Abrechnungstechnisch relevanter Zähler von DISCOVERGY sagt 11.70 kwh Netzbezug.

          Entweder Fronius hat sich da selber ein Ei gelegt und gibt tatsächlich im Web und über die API unterschiedliche Werte raus - oder durch Zufall wird über die API der Eigenverbrauch des WR rausgerechnet 😜

          T Offline
          T Offline
          tombox
          wrote on last edited by
          #113

          @jb_sullivan das skript holt die Daten via Webseite der adapter via app im debug log kann man auch genau sehen welche Daten kommen

          AlenA 1 Reply Last reply
          0
          • T tombox

            @jb_sullivan das skript holt die Daten via Webseite der adapter via app im debug log kann man auch genau sehen welche Daten kommen

            AlenA Offline
            AlenA Offline
            Alen
            wrote on last edited by
            #114

            @tombox mit "app" meinst du die Fronius Mobile App? Bei mir aber stimmen die Daten der Mobile App und der Webseite überein. Nur die vom Adapter gelieferten Werte weichen ab.

            T 1 Reply Last reply
            0
            • AlenA Alen

              @tombox mit "app" meinst du die Fronius Mobile App? Bei mir aber stimmen die Daten der Mobile App und der Webseite überein. Nur die vom Adapter gelieferten Werte weichen ab.

              T Offline
              T Offline
              tombox
              wrote on last edited by tombox
              #115

              @alen die fronius solarweb App. Ich kann mir nur vorstellen dass ein andere wert vielleicht abgezogen wird oder

              oder was ist der unterschied zwischen
              EnergySelfConsumptionTotal

              .EnergySelfConsumption

              AlenA 1 Reply Last reply
              0
              • T tombox

                @alen die fronius solarweb App. Ich kann mir nur vorstellen dass ein andere wert vielleicht abgezogen wird oder

                oder was ist der unterschied zwischen
                EnergySelfConsumptionTotal

                .EnergySelfConsumption

                AlenA Offline
                AlenA Offline
                Alen
                wrote on last edited by
                #116

                @tombox Die Werte sind identisch:

                2ff1628d-3186-421f-b2cc-456a7a678390-image.png

                1 Reply Last reply
                0
                • T tombox

                  @legro Der Adapter nimmt direkt die Werte aus der App ohne sie zu bearbeiten. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.

                  L Offline
                  L Offline
                  legro
                  wrote on last edited by legro
                  #117

                  @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:

                  @legro Der Adapter nimmt direkt die Werte aus der App ohne sie zu bearbeiten. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.

                  Langsam kommt Licht ins Dunkel. So wie's aussieht, vermag ich die Unterschiede mittlerweile zu erklären. Hier die Lösung.

                  Lokal, d.h. vom Wechselrichter, erhält man folgende Werte ..

                  0d4eb0a3-5efc-4a34-be79-8dc784e87934-image.png

                  Danach gilt P_AC + P_GRID = P_Load

                  Die App solarweb liefert ..

                  730daedf-7176-4b96-8680-f8f67bba1f92-image.png

                  Hier werden also die Leistung im Gleichstrombereich P_PV zu der vom Netz bezogenen Leistung addiert ..

                  P_GRID + P_PV = Leistung, die ins Haus geht und genutzt werden kann.

                  Fronius rechnet uns hier also die Leistungsangaben schön. Ich werde mithin auf solarweb verzichten und lieber den Wert nehmen, den ich auch tatsächlich nutzen kann. Das ist P_AC, also jene Leistung, welche der Wechselrichter aus P_PV (und ggf. auch zusätzlich aus der Batterie) zu gewinnen vermag und die ich auch in unserem Haus nutzen kann.

                  Aus der Abbildung unserer Visualisierung kann man direkt die vom Wechselrichter verursachte Verlustleistung bestimmen: P_PV - P_AC. Nach unseren Erfahrungen liegt diese zwischen 30 - 40 Watt.

                  Unter Verwendung des Fronius.Adapters findet man diese Daten in den Objekten unter ..

                  P_AC = fronius.0.inverter.1.PAC = fronius.0.powerflow.inverter1.P
                  P_PV = fronius.0.powerflow.P_PV
                  P_GRID = fronius.0.powerflow.P_Grid
                  P_LOAD = fronius.0.powerflow.P_Load
                  P_AKKU = fronius.0.powerflow.P_Akku

                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                  T da_WoodyD T 3 Replies Last reply
                  1
                  • L legro

                    @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:

                    @legro Der Adapter nimmt direkt die Werte aus der App ohne sie zu bearbeiten. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.

                    Langsam kommt Licht ins Dunkel. So wie's aussieht, vermag ich die Unterschiede mittlerweile zu erklären. Hier die Lösung.

                    Lokal, d.h. vom Wechselrichter, erhält man folgende Werte ..

                    0d4eb0a3-5efc-4a34-be79-8dc784e87934-image.png

                    Danach gilt P_AC + P_GRID = P_Load

                    Die App solarweb liefert ..

                    730daedf-7176-4b96-8680-f8f67bba1f92-image.png

                    Hier werden also die Leistung im Gleichstrombereich P_PV zu der vom Netz bezogenen Leistung addiert ..

                    P_GRID + P_PV = Leistung, die ins Haus geht und genutzt werden kann.

                    Fronius rechnet uns hier also die Leistungsangaben schön. Ich werde mithin auf solarweb verzichten und lieber den Wert nehmen, den ich auch tatsächlich nutzen kann. Das ist P_AC, also jene Leistung, welche der Wechselrichter aus P_PV (und ggf. auch zusätzlich aus der Batterie) zu gewinnen vermag und die ich auch in unserem Haus nutzen kann.

                    Aus der Abbildung unserer Visualisierung kann man direkt die vom Wechselrichter verursachte Verlustleistung bestimmen: P_PV - P_AC. Nach unseren Erfahrungen liegt diese zwischen 30 - 40 Watt.

                    Unter Verwendung des Fronius.Adapters findet man diese Daten in den Objekten unter ..

                    P_AC = fronius.0.inverter.1.PAC = fronius.0.powerflow.inverter1.P
                    P_PV = fronius.0.powerflow.P_PV
                    P_GRID = fronius.0.powerflow.P_Grid
                    P_LOAD = fronius.0.powerflow.P_Load
                    P_AKKU = fronius.0.powerflow.P_Akku

                    T Offline
                    T Offline
                    tombox
                    wrote on last edited by
                    #118

                    @legro Kannst du nochmal genau ergänzen was die App rechnet und was die Webseite rechnete

                    L 1 Reply Last reply
                    0
                    • L legro

                      @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:

                      @legro Der Adapter nimmt direkt die Werte aus der App ohne sie zu bearbeiten. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.

                      Langsam kommt Licht ins Dunkel. So wie's aussieht, vermag ich die Unterschiede mittlerweile zu erklären. Hier die Lösung.

                      Lokal, d.h. vom Wechselrichter, erhält man folgende Werte ..

                      0d4eb0a3-5efc-4a34-be79-8dc784e87934-image.png

                      Danach gilt P_AC + P_GRID = P_Load

                      Die App solarweb liefert ..

                      730daedf-7176-4b96-8680-f8f67bba1f92-image.png

                      Hier werden also die Leistung im Gleichstrombereich P_PV zu der vom Netz bezogenen Leistung addiert ..

                      P_GRID + P_PV = Leistung, die ins Haus geht und genutzt werden kann.

                      Fronius rechnet uns hier also die Leistungsangaben schön. Ich werde mithin auf solarweb verzichten und lieber den Wert nehmen, den ich auch tatsächlich nutzen kann. Das ist P_AC, also jene Leistung, welche der Wechselrichter aus P_PV (und ggf. auch zusätzlich aus der Batterie) zu gewinnen vermag und die ich auch in unserem Haus nutzen kann.

                      Aus der Abbildung unserer Visualisierung kann man direkt die vom Wechselrichter verursachte Verlustleistung bestimmen: P_PV - P_AC. Nach unseren Erfahrungen liegt diese zwischen 30 - 40 Watt.

                      Unter Verwendung des Fronius.Adapters findet man diese Daten in den Objekten unter ..

                      P_AC = fronius.0.inverter.1.PAC = fronius.0.powerflow.inverter1.P
                      P_PV = fronius.0.powerflow.P_PV
                      P_GRID = fronius.0.powerflow.P_Grid
                      P_LOAD = fronius.0.powerflow.P_Load
                      P_AKKU = fronius.0.powerflow.P_Akku

                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      wrote on last edited by
                      #119

                      @legro langsam komm ich auch auf den trichter...
                      wollte auch den fronius-solarweb adapter benutzen. weil da auch die akku DPs drinnen sind.
                      im energiefluss adapter hab ich immer probleme bekommen.
                      zurück auf den fronius und bydbatt passt das eigentlich...

                      gruß vom Woody
                      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                      L 1 Reply Last reply
                      0
                      • T tombox

                        @legro Kannst du nochmal genau ergänzen was die App rechnet und was die Webseite rechnete

                        L Offline
                        L Offline
                        legro
                        wrote on last edited by
                        #120

                        @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:

                        @legro Kannst du nochmal genau ergänzen was die App rechnet und was die Webseite rechnete

                        Was soll ich da noch ergänzen? Die Rechnungen sind doch in meinem Beitrag aufgeführt. Was fehlt dir an Angaben?

                        Die lokalen Daten werden direkt aus der API des Wechselrichters genommen.

                        Fronius rechnet uns das Ganze in der App bloß schön, indem die Leistung (DC) vor der Wandlung zu Wechselstrom (AC) verwendet wird. Nutzen kann man doch nur, was der Inverter auf der AC Seite liefert.

                        Etwas anders sieht das aus, wenn es um die Einspeisung in die Batterie geht. Hierzu finde ich keine Datenpunkte, um das Ganze entsprechend zu erfassen.

                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • da_WoodyD da_Woody

                          @legro langsam komm ich auch auf den trichter...
                          wollte auch den fronius-solarweb adapter benutzen. weil da auch die akku DPs drinnen sind.
                          im energiefluss adapter hab ich immer probleme bekommen.
                          zurück auf den fronius und bydbatt passt das eigentlich...

                          L Offline
                          L Offline
                          legro
                          wrote on last edited by
                          #121

                          @da_woody said in Test Adapter fronius-solarweb:

                          wollte auch den fronius-solarweb adapter benutzen. weil da auch die akku DPs drinnen sind.

                          Was die Energiewerte betrifft, blicke ich noch nicht so richtig durch. Woher der solarweb Adapter die Werte für die Batterie herbekommt, ist mir noch nicht klar.

                          im energiefluss adapter hab ich immer probleme bekommen.

                          Hinsichtlich der Energien gibt sich Fronius geradezu spartanisch. Da muss man wohl vieles selbst ermitteln.

                          Hier bin ich dabei, unsere Visualisierung zu dokumentieren. Dort findest du erste Einschätzungen meinerseits. Allerdings ist das, was dort derzeit steht, schon wieder Schnee von gestern. Sobald die neue Version leidlich spruchreif ist, werde ich sie dort einstellen.

                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                          da_WoodyD 1 Reply Last reply
                          1
                          • L legro

                            @da_woody said in Test Adapter fronius-solarweb:

                            wollte auch den fronius-solarweb adapter benutzen. weil da auch die akku DPs drinnen sind.

                            Was die Energiewerte betrifft, blicke ich noch nicht so richtig durch. Woher der solarweb Adapter die Werte für die Batterie herbekommt, ist mir noch nicht klar.

                            im energiefluss adapter hab ich immer probleme bekommen.

                            Hinsichtlich der Energien gibt sich Fronius geradezu spartanisch. Da muss man wohl vieles selbst ermitteln.

                            Hier bin ich dabei, unsere Visualisierung zu dokumentieren. Dort findest du erste Einschätzungen meinerseits. Allerdings ist das, was dort derzeit steht, schon wieder Schnee von gestern. Sobald die neue Version leidlich spruchreif ist, werde ich sie dort einstellen.

                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            wrote on last edited by
                            #122

                            @legro thnx! bin zwar kein vis typ (iQontrol), aber ich schau mir das mal an. die DP sind teilweise mehr als kryptisch...
                            :+1:

                            gruß vom Woody
                            HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • L legro

                              @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:

                              @legro Der Adapter nimmt direkt die Werte aus der App ohne sie zu bearbeiten. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.

                              Langsam kommt Licht ins Dunkel. So wie's aussieht, vermag ich die Unterschiede mittlerweile zu erklären. Hier die Lösung.

                              Lokal, d.h. vom Wechselrichter, erhält man folgende Werte ..

                              0d4eb0a3-5efc-4a34-be79-8dc784e87934-image.png

                              Danach gilt P_AC + P_GRID = P_Load

                              Die App solarweb liefert ..

                              730daedf-7176-4b96-8680-f8f67bba1f92-image.png

                              Hier werden also die Leistung im Gleichstrombereich P_PV zu der vom Netz bezogenen Leistung addiert ..

                              P_GRID + P_PV = Leistung, die ins Haus geht und genutzt werden kann.

                              Fronius rechnet uns hier also die Leistungsangaben schön. Ich werde mithin auf solarweb verzichten und lieber den Wert nehmen, den ich auch tatsächlich nutzen kann. Das ist P_AC, also jene Leistung, welche der Wechselrichter aus P_PV (und ggf. auch zusätzlich aus der Batterie) zu gewinnen vermag und die ich auch in unserem Haus nutzen kann.

                              Aus der Abbildung unserer Visualisierung kann man direkt die vom Wechselrichter verursachte Verlustleistung bestimmen: P_PV - P_AC. Nach unseren Erfahrungen liegt diese zwischen 30 - 40 Watt.

                              Unter Verwendung des Fronius.Adapters findet man diese Daten in den Objekten unter ..

                              P_AC = fronius.0.inverter.1.PAC = fronius.0.powerflow.inverter1.P
                              P_PV = fronius.0.powerflow.P_PV
                              P_GRID = fronius.0.powerflow.P_Grid
                              P_LOAD = fronius.0.powerflow.P_Load
                              P_AKKU = fronius.0.powerflow.P_Akku

                              T Offline
                              T Offline
                              TimoWald
                              wrote on last edited by
                              #123

                              @legro 081a0950-5dc2-4ac1-8de2-b56083387cbd-grafik.png

                              Wie kann ich es so in der VIS einbinden?

                              L da_WoodyD S 3 Replies Last reply
                              0
                              • T TimoWald

                                @legro 081a0950-5dc2-4ac1-8de2-b56083387cbd-grafik.png

                                Wie kann ich es so in der VIS einbinden?

                                L Offline
                                L Offline
                                legro
                                wrote on last edited by
                                #124

                                @timowald

                                Es ist zu befürchten: gar nicht.

                                Bei dem von dir hier dargestellten Bild handelt es sich offenbar um die Ausgabe der Fronius App solarweb. In ioBroker gibt es nur ein Widget, mit dem man Websites wiedergeben kann.

                                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • T TimoWald

                                  @legro 081a0950-5dc2-4ac1-8de2-b56083387cbd-grafik.png

                                  Wie kann ich es so in der VIS einbinden?

                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  wrote on last edited by
                                  #125

                                  @timowald nuja, da gibts so einen lustigen adapter energiefluss...
                                  https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                                  a74e2759-0a90-4806-af3a-850dbe4a5a17-grafik.png
                                  https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                                  4b298f31-1e0b-4705-b03a-bb95647842c0-grafik.png
                                  den erweiterten muss ich wieder mal befummeln. mag noch nicht wie das will.
                                  aber da kannst du genau das darstellen wie in deinem pic...

                                  gruß vom Woody
                                  HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                  D 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T TimoWald

                                    @legro 081a0950-5dc2-4ac1-8de2-b56083387cbd-grafik.png

                                    Wie kann ich es so in der VIS einbinden?

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Strobelix
                                    wrote on last edited by Strobelix
                                    #126

                                    @timowald IMG_5825.gif
                                    Ich hab das über material widgets animiert, damit es so aussieht wie auf dem Wechselrichter

                                    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • da_WoodyD da_Woody

                                      @timowald nuja, da gibts so einen lustigen adapter energiefluss...
                                      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                                      a74e2759-0a90-4806-af3a-850dbe4a5a17-grafik.png
                                      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                                      4b298f31-1e0b-4705-b03a-bb95647842c0-grafik.png
                                      den erweiterten muss ich wieder mal befummeln. mag noch nicht wie das will.
                                      aber da kannst du genau das darstellen wie in deinem pic...

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      diwoma
                                      wrote on last edited by
                                      #127

                                      @da_woody
                                      Sieht schön aus, hilft mir aber auch nicht weiter, solange ich den Fronius Ohmpilot Verbrauch nicht synchron from Fronius-Adapter bekomme.
                                      Interessant wäre die Möglichkeit, den Aufruf einer externen JS-Funktion einzubinden, dann könnte man die fehlenden (neuen) API-Aufrufe selbst machen und wären synchron zu den anderen bekannten Aufrufen.
                                      Die notwendigen Datenpunkte müssten ja nicht unbedingt im Adapter-Tree abgelegt werden und somit käme es zu keinen Konflikten mit den DP-Namen.

                                      -- diwoma

                                      ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

                                      da_WoodyD 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • D diwoma

                                        @da_woody
                                        Sieht schön aus, hilft mir aber auch nicht weiter, solange ich den Fronius Ohmpilot Verbrauch nicht synchron from Fronius-Adapter bekomme.
                                        Interessant wäre die Möglichkeit, den Aufruf einer externen JS-Funktion einzubinden, dann könnte man die fehlenden (neuen) API-Aufrufe selbst machen und wären synchron zu den anderen bekannten Aufrufen.
                                        Die notwendigen Datenpunkte müssten ja nicht unbedingt im Adapter-Tree abgelegt werden und somit käme es zu keinen Konflikten mit den DP-Namen.

                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        wrote on last edited by
                                        #128

                                        @diwoma muss ich das jetzt verstehn? mit dem fronius adapter bist du direkt am gerät.
                                        8a22483c-0637-46f6-8958-86d683feafa9-grafik.png
                                        genauer wirst du die daten nicht bekommen. schon gar nicht über eine API.
                                        mit dem ohmpilot hatte ich noch nichts zu tun...

                                        gruß vom Woody
                                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                        D 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • da_WoodyD da_Woody

                                          @diwoma muss ich das jetzt verstehn? mit dem fronius adapter bist du direkt am gerät.
                                          8a22483c-0637-46f6-8958-86d683feafa9-grafik.png
                                          genauer wirst du die daten nicht bekommen. schon gar nicht über eine API.
                                          mit dem ohmpilot hatte ich noch nichts zu tun...

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          diwoma
                                          wrote on last edited by
                                          #129

                                          @da_woody
                                          Ich bitte um Entschuldigung, ich habe erst jetzt bemerkt, das es der falsche Thread ist.
                                          Ich glaubte mich im fronius thread zu befinden, der die Daten dazu abgreift.

                                          -- diwoma

                                          ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

                                          T 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          676

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe