    • wendy2702
      wendy2702 @Altersrentner last edited by

      @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

      Hier der link:
      https://online-voice-recorder.com/de/

      Das ist aber der Falsche Link

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        Altersrentner @wendy2702 last edited by

        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

        Das ist aber der Falsche Link

        was meinst Du?
        MfG Michael

        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Altersrentner last edited by

          @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

          Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

          A U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • A
            Altersrentner @wendy2702 last edited by

            @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

            @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

            Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

            https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              Altersrentner @Altersrentner last edited by

              @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

              Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

              https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

              @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

              Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

              https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

              https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-cmi-control-and-monitoring-interface-cmi-01cmi.html

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U
                UlliJ @Altersrentner last edited by

                @altersrentner

                Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                Gruß

                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • A
                  Altersrentner @UlliJ last edited by

                  @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                  Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                  Bei mir geht nichts mehr. Ich verstehe das nicht.
                  Werde mal alle Einstelungen einstellen
                  MfG Michael

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Altersrentner @UlliJ last edited by

                    @ullij Hallo,
                    Hier mal meine Dateneingabe:
                    ioBroker Modbus
                    k-CMI_1.png
                    CMI_2.png
                    Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                    Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                    Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                    Netzwerk Eingang:
                    k-Analog Netzw Eingang.png
                    Netzwerk Ausgang:
                    k-Analog Netzw Ausgang.png
                    kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                    MfG Michael

                    U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • U
                      UlliJ @Altersrentner last edited by

                      @altersrentner
                      ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.

                      1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                      2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht

                      Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                      UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.

                      zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                      Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                      Gruß Ulli

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • U
                        UlliJ @wendy2702 last edited by

                        @wendy2702

                        wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen 😊
                        Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                        Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.

                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @UlliJ last edited by

                          @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                          wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen

                          Alles gut. Mir nimmt hier keiner Arbeit weg.

                          Wenn du das konstrukt schon kennst, umso besser...muss ich mich nicht rein arbeiten.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            Altersrentner @UlliJ last edited by

                            @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                            UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                            Hallo Ulli,
                            Danke für Deine Hilfestellung.
                            Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                            UVR Netzwerk Eing:
                            k-Analog Netzw Eingang.png
                            CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                            Wert 11,2
                            CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                            k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                            Wert 112, es fehlt das Komma?
                            Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                            Ich begreife es nicht.
                            MfG Michael

                            U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              UlliJ @Altersrentner last edited by

                              @altersrentner
                              Immerhin ist der Wert schon mal auf dem Modbus.
                              Der wird ohne Komma ausgegeben, das ist richtig so.

                              Dein Bild von der UVR zeigt die Netzwerkeingänge. Die UVR soll aber den Wert auf einen Netzwerkausgang legen. Da die Werte aber im CMI ankommen und auch auf den Modbus gehen ist das gut.

                              Jetzt ändere mal im CMI: Modbusausgang bei der Funktion von "preset multiple register" auf "single register".
                              Weiter die Geräte ID auf 19. Muss der Einstellung in der Modbus Instanz im IOB entsprechen.

                              Danach sollte das laufen 🙄

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • U
                                UlliJ @Altersrentner last edited by

                                @altersrentner

                                und das mit dem "," hatten wir vorher schon.
                                In der Modbus-Instanz als Faktor "10" einstellen.

                                Vielleicht versuchst Du erst mal einen Wert als Versuchskaninchen ans Rennen zu kriegen und dann geht das mit den anderen auch.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • U
                                  UlliJ @Altersrentner last edited by

                                  @altersrentner

                                  ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
                                  Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert

                                  => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.

                                  90eb6000-117f-40f4-b26c-aa8499ea4847-grafik.png

                                  Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
                                  Viele Grüße

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    Altersrentner @UlliJ last edited by

                                    @ullij Hallo Ulli,
                                    Habe gerade noch mal nachgesehen.😊
                                    Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
                                    Jetzt korrekte Anzeige.
                                    Danke für Deine Hilfe.
                                    Mache für heute Schluss.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Michael

                                    U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • U
                                      UlliJ @Altersrentner last edited by

                                      @altersrentner
                                      gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
                                      Schönen Feierabend
                                      Gruß Ulli

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        Altersrentner @UlliJ last edited by

                                        @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                        Werden sie auch aktualisiert?

                                        Guten Morgen,
                                        Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
                                        Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
                                        dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
                                        Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
                                        Jetzt ist aber alles OK.
                                        Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
                                        Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
                                        Frage1.png
                                        Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
                                        Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
                                        Frage2.png
                                        Das kann ich nicht verstehen.
                                        Gibt es eine plausible Antwort dafür?
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Michael

                                        U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • U
                                          UlliJ @Altersrentner last edited by

                                          @altersrentner
                                          Hallo, fein das der erste Teil schon mal geht👍

                                          Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet. Beides würde ich grundsätzlich, wie auch andere Sonderzeichen, in Datenpunktnamen nicht verwenden. Tauf die mal um, müssten dann neu angelegt werden. Die alen kannst du dann manuell löschen.

                                          Welche Version des Modbus hast Du installiert? Bei mir wirkt sich der Faktor genau andersherum aus🙃

                                          Die Aktualisierung hängt wahrscheinlich mit den Sendebedingungen zusammen, die für einen Wert am Modbusausgang des CMI verwendet werden. Das CMI läuft als "Master" und schickt aktiv geänderte Werte, wenn die Bedingung denn erfüllt ist. Ich habe da jetzt nichts probiert sondern nur Annahme.
                                          Schau mal unten bei Sendebedingungen.

                                          cbd0fba0-7e31-4496-ac73-40f662beb954-grafik.png

                                          Gruß
                                          Ulli

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            Altersrentner @UlliJ last edited by

                                            @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                            Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet.

                                            Hallo Ulli,
                                            Danke für Deine Hinweise. Habe ich geändert und es ist alles gut.
                                            Die Daten werden super aktualisiert.
                                            Habe heute meine Haussteuerung so weit es möglich ist auf die Temperaturen des CMI umgestellt.
                                            Selbiges auch in der VIS. War ein Haufen Arbeit
                                            Meine Version ist 3.4.17
                                            Frage:
                                            Ist es möglich Geräte der UVR über den Modbus zu schalten?
                                            Das wäre der Hit.
                                            Mit freundlichen Grüßen
                                            Michael

                                            U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            654
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            11
                                            95
                                            11744
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo