    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    394

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
95 Posts 11 Posters 18.6k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A Altersrentner

    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

    Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

    Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
    Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

    Hier der link:
    https://online-voice-recorder.com/de/
    MfG Michael

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    wrote on last edited by
    #69

    @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

    Hier der link:
    https://online-voice-recorder.com/de/

    Das ist aber der Falsche Link

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    A 1 Reply Last reply
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

      Hier der link:
      https://online-voice-recorder.com/de/

      Das ist aber der Falsche Link

      A Offline
      A Offline
      Altersrentner
      wrote on last edited by
      #70

      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

      Das ist aber der Falsche Link

      was meinst Du?
      MfG Michael

      wendy2702W 1 Reply Last reply
      0
      • A Altersrentner

        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

        Das ist aber der Falsche Link

        was meinst Du?
        MfG Michael

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        wrote on last edited by
        #71

        @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

        Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        A U 2 Replies Last reply
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

          Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

          A Offline
          A Offline
          Altersrentner
          wrote on last edited by
          #72

          @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

          @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

          Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

          https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

          A 1 Reply Last reply
          0
          • A Altersrentner

            @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

            @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

            Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

            https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

            A Offline
            A Offline
            Altersrentner
            wrote on last edited by
            #73

            @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

            @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

            @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

            Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

            https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

            @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

            @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

            @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

            Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

            https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

            https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-cmi-control-and-monitoring-interface-cmi-01cmi.html

            1 Reply Last reply
            0
            • A Altersrentner

              @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

              Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
              Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

              Hier der link:
              https://online-voice-recorder.com/de/
              MfG Michael

              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              wrote on last edited by
              #74

              @altersrentner

              Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

              Gruß

              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

              A 2 Replies Last reply
              0
              • U UlliJ

                @altersrentner

                Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                Gruß

                A Offline
                A Offline
                Altersrentner
                wrote on last edited by
                #75

                @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                Bei mir geht nichts mehr. Ich verstehe das nicht.
                Werde mal alle Einstelungen einstellen
                MfG Michael

                1 Reply Last reply
                0
                • U UlliJ

                  @altersrentner

                  Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                  Gruß

                  A Offline
                  A Offline
                  Altersrentner
                  wrote on last edited by
                  #76

                  @ullij Hallo,
                  Hier mal meine Dateneingabe:
                  ioBroker Modbus
                  k-CMI_1.png
                  CMI_2.png
                  Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                  Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                  Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                  Netzwerk Eingang:
                  k-Analog Netzw Eingang.png
                  Netzwerk Ausgang:
                  k-Analog Netzw Ausgang.png
                  kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                  MfG Michael

                  U 1 Reply Last reply
                  0
                  • A Altersrentner

                    @ullij Hallo,
                    Hier mal meine Dateneingabe:
                    ioBroker Modbus
                    k-CMI_1.png
                    CMI_2.png
                    Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                    Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                    Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                    Netzwerk Eingang:
                    k-Analog Netzw Eingang.png
                    Netzwerk Ausgang:
                    k-Analog Netzw Ausgang.png
                    kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                    MfG Michael

                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    wrote on last edited by
                    #77

                    @altersrentner
                    ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.

                    1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                    2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht

                    Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                    UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.

                    zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                    Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                    Gruß Ulli

                    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                    A 1 Reply Last reply
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                      Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      wrote on last edited by
                      #78

                      @wendy2702

                      wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen :blush:
                      Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                      Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.

                      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                      wendy2702W 1 Reply Last reply
                      0
                      • U UlliJ

                        @wendy2702

                        wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen :blush:
                        Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                        Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        wrote on last edited by
                        #79

                        @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                        wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen

                        Alles gut. Mir nimmt hier keiner Arbeit weg.

                        Wenn du das konstrukt schon kennst, umso besser...muss ich mich nicht rein arbeiten.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • U UlliJ

                          @altersrentner
                          ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.

                          1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                          2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht

                          Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                          UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.

                          zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                          Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                          Gruß Ulli

                          A Offline
                          A Offline
                          Altersrentner
                          wrote on last edited by
                          #80

                          @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                          UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                          Hallo Ulli,
                          Danke für Deine Hilfestellung.
                          Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                          UVR Netzwerk Eing:
                          k-Analog Netzw Eingang.png
                          CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                          Wert 11,2
                          CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                          k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                          Wert 112, es fehlt das Komma?
                          Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                          Ich begreife es nicht.
                          MfG Michael

                          U 3 Replies Last reply
                          0
                          • A Altersrentner

                            @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                            UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                            Hallo Ulli,
                            Danke für Deine Hilfestellung.
                            Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                            UVR Netzwerk Eing:
                            k-Analog Netzw Eingang.png
                            CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                            Wert 11,2
                            CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                            k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                            Wert 112, es fehlt das Komma?
                            Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                            Ich begreife es nicht.
                            MfG Michael

                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            wrote on last edited by
                            #81

                            @altersrentner
                            Immerhin ist der Wert schon mal auf dem Modbus.
                            Der wird ohne Komma ausgegeben, das ist richtig so.

                            Dein Bild von der UVR zeigt die Netzwerkeingänge. Die UVR soll aber den Wert auf einen Netzwerkausgang legen. Da die Werte aber im CMI ankommen und auch auf den Modbus gehen ist das gut.

                            Jetzt ändere mal im CMI: Modbusausgang bei der Funktion von "preset multiple register" auf "single register".
                            Weiter die Geräte ID auf 19. Muss der Einstellung in der Modbus Instanz im IOB entsprechen.

                            Danach sollte das laufen :face_with_rolling_eyes:

                            Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • A Altersrentner

                              @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                              UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                              Hallo Ulli,
                              Danke für Deine Hilfestellung.
                              Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                              UVR Netzwerk Eing:
                              k-Analog Netzw Eingang.png
                              CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                              Wert 11,2
                              CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                              k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                              Wert 112, es fehlt das Komma?
                              Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                              Ich begreife es nicht.
                              MfG Michael

                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              wrote on last edited by
                              #82

                              @altersrentner

                              und das mit dem "," hatten wir vorher schon.
                              In der Modbus-Instanz als Faktor "10" einstellen.

                              Vielleicht versuchst Du erst mal einen Wert als Versuchskaninchen ans Rennen zu kriegen und dann geht das mit den anderen auch.

                              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • A Altersrentner

                                @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                                Hallo Ulli,
                                Danke für Deine Hilfestellung.
                                Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                                UVR Netzwerk Eing:
                                k-Analog Netzw Eingang.png
                                CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                                Wert 11,2
                                CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                                k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                                Wert 112, es fehlt das Komma?
                                Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                                Ich begreife es nicht.
                                MfG Michael

                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                wrote on last edited by
                                #83

                                @altersrentner

                                ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
                                Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert

                                => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.

                                90eb6000-117f-40f4-b26c-aa8499ea4847-grafik.png

                                Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
                                Viele Grüße

                                Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                A 1 Reply Last reply
                                0
                                • U UlliJ

                                  @altersrentner

                                  ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
                                  Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert

                                  => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.

                                  90eb6000-117f-40f4-b26c-aa8499ea4847-grafik.png

                                  Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
                                  Viele Grüße

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Altersrentner
                                  wrote on last edited by
                                  #84

                                  @ullij Hallo Ulli,
                                  Habe gerade noch mal nachgesehen.:blush:
                                  Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
                                  Jetzt korrekte Anzeige.
                                  Danke für Deine Hilfe.
                                  Mache für heute Schluss.
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Michael

                                  U 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A Altersrentner

                                    @ullij Hallo Ulli,
                                    Habe gerade noch mal nachgesehen.:blush:
                                    Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
                                    Jetzt korrekte Anzeige.
                                    Danke für Deine Hilfe.
                                    Mache für heute Schluss.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Michael

                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    wrote on last edited by
                                    #85

                                    @altersrentner
                                    gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
                                    Schönen Feierabend
                                    Gruß Ulli

                                    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                    A 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • U UlliJ

                                      @altersrentner
                                      gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
                                      Schönen Feierabend
                                      Gruß Ulli

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Altersrentner
                                      wrote on last edited by
                                      #86

                                      @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                      Werden sie auch aktualisiert?

                                      Guten Morgen,
                                      Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
                                      Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
                                      dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
                                      Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
                                      Jetzt ist aber alles OK.
                                      Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
                                      Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
                                      Frage1.png
                                      Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
                                      Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
                                      Frage2.png
                                      Das kann ich nicht verstehen.
                                      Gibt es eine plausible Antwort dafür?
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Michael

                                      U 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • A Altersrentner

                                        @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                        Werden sie auch aktualisiert?

                                        Guten Morgen,
                                        Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
                                        Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
                                        dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
                                        Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
                                        Jetzt ist aber alles OK.
                                        Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
                                        Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
                                        Frage1.png
                                        Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
                                        Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
                                        Frage2.png
                                        Das kann ich nicht verstehen.
                                        Gibt es eine plausible Antwort dafür?
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Michael

                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        wrote on last edited by
                                        #87

                                        @altersrentner
                                        Hallo, fein das der erste Teil schon mal geht:+1:

                                        Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet. Beides würde ich grundsätzlich, wie auch andere Sonderzeichen, in Datenpunktnamen nicht verwenden. Tauf die mal um, müssten dann neu angelegt werden. Die alen kannst du dann manuell löschen.

                                        Welche Version des Modbus hast Du installiert? Bei mir wirkt sich der Faktor genau andersherum aus:upside_down_face:

                                        Die Aktualisierung hängt wahrscheinlich mit den Sendebedingungen zusammen, die für einen Wert am Modbusausgang des CMI verwendet werden. Das CMI läuft als "Master" und schickt aktiv geänderte Werte, wenn die Bedingung denn erfüllt ist. Ich habe da jetzt nichts probiert sondern nur Annahme.
                                        Schau mal unten bei Sendebedingungen.

                                        cbd0fba0-7e31-4496-ac73-40f662beb954-grafik.png

                                        Gruß
                                        Ulli

                                        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                        A 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • U UlliJ

                                          @altersrentner
                                          Hallo, fein das der erste Teil schon mal geht:+1:

                                          Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet. Beides würde ich grundsätzlich, wie auch andere Sonderzeichen, in Datenpunktnamen nicht verwenden. Tauf die mal um, müssten dann neu angelegt werden. Die alen kannst du dann manuell löschen.

                                          Welche Version des Modbus hast Du installiert? Bei mir wirkt sich der Faktor genau andersherum aus:upside_down_face:

                                          Die Aktualisierung hängt wahrscheinlich mit den Sendebedingungen zusammen, die für einen Wert am Modbusausgang des CMI verwendet werden. Das CMI läuft als "Master" und schickt aktiv geänderte Werte, wenn die Bedingung denn erfüllt ist. Ich habe da jetzt nichts probiert sondern nur Annahme.
                                          Schau mal unten bei Sendebedingungen.

                                          cbd0fba0-7e31-4496-ac73-40f662beb954-grafik.png

                                          Gruß
                                          Ulli

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          Altersrentner
                                          wrote on last edited by
                                          #88

                                          @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                          Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet.

                                          Hallo Ulli,
                                          Danke für Deine Hinweise. Habe ich geändert und es ist alles gut.
                                          Die Daten werden super aktualisiert.
                                          Habe heute meine Haussteuerung so weit es möglich ist auf die Temperaturen des CMI umgestellt.
                                          Selbiges auch in der VIS. War ein Haufen Arbeit
                                          Meine Version ist 3.4.17
                                          Frage:
                                          Ist es möglich Geräte der UVR über den Modbus zu schalten?
                                          Das wäre der Hit.
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Michael

                                          U 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          704

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe