Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    927

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
95 Posts 11 Posters 18.0k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • wendy2702W wendy2702

    @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.

    Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

    A Offline
    A Offline
    Altersrentner
    wrote on last edited by
    #68

    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

    Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

    Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
    Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

    Hier der link:
    https://online-voice-recorder.com/de/
    MfG Michael

    wendy2702W U 2 Replies Last reply
    0
    • A Altersrentner

      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

      Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

      Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
      Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

      Hier der link:
      https://online-voice-recorder.com/de/
      MfG Michael

      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      wrote on last edited by
      #69

      @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

      Hier der link:
      https://online-voice-recorder.com/de/

      Das ist aber der Falsche Link

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      A 1 Reply Last reply
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

        Hier der link:
        https://online-voice-recorder.com/de/

        Das ist aber der Falsche Link

        A Offline
        A Offline
        Altersrentner
        wrote on last edited by
        #70

        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

        Das ist aber der Falsche Link

        was meinst Du?
        MfG Michael

        wendy2702W 1 Reply Last reply
        0
        • A Altersrentner

          @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

          Das ist aber der Falsche Link

          was meinst Du?
          MfG Michael

          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          wrote on last edited by
          #71

          @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

          Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          A U 2 Replies Last reply
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

            Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

            A Offline
            A Offline
            Altersrentner
            wrote on last edited by
            #72

            @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

            @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

            Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

            https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

            A 1 Reply Last reply
            0
            • A Altersrentner

              @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

              Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

              https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

              A Offline
              A Offline
              Altersrentner
              wrote on last edited by
              #73

              @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

              Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

              https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

              @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

              Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

              https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

              https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-cmi-control-and-monitoring-interface-cmi-01cmi.html

              1 Reply Last reply
              0
              • A Altersrentner

                @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                Hier der link:
                https://online-voice-recorder.com/de/
                MfG Michael

                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                wrote on last edited by
                #74

                @altersrentner

                Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                Gruß

                Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                A 2 Replies Last reply
                0
                • U UlliJ

                  @altersrentner

                  Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                  Gruß

                  A Offline
                  A Offline
                  Altersrentner
                  wrote on last edited by
                  #75

                  @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                  Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                  Bei mir geht nichts mehr. Ich verstehe das nicht.
                  Werde mal alle Einstelungen einstellen
                  MfG Michael

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • U UlliJ

                    @altersrentner

                    Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                    Gruß

                    A Offline
                    A Offline
                    Altersrentner
                    wrote on last edited by
                    #76

                    @ullij Hallo,
                    Hier mal meine Dateneingabe:
                    ioBroker Modbus
                    k-CMI_1.png
                    CMI_2.png
                    Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                    Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                    Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                    Netzwerk Eingang:
                    k-Analog Netzw Eingang.png
                    Netzwerk Ausgang:
                    k-Analog Netzw Ausgang.png
                    kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                    MfG Michael

                    U 1 Reply Last reply
                    0
                    • A Altersrentner

                      @ullij Hallo,
                      Hier mal meine Dateneingabe:
                      ioBroker Modbus
                      k-CMI_1.png
                      CMI_2.png
                      Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                      Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                      Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                      Netzwerk Eingang:
                      k-Analog Netzw Eingang.png
                      Netzwerk Ausgang:
                      k-Analog Netzw Ausgang.png
                      kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                      MfG Michael

                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      wrote on last edited by
                      #77

                      @altersrentner
                      ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.

                      1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                      2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht

                      Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                      UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.

                      zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                      Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                      Gruß Ulli

                      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                      A 1 Reply Last reply
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                        Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        wrote on last edited by
                        #78

                        @wendy2702

                        wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen :blush:
                        Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                        Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.

                        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                        wendy2702W 1 Reply Last reply
                        0
                        • U UlliJ

                          @wendy2702

                          wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen :blush:
                          Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                          Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.

                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          wrote on last edited by
                          #79

                          @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                          wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen

                          Alles gut. Mir nimmt hier keiner Arbeit weg.

                          Wenn du das konstrukt schon kennst, umso besser...muss ich mich nicht rein arbeiten.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • U UlliJ

                            @altersrentner
                            ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.

                            1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                            2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht

                            Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                            UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.

                            zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                            Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                            Gruß Ulli

                            A Offline
                            A Offline
                            Altersrentner
                            wrote on last edited by
                            #80

                            @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                            UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                            Hallo Ulli,
                            Danke für Deine Hilfestellung.
                            Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                            UVR Netzwerk Eing:
                            k-Analog Netzw Eingang.png
                            CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                            Wert 11,2
                            CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                            k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                            Wert 112, es fehlt das Komma?
                            Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                            Ich begreife es nicht.
                            MfG Michael

                            U 3 Replies Last reply
                            0
                            • A Altersrentner

                              @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                              UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                              Hallo Ulli,
                              Danke für Deine Hilfestellung.
                              Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                              UVR Netzwerk Eing:
                              k-Analog Netzw Eingang.png
                              CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                              Wert 11,2
                              CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                              k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                              Wert 112, es fehlt das Komma?
                              Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                              Ich begreife es nicht.
                              MfG Michael

                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              wrote on last edited by
                              #81

                              @altersrentner
                              Immerhin ist der Wert schon mal auf dem Modbus.
                              Der wird ohne Komma ausgegeben, das ist richtig so.

                              Dein Bild von der UVR zeigt die Netzwerkeingänge. Die UVR soll aber den Wert auf einen Netzwerkausgang legen. Da die Werte aber im CMI ankommen und auch auf den Modbus gehen ist das gut.

                              Jetzt ändere mal im CMI: Modbusausgang bei der Funktion von "preset multiple register" auf "single register".
                              Weiter die Geräte ID auf 19. Muss der Einstellung in der Modbus Instanz im IOB entsprechen.

                              Danach sollte das laufen :face_with_rolling_eyes:

                              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • A Altersrentner

                                @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                                Hallo Ulli,
                                Danke für Deine Hilfestellung.
                                Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                                UVR Netzwerk Eing:
                                k-Analog Netzw Eingang.png
                                CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                                Wert 11,2
                                CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                                k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                                Wert 112, es fehlt das Komma?
                                Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                                Ich begreife es nicht.
                                MfG Michael

                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                wrote on last edited by
                                #82

                                @altersrentner

                                und das mit dem "," hatten wir vorher schon.
                                In der Modbus-Instanz als Faktor "10" einstellen.

                                Vielleicht versuchst Du erst mal einen Wert als Versuchskaninchen ans Rennen zu kriegen und dann geht das mit den anderen auch.

                                Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • A Altersrentner

                                  @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                                  Hallo Ulli,
                                  Danke für Deine Hilfestellung.
                                  Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                                  UVR Netzwerk Eing:
                                  k-Analog Netzw Eingang.png
                                  CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                                  Wert 11,2
                                  CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                                  k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                                  Wert 112, es fehlt das Komma?
                                  Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                                  Ich begreife es nicht.
                                  MfG Michael

                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  wrote on last edited by
                                  #83

                                  @altersrentner

                                  ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
                                  Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert

                                  => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.

                                  90eb6000-117f-40f4-b26c-aa8499ea4847-grafik.png

                                  Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
                                  Viele Grüße

                                  Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                  A 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • U UlliJ

                                    @altersrentner

                                    ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
                                    Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert

                                    => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.

                                    90eb6000-117f-40f4-b26c-aa8499ea4847-grafik.png

                                    Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
                                    Viele Grüße

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Altersrentner
                                    wrote on last edited by
                                    #84

                                    @ullij Hallo Ulli,
                                    Habe gerade noch mal nachgesehen.:blush:
                                    Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
                                    Jetzt korrekte Anzeige.
                                    Danke für Deine Hilfe.
                                    Mache für heute Schluss.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Michael

                                    U 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A Altersrentner

                                      @ullij Hallo Ulli,
                                      Habe gerade noch mal nachgesehen.:blush:
                                      Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
                                      Jetzt korrekte Anzeige.
                                      Danke für Deine Hilfe.
                                      Mache für heute Schluss.
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Michael

                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      wrote on last edited by
                                      #85

                                      @altersrentner
                                      gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
                                      Schönen Feierabend
                                      Gruß Ulli

                                      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                      A 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • U UlliJ

                                        @altersrentner
                                        gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
                                        Schönen Feierabend
                                        Gruß Ulli

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Altersrentner
                                        wrote on last edited by
                                        #86

                                        @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                        Werden sie auch aktualisiert?

                                        Guten Morgen,
                                        Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
                                        Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
                                        dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
                                        Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
                                        Jetzt ist aber alles OK.
                                        Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
                                        Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
                                        Frage1.png
                                        Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
                                        Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
                                        Frage2.png
                                        Das kann ich nicht verstehen.
                                        Gibt es eine plausible Antwort dafür?
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Michael

                                        U 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • A Altersrentner

                                          @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                          Werden sie auch aktualisiert?

                                          Guten Morgen,
                                          Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
                                          Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
                                          dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
                                          Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
                                          Jetzt ist aber alles OK.
                                          Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
                                          Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
                                          Frage1.png
                                          Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
                                          Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
                                          Frage2.png
                                          Das kann ich nicht verstehen.
                                          Gibt es eine plausible Antwort dafür?
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Michael

                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          wrote on last edited by
                                          #87

                                          @altersrentner
                                          Hallo, fein das der erste Teil schon mal geht:+1:

                                          Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet. Beides würde ich grundsätzlich, wie auch andere Sonderzeichen, in Datenpunktnamen nicht verwenden. Tauf die mal um, müssten dann neu angelegt werden. Die alen kannst du dann manuell löschen.

                                          Welche Version des Modbus hast Du installiert? Bei mir wirkt sich der Faktor genau andersherum aus:upside_down_face:

                                          Die Aktualisierung hängt wahrscheinlich mit den Sendebedingungen zusammen, die für einen Wert am Modbusausgang des CMI verwendet werden. Das CMI läuft als "Master" und schickt aktiv geänderte Werte, wenn die Bedingung denn erfüllt ist. Ich habe da jetzt nichts probiert sondern nur Annahme.
                                          Schau mal unten bei Sendebedingungen.

                                          cbd0fba0-7e31-4496-ac73-40f662beb954-grafik.png

                                          Gruß
                                          Ulli

                                          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                          A 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          364

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.2k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe