Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    931

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
95 Posts 11 Posters 18.0k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

    @peterk34 Hay Peter,

    das läuft nicht bei mir ..... hast du mir den Fehler ich habe port geändert auch im CMI auf 5021 und alles mögliche - aber läuft nicht ...

    Vielen Dank vorab

    peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    wrote on last edited by
    #55

    @oliver-panarotto momentan hab ich selbst probleme mit der Verbindung. Werte aus dem CMi zu beziehen ist kein Problem - CMI holt aber nur ab wenn ich den Adapter neu starte ... hab einfach ein script dazu gemacht ... semi ideal aber wird sicher wieder besser :-)

    1 Reply Last reply
    0
    • U UlliJ

      @oliver-panarotto

      probier mal so:

      1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
        9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

      2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
        IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
        Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
        a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

      3. Modbus konfigurieren
        c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

      4. Holding register definieren
        03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

      Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
      Gruß U.

      peterk34P Offline
      peterk34P Offline
      peterk34
      wrote on last edited by
      #56

      @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

      Oliver PanarottoO U 2 Replies Last reply
      0
      • peterk34P peterk34

        @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

        Oliver PanarottoO Offline
        Oliver PanarottoO Offline
        Oliver Panarotto
        wrote on last edited by
        #57

        @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.

        R 1 Reply Last reply
        0
        • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

          @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.

          R Offline
          R Offline
          Roger89
          wrote on last edited by
          #58

          Daten über IOBroker zum CMI senden würde mich auch brennend interessieren. Dann könnte ich die Werte von meinen DECT Heizkörperthermostaten an die CMI senden.
          Bin für weitere Informationen sehr dankbar!

          1 Reply Last reply
          0
          • peterk34P peterk34

            @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            wrote on last edited by
            #59

            @peterk34
            @Oliver-Panarotto

            zum CMI schreiben geht auch.
            Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

            Schritt für Schritt als Beispiel

            1. Definition Modbusinstanz
              089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

            für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
            2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

            hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

            1. CMI
              im Modbus Master einen Analogeingang definieren
              605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
              IP: Adresse des Iobrokers
              Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
              Funktion: read input register
              Adresse: wie in der Modbusinstanz
              Datentyp: wie in der Modbusinstanz

            2. CMI
              unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
              e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

            3. UVRxxxx
              In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
              c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

            d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

            Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
            AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

            Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

            Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

            Logge mal beide Werte und dann weiter...
            Vielleicht hilft es ja

            Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

            R 1 Reply Last reply
            0
            • U UlliJ

              @peterk34
              @Oliver-Panarotto

              zum CMI schreiben geht auch.
              Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

              Schritt für Schritt als Beispiel

              1. Definition Modbusinstanz
                089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

              für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
              2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

              hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

              1. CMI
                im Modbus Master einen Analogeingang definieren
                605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
                IP: Adresse des Iobrokers
                Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
                Funktion: read input register
                Adresse: wie in der Modbusinstanz
                Datentyp: wie in der Modbusinstanz

              2. CMI
                unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
                e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

              3. UVRxxxx
                In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
                c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

              d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

              Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
              AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

              Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

              Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

              Logge mal beide Werte und dann weiter...
              Vielleicht hilft es ja

              R Offline
              R Offline
              Roger89
              wrote on last edited by
              #60

              @ullij Das probiere ich mal aus.
              Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!

              1 Reply Last reply
              1
              • A Offline
                A Offline
                Altersrentner
                wrote on last edited by
                #61

                Hallo,
                Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
                https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
                Das ist der Stand der Dinge.
                Modbus Adapter ist grün.
                Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
                Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
                Kann mir bitte jemand helfen
                Danke
                MfG Michael

                wendy2702W 1 Reply Last reply
                0
                • A Altersrentner

                  Hallo,
                  Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
                  https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
                  Das ist der Stand der Dinge.
                  Modbus Adapter ist grün.
                  Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
                  Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
                  Kann mir bitte jemand helfen
                  Danke
                  MfG Michael

                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  wrote on last edited by
                  #62

                  @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                  Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  A 2 Replies Last reply
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                    Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                    A Offline
                    A Offline
                    Altersrentner
                    wrote on last edited by
                    #63

                    @wendy2702
                    Ich gebs für heute auf.
                    Habe jetzt alles mehrmals überprüft.
                    Im Modbus Adapter Unter Objekte steht der Wert weiterhin auf "0"
                    im CMI /Eingänge Modbus Master/Analog auf 25,7 mit timeout
                    MfG Michael

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                      Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                      A Offline
                      A Offline
                      Altersrentner
                      wrote on last edited by wendy2702
                      #64

                      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                      findest du die Infos die dir helfen

                      Hallo wendy,
                      Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
                      NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
                      Im CMI aber mit.
                      ZB. 45,5 C° =455 C°.
                      Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
                      MfG Michael

                      wendy2702W 1 Reply Last reply
                      0
                      • A Altersrentner

                        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                        findest du die Infos die dir helfen

                        Hallo wendy,
                        Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
                        NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
                        Im CMI aber mit.
                        ZB. 45,5 C° =455 C°.
                        Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
                        MfG Michael

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        wrote on last edited by wendy2702
                        #65

                        @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.

                        Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                        60e60beb-0416-4aa7-bc50-3de3393d009e-grafik.png

                        Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.

                          Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                          60e60beb-0416-4aa7-bc50-3de3393d009e-grafik.png

                          Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                          A Offline
                          A Offline
                          Altersrentner
                          wrote on last edited by
                          #66

                          @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                          Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                          Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
                          Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.:anguished:

                          Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                          Was meinst Du bitte?
                          MfG Michael

                          wendy2702W 1 Reply Last reply
                          0
                          • A Altersrentner

                            @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                            Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                            Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
                            Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.:anguished:

                            Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                            Was meinst Du bitte?
                            MfG Michael

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            wrote on last edited by wendy2702
                            #67

                            @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.

                            Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            A 1 Reply Last reply
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.

                              Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                              A Offline
                              A Offline
                              Altersrentner
                              wrote on last edited by
                              #68

                              @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                              Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                              Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                              Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                              Hier der link:
                              https://online-voice-recorder.com/de/
                              MfG Michael

                              wendy2702W U 2 Replies Last reply
                              0
                              • A Altersrentner

                                @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                                Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                                Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                                Hier der link:
                                https://online-voice-recorder.com/de/
                                MfG Michael

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                wrote on last edited by
                                #69

                                @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                Hier der link:
                                https://online-voice-recorder.com/de/

                                Das ist aber der Falsche Link

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                A 1 Reply Last reply
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  Hier der link:
                                  https://online-voice-recorder.com/de/

                                  Das ist aber der Falsche Link

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Altersrentner
                                  wrote on last edited by
                                  #70

                                  @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  Das ist aber der Falsche Link

                                  was meinst Du?
                                  MfG Michael

                                  wendy2702W 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A Altersrentner

                                    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                    Das ist aber der Falsche Link

                                    was meinst Du?
                                    MfG Michael

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    wrote on last edited by
                                    #71

                                    @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                    Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    A U 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                      Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Altersrentner
                                      wrote on last edited by
                                      #72

                                      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                      @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                      Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                      https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                                      A 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • A Altersrentner

                                        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                        @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                        Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                        https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Altersrentner
                                        wrote on last edited by
                                        #73

                                        @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                        @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                        Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                        https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                                        @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                        @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                        Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                        https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                                        https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-cmi-control-and-monitoring-interface-cmi-01cmi.html

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • A Altersrentner

                                          @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                          Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                                          Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                                          Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                                          Hier der link:
                                          https://online-voice-recorder.com/de/
                                          MfG Michael

                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          wrote on last edited by
                                          #74

                                          @altersrentner

                                          Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                                          Gruß

                                          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                          A 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          739

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.2k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe