  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    389

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
95 Posts 11 Posters 18.6k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J JoergH

    @oliver-panarotto Ja, ich meine die "Anleitung" in der die Register beschrieben sind.

    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver Panarotto
    wrote on last edited by
    #35

    @joergh anleitung MOD BUS.png anleitung MOD BUS2.png

    Mehr gibt es nicht von dem Ding ...... bin nun schon mehrere Tage dran und das läuft nicht

    J 1 Reply Last reply
    0
    • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

      @joergh anleitung MOD BUS.png anleitung MOD BUS2.png

      Mehr gibt es nicht von dem Ding ...... bin nun schon mehrere Tage dran und das läuft nicht

      J Offline
      J Offline
      JoergH
      wrote on last edited by
      #36

      @oliver-panarotto Immnoch falsch. Es gab ganz am Anfang eine Übersicht auf der Stand Registeradresse 0 ist dies und das mit der Länge so und so und einer Erläuterung, Register Nummer 1 enthält den Wert so und so im Format Float und einer Erläuterung etc.

      Oliver PanarottoO 1 Reply Last reply
      0
      • J JoergH

        @oliver-panarotto Immnoch falsch. Es gab ganz am Anfang eine Übersicht auf der Stand Registeradresse 0 ist dies und das mit der Länge so und so und einer Erläuterung, Register Nummer 1 enthält den Wert so und so im Format Float und einer Erläuterung etc.

        Oliver PanarottoO Offline
        Oliver PanarottoO Offline
        Oliver Panarotto
        wrote on last edited by
        #37

        @joergh Boah, ich stehe gerade total auf dem Schlauch .... weiß gar nicht was du meinst .....
        von wem war das von mir ? vom CMI ? oder von IO Broker ?

        J 1 Reply Last reply
        0
        • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

          @joergh Boah, ich stehe gerade total auf dem Schlauch .... weiß gar nicht was du meinst .....
          von wem war das von mir ? vom CMI ? oder von IO Broker ?

          J Offline
          J Offline
          JoergH
          wrote on last edited by
          #38

          @oliver-panarotto von CMI nehme ich an. War ein Foto vermutlich oder ein Screenshot. Irgendwo musst Du doch die Beschreibung welche Registeradresse was enthält her haben....

          Oliver PanarottoO 1 Reply Last reply
          0
          • J JoergH

            @oliver-panarotto von CMI nehme ich an. War ein Foto vermutlich oder ein Screenshot. Irgendwo musst Du doch die Beschreibung welche Registeradresse was enthält her haben....

            Oliver PanarottoO Offline
            Oliver PanarottoO Offline
            Oliver Panarotto
            wrote on last edited by
            #39

            @joergh Hay Jörg, man legt selbst das fest - es gibt da keine festgelegten Register .....
            die Beschreibung ist nur das bisschen .... wenn man das mal verstanden hat ist es sicher gut :-) nur kann es dauern und ich bin nun schon genervt von dem Mist, habe auch den Hersteller angeschrieben und mache da etwas druck.
            Habe die Einbindung von meinem Wechselrichter gemacht, das war echt Kinderspiel ......

            Aber das Teil ist echt übel, zumindest das Modbus gedöns :-)

            1 Reply Last reply
            1
            • J Offline
              J Offline
              JoergH
              wrote on last edited by
              #40

              @oliver-panarotto

              Ok, habe mal ein wenig in der Anleitung gelesen um es besser zu verstehen. Seite 70 sind imho die entscheidenden Einstellungen um das Teil zum Senden von Daten zu bekommen.

              Oliver PanarottoO 1 Reply Last reply
              0
              • J JoergH

                @oliver-panarotto

                Ok, habe mal ein wenig in der Anleitung gelesen um es besser zu verstehen. Seite 70 sind imho die entscheidenden Einstellungen um das Teil zum Senden von Daten zu bekommen.

                Oliver PanarottoO Offline
                Oliver PanarottoO Offline
                Oliver Panarotto
                wrote on last edited by
                #41

                @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                imho

                Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

                Vielen Dank - für Deine Mühe

                J U 3 Replies Last reply
                0
                • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                  @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                  imho

                  Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

                  Vielen Dank - für Deine Mühe

                  J Offline
                  J Offline
                  JoergH
                  wrote on last edited by
                  #42

                  @oliver-panarotto

                  Hi Oli,
                  imho = in my humble opinion

                  Ja, die CMI Anleitung meinte ich...

                  251281b2-08ad-489d-829d-5a0348910407-grafik.png

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                    @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                    imho

                    Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

                    Vielen Dank - für Deine Mühe

                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    wrote on last edited by
                    #43

                    @oliver-panarotto

                    probier mal so:

                    1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                      9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                    2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                      IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                      Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                      a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                    3. Modbus konfigurieren
                      c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                    4. Holding register definieren
                      03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                    Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                    Gruß U.

                    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                    Oliver PanarottoO peterk34P 3 Replies Last reply
                    0
                    • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                      @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                      imho

                      Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

                      Vielen Dank - für Deine Mühe

                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      wrote on last edited by
                      #44

                      @oliver-panarotto

                      Nachtrag als Schritt 0 , sonst geht's nicht

                      Auf der Steuerung muss jeder Messwert auf den CAN Bus als Ausgang gelegt werden, sonst kann das CMI den nicht bekommen.
                      Hier läuft eine UVR610, das kann daher je nach Steuerung bei Dir anders aussehen.

                      0c65d695-0957-4d6c-81fc-76166f28d239-grafik.png

                      unter CAN Bus den Ausgangstyp wählen (Temperatur= Analogwert)
                      290effe4-4aca-4e20-b5ad-196d40597e39-grafik.png

                      abschließend den Messwerteingang definieren der auf den CAN Bus gelegt werden soll.
                      20b761aa-a22c-4d75-887e-e90feb30b5f8-grafik.png

                      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • U UlliJ

                        @oliver-panarotto

                        probier mal so:

                        1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                          9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                        2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                          IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                          Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                          a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                        3. Modbus konfigurieren
                          c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                        4. Holding register definieren
                          03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                        Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                        Gruß U.

                        Oliver PanarottoO Offline
                        Oliver PanarottoO Offline
                        Oliver Panarotto
                        wrote on last edited by
                        #45

                        @ullij
                        Hy Uli, du hast mich vor dem burne OUT gerettet :-) vielen Dank.

                        Ich hatte alles - bis auf IOBroker in der Karte Slave listen on all IP ........., das eingestellt und der wert war da ....., echt der Hammer also nochmals vielen Dank.

                        Schreibst Du auch werte in den CMI ? Das will ich auch testen ......

                        Viele Grüsse OLi

                        U 1 Reply Last reply
                        0
                        • U UlliJ

                          @oliver-panarotto

                          probier mal so:

                          1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                            9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                          2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                            IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                            Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                            a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                          3. Modbus konfigurieren
                            c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                          4. Holding register definieren
                            03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                          Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                          Gruß U.

                          Oliver PanarottoO Offline
                          Oliver PanarottoO Offline
                          Oliver Panarotto
                          wrote on last edited by
                          #46

                          @ullij Hallo,
                          nur den Faktor kann ich noch nicht einstellen ...... wo kann man das aktivieren ?

                          Oliver PanarottoO 1 Reply Last reply
                          0
                          • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                            @ullij Hallo,
                            nur den Faktor kann ich noch nicht einstellen ...... wo kann man das aktivieren ?

                            Oliver PanarottoO Offline
                            Oliver PanarottoO Offline
                            Oliver Panarotto
                            wrote on last edited by
                            #47

                            @oliver-panarotto kein Faktor.png

                            U 1 Reply Last reply
                            0
                            • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                              @oliver-panarotto kein Faktor.png

                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              wrote on last edited by
                              #48

                              @oliver-panarotto
                              Expertenmodus einschalten
                              998fec07-13ed-49d2-b0f8-366904164bb7-grafik.png

                              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                              Oliver PanarottoO 1 Reply Last reply
                              0
                              • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                @ullij
                                Hy Uli, du hast mich vor dem burne OUT gerettet :-) vielen Dank.

                                Ich hatte alles - bis auf IOBroker in der Karte Slave listen on all IP ........., das eingestellt und der wert war da ....., echt der Hammer also nochmals vielen Dank.

                                Schreibst Du auch werte in den CMI ? Das will ich auch testen ......

                                Viele Grüsse OLi

                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                wrote on last edited by
                                #49

                                @oliver-panarotto

                                Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
                                Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
                                Gruß
                                Ulli

                                Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                Oliver PanarottoO 1 Reply Last reply
                                0
                                • U UlliJ

                                  @oliver-panarotto
                                  Expertenmodus einschalten
                                  998fec07-13ed-49d2-b0f8-366904164bb7-grafik.png

                                  Oliver PanarottoO Offline
                                  Oliver PanarottoO Offline
                                  Oliver Panarotto
                                  wrote on last edited by
                                  #50

                                  @ullij Echt komisch, habe ich vorhin probiert und ging nicht :-), nun ging es ohne Probleme ..... ich bin erst mal happy. Vielen Dank

                                  U 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                    @ullij Echt komisch, habe ich vorhin probiert und ging nicht :-), nun ging es ohne Probleme ..... ich bin erst mal happy. Vielen Dank

                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    wrote on last edited by
                                    #51

                                    @oliver-panarotto
                                    Sehr schön:+1:

                                    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                    Oliver PanarottoO 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • U UlliJ

                                      @oliver-panarotto
                                      Sehr schön:+1:

                                      Oliver PanarottoO Offline
                                      Oliver PanarottoO Offline
                                      Oliver Panarotto
                                      wrote on last edited by
                                      #52

                                      @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?

                                      U 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                        @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?

                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        wrote on last edited by
                                        #53

                                        @oliver-panarotto
                                        3 posts oberhalb

                                        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • U UlliJ

                                          @oliver-panarotto

                                          Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
                                          Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
                                          Gruß
                                          Ulli

                                          Oliver PanarottoO Offline
                                          Oliver PanarottoO Offline
                                          Oliver Panarotto
                                          wrote on last edited by
                                          #54

                                          @ullij ich werde mich da mal dran machen .... und das versuchen ..... vg oli

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          730

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe