Test Adapter OpenKNX 0.6.x
-
@banjo89
Hast Du mal kontrolliert, ob beim Importieren der Datentyp richtig gesetzt wird, bzw. der Datentyp in der ETS richtig gesetzt ist/war? -
@banjo89
-wenn du kannst, installier die neueste openknx Version von Github
und logge info.busload
-setze den Wert von minimum send delay auf sehr hohe Werte zB bis auf 1s und verfolge ob noch und ab wann es zu disconnects kommt
-mache ein ethernet logfile mit wireshark wo der Fehler kommt -
@killroy2 Kann mir jemand für diese Angaben eine Bezeichnungsbeispiel geben?
stat(e|us)|rm|rm.|rückmeldung|\svalue
Meine Bezeichner sehen z.B. so aus: openknx.0.Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke bzw.
die Rückmeldung: openknx.0.Beleuchtung.1_Stock.Rück_Bad_Decke
Wie muss ich die Bezeichner ändern, um automatisch Aliases zu erzeugen? -
@tontechniker Statt "Rück" was im Beispiel steht, also entweder RM, RM., rückmeldung, svalue.
Beispiel: Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke = Schalten
Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke_RM = Status bzw. RückmeldungIch habe es so:
Bad_Decke_EA
Bad_Decke_RM_EA -
@lessthanmore Danke, jetzt habe ich es verstanden.
Das bedeutet aber für mich, dass ich die Bezeichner ändern muss und natürlich, wenn ich alle Aliases erzeugt habe, meine VIS auf die Aliases ändern - Puuh! Dann lasse ich das mit den Aliases erst einmal und ändere es, wenn ich zu viel Zeit habe. -
Hallo zusammen,
für alle die es interessiert, die Kommunikation hat erst dann funktioniert als ich des Secure Tunneling von MDT Interface in den Eigenschaften deaktiviert habe
-
@killroy2 Habe vor ein paar Tagen die 0.6.0 installiert. Funktioniert alles soweit in meiner Installation.
Auch die Darstellung der Busload funktioniert. In meiner Grafikdarstellung habe ich noch das Problem, dass die Busload nur in einem begrenzten Zeitraum darstellt. Da muss ich nochmal suchen - oder ist das so gewollt?
Danke und Gruß
Hans -
@tontechniker
Er mittelt über die letzten 5 Sekunden. Die Zeit ist mehr oder weniger willkürlich von mir gewählt.
Kürzere Spannen ergeben mehr Schwingungen mit höherem Ausschlag, bei zu langen Spannen werden die echten Peaks weggefiltert, die man evtl sehen mag.
Bei mir sieht es aus über die Zeit geplottet so aus:
Ich denke es ist gut, ich sehe zu jeder Zeit genug Headroom nach oben. Allerdings war kein Neustart dabei. -
@killroy2 Danke für Deine Antwort! Das funktioniert alles bei mir. Das Problem ist, wenn ich mehrere Tage zurück schauen möchte, in der Grafik Lücken von mehreren Stunden entstehen (Darstellung mit Flot).
Das stört nur dann, wenn ich in der Vergangenheit nachschauen möchte, sonst aber nicht.
Aufzeichnungsdauer, Beispiele:
22.09., 20.14 bis 0 Uhr / 23.09., 20.04 bis 0 Uhr / 24.09., 20.00 bis 0 Uhr / 25.09., 20.05 bis 0 Uhr / 26.09., 20 Uhr bis 0 Uhr
27.09., 20.00 bis 0 Uhr
Was mache ich falsch?? -
@tontechniker Wie sieht die Zeitreihe in tabellarischer Form aus aus am Übergangspunkt ?
-
@killroy2 In der Liste stehen auch nur die Daten, die angezeigt werden. Habe jetzt nochmal die Daten direkt in den Objekten angezeigt.
Beispiel 1:
Beispiel 2:
-
@tontechniker sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
@killroy2 Habe vor ein paar Tagen die 0.6.0 installiert. Funktioniert alles soweit in meiner Installation.
Auch die Darstellung der Busload funktioniert. In meiner Grafikdarstellung habe ich noch das Problem, dass die Busload nur in einem begrenzten Zeitraum darstellt. Da muss ich nochmal suchen - oder ist das so gewollt?
Danke und Gruß
HansWo gibt's die 0.6.0? Mir wird nur die 0.5.3 angezeigt, diese läuft bei mir. Macht aber zeitweise Probleme. Welche Erfahrungen hast Du in der Zwischenzeit mit der 0.6.0 gemacht?
-
@netfriend Hallo, die 0.6.0 läuft bei mir ohne Probleme. Ich habe sie von der github-Seite:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
dann findest Du unter "Code": https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git (1)
Dann "Adapte", Expertenmodus, auf die Katze und unter Benutzerdefiniert den Link (1) reinkopieren.
Installieren klicken und schon wird die aktuelle Version (0.6.x) installiert.
Ich hoffe, das war verständlich? -
@tontechniker Vielen Dank, hat geklappt!
Ich war schon auf Github, dort war aber immer nur die Version 0.5.3 zu lesen.
Ich wusste nicht, dass die Änderungen seit diesem Release als 0.6.0 laufen. -
Ich habe am 10.12.2023 die Version 0.6.3 veröffentlicht. Wenn nichts dagegen spricht wird das die neue stabile Version.
Neuerungen gibt es nichts relevantes zu dem was hier schon veröffentlicht wurde. -
Update: neue Testversion auf Github 0.7.0
Die Änderungen waren etwas umfangreicher.
- feature: adding support for DPT-28 and DPT-29
- for gas appearing in multiple objects severity lifted to warning
- feature: some more verbose failure outputs
- bugfix: do not report errors resulting from bad bus data to sentry #433
- bugfix: do not forward invalid bus data to iob object tree
- cleanup of DTP library
-
@killroy2 Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz!
-
Moin moin,
ich hatte gerade ein seltsames Verhalten.
Ich wunderte mich, warum einige Scripte auf Bewegung sehr träge reagiert haben und als ich ins Logs im ioBroker geschaut habe, kam ca. 4-5 mal die Sekunde folgende Meldung:GroupValue_Write confirmation false received for 1/1/15 NameDerGA
Immer die selbe GA.
Einer eine Ahnung was da los ist?Habe den Adapter einmal durchgestartet, seitdem ist wieder alles wie vorher und auch die Scripte reagieren wieder schneller.
Noch eine Frage:
Bei einem Neustart kommt für jede GA, die ich zwar erzeugt aber nicht belegt habe, folgende Meldung:confirmation false received for 1/0/38 NameDerGA
Kann man das irgendwo deaktiveren?
-
@hant0r said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
Kann man das irgendwo deaktiveren?
Du kannst verhindern, dass es beim Start ausgelesen wird indem du
"autoread": false,
änderst.
-
@killroy2
Ist das diese Option beim Adapter?
Bringt das andere Nachteile mit sich?