NEWS
Test Adapter OpenKNX 0.6.x
-
Hallo,
ich hab den Adapter in meiner Testumgebung am laufen. Er zieht sich Werte vom KNX Bus wenn ich einen Taster drücke, nur wie schreibe ich dort Werte? Mit blockly habe ich die Temperatur der Wetter Station in ein KNX Objekt geschrieben, das wird auch unter Objekte aktualisiert aber geht dann nicht auf den KNX Bus. Umgekehrt, schreibe ich auf die Adresse über den Bus Monitor einen Wert, aktualisiert sich der der Wert in Smart Taster, aber im IObroker kommt an der Stelle der Wert nicht an.Ich vermute ich habe da einen Denkfehler... Vielleicht kann mir da jemand kurz auf die Sprünge helfen?
Grüße
-
@themuck Du kannst Dir die Nodes "KNX Ultimate" in Node Red installieren (von Node Red-Webseite). Anschließend die Node "KNX-Device" in den Flow einfügen und in dieser die Parameter einstellen (Gateway, Gruppenadresse, Datenpunkt, usw). Dann im Flow z.B. mit der Node "IoBroker-In" mit Deiner Variablen verbinden. Wenn Du da nicht weiter kommst, kann ich Dir das in einem Beispiel zeigen (morgen!).
-
@tontechniker danke für die Info. Also funktioniert der Weg über blockly + den KNX Adapter so nicht? Sowas dachte ich mir... Das mit NodeRed werde ich dann Mal ausprobieren.
Grüße
-
@themuck Um auf den KNX-Bus zu schreiben, mußt Du den Wert der Variablen auf die entsprechende Gruppenadresse schreiben. Das geschieht mit der Node "KNX-Device". Die Einstellungen sind etwas kompliziert, deshalb melde Dich bitte und investiere nicht zu viel Zeit für das Ausprobieren. Ich kann Dir gern ein Beispiel schicken.
Gruß
Hans -
@killroy2 Hast Du hierzu inzwischen schon was gefunden?
-
@tontechniker hat auf anhieb geklappt... die Temperatur von der IP Wetterstation liegt jetzt auf dem Glastaster ;).
-
Hallo,
ich habe ein akutes Problem:
Hatte den Adapter neu gestartet und nun ein Problem, mit dem ich nichts anzufangen weiß. Diese Konstellation lief nun monatelang, im Log steht folgendes:
host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.139 info Restart adapter system.adapter.openknx.0 because enabled host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.139 error instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.138 error Caught by controller[0]: } host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.138 error Caught by controller[0]: ] host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.138 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js' host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.138 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js', host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.138 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js', host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.138 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js', host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.137 error Caught by controller[0]: requireStack: [ host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.137 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.137 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) { host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.137 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.137 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.137 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.136 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.136 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js:8:16) host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.136 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18) host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.136 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.136 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27) host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.136 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15) host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.135 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.135 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.135 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.135 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.135 error Caught by controller[0]: Require stack: host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.135 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'binary-parser' host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.134 error Caught by controller[0]: ^ host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.134 error Caught by controller[0]: throw err; host.Raspi4 2022-06-14 18:21:21.134 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905 host.Raspi4 2022-06-14 18:21:20.245 info instance system.adapter.openknx.0 started with pid 30715
Kann mir bitte jemand weiterhelfen. Was soll mir der Fehlereintrag sagen?
Danke -
Nach längerem Suchen und Probieren habe ich openknx nochmal aktualisiert (wieder auf die selbe Version) und siehe da, es funktioniert wieder alles. Hier scheint es irgendwas zerlegt zu haben.
-
@tontechniker ich habs nicht genauer untersucht, ich bringe demnächst ein Update heraus und hoffe dass es dadurch automatisch behoben ist.
-
@themuck sicher geht das, genauso wie du mit Blockly auf andere Objekte schreibst, so kannst du auf KNX Objekte schreiben und damit eine Aktion auf dem Bus auslösen.
-
@tro bisher bei mir nichts weiter aufgefallen; kannst du dein Setup so exakt wie möglich beschreiben, und wann der Fehler auftritt? Am besten eine Möglichkeit zum Reproduzieren. Mach am besten einen Issue im Github auf, dann sind alle Infos zusammen
-
@ple habe ich eingebaut, schau es dir mal an, ab Version 0.2.5
-
@killroy2 Habe eben die Version 0.2.5 installiert - funktioniert soweit!
Vielen Dank!! -
@killroy2 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
@ple habe ich eingebaut, schau es dir mal an, ab Version 0.2.5
Das klappt schon mal, kannst das für die Alias dann auch einbauen?
Gruß und Danke
-
@ple Alias Generierung berücksichtigt ja beim nächsten Lauf nach Import die Namen neu und aktualisiert ggf.
-
Guten Abend,
ich habe ein Problem, dass bei einigen KNX Teilnehmern die Werte gemäß Log vom KNX-Bux gelesen werden, aber nicht in dem zugehörigen Objekt gespeichert werden.
Beispiel 4/0/114:
Wenn die ETS einen Wert an die 4/0/114 sendet, wird es korrekt erkannt und im Objekt eingetragen.
Wenn der Teilnehmer (GA: 1.1.1) den Wert sendet, wird der Wert noch erkannt, eine Wertänderung festgestellt, aber kein Wert im Objekt eingetragen.
Im ersten Versuch habe ich die Objekte über einen XML-Import erzeugen lassen. Zum Testen habe ich jetzt aber eine eigene Instanz angelegt und den Wert manuell angelegt.Vermutlich nur eine Kleinigkeit.... Aber alle meine Versuche sind bis jetzt gescheitert.
Schon vorab vielen Dank.
-
@adb zeig mal die Json Objektdaten von Test-01 welches den Fehler hat.
-
@killroy2
Sorry - wollte ich eigentlich noch eingefügt haben.. Aber jetzt:{ "common": { "name": "Test-01", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "number", "read": true, "write": false, "def": 0 }, "native": { "address": "4/0/114", "dpt": "DPT9.001", "answer_groupValueResponse": true, "autoread": true, "bitlength": 16 }, "type": "state", "_id": "openknx.1.Test.Test-01", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1656963969899 }
-
@killroy2
Hatte eben noch etwas probiert und bin noch mehr verwundert.Wenn der Wert direkt vom Taster gesendet wird, erkennt der Adapter die Wertänderung, schreibt diese aber scheinbar nicht in das Objekt. Wenn ich die KNX-Variable per ETS schreibe, kommen die Werte ebenfalls an und werde in das Objekt übernommen.
[trace] 2022-07-08 18:42:00.954 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.1.1","dest_addr":"4/0/114","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,123]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,123]}}}} [trace] 2022-07-08 18:42:00.954 2022-07-08 18:42:00 **** (4/0/114) 22.94 °C DATAPOINT CHANGE (was: 22.96) *** per ETS den Wert 22 an die GA 4/0/114 geschickt *** [trace] 2022-07-08 18:42:28.255 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"15.15.255","dest_addr":"4/0/114","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,76]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,76]}}}} [trace] 2022-07-08 18:42:28.255 2022-07-08 18:42:28 **** (4/0/114) 22 °C DATAPOINT CHANGE (was: 22.94) Inbound GroupValue_Write from 15.15.255 GA 4/0/114 to Object: openknx.1.Test.Test-01 val: 22 dpt: DPT9.001 [trace] 2022-07-08 18:43:00.945 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.1.1","dest_addr":"4/0/114","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,123]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,123]}}}} [trace] 2022-07-08 18:43:00.946 2022-07-08 18:43:00 **** (4/0/114) 22.94 °C DATAPOINT CHANGE (was: 22)
-
@adb
ich habe einen Fehler gefunden,
als Quickfix versuche mal die Adresse 1.1.1 vom Taster auf irgend einen anderen Wert zu ändern oder
lade die Config runter, entferne die Zeile mit "eibadr" und lade sie wieder hoch.