Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 104.0k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • git-kickG git-kick

    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

    Anleitung dazu kann man hier finden:
    line-history-chart

    OK danke ich schau mir das mal an und nehme (wenn es Bedarf gibt) noch eine Option auf, um die Daten in eine JSON Datei zu schreiben. Technisch ist das einfach, aber wie du sagst: ob man mit den Daten wirklich etwas gewinnt ist eine andere Frage.

    Das Release v0.0.17 kommt vsl. morgen 7.1., dann können auch andere mal die HISTORY_DATA ausprobieren...

    git-kickG Offline
    git-kickG Offline
    git-kick
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von git-kick
    #255

    So, die v0.0.17-beta ist released, siehe #1

    @stephan61 der DB namespace mit den HISTORY_DATA für DAY, WEEK, MONTH, YEAR ist jetzt dabei.
    Ich habe den Status auf "experimental" gesetzt, weil mir der Dateninhalt noch nicht 100% klar ist:

    • stimmt die Umrechnung von GRAPH_INDEX in den TIMESTAMP (unter VALUE_xx)
    • wodurch unterscheiden sich eigentlich DAY/WEEK/MONTH/YEAR genau? (Bisher gebe ich auf Verdacht unterschiedliche, "sinnvolle" Werte für SPAN und INTERVAL als Default vor.)
    • ist die Ausgabe (auch) als JSON Datei sinnvoll und nötig? (siehe Vorschlag von @ArnoD)

    Mein Plan ist, jetzt allmählich in Richtung "offizieller Adapter" zu gehen und so die Anwenderbasis zu verbreitern.
    Weiterhin gilt: immer her mit Kommentaren und Vorschlägen, was noch zu verbessern ist!

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • git-kickG git-kick

      So, die v0.0.17-beta ist released, siehe #1

      @stephan61 der DB namespace mit den HISTORY_DATA für DAY, WEEK, MONTH, YEAR ist jetzt dabei.
      Ich habe den Status auf "experimental" gesetzt, weil mir der Dateninhalt noch nicht 100% klar ist:

      • stimmt die Umrechnung von GRAPH_INDEX in den TIMESTAMP (unter VALUE_xx)
      • wodurch unterscheiden sich eigentlich DAY/WEEK/MONTH/YEAR genau? (Bisher gebe ich auf Verdacht unterschiedliche, "sinnvolle" Werte für SPAN und INTERVAL als Default vor.)
      • ist die Ausgabe (auch) als JSON Datei sinnvoll und nötig? (siehe Vorschlag von @ArnoD)

      Mein Plan ist, jetzt allmählich in Richtung "offizieller Adapter" zu gehen und so die Anwenderbasis zu verbreitern.
      Weiterhin gilt: immer her mit Kommentaren und Vorschlägen, was noch zu verbessern ist!

      S Offline
      S Offline
      stef99
      schrieb am zuletzt editiert von
      #256

      @ujok
      Sag mal, sind die im Adapter verfügbaren Werte alle Werte die per RSCP ausgegeben werden? Gibt es eine Liste von Werten, die evtl. noch verfügbar wären?
      Wird zum Beispiel die Spannung der drei Phasen am Netz ausgegeben? Wenn ich mir die vom Wechselrichter hole, ist die Ausgabe deaktiviert sobald dieser in den Stromsparmodus geht. Wird auch die Netzfrequenz ausgegeben und wenn ja, wie genau wird die gemessen bzw. ausgegeben?

      Ich habe noch folgende Fehlermeldung im Log:
      2022-01-09 22:28:00.331 warn Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER (0x2000080)

      Danke für den tollen Job! Meine Visualisierung die nur durch deinen Adapter möglich ist würde E3/DC schlaflose Nächte bereiten.... :)

      LG
      Stef

      git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Matis

        @matis
        kleiner Exkurs vom Thema:

        Ich teile mal meinen Haupt-VIS der PV, denn ich bin so begeistert endlich Zugriff auf die String-Daten zu haben.
        Das hilft sehr in der Optimierung und letztendlich auch in der Beurteilung, ob die Stringlänge immer rechnerisch mit maximalmen Temp.koeffizient festgelegt werden muss oder ob man da auch mal empirisch rangehen kann.
        Vor allem auch bei meinen komplexen Strings mit Verschattung.
        Mit IoBroker kann man ja hervorragend Daten sammeln und auswerten.
        Mit dem prozentualen Verhältnis zu kWp des Strings lassen sich auch Ausfälle o.ä. sehr gut sehen.

        Also nochmals vielen Dank für den Adapter und die rasende Fortentwicklung.

        3014b058-becd-41ce-a3c8-1914101716d2-grafik.png

        Ich hab die Wärmepumpe teilweise mit eingebaut, eine komplett unabhängige Ladeoptimierung der Wärmepumpe definiert und kann über die mit Smartmeter eingebundenen eHz Zähler für Verbrauch, Produktion und Einspeisung/Bezug auch die PV Messungen vergleichen und die Verluste (5-16% je nach Batteriebeteiligung) sehen.

        G Offline
        G Offline
        goelectric
        schrieb am zuletzt editiert von
        #257

        @matis
        Ich bin durch Zufall auf diesen Faden gestoßen und habe Respekt vor deiner Arbeit.
        Deine VIS-Darstellung hat mich dazu angestossen meine doch in die Tage gekommene VIS zu überarbeiten.
        Meine Frage: Wie hasr Du es im unteren Teil mit der zeitlichen Listendarstellung hinbekommen?? Für einen Tipp wäre ich dankbar.

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G goelectric

          @matis
          Ich bin durch Zufall auf diesen Faden gestoßen und habe Respekt vor deiner Arbeit.
          Deine VIS-Darstellung hat mich dazu angestossen meine doch in die Tage gekommene VIS zu überarbeiten.
          Meine Frage: Wie hasr Du es im unteren Teil mit der zeitlichen Listendarstellung hinbekommen?? Für einen Tipp wäre ich dankbar.

          M Offline
          M Offline
          Matis
          schrieb am zuletzt editiert von
          #258

          @goelectric Was meinst du damit? Rechnerisch? Die letzen 5 Tage?
          Die rechten Werte (blau) sind alles korrekte Zählerwerte, ich habe einen Produktions- und Haus-zähler und einen modbus-Zähler von e3dc für die Wärmepumpe. Einspeise-, Bezugs-, Produktions- und Hauszähler sind ehz-Zähler, per smartmeter Adapter in iobroker über die rückseitigen Optokoppler angebunden. Um 0.00 Uhr lese ich per Skript die Werte ab und damit habe ich die Tageswerte, die um 24.00 einen Tag nach hinten rolieren.
          Solar und Batterie sind DC-Werte, die ich im Sekundentakt auslese und so meinen eigenen Zähler generiert habe.
          Inzwischen ist Solar auch über die e3dc-rscp Adapter auslesebar ohne selbst akkumulieren zu müssen.
          Verlust ist dann Produktion (AV) im Verhältnis zu Solar (DC) - Bat. laden (DC) + Bat. entladen (DC).
          Der Rest ist VIS.
          Zusätzlich habe ich auf noch anderen VIS Seiten alle ehz-Werte dargestellt und mir die Jahreswerte für Solar, Bat, Einsp., Bezug, Prod., Haus, WP, Auto, Autarkie, Eingenverb. dargestellt.
          Besonders spannend finde ich immer noch die String-Werte, die dank Uli und dem e3dc-rscp Adapter jetzt auch vom zusätzlichen WR zur Verfügung stehen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S stef99

            @ujok
            Sag mal, sind die im Adapter verfügbaren Werte alle Werte die per RSCP ausgegeben werden? Gibt es eine Liste von Werten, die evtl. noch verfügbar wären?
            Wird zum Beispiel die Spannung der drei Phasen am Netz ausgegeben? Wenn ich mir die vom Wechselrichter hole, ist die Ausgabe deaktiviert sobald dieser in den Stromsparmodus geht. Wird auch die Netzfrequenz ausgegeben und wenn ja, wie genau wird die gemessen bzw. ausgegeben?

            Ich habe noch folgende Fehlermeldung im Log:
            2022-01-09 22:28:00.331 warn Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER (0x2000080)

            Danke für den tollen Job! Meine Visualisierung die nur durch deinen Adapter möglich ist würde E3/DC schlaflose Nächte bereiten.... :)

            LG
            Stef

            git-kickG Offline
            git-kickG Offline
            git-kick
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von git-kick
            #259

            @stef99 said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

            @ujok
            Sag mal, sind die im Adapter verfügbaren Werte alle Werte die per RSCP ausgegeben werden? Gibt es eine Liste von Werten, die evtl. noch verfügbar wären?

            Die offizielle (aber leider unvollständige und knapp dokumentierte) Tag-Liste findest du als Excel-Datei in der von E3/DC bereitgestellten RSCP Beispielapplikation. Einige Ergänzungen sind im e3dc-rscp Adapter in RscpTags.json enthalten.

            Wird zum Beispiel die Spannung der drei Phasen am Netz ausgegeben? Wenn ich mir die vom Wechselrichter hole, ist die Ausgabe deaktiviert sobald dieser in den Stromsparmodus geht. Wird auch die Netzfrequenz ausgegeben und wenn ja, wie genau wird die gemessen bzw. ausgegeben?

            Du kannst "PHASE" und "FREQU" in den o.g. Quellen suchen, ob etwas für dich interessant ist. Dann kann ich das ins Backlog aufnehmen.

            Ich habe noch folgende Fehlermeldung im Log:
            2022-01-09 22:28:00.331 warn Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER (0x2000080)

            Interessant. Anscheinend reagieren nicht alle E3/DC-Anlagen gleich. Ich habe eine S10, da kommen die FREQUENCY_{UNDER,OVER} Werte einwandfrei zurück. Die warn Meldung ist aber (abgesehen von fehlenden Werten) unschädlich, kann man einfach ignorieren.

            725984b2-56a2-4bb8-aa17-681afc99ddf1-grafik.png

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G Offline
              G Offline
              gyle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #260

              @ujok verstehe ich den ansatz richtig, dass es mit dem adapter auch möglich sein wird auch auf die historischen daten (aus dem e3dc portal) zuzugreifen?
              danach suche ich nämlich, da ich es vermeiden will dies selbst mit modbus/history adapter aufzubauen....
              danke

              git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G gyle

                @ujok verstehe ich den ansatz richtig, dass es mit dem adapter auch möglich sein wird auch auf die historischen daten (aus dem e3dc portal) zuzugreifen?
                danach suche ich nämlich, da ich es vermeiden will dies selbst mit modbus/history adapter aufzubauen....
                danke

                git-kickG Offline
                git-kickG Offline
                git-kick
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                #261

                @gyle said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                @ujok verstehe ich den ansatz richtig, dass es mit dem adapter auch möglich sein wird auch auf die historischen daten (aus dem e3dc portal) zuzugreifen?
                danach suche ich nämlich, da ich es vermeiden will dies selbst mit modbus/history adapter aufzubauen....

                Ja, der Adapter liest in der aktuellen v0.0.17-beta auch HISTORY_DATA_{DAY,WEEK,MONTH,YEAR} aus und diese sehen - nach meinen Stichproben - dem sehr ähnlich, was im Portal dargestellt wird. Vermutlich verwendet E3/DC selbst die DB.History_DATA_... Tags, um die Daten aus den Kunden-Anlagen abzuholen.

                Aber da ist noch ein Experimentierfeld, z.B. ist der vom Adapter berechnete TIMESTAMP bei den Einzelwerten nur eine erste Hypothese von mir, also womöglich ungenau. Die Dokumentation zu den Daten gibt da nicht viel her, es hilft nur Empirie...

                2d9393e0-2cfc-4b91-b111-49c8d8df27ea-grafik.png

                Was ich auch nicht sagen kann ist, wie lange die E3/DC-Anlagen die Daten vorhalten. Bei meiner S10 (Inbetriebnahme Juli 2020) konnte ich noch keinen "Verfall" beobachten, aber der anlageninterne Speicher wird ja auch begrenzt sein.

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • git-kickG git-kick

                  @stef99 said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                  @ujok
                  Sag mal, sind die im Adapter verfügbaren Werte alle Werte die per RSCP ausgegeben werden? Gibt es eine Liste von Werten, die evtl. noch verfügbar wären?

                  Die offizielle (aber leider unvollständige und knapp dokumentierte) Tag-Liste findest du als Excel-Datei in der von E3/DC bereitgestellten RSCP Beispielapplikation. Einige Ergänzungen sind im e3dc-rscp Adapter in RscpTags.json enthalten.

                  Wird zum Beispiel die Spannung der drei Phasen am Netz ausgegeben? Wenn ich mir die vom Wechselrichter hole, ist die Ausgabe deaktiviert sobald dieser in den Stromsparmodus geht. Wird auch die Netzfrequenz ausgegeben und wenn ja, wie genau wird die gemessen bzw. ausgegeben?

                  Du kannst "PHASE" und "FREQU" in den o.g. Quellen suchen, ob etwas für dich interessant ist. Dann kann ich das ins Backlog aufnehmen.

                  Ich habe noch folgende Fehlermeldung im Log:
                  2022-01-09 22:28:00.331 warn Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER (0x2000080)

                  Interessant. Anscheinend reagieren nicht alle E3/DC-Anlagen gleich. Ich habe eine S10, da kommen die FREQUENCY_{UNDER,OVER} Werte einwandfrei zurück. Die warn Meldung ist aber (abgesehen von fehlenden Werten) unschädlich, kann man einfach ignorieren.

                  725984b2-56a2-4bb8-aa17-681afc99ddf1-grafik.png

                  A Online
                  A Online
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #262

                  @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                  Ich habe noch folgende Fehlermeldung im Log:
                  2022-01-09 22:28:00.331 warn Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER (0x2000080)

                  Interessant. Anscheinend reagieren nicht alle E3/DC-Anlagen gleich. Ich habe eine S10, da kommen die FREQUENCY_{UNDER,OVER} Werte einwandfrei zurück. Die warn Meldung ist aber (abgesehen von fehlenden Werten) unschädlich, kann man einfach ignorieren.

                  Bei mir kommen die Werte auch ohne Probleme und bei einem bekannten von mir dem ich das eingerichtet habe, kommt die gleiche Fehlermeldung.
                  Dachte die ganze Zeit das ich noch was verkehrt eingestellt hätte. :sweat_smile:
                  @stef99 wie alt ist dein S10? Anscheinend wird bei den neuen S10 pro diese beiden Werte nicht mehr übermittelt.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • git-kickG git-kick

                    @gyle said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                    @ujok verstehe ich den ansatz richtig, dass es mit dem adapter auch möglich sein wird auch auf die historischen daten (aus dem e3dc portal) zuzugreifen?
                    danach suche ich nämlich, da ich es vermeiden will dies selbst mit modbus/history adapter aufzubauen....

                    Ja, der Adapter liest in der aktuellen v0.0.17-beta auch HISTORY_DATA_{DAY,WEEK,MONTH,YEAR} aus und diese sehen - nach meinen Stichproben - dem sehr ähnlich, was im Portal dargestellt wird. Vermutlich verwendet E3/DC selbst die DB.History_DATA_... Tags, um die Daten aus den Kunden-Anlagen abzuholen.

                    Aber da ist noch ein Experimentierfeld, z.B. ist der vom Adapter berechnete TIMESTAMP bei den Einzelwerten nur eine erste Hypothese von mir, also womöglich ungenau. Die Dokumentation zu den Daten gibt da nicht viel her, es hilft nur Empirie...

                    2d9393e0-2cfc-4b91-b111-49c8d8df27ea-grafik.png

                    Was ich auch nicht sagen kann ist, wie lange die E3/DC-Anlagen die Daten vorhalten. Bei meiner S10 (Inbetriebnahme Juli 2020) konnte ich noch keinen "Verfall" beobachten, aber der anlageninterne Speicher wird ja auch begrenzt sein.

                    A Online
                    A Online
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                    #263

                    @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                    Aber da ist noch ein Experimentierfeld, z.B. ist der vom Adapter berechnete TIMESTAMP bei den Einzelwerten nur eine erste Hypothese von mir, also womöglich ungenau. Die Dokumentation zu den Daten gibt da nicht viel her, es hilft nur Empirie...

                    Ich habe jetzt einige versuche mit den History Daten gemacht und bin mir ziemlich sicher, dass es die gleichen Daten wie aus dem Portal sind.
                    Es werden max. alle 14 min Daten aufgezeichnet und diese können in unterschiedlichen Zoom Darstellungen angezeigt werden.
                    Der vom Adapter berechnete TIMESTAMP ist richtig und zeigt den genauen Zeitpunkt an, wann die Daten aufgezeichnet wurden.

                    git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                      Aber da ist noch ein Experimentierfeld, z.B. ist der vom Adapter berechnete TIMESTAMP bei den Einzelwerten nur eine erste Hypothese von mir, also womöglich ungenau. Die Dokumentation zu den Daten gibt da nicht viel her, es hilft nur Empirie...

                      Ich habe jetzt einige versuche mit den History Daten gemacht und bin mir ziemlich sicher, dass es die gleichen Daten wie aus dem Portal sind.
                      Es werden max. alle 14 min Daten aufgezeichnet und diese können in unterschiedlichen Zoom Darstellungen angezeigt werden.
                      Der vom Adapter berechnete TIMESTAMP ist richtig und zeigt den genauen Zeitpunkt an, wann die Daten aufgezeichnet wurden.

                      git-kickG Offline
                      git-kickG Offline
                      git-kick
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #264

                      @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                      Ich habe jetzt einige versuche mit den History Daten gemacht und bin mir ziemlich sicher, dass es die gleichen Daten wie aus dem Portal sind.
                      Es werden max. alle 14s Daten aufgezeichnet und diese können in unterschiedlichen Zoom Darstellungen angezeigt werden.
                      Der vom Adapter berechnete TIMESTAMP ist richtig und zeigt den genauen Zeitpunkt an, wann die Daten aufgezeichnet wurden.

                      Danke @ArnoD für Prüfung und Bestätigung!
                      Ich denke die Meßpunkte werden von der S10 viermal pro Stunde gesetzt, also alle 15 Minuten.

                      A S 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • git-kickG git-kick

                        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                        Ich habe jetzt einige versuche mit den History Daten gemacht und bin mir ziemlich sicher, dass es die gleichen Daten wie aus dem Portal sind.
                        Es werden max. alle 14s Daten aufgezeichnet und diese können in unterschiedlichen Zoom Darstellungen angezeigt werden.
                        Der vom Adapter berechnete TIMESTAMP ist richtig und zeigt den genauen Zeitpunkt an, wann die Daten aufgezeichnet wurden.

                        Danke @ArnoD für Prüfung und Bestätigung!
                        Ich denke die Meßpunkte werden von der S10 viermal pro Stunde gesetzt, also alle 15 Minuten.

                        A Online
                        A Online
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #265

                        @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                        Ich denke die Meßpunkte werden von der S10 viermal pro Stunde gesetzt, also alle 15 Minuten.

                        Ja richtig habe da einen Schreibfehler, nach Timestamp sind die Daten alle 14 min. gespeichert worden.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • git-kickG git-kick

                          @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                          Ich habe jetzt einige versuche mit den History Daten gemacht und bin mir ziemlich sicher, dass es die gleichen Daten wie aus dem Portal sind.
                          Es werden max. alle 14s Daten aufgezeichnet und diese können in unterschiedlichen Zoom Darstellungen angezeigt werden.
                          Der vom Adapter berechnete TIMESTAMP ist richtig und zeigt den genauen Zeitpunkt an, wann die Daten aufgezeichnet wurden.

                          Danke @ArnoD für Prüfung und Bestätigung!
                          Ich denke die Meßpunkte werden von der S10 viermal pro Stunde gesetzt, also alle 15 Minuten.

                          S Offline
                          S Offline
                          stephan61
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #266

                          @ujok
                          Hallo Ujok
                          habe die V 0.0.17 beta installiert
                          bekomme aber keine richtige WerteE3DC.PNG

                          muss ich noch etwas einstellen ?
                          Gruß Stephan

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S stephan61

                            @ujok
                            Hallo Ujok
                            habe die V 0.0.17 beta installiert
                            bekomme aber keine richtige WerteE3DC.PNG

                            muss ich noch etwas einstellen ?
                            Gruß Stephan

                            A Online
                            A Online
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #267

                            @stephan61
                            Du musst erst einen der Wert (TIME_INTERVAL, TIM_SPAN, TIME_START) ändern.

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @stephan61
                              Du musst erst einen der Wert (TIME_INTERVAL, TIM_SPAN, TIME_START) ändern.

                              M Offline
                              M Offline
                              Matis
                              schrieb am zuletzt editiert von Matis
                              #268

                              @ujok
                              Gibt es ne Chance den Notrom-Wert auszulesen und setzen zu können?
                              Am Hauskraftwerk kann ich in Wh den Wert setzen, der für die Notstrom-Reserve in den Akkus bleiben soll.
                              Ich mache das im Winter gerne, wenn die Akkus sowieso nie ganz voll werden, um im Fall der Fälle ein paar kWh übrig zu haben. Ich hab den Wert aber noch nirgens gefunden.

                              git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Matis

                                @ujok
                                Gibt es ne Chance den Notrom-Wert auszulesen und setzen zu können?
                                Am Hauskraftwerk kann ich in Wh den Wert setzen, der für die Notstrom-Reserve in den Akkus bleiben soll.
                                Ich mache das im Winter gerne, wenn die Akkus sowieso nie ganz voll werden, um im Fall der Fälle ein paar kWh übrig zu haben. Ich hab den Wert aber noch nirgens gefunden.

                                git-kickG Offline
                                git-kickG Offline
                                git-kick
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #269

                                @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                @ujok
                                Gibt es ne Chance den Notrom-Wert auszulesen und setzen zu können?
                                Am Hauskraftwerk kann ich in Wh den Wert setzen, der für die Notstrom-Reserve in den Akkus bleiben soll.
                                Ich mache das im Winter gerne, wenn die Akkus sowieso nie ganz voll werden, um im Fall der Fälle ein paar kWh übrig zu haben. Ich hab den Wert aber noch nirgens gefunden.

                                Ich habe in den Namespaces BAT, EMS und EP gesucht, aber kein passendes SET-Tag gefunden. Die Tag-Liste ist aber unvollständig, wie wir wissen. Also falls jemand die betreffenden Tags kennt oder herausfindet, kann ich das gerne einbauen.

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • git-kickG git-kick

                                  @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                  @ujok
                                  Gibt es ne Chance den Notrom-Wert auszulesen und setzen zu können?
                                  Am Hauskraftwerk kann ich in Wh den Wert setzen, der für die Notstrom-Reserve in den Akkus bleiben soll.
                                  Ich mache das im Winter gerne, wenn die Akkus sowieso nie ganz voll werden, um im Fall der Fälle ein paar kWh übrig zu haben. Ich hab den Wert aber noch nirgens gefunden.

                                  Ich habe in den Namespaces BAT, EMS und EP gesucht, aber kein passendes SET-Tag gefunden. Die Tag-Liste ist aber unvollständig, wie wir wissen. Also falls jemand die betreffenden Tags kennt oder herausfindet, kann ich das gerne einbauen.

                                  A Online
                                  A Online
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #270

                                  @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                  Ich habe in den Namespaces BAT, EMS und EP gesucht, aber kein passendes SET-Tag gefunden. Die Tag-Liste ist aber unvollständig, wie wir wissen. Also falls jemand die betreffenden Tags kennt oder herausfindet, kann ich das gerne einbauen.

                                  Was ist eigentlich mit

                                  4b9ace00-d824-4392-a74f-58493da3f439-grafik.png
                                  Könnte das nicht eventuell zutreffen?

                                  M git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                    Ich habe in den Namespaces BAT, EMS und EP gesucht, aber kein passendes SET-Tag gefunden. Die Tag-Liste ist aber unvollständig, wie wir wissen. Also falls jemand die betreffenden Tags kennt oder herausfindet, kann ich das gerne einbauen.

                                    Was ist eigentlich mit

                                    4b9ace00-d824-4392-a74f-58493da3f439-grafik.png
                                    Könnte das nicht eventuell zutreffen?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Matis
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                    #271

                                    gelöscht ... ne hab die Erklärung üebrsehen

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #272

                                      wofür steht das PV Power bei EMS?
                                      Wird bei mir nur einmal bei Instanzstart aktualisiert

                                      253a6274-6e43-40f1-8d00-aa4c666240a4-image.png

                                      A git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • TbsJahT TbsJah

                                        wofür steht das PV Power bei EMS?
                                        Wird bei mir nur einmal bei Instanzstart aktualisiert

                                        253a6274-6e43-40f1-8d00-aa4c666240a4-image.png

                                        A Online
                                        A Online
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #273

                                        @tbsjah

                                        Das ist die PV Leistung. Wird nur aktualisiert, wenn sich der Wert auch ändert.
                                        Der Wert geht auch nicht auf 0 zurück, wie bei der Modbus Schnittstelle, sondern bleibt bei dem letzten Wert hängen.
                                        Sieht deswegen in Vis nicht so toll aus, könnte man aber mit einem Script ändern oder Uli passt das im Adapter an. :-)

                                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @tbsjah

                                          Das ist die PV Leistung. Wird nur aktualisiert, wenn sich der Wert auch ändert.
                                          Der Wert geht auch nicht auf 0 zurück, wie bei der Modbus Schnittstelle, sondern bleibt bei dem letzten Wert hängen.
                                          Sieht deswegen in Vis nicht so toll aus, könnte man aber mit einem Script ändern oder Uli passt das im Adapter an. :-)

                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #274

                                          @arnod wird bei mir nie geändert
                                          Nur direkt beim adapterstart

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          740

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe