      JoergH @DasMoritz last edited by

      @dasmoritz Was sagt denn Register 40, das müsste doch der akkumulierte Wert sein.

      Dass Deine Rechnung nicht 100% korrekt ist kann an den Powerfaktoren liegen, die Du nicht einberechnest.

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        DasMoritz @JoergH last edited by

        @joergh Hi,

        im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

        Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

        Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          JoergH @DasMoritz last edited by

          @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

          @joergh Hi,

          im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

          Stimmt, hätte mal groß ziehen müssen die Grafik. Was ergeben denn drei Wattwerte zusammen addiert? Ergeben die den gleichen Wert wie Register 40040?

          Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

          Ja, das sind die Powerfaktoren.

          Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

          Ja, scheint nicht zu passen.

          Da der Registerabstand bei Dir bei den Leistungswerten 2 beträgt, dürfte das 32 Bit (Big Endian) sein...

          Tja, da fällt mir langsam auch nichts mehr ein bei 50W Differenz...ist die konstant 50W oder wird sie bei größeren Werten auch größer?

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            DasMoritz @JoergH last edited by DasMoritz

            @joergh

            Ich habe gerade eben noch was interessantes beobachtet...
            Ich habe einfach mal zwei Töpfe auf den Herd gestellt, Wasser rein, Herd auf Stufe 9, Volllast, dazu den Backofen an mit Schnellaufheizen...

            Ergebnis ist, dass die Leistung kurzzeitig auf ein Peak steigt, dann aber absinkt und der ioBroker dann keine weiteren Daten mehr vom EM24 erhält.

            846b22e1-8254-4b92-babe-d4c6e59e9d65-image.png

            Die ganze Plateauphase zwischen den beiden gelben Peaks müsste eigentlich deutlich höher sein, 1,5kW ist viel zu wenig.

            Erst wenn ich den Modbus-Adapter einmal neustarte kommen wieder neue Daten.

            Ich wiederhole das gleich mal, das finde ich gerade total schräg.

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              DasMoritz @DasMoritz last edited by

              @JoergH

              So, gleicher Versuchsaufbau noch einmal, nun werden die Werte auch weiterhin aktualisiert, ich habe keine Ahnung was das vorhin war:

              Das sieht ja schonmal nicht schlecht aus, oder?
              Ich könnte noch versuchen die Werte ein wenig zu glätten, dann habe ich nicht diese heftigen Ausschläge:

              3bce60a0-5e11-4038-ad25-f3ecc71f931d-image.png

              Ich weiß halt nicht wer genauer misst / auswertet:

              Der Discovergy Zähler der die Daten in die Cloud schickt und nur alle 10 Sekunden ein Datenpaket versendet (Latenz, unklare Werte, Verarbeitungszeiten bei DCGY etc.) oder aber der EM24 im lokalen Netzwerk der sekündlich ausgelesen wird.

              Vermutlich eher Zweiteres.
              Vielleicht teste ich das morgen nochmal mit der Wallbox, wenn die permanent mit ca. 7kW lädt, dann dürfte es da wenige Ausschläge geben.

              Mal sehen was die Nacht ergibt.

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                JoergH @DasMoritz last edited by

                @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                Ich weiß halt nicht wer genauer misst / auswertet:

                Der Discovergy Zähler der die Daten in die Cloud schickt und nur alle 10 Sekunden ein Datenpaket versendet (Latenz, unklare Werte, Verarbeitungszeiten bei DCGY etc.) oder aber der EM24 im lokalen Netzwerk der sekündlich ausgelesen wird.

                Vermutlich eher Zweiteres.

                Das vermute ich auch. Mein poweropti+ ist auch nicht so genau wie mein Elgris Smartmeter...

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  DasMoritz @JoergH last edited by

                  @joergh

                  Moin Joerg,

                  hier mal ein weiterer Screenshot:

                  e11d5b01-31e6-43d1-bfd1-a7ce01a5908a-image.png

                  Ich vermute mittlerweile mal, dass DCGY (grün) einfach deutlich ungenauer auflöst (bzw. ungenauer aufgelöste Daten zur Verfügung stellt) als der EM24. Insbesondere bei der Kaffeemaschine sieht man recht deutlich eigentlich nur 5 grüne Takte des Aufheizens, dass erscheint mir sehr wenig.

                  Heute Nachmittag soll hier noch die Sonne scheinen, mal sehen was dann für Daten entstehen.

                  Ich melde mich wieder.

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    DasMoritz @DasMoritz last edited by

                    @JoergH

                    Nein, leider keine Besserung.
                    Die PV-Anlage deckt nun gerade den so meinen Eigenverbrauch, nun schau mal was passiert.
                    Ich glaube, dass da irgendwas echt im argen liegt.

                    bea2c245-422c-41a1-8f10-8b85e131df90-image.png
                    Grün ist weiterhin Discovergy, gelb ist der EM24...

                    Der Fehler entsteht anscheinend dann, wenn eingespeist wird.
                    7ea94254-4cf3-47e6-93d4-92758f0afd95-image.png

                    In der CarloGavazzi Software sieht es hingegen gut aus.
                    Ich analysiere mal weiter... 😞

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      DasMoritz @DasMoritz last edited by

                      @Glasfaser

                      Darf ich dich auch noch einmal kurz um deine Zeit bitten? Das Thema treibt mich langsam in den Wahnsinn.

                      In der UCS Software von CarloGavazzi sieht das ganze wie folgt aus:

                      3987dc24-3da6-4406-b250-80fb308c4295-image.png

                      Ich möchte, unabhängig vom ioBroker und der UCS Software, einmal mit dem CASModbusScanner auf den EM24 schauen.
                      Im CAS habe ich die IP Adresse des EM24 eingegeben und auf Discover geklickt, Ergebnis:

                      73b6992b-d58e-42a6-bfec-783243452802-image.png

                      Bedeutet: Er findet das Device und kann auch aus der Function 03 und 04 irgendwas lesen.
                      Die beiden Einträge zum Device 1 füge ich dann per Rechtsklick hinzu, sodass es wie folgt aussieht:

                      6c883f21-8faf-4a56-b2a8-1b7986095c61-image.png
                      (das darunter befindliche Log mal eben gedanklich ausblenden, ist alt)

                      Wenn ich dann auf den Eintrag "Read Holding Registers" klicke und dann auf "Poll" klicke, dann kommt folgendes:
                      2a2e0aaa-d2c6-4a74-b566-9338b3dd9918-image.png
                      (Could not send modbus message)

                      Die Abfrage / der Request sieht so aus:
                      70e6b391-e0ea-4049-b426-37aadcac1aae-image.png

                      Hast du eine Ahnung woran das liegen könnte?
                      Das einzige was mir nun noch einfällt wäre die Firewall / WindowsDefender?

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        JoergH @DasMoritz last edited by

                        @dasmoritz

                        Ich würde das als mißlunge Kommunikation über ModBus interpretieren. Das ist auch stimmig mit Deinen Anzeigen, die immer wieder schlagartig auf Null zu fallen scheinen. Woran das liegt, kann ich auch nicht sagen, vielleicht fragt er zu oft hintereinander ab?
                        Da Du über die originäre Software korrekte Werte bekommst, scheint es aber vermutlich eher Modbus Adapter bzw. den Einstellungen desselben zu liegen. Vielleicht fragt er zu oft ab?
                        Ich kann da auch nur spekulieren, bin leider kein ModBus Spezialist.

                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          DasMoritz @JoergH last edited by DasMoritz

                          @joergh

                          Keine Ahnung.
                          Ich habe nun einmal alles, was den EM24 "abfragt" deaktiviert, also den Modbus Adapter im ioBroker, meine openWB die ihn auch ausliest (auch korrekt, ohne die Sprünge) und ebenfalls die CarloGavazzi Firmware.

                          Wenn ich den CAS Modbus Scanner anschmeiße, dann kommt folgendes bei raus (nun immerhin nicht mehr der Fehler, dass die Nachricht nicht gesendet werden konnte):

                          35363127-147d-4a70-8f9e-fcd40cee257c-image.png

                          So, immerhin kommen nun Daten via Modbus Scanner:
                          50619343-8fe6-4113-99d0-75faf16b6ed7-image.png

                          Ich kann sie nur noch nicht richtig interpretieren da, vermute aber mal dass der Faktor x 0,01 sein muss, damit die Werte zueinander stimmen.

                          Ich versuche nun mal das Register 40041 auszulesen als 16 Bit Zahl.
                          Edit: Ich breche hier erstmal ab... Nun bekomme ich nicht mal mehr eine Verbindung mit dem EM24 hin.
                          Carlo Gavazzi Software kann drauf zugreifen, der CAS Modbus Scanner auch, nicht aber der Adapter im ioBroker.

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            JoergH @DasMoritz last edited by

                            @dasmoritz Da würde ich mich an den Entwickler des Adapters wenden, am besten auf Github...

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              DasMoritz @JoergH last edited by DasMoritz

                              @joergh und auch @andre

                              Hallo,

                              an andre, du kennst dich anscheinend gut mit Modbus aus.

                              Ich habe es heute Nachmittag wieder hinbekommen das ich die relevanten Register abgefragt habe, alles super, Beginn war ca. 16:45.

                              Seit 20:30 werden über den Modbus Adapter jedoch keine Daten mehr empfangen und der EM24 kann ebenfalls per UCS Software des Herstellers nicht mehr angesprochen werden (keine Verbindung möglich), gleiches passiert mit dem CAS Adapter.

                              Ich habe den Eindruck das eine Anzahl von N Abfragen den EM24 in einen fehlerhaften Zustand bringt.

                              Ich kann dann auch nicht mehr per CAS Modbus Scanner bzw. UCS Software auf diesen zugreifen.

                              Hat jemand eine Idee?
                              Den Adapter habe ich schon neugestartet.

                              Ich habe fast den Eindruck, dass der EM24 eine Macke hat.

                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                JoergH @DasMoritz last edited by

                                @dasmoritz

                                Möglich, vielleicht überlastest Du ihn aber auch...Wie oft fragt er denn ab?

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  DasMoritz @JoergH last edited by

                                  @joergh

                                  Moin,

                                  long time no see.
                                  Ich habe von dem Händler nun noch einmal einen neuen EM24 LAN bekommen.
                                  Diesen frage ich nun wieder jede Sekunde per MODBUS-Adapter im ioBroker ab und stelle die Werte da.

                                  Bisher sieht es gut aus, der Fehler kam aber auch immer erst nach einigen Tagen - abwarten.

                                  6ba4321f-09ae-4a5b-a964-71a6358d2cb4-image.png

                                  (nicht wundern: Ich habe drei Smart Meter, Discovergy, Shelly und den besagten 3EM).

                                  Im ioBroker sieht es so aus:
                                  43dca791-6ab5-44ce-a81a-71df83838068-image.png

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    DasMoritz @DasMoritz last edited by DasMoritz

                                    @dasmoritz

                                    Ergebnis nach ca. 1h: Fehler!
                                    Es kamen per Modbus ca. 1h korrekte Werte, dann wurden aus -9,6kW auf einmal +7,2kW, sprich: Bei vollem Sonnenschein und nachweisbaren ca. 9,5kW Einspeisung gibt der EM24 dann per Modbus-Register auf einmal +7,2kW Bezug aus...

                                    Spannend dabei: In der UCS-Software ist der Fehler nicht vorhanden.

                                    Woahhaha.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @DasMoritz last edited by wendy2702

                                      @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                      Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.

                                      Ist das noch immer so?

                                      Wenn ja... ist das eine Wandlermessung?

                                      Wenn nein muss laut Anleitung und reiner Logik ein "N-Leiter" Angeschlossen werden.

                                      ef4a89ec-cf41-4636-b32c-8e79ca353f35-grafik.png --> https://gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/EM24_E1_IM_INST.pdf

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MikeEcho
                                        MikeEcho @DasMoritz last edited by MikeEcho

                                        @dasmoritz
                                        Ich habe dasselbe Problem bei mir gehabt.

                                        Da der EM24 die korrekten Werte angezeigt hat, bin ich von einem Fehler Modbus <-> ioBroker ausgegangen. Ich habe die Register 40019 - 40023 auf UNSIGNED 16 Bit (BigEndian) gesetzt! (ENTGEGEN des Modbus PDF für den EM24)
                                        Soweit scheinen die Werte nun plausibel und ohne plötzlichen Drop ins Negative bei Werten >3000W.

                                        Gruss
                                        Mike

                                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          Forthradler @MikeEcho last edited by Forthradler

                                          @mikeecho und @DasMoritz :

                                          Das sieht verdächtig nach einem "Überlauf" der 16-bit-signed Variablen aus, die kann nur bis +3276.7 W darstellen - darüber wird es erstmal negativ.
                                          Ich habe bei mir die Adressen für die Leistung um 1 verringert (also 40018 statt 40019 für L1) und den Datentyp auf signed 32 bit (Big Endian) eingestellt. Das passt dann auch zu den Adressangaben der Register in der Dokumentation, dort steht 12h für die Leistung auf L1 - umgerechnet ist das 18 im Dezimalsystem. Und der Datentyp passt dann auch.

                                          2e6ad131-8562-4cbb-b151-4fec00dd458d-image.png

                                          Bei den Spannungen auf Lx spielt das keine Rolle, der Wert passt in der gewählten Auflösung von 0.1 V immer in eine signed 16 bit Variable.

                                          Gruß
                                          Klaus

                                          Josef Spagl M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Josef Spagl
                                            Josef Spagl @Forthradler last edited by

                                            @forthradler
                                            Mit dem Überlauf hast du mit Sicherheit recht, aber deine Einstellungen passen (zumindest bei mir) auch nicht! Mit deinen Einstelllungen habe ich nie negative Werte bekommen, obwohl meine PV-Anlage Tagsüber einspeist. Mit folgenden Einstellungen passt es bei mir jetzt perfekt:
                                            EM24_Modbus.JPG

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            602
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            14
                                            70
                                            11198
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo