NEWS
Adapter "smartmeter"
-
@wendy2702 passen die ersten beiden "Zählerstände" zu denen des EVU ?
@homoran Nein.
Wenn ich mich richtig erinnere kann man die setzen. Habe ich aber nicht umgesetzt da auch der Zähler vom EVU zwischenzeitlich 2x gewechselt wurde und die wieder mit neuen Werten gestartet haben.
Aktuell rechne ich einmal am letzten Tag im Monat einfach den Monatsverbrauch bzw. die Einspeisung aus. und kann ja noch per Smartmeter den derzeitigen EVU Zähler abfragen.
Intelligente Messeinrichtung soll ich (dank Freund) wenn als Pilot Kunde wohl mit vollem Zugriff auf die Daten und kostenlos bekommen.
Die müssen sich nur noch entscheiden von welchem Anbieter Sie das Zeug kaufen.
-
@klassisch Owei!
Es hilft fir jetzt nicht, aber genau wegen so eines Szenarios habe ich mir nach dem EVU-Zähler einen SDM630 einbauen lassen.
Damit bekomme ich immerhin die aktuelle Leistung total und die der Phasen.
Für den Mehrpreis im Vergleich zum SDM72 hatte ich gehofft auch die Enegiewerte saldiert zu bekommen, was leider nicht der Fall ist.
Es werden nur die Energiewerte der Einzelphasen für In und Out angeboten, der vermeintliche saldierte Wert über alle Phasen ist nur die Bilanz zwischen Einspeisung und Bezug.
Laut Forum soll der WAGO Zähler die korrekte Saldierung können, kostet dann aber nochmal mehrBei 20 Teuros pro Monat hättest du den aber auch in einem Jahr amortisiert.
eine viertelstündliche Aktualisierung mag für dynamische Tarife ausreichend sein, für eine Leistungsüberwachung aber absolut unbrauchbar.
Die Kenndaten deuten daraufhin, dass in so einem Fall ohne Kundenschnittstelle nur die Interessen des EVU berücksichtigt werden.- Vorbereitung auf Bereitstellung dynamischer Tarife
- geringer Datenverkehr
- geringere aufzuarbeitende Datenmengen
- (Gewinnmaximierung)
Allerdings könnte die viertelstündliche Übermittlung auch eine datenschutzrechtliche Ursache haben, um das Kundenprofil zu schützen und die Lebensgewohneiten nicht zu detailliert verfolgen zu können.
[OT]
@homoran Vielen Dank! Zuerst muß ich mich entschuldigen, die 20EUR sind Jahrespreis. Trotzdem zu teuer.
15 Minuten Rasterung sind mir zu grob. Darauf kann man nicht ordentlich regeln und mit Auslieferung 1 mal pro Tag ist das Thema eh durch.
Plan B ist das Fronius-Smartmeter, welches ohnehin für die Solaranlage direkt nach dem Netzzähler verbaut ist, zu nutzen.
Das Einlesen läuft derzeit über den Gen24, allerdings recht langsam. Habe die Pollrate von 30 Sekunden auf 15 Sekunden herabgesetzt und beobachte das mal.
Vielleicht kann man das Fronius Meter auch über Modbus Adapter als Slave auslesen ohne die Froinus Kommunikation zu stören.
Das Fronius Meter stellt u.a. zur Verfügung:


[OT²]
Das iMsys wird gerade gepusht. Das Energiewirtschaftsgesetz wird gerade überarbeitet. §14a Anlagen (PV UND (Wallbox ODER Wärmepumpe)) müssen ab 1.1.2024 an diesem Prozeß teilnehmen und die Anlagen müssen entsprechend aufgerüstet werden. Also, wenn die technischen Randbedingungen mal geklärt sind. Wird wohl noch ein paar Jahre dauern. Leute, die da wahrscheinlich mehr wissen als ich, tippen auf EEBUS als Protokoll. -
@homoran Nein.
Wenn ich mich richtig erinnere kann man die setzen. Habe ich aber nicht umgesetzt da auch der Zähler vom EVU zwischenzeitlich 2x gewechselt wurde und die wieder mit neuen Werten gestartet haben.
Aktuell rechne ich einmal am letzten Tag im Monat einfach den Monatsverbrauch bzw. die Einspeisung aus. und kann ja noch per Smartmeter den derzeitigen EVU Zähler abfragen.
Intelligente Messeinrichtung soll ich (dank Freund) wenn als Pilot Kunde wohl mit vollem Zugriff auf die Daten und kostenlos bekommen.
Die müssen sich nur noch entscheiden von welchem Anbieter Sie das Zeug kaufen.
@wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
Wenn ich mich richtig erinnere kann man die setzen.
das meine ich nicht.
Es geht um die Richtigkeit. Das kann man auch mit täglicher Differenz überprüfen.siehe diesen Thread zu den saldierten Werten
https://forum.iobroker.net/post/1056035 -
@wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
Wenn ich mich richtig erinnere kann man die setzen.
das meine ich nicht.
Es geht um die Richtigkeit. Das kann man auch mit täglicher Differenz überprüfen.siehe diesen Thread zu den saldierten Werten
https://forum.iobroker.net/post/1056035 -
@wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
Wenn ich mich richtig erinnere kann man die setzen.
das meine ich nicht.
Es geht um die Richtigkeit. Das kann man auch mit täglicher Differenz überprüfen.siehe diesen Thread zu den saldierten Werten
https://forum.iobroker.net/post/1056035@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
Es geht um die Richtigkeit. Das kann man auch mit täglicher Differenz überprüfen.
Für den Fronius habe ich das mal für einige Tage stichprobenartig gemacht.
Bei nennenswerten Energien habe ich Abweichungen im Promille und Subpromille Bereich.
Ich speichere derzeit nicht alle Energiewerte ab, sondern nur bei entsprechenden Änderungen. Deshalb berechne ich bei kleinen Tageswerten Abweichungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich.Das Fronius Smartmeter scheint HW-seitig ein Carlo Gavazzi zu sein, allerdings wohl mit eigener Fronius Firmware
-
@homoran Achso.
Habe ich nicht explizit kontrolliert.
Da ich den aber als geeichte Version habe gehe ich davon aus das es passt.
@wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
Da ich den aber als geeichte Version habe g
hab ich auch, hat aber nur Einfluß auf die Richtigkeit der Leistungsmessung, nicht auf die Art der Kumulation der Energiewerte.
Da bin ich auch drauf reingefallen.@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
scheint HW-seitig ein Carlo Gavazzi
mein EM24 rechnet die Energie genau wie der SDM630.
Die phasenübergreifende Saldierung scheint eine deutsche Spezialität zu sein.
-
@wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
Da ich den aber als geeichte Version habe g
hab ich auch, hat aber nur Einfluß auf die Richtigkeit der Leistungsmessung, nicht auf die Art der Kumulation der Energiewerte.
Da bin ich auch drauf reingefallen.@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
scheint HW-seitig ein Carlo Gavazzi
mein EM24 rechnet die Energie genau wie der SDM630.
Die phasenübergreifende Saldierung scheint eine deutsche Spezialität zu sein.
[OT]
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":Die phasenübergreifende Saldierung scheint eine deutsche Spezialität zu sein.
Die Österreicher können das wohl auch.
Fronius Smartmeter "Fronius Smart Meter TS 65A-3". Einer der Gründe, warum ich fast ein Jahr auf meine PV Anlage warten mußte. Mittlerweile wohl wieder lieferbar. -
@arni_banone Das liegt wahrscheinlich nicht am Sensor, sondern am Zähler. Mein EHZ001K funktioniert noch immer einwandfrei und da der eigentlich für die Nutzung hinter der Plombe gebaut ist, wird er eine längere Lebensdauer haben.
Der Logarex steht (wie auch der Holley) auf der Weidmann Liste https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf der Zähler mit sterbenden Sende-IR-LEDs.@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
@arni_banone Das liegt wahrscheinlich nicht am Sensor, sondern am Zähler. Mein EHZ001K funktioniert noch immer einwandfrei und da der eigentlich für die Nutzung hinter der Plombe gebaut ist, wird er eine längere Lebensdauer haben.
Der Logarex steht (wie auch der Holley) auf der Weidmann Liste https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf der Zähler mit sterbenden Sende-IR-LEDs.Ja, das hab ich natürlich auch gelesen.
Das Weidmann die info hat das die IR LED schwächer sendet nach x Monaten ...ist nur tatsächlich die Frage ob am Messaufbau was geändert wurde?
Wie etwas andere Lichtverhältnisse zum Messzeitpunkt das die das schlechtere Ergebnis dann produziert!?Ich kann nach x Testes 100%ig belegen das der Lichteinfall oder eine Lichtquelle auf den Zähler die Daten dann 100% liefern kann da die LED dann stärker sendet. (oder erst richtig)
Zur Zeit hab ich eine Flicklösung (gruselig!) mit einer USB Lese LED Lampe die den Zähler im geschlossenam Schrank anleuchtet.Dadurch kommen die Daten sofort lesbar an...
Deswegen die Frage ob es möglich ist die Sende LED des Lesekopfs auf "Dauerlicht" (senden) zu bekommen (welche Daten auch immer gesendet werden können) -
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
@arni_banone Das liegt wahrscheinlich nicht am Sensor, sondern am Zähler. Mein EHZ001K funktioniert noch immer einwandfrei und da der eigentlich für die Nutzung hinter der Plombe gebaut ist, wird er eine längere Lebensdauer haben.
Der Logarex steht (wie auch der Holley) auf der Weidmann Liste https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf der Zähler mit sterbenden Sende-IR-LEDs.Ja, das hab ich natürlich auch gelesen.
Das Weidmann die info hat das die IR LED schwächer sendet nach x Monaten ...ist nur tatsächlich die Frage ob am Messaufbau was geändert wurde?
Wie etwas andere Lichtverhältnisse zum Messzeitpunkt das die das schlechtere Ergebnis dann produziert!?Ich kann nach x Testes 100%ig belegen das der Lichteinfall oder eine Lichtquelle auf den Zähler die Daten dann 100% liefern kann da die LED dann stärker sendet. (oder erst richtig)
Zur Zeit hab ich eine Flicklösung (gruselig!) mit einer USB Lese LED Lampe die den Zähler im geschlossenam Schrank anleuchtet.Dadurch kommen die Daten sofort lesbar an...
Deswegen die Frage ob es möglich ist die Sende LED des Lesekopfs auf "Dauerlicht" (senden) zu bekommen (welche Daten auch immer gesendet werden können)Hi,
ich habe an einem Slave ioBroker im Zählerschrank zwei Leseköpre hängen, die meine beiden EMH Zähler auslesen. Einer ist der reguläre, der andere für die PV.
Jetzt wollte ich mir gerade die Werte über mein Smart Home holen, anstatt in den Keller zu laufen und dabei ist mir zum erstenmal aufgefallen, das da etwas merkwürdig ist.
Zum einen wird der eine Wert seit Ewigkeiten nicht mehr aktualisiert. Neustart des Adapters bringt auch keine neuen Werte. Der tatsächliche Wert am Zähler ist natürlich ein ganz anderer.

Ich hab jetzt die Datenpunkte mal komplett gelöscht und neu anlegen lassen.
Um 13:11 sieht es so aus, letzte Änderung um 12:41, vermutlich da wo ich die Datenpunkte habe neu anlegen lassen.

Das ist meine aktuelle Konfiguration:

Komischerweise, werden ja alle anderen Datenpunkte korrekt aktualisiert, nur dieser eine des Gesamtbezugs nicht.
Woran kann das liegen?
-
Hi,
ich habe an einem Slave ioBroker im Zählerschrank zwei Leseköpre hängen, die meine beiden EMH Zähler auslesen. Einer ist der reguläre, der andere für die PV.
Jetzt wollte ich mir gerade die Werte über mein Smart Home holen, anstatt in den Keller zu laufen und dabei ist mir zum erstenmal aufgefallen, das da etwas merkwürdig ist.
Zum einen wird der eine Wert seit Ewigkeiten nicht mehr aktualisiert. Neustart des Adapters bringt auch keine neuen Werte. Der tatsächliche Wert am Zähler ist natürlich ein ganz anderer.

Ich hab jetzt die Datenpunkte mal komplett gelöscht und neu anlegen lassen.
Um 13:11 sieht es so aus, letzte Änderung um 12:41, vermutlich da wo ich die Datenpunkte habe neu anlegen lassen.

Das ist meine aktuelle Konfiguration:

Komischerweise, werden ja alle anderen Datenpunkte korrekt aktualisiert, nur dieser eine des Gesamtbezugs nicht.
Woran kann das liegen?
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
Woran kann das liegen?
an sehr vielem.
Bitte
iob diagin der Langfassung.
Da ist hoffentlich genug Info drin. -
Hi,
ich habe an einem Slave ioBroker im Zählerschrank zwei Leseköpre hängen, die meine beiden EMH Zähler auslesen. Einer ist der reguläre, der andere für die PV.
Jetzt wollte ich mir gerade die Werte über mein Smart Home holen, anstatt in den Keller zu laufen und dabei ist mir zum erstenmal aufgefallen, das da etwas merkwürdig ist.
Zum einen wird der eine Wert seit Ewigkeiten nicht mehr aktualisiert. Neustart des Adapters bringt auch keine neuen Werte. Der tatsächliche Wert am Zähler ist natürlich ein ganz anderer.

Ich hab jetzt die Datenpunkte mal komplett gelöscht und neu anlegen lassen.
Um 13:11 sieht es so aus, letzte Änderung um 12:41, vermutlich da wo ich die Datenpunkte habe neu anlegen lassen.

Das ist meine aktuelle Konfiguration:

Komischerweise, werden ja alle anderen Datenpunkte korrekt aktualisiert, nur dieser eine des Gesamtbezugs nicht.
Woran kann das liegen?
@martinschm nach nochmaligem mehrfachen Lesen ergeben sich eher mehr Fragen als weniger.
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
zwei Leseköpre
bitte dann auch beide Konfigs zwecks Vergleichs zeigen.
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
meine beiden EMH Zähler
identische Zähler?
welche genau?
beides Zweiwegezähler?oder ein Einspeisezähler und ein Bezugszähler?
-
@homoran said in Adapter "smartmeter":
@martinschm nach nochmaligem mehrfachen Lesen ergeben sich eher mehr Fragen als weniger.
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
zwei Leseköpre
bitte dann auch beide Konfigs zwecks Vergleichs zeigen.
Bezugszähler

PV Zähler

welche genau?
eHZ-IW8E2A5L0EQ2P (2 Wege Zähler)
eHZ IW8E2A5L0EL2P (Produktion)beides Zweiwegezähler?
Nein. Einmal Zweiwege (Bezug + Einspeisung) und einmal nur Produktion
Ich hab jetzt gerade nochmal geschaut und die Werte wurden zwischenzeitlich wieder aktualisiert. Das letzte mal vor 3 min, davor waren es 7 min seit der letzten Aktualisierung.
Liegt es evtl daran, das sich die Werte je nach Verbrauch nur in der 4. Nachkommastelle ändern und das nicht berücksichtig wird ?
Ich logge die Werte jetzt mal alle 2 min per Historie Adapter um ein Zeitverlauf zu sehen. -
Hi,
ich habe an einem Slave ioBroker im Zählerschrank zwei Leseköpre hängen, die meine beiden EMH Zähler auslesen. Einer ist der reguläre, der andere für die PV.
Jetzt wollte ich mir gerade die Werte über mein Smart Home holen, anstatt in den Keller zu laufen und dabei ist mir zum erstenmal aufgefallen, das da etwas merkwürdig ist.
Zum einen wird der eine Wert seit Ewigkeiten nicht mehr aktualisiert. Neustart des Adapters bringt auch keine neuen Werte. Der tatsächliche Wert am Zähler ist natürlich ein ganz anderer.

Ich hab jetzt die Datenpunkte mal komplett gelöscht und neu anlegen lassen.
Um 13:11 sieht es so aus, letzte Änderung um 12:41, vermutlich da wo ich die Datenpunkte habe neu anlegen lassen.

Das ist meine aktuelle Konfiguration:

Komischerweise, werden ja alle anderen Datenpunkte korrekt aktualisiert, nur dieser eine des Gesamtbezugs nicht.
Woran kann das liegen?
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
Woran kann das liegen?
Debug log vom adapter aktivieren ... dann siehst du genau was er wann aktualisiert
-
Hi All,
mein Januarprojekt ist hiermit soweit das es das Licht der Welt erblicken kann und Euch zum testen zur Verfügung steht.
URL zum installieren: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
Wie bereits in einigen Threads, vor allem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=4726 diskutiert, geht es bei dem Adapter darum Smartmeter wie Stromzähler, Heizmengenzähler u.ä. Geräte auszulesen.
Der Adapter unterstützt dazu verschiedene Wege des Datentransfers und verschiedene Protokolle.
Datentransfers:
-
HTTP-URL
-
Lokale Datei
-
Serielles Device im Lesemodus
-
Serielles Device mit Bi-Direktionaler Kommunikation
Protokolle:
-
D0 (ist ein Protokoll mit Bi-Direktionaler Kommuniation), also man muss nach Werten Fragen dann gibt der Zähler die erst preis
-
SML (SmartMeterLanguage) Wird bei vielen eHz oder EMH o.ä. Zählern ausgegeben und ist ein Standard
-
EFR SmartGridHub JSON-Protokoll (war ein Forum-Request)
Aktuell haben alle Protokolle gemein das die Datenpunkte auf dem OBIS-Standard basieren, sodass der Adapter auch versucht den Namen zu ermitteln.
So jetzt brauche ich Euch mit möglichst vielen verschiedenen Geräten
Bitte im Forum posten was es ist - ich will ne kleine Liste mit "bekannt Kompatibel" erstellen.Aktuell ist das Loggign per Default auf "info" und es wird noch viel geloggt. Das ändere ich dann vor offiziellem Release noch. Daher Instanz auf "warn" Loglevel setzen falls Euch das nervt
… Also wenn es mal klappt halt ...Hier ein paar Screens und Beispiele was Ihr erwarten könnt:
Screenshot mit der Basiskonfig zum Auslesen der Daten von eine eHz oder EMH die vom Gerät geschickt werden.

Wenn erfolgreich Daten ankommen dann werden die mit den OBIS-IDs, Namen und Weten im Log gelistet:
2017-01-30 21:53:03.346 - info: smartmeter.0 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH 2017-01-30 21:53:03.372 - info: smartmeter.0 1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901454d48000041f045 2017-01-30 21:53:03.383 - info: smartmeter.0 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 15708.201 kWh 2017-01-30 21:53:03.392 - info: smartmeter.0 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 15708.201 kWh 2017-01-30 21:53:03.398 - info: smartmeter.0 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh 2017-01-30 21:53:03.405 - info: smartmeter.0 1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 686.6 W 2017-01-30 21:53:03.411 - info: smartmeter.0 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = e77ef33ea97bb6bba9bfa4fbd8b9f2ede51207b15acf6b98a237c21ca4982ee3ce18efe8438f1deba9d5c40eb68ae8f2Und das ganze wird dann als States auch angelegt und ist unter "Objekte" zu finden.

Für Devices mit D0-protokoll hier auch ein Konfig-Beispiel. Bei mir ist das an der Fernwärmestation ein Siemens 2WR5 Zähler. Beim D0 Protokoll muss man etwas tiefer in die Specs des Gerätes schauen …

Aktueller Stand ist das eigentlich alles läuft.
Todo stand heute ist noch:
-
README im Github

-
Einbau einer Option erst ab nem bestimmten Delta der Werte diese zu updaten. SML im Lesemodus von eHz kommen Daten alle 3-5 Sekunden und die ändern sich irgendwo im Nachkommastellenbereich … am Ende verursacht das Last und ich weiss nicht ob die Daten soooo aussagekräftig sind alle 5 Sekunden
Da nehm ich gern noch Feedback.
Ingo F
@apollon77
Ich möchte mich bei dir zum Ende des Jahres bedanken. Smartmeter ist einer meiner wichtigsten Adapter im ioBroker und läuft reibungslos und ohne Störungen.Vielen Dank und ein gutes Fest

-
-
@apollon77
Ich möchte mich bei dir zum Ende des Jahres bedanken. Smartmeter ist einer meiner wichtigsten Adapter im ioBroker und läuft reibungslos und ohne Störungen.Vielen Dank und ein gutes Fest

-
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen.
Ich habe ein Problem beim installieren des neuen Updates 3.4.0.
folgend was mir bei der Installation angezeigt wird.
$ iobroker upgrade smartmeter@3.4.0 Update smartmeter from @3.3.4 to @3.4.0 host.bf6e4b67c582 Adapter "system.adapter.smartmeter.0" is stopped. NPM version: 10.2.3 Installing iobroker.smartmeter@3.4.0... (System call) Try to solve ENOTEMPTY error automatically Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-02T10_13_23_922Z-debug-0.loghost.bf6e4b67c582 Cannot install iobroker.smartmeter@3.4.0: 217 ERROR: Process exited with code 25Ich hatte sonst nie Schwierigkeiten bei den Updates und andere Adapter lassen sich auch updaten.
Kann mir jemand helfen und vielleicht sagen was zu tun ist um das neuste Update installieren zu lassen?Danke und alles Gute für euch.
-
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen.
Ich habe ein Problem beim installieren des neuen Updates 3.4.0.
folgend was mir bei der Installation angezeigt wird.
$ iobroker upgrade smartmeter@3.4.0 Update smartmeter from @3.3.4 to @3.4.0 host.bf6e4b67c582 Adapter "system.adapter.smartmeter.0" is stopped. NPM version: 10.2.3 Installing iobroker.smartmeter@3.4.0... (System call) Try to solve ENOTEMPTY error automatically Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-02T10_13_23_922Z-debug-0.loghost.bf6e4b67c582 Cannot install iobroker.smartmeter@3.4.0: 217 ERROR: Process exited with code 25Ich hatte sonst nie Schwierigkeiten bei den Updates und andere Adapter lassen sich auch updaten.
Kann mir jemand helfen und vielleicht sagen was zu tun ist um das neuste Update installieren zu lassen?Danke und alles Gute für euch.
@chriz Vielen Dank für die guten Wünsche, die ich gerne erwidere.
Hab noch die alte V3.3.4 drauf, deshalb nur allgemeine Anmerkung:- Oft hilft es, die Instanz vor dem Update manuell zu stoppen.
- Dann benötigt die neue Version zwingend Node.js 16: "IMPORTANT: This version requires at least Node.js 16+ (Apollon77) Prevent some crash cases"*
-
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen.
Ich habe ein Problem beim installieren des neuen Updates 3.4.0.
folgend was mir bei der Installation angezeigt wird.
$ iobroker upgrade smartmeter@3.4.0 Update smartmeter from @3.3.4 to @3.4.0 host.bf6e4b67c582 Adapter "system.adapter.smartmeter.0" is stopped. NPM version: 10.2.3 Installing iobroker.smartmeter@3.4.0... (System call) Try to solve ENOTEMPTY error automatically Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-02T10_13_23_922Z-debug-0.loghost.bf6e4b67c582 Cannot install iobroker.smartmeter@3.4.0: 217 ERROR: Process exited with code 25Ich hatte sonst nie Schwierigkeiten bei den Updates und andere Adapter lassen sich auch updaten.
Kann mir jemand helfen und vielleicht sagen was zu tun ist um das neuste Update installieren zu lassen?Danke und alles Gute für euch.
@chriz So, habe jetzt testweise auf die 3.4.0 upgedatet und es hat funktioniert.
- Hatte die Instanz zuvor manuell angehalten
- Habe Node.js * v16.15.1
- ioBroker unter Win 10 Pro
$ iobroker upgrade smartmeter@3.4.0 --debug Update smartmeter from @3.3.4 to @3.4.0 npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead. Installing iobroker.smartmeter@3.4.0... (System call) npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead. npm WARN deprecated @azure/msal-node@1.18.4: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version. npm WARN deprecated @azure/msal-browser@2.38.3: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version. 187 packages are looking for funding run `npm fund` for details npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5> npm notice Run `npm install -g npm@10.2.5` to update! npm notice Update "system.adapter.smartmeter.0" Process exited with code 0 -
@chriz So, habe jetzt testweise auf die 3.4.0 upgedatet und es hat funktioniert.
- Hatte die Instanz zuvor manuell angehalten
- Habe Node.js * v16.15.1
- ioBroker unter Win 10 Pro
$ iobroker upgrade smartmeter@3.4.0 --debug Update smartmeter from @3.3.4 to @3.4.0 npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead. Installing iobroker.smartmeter@3.4.0... (System call) npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead. npm WARN deprecated @azure/msal-node@1.18.4: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version. npm WARN deprecated @azure/msal-browser@2.38.3: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version. 187 packages are looking for funding run `npm fund` for details npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5> npm notice Run `npm install -g npm@10.2.5` to update! npm notice Update "system.adapter.smartmeter.0" Process exited with code 0Danke für den Input.
Bin schon in den Node.JS 18.x Versionen, das kann also nicht das Prob sein.
Auch das stoppen der Instanz hat nicht geholfen....Eine Info noch da ich nicht weiß ob es daran liegen kann, mein System läuft in nem DockerContainer auf nem UnraidServer...
-
Danke für den Input.
Bin schon in den Node.JS 18.x Versionen, das kann also nicht das Prob sein.
Auch das stoppen der Instanz hat nicht geholfen....Eine Info noch da ich nicht weiß ob es daran liegen kann, mein System läuft in nem DockerContainer auf nem UnraidServer...
@chriz sagte in Adapter "smartmeter":
Eine Info noch da ich nicht weiß ob es daran liegen kann, mein System läuft in nem DockerContainer auf nem UnraidServer...
Sorry, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Bin ja nur ein einfacher oberflächlicher Windows Nutzer und update eher verhalten weil Systemstabilität für mich sehr wichtig ist. Steure u.a. meine Wohnungsbleuchtung mit ioBroker und das dämpft die Experimentierfreude gewaltig.
Also kenne ich mich mit Docker, Proxmox etc überhaupt nicht aus.