Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    209

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Adapter "smartmeter"

Adapter "smartmeter"

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
3.6k Posts 280 Posters 2.4m Views 161 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @klassisch ich habe nicht so viele negative Punkte 🙂

    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

    Die Herausforderung hierbei ist es, das Linux dazu zu überreden, den USB Anschluß zum ioBroker durchzuleiten

    da hab ich noch nie Probleme mit gehabt. Einfach angesteckt und die angebotenen Möglichkeiten probiert.

    ordentlich, und damit

    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

    die Zuordnung auch noch nach einem reboot zuverlässig erhalten bleibt.

    kann man das mit einem Linuxbefehl an die Hardware-ID des Kopfes binden. Den muss ich mir auch immer im Forum raussuchen.

    auch hier muss ich relativieren

    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

    Allerdings muß man zuerst die PIN eingeben und meist auch die Info-Schnittstelle aktivieren. Das geschieht in einem Blinkcode-Dialog.

    die PIN dient dazu weitere Informationen freizuschalten.
    die einstellung INF -> ON dient IMHO nur dazu diese Zusatzinfo auch an die Schnittstelle zu geben (bin jetzt aber nicht mehr sicher!)

    unter 6.1.2 habe ich keine spezifizierten Daten fürcdie optische Schnittstelle gefunden.
    im Header unter 6.1 stehen Parameter, u.a. SML die wahrscheinlich für beide Schnittstellen gelten.

    Ich denke aber, dass mit der PIN noch eine bebilderte Anleitung mitkommt.

    @thomas-w sagte in Adapter "smartmeter":

    Iobroker läuft auf einer Synology und ist unter 5 m vom Stromzähler entfernt

    das müsste ggf. mit einer einfachen USB-Verlängerung klappen, vorausgesetzt es scheitert nicht an Syno und/oder Docker

    H Offline
    H Offline
    hafo
    wrote on last edited by
    #2795

    Hallo zusammen,
    Ich versuche seit einiger Zeit meinen neuen Stromzähler auszulesen. Dazu habe ich einen D1 mini direkt an den Zähler angeschlossen, bis jetzt haben ihm die 5V hoffentlich nicht geschadet.10.jpg
    Im EspEasy versuchte ich es zuerst mit dem P1 Wifi Gateway, leider ohne Erfolg. Auch der ESPEasy P2P Networking Controller hat da nicht weitergeholfen.
    Also weiter mit dem Serial Server. 11.jpg
    Das habe ich über Putty herausbekommen
    12.jpg
    Keine Ahnung ob das gut ist oder nicht, aber da kommt regelmässig was.

    Allerdings wird nichts über MQTT weitergesendet. Deshalb habe ich noch den Smartmeter Adapter ausprobiert auf Iobroker. Dieser zeigt aber keine Verbindung mit Gerät oder Dienst an.

    Was könnte ich noch versuchen, und ist die Ausgabe über Putty so richtig oder besteht bereits hier der Fehler?

    Danke für eure Inputs und Gruss
    Hansjürg

    GlasfaserG 1 Reply Last reply
    0
    • H hafo

      Hallo zusammen,
      Ich versuche seit einiger Zeit meinen neuen Stromzähler auszulesen. Dazu habe ich einen D1 mini direkt an den Zähler angeschlossen, bis jetzt haben ihm die 5V hoffentlich nicht geschadet.10.jpg
      Im EspEasy versuchte ich es zuerst mit dem P1 Wifi Gateway, leider ohne Erfolg. Auch der ESPEasy P2P Networking Controller hat da nicht weitergeholfen.
      Also weiter mit dem Serial Server. 11.jpg
      Das habe ich über Putty herausbekommen
      12.jpg
      Keine Ahnung ob das gut ist oder nicht, aber da kommt regelmässig was.

      Allerdings wird nichts über MQTT weitergesendet. Deshalb habe ich noch den Smartmeter Adapter ausprobiert auf Iobroker. Dieser zeigt aber keine Verbindung mit Gerät oder Dienst an.

      Was könnte ich noch versuchen, und ist die Ausgabe über Putty so richtig oder besteht bereits hier der Fehler?

      Danke für eure Inputs und Gruss
      Hansjürg

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      wrote on last edited by Glasfaser
      #2796

      @hafo sagte in Adapter "smartmeter":

      Deshalb habe ich noch den Smartmeter Adapter ausprobiert

      und wie ist dann die Verbindung hergestellt ...
      du schreibst :

      Dazu habe ich einen D1 mini direkt an den Zähler
      über MQTT weitergesendet.

      das geht mit dem Adapter nicht .

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      H 1 Reply Last reply
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @hafo sagte in Adapter "smartmeter":

        Deshalb habe ich noch den Smartmeter Adapter ausprobiert

        und wie ist dann die Verbindung hergestellt ...
        du schreibst :

        Dazu habe ich einen D1 mini direkt an den Zähler
        über MQTT weitergesendet.

        das geht mit dem Adapter nicht .

        H Offline
        H Offline
        hafo
        wrote on last edited by
        #2797

        @glasfaser ich bin davon ausgegangen dass die Zähler über die optische Schnittstelle dasselbe senden wie über die P1 (Rj12) Schnittstelle. Es wird dieses Protokoll verwendet
        13.jpg
        Wie könnte ich dann die Daten auf Iobroker übertragen?

        K 1 Reply Last reply
        0
        • H hafo

          @glasfaser ich bin davon ausgegangen dass die Zähler über die optische Schnittstelle dasselbe senden wie über die P1 (Rj12) Schnittstelle. Es wird dieses Protokoll verwendet
          13.jpg
          Wie könnte ich dann die Daten auf Iobroker übertragen?

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          wrote on last edited by klassisch
          #2798

          @hafo sagte in Adapter "smartmeter":

          Wie könnte ich dann die Daten auf Iobroker übertragen?

          Einige Möglichkeiten findest Du in meinem Guide , der sich aber NUR mit der Ausprägung "Moderne Messeinrichtung" beschäftigt.
          Du brauchst einen IR Lesekopf.

          Die ESP Lösung ist anders und geht über MQTT, aber dann auch in den ioBroker. Die Daten landen wohl im ioBroker, aber eben woanders im Datenbereich.
          Hat mit diesem Adapter nichts zu tun. Ich kenne mich mit der ESP Lösung nicht aus, es gibt hier im Forum auch Threads dazu. Kenne mich mit der ESP Lösung aber nicht aus.

          H 1 Reply Last reply
          0
          • K klassisch

            @hafo sagte in Adapter "smartmeter":

            Wie könnte ich dann die Daten auf Iobroker übertragen?

            Einige Möglichkeiten findest Du in meinem Guide , der sich aber NUR mit der Ausprägung "Moderne Messeinrichtung" beschäftigt.
            Du brauchst einen IR Lesekopf.

            Die ESP Lösung ist anders und geht über MQTT, aber dann auch in den ioBroker. Die Daten landen wohl im ioBroker, aber eben woanders im Datenbereich.
            Hat mit diesem Adapter nichts zu tun. Ich kenne mich mit der ESP Lösung nicht aus, es gibt hier im Forum auch Threads dazu. Kenne mich mit der ESP Lösung aber nicht aus.

            H Offline
            H Offline
            hafo
            wrote on last edited by
            #2799

            @klassisch Danke, dann suche ich noch etwas weiter. Mein Zähler hat beide Ausgabemöglichkeiten, ich finde die Kabellösung mit ESP eigentlich einiges besser und ich hatte dazu auch bereits alles im Haus.

            K 1 Reply Last reply
            0
            • H hafo

              @klassisch Danke, dann suche ich noch etwas weiter. Mein Zähler hat beide Ausgabemöglichkeiten, ich finde die Kabellösung mit ESP eigentlich einiges besser und ich hatte dazu auch bereits alles im Haus.

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              wrote on last edited by
              #2800

              @hafo Viel Erfolg!

              H 1 Reply Last reply
              0
              • Thomas WT Offline
                Thomas WT Offline
                Thomas W
                wrote on last edited by
                #2801

                Hat jemand Erfahrungen mit den "billigen" IR USB Leseköopfen von ebay (z.B. 313884760667) für 25€ -> laufen diese genauso gut, wie ein Lesekopf von Weidmann für ca 45€?

                K 1 Reply Last reply
                0
                • Thomas WT Thomas W

                  Hat jemand Erfahrungen mit den "billigen" IR USB Leseköopfen von ebay (z.B. 313884760667) für 25€ -> laufen diese genauso gut, wie ein Lesekopf von Weidmann für ca 45€?

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #2802

                  @thomas-w Falls sich hier niemand meldet: Forumssuche mit Hichi wirft einige Threads. Vielleicht kannst Du dort die Erfahrungen und Langzeiterfahrungen abfragen.

                  F 1 Reply Last reply
                  0
                  • K klassisch

                    @thomas-w Falls sich hier niemand meldet: Forumssuche mit Hichi wirft einige Threads. Vielleicht kannst Du dort die Erfahrungen und Langzeiterfahrungen abfragen.

                    F Offline
                    F Offline
                    final
                    wrote on last edited by
                    #2803

                    Ich habe den IR Hichi USB seit ein paar Wochen problemlos am laufen.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • Thomas WT Offline
                      Thomas WT Offline
                      Thomas W
                      wrote on last edited by
                      #2804

                      @final said in Adapter "smartmeter":

                      Ich habe den IR Hichi USB seit ein paar Wochen problemlos am laufen.

                      Hi,
                      habe das Problem, dass der Hichi USB in meiner Synology nicht erkannt wird. Unter /dev/tty* habe ich nur /dev/ttyACM0 -> das ist der deconz Stick.

                      Hat einer ne Idee? Gucke ich falsch?

                      K GlasfaserG 2 Replies Last reply
                      0
                      • Thomas WT Thomas W

                        @final said in Adapter "smartmeter":

                        Ich habe den IR Hichi USB seit ein paar Wochen problemlos am laufen.

                        Hi,
                        habe das Problem, dass der Hichi USB in meiner Synology nicht erkannt wird. Unter /dev/tty* habe ich nur /dev/ttyACM0 -> das ist der deconz Stick.

                        Hat einer ne Idee? Gucke ich falsch?

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        wrote on last edited by klassisch
                        #2805

                        @thomas-w Bei der Synology muß man mittlerweile USB Ports explizit freischalten, habe ich gelesen.
                        Wenn Du den Lesekopf an sich testen möchtes: Mit Win Laptop vor den Zähler, Lesekopf einstecken und richtig positionieren. Dann schauen , ob in einem Terminalprogramm wie Termite etwas ankommt. Im allgemeinen kommen Hex-Werte, keine Klarschrift.

                        Thomas WT 1 Reply Last reply
                        0
                        • K klassisch

                          @thomas-w Bei der Synology muß man mittlerweile USB Ports explizit freischalten, habe ich gelesen.
                          Wenn Du den Lesekopf an sich testen möchtes: Mit Win Laptop vor den Zähler, Lesekopf einstecken und richtig positionieren. Dann schauen , ob in einem Terminalprogramm wie Termite etwas ankommt. Im allgemeinen kommen Hex-Werte, keine Klarschrift.

                          Thomas WT Offline
                          Thomas WT Offline
                          Thomas W
                          wrote on last edited by
                          #2806

                          @klassisch said in Adapter "smartmeter":

                          @thomas-w Bei der Synology muß man mittlerweile USB Ports explizit freischalten, habe ich gelesen.
                          Wenn Du den Lesekopf an sich testen möchtes: Mit Win Laptop vor den Zähler, Lesekopf einstecken und richtig positionieren. Dann schauen , ob in einem Terminalprogramm wie Termite etwas ankommt. Im allgemeinen kommen Hex-Werte, keine Klarschrift.

                          Danke, kann es sein, dass ich auf der Synology spezielle USB Treiber installieren muss, damit der Hichi erkannt wird und funktioniert?

                          K C 2 Replies Last reply
                          0
                          • Thomas WT Thomas W

                            @final said in Adapter "smartmeter":

                            Ich habe den IR Hichi USB seit ein paar Wochen problemlos am laufen.

                            Hi,
                            habe das Problem, dass der Hichi USB in meiner Synology nicht erkannt wird. Unter /dev/tty* habe ich nur /dev/ttyACM0 -> das ist der deconz Stick.

                            Hat einer ne Idee? Gucke ich falsch?

                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            wrote on last edited by
                            #2807

                            @thomas-w sagte in Adapter "smartmeter":

                            Hat einer ne Idee?

                            https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • Thomas WT Thomas W

                              @klassisch said in Adapter "smartmeter":

                              @thomas-w Bei der Synology muß man mittlerweile USB Ports explizit freischalten, habe ich gelesen.
                              Wenn Du den Lesekopf an sich testen möchtes: Mit Win Laptop vor den Zähler, Lesekopf einstecken und richtig positionieren. Dann schauen , ob in einem Terminalprogramm wie Termite etwas ankommt. Im allgemeinen kommen Hex-Werte, keine Klarschrift.

                              Danke, kann es sein, dass ich auf der Synology spezielle USB Treiber installieren muss, damit der Hichi erkannt wird und funktioniert?

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #2808

                              @thomas-w Wenn ich das richtig lese, verwendet der Hichi CP2102 von Silabs.
                              Ich verwende vorwiegend Windows Rechner und da geht das alles automatisch. Linux Treiberverwaltung kenne ich mich leider nicht mit aus Sorry.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • Thomas WT Thomas W

                                @klassisch said in Adapter "smartmeter":

                                @thomas-w Bei der Synology muß man mittlerweile USB Ports explizit freischalten, habe ich gelesen.
                                Wenn Du den Lesekopf an sich testen möchtes: Mit Win Laptop vor den Zähler, Lesekopf einstecken und richtig positionieren. Dann schauen , ob in einem Terminalprogramm wie Termite etwas ankommt. Im allgemeinen kommen Hex-Werte, keine Klarschrift.

                                Danke, kann es sein, dass ich auf der Synology spezielle USB Treiber installieren muss, damit der Hichi erkannt wird und funktioniert?

                                C Offline
                                C Offline
                                c1olli
                                wrote on last edited by
                                #2809

                                @thomas-w
                                Hi,
                                so sieht das bei meinem Raspi aus:
                                smartmeter.jpg

                                Mit Synology kenne ich mich nicht so aus, aber da wird es bestimmt ein passendes Treiber Package für den cp2102 geben.
                                https://github.com/robertklep/dsm7-usb-serial-drivers

                                Gruß
                                Olli

                                Thomas WT 1 Reply Last reply
                                0
                                • C c1olli

                                  @thomas-w
                                  Hi,
                                  so sieht das bei meinem Raspi aus:
                                  smartmeter.jpg

                                  Mit Synology kenne ich mich nicht so aus, aber da wird es bestimmt ein passendes Treiber Package für den cp2102 geben.
                                  https://github.com/robertklep/dsm7-usb-serial-drivers

                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas W
                                  wrote on last edited by
                                  #2810

                                  @c1olli said in Adapter "smartmeter":

                                  @thomas-w
                                  Hi,
                                  so sieht das bei meinem Raspi aus:
                                  smartmeter.jpg

                                  Mit Synology kenne ich mich nicht so aus, aber da wird es bestimmt ein passendes Treiber Package für den cp2102 geben.
                                  https://github.com/robertklep/dsm7-usb-serial-drivers

                                  Danke, habe es gestern noch hinbekommen:

                                  https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler/32

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @hafo Viel Erfolg!

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    hafo
                                    wrote on last edited by
                                    #2811

                                    @klassisch wäre es möglich den Adapter zu erweitern mit der P1 Schnittstelle? Grundsätzlich sollten da ja ähnliche Daten ankommen, und beides läuft über die serielle Schnittstelle. Bei mir sieht es so aus in Putty1.jpg
                                    Das hier ist das Format dazu
                                    2.jpg

                                    K GlasfaserG apollon77A 3 Replies Last reply
                                    0
                                    • H hafo

                                      @klassisch wäre es möglich den Adapter zu erweitern mit der P1 Schnittstelle? Grundsätzlich sollten da ja ähnliche Daten ankommen, und beides läuft über die serielle Schnittstelle. Bei mir sieht es so aus in Putty1.jpg
                                      Das hier ist das Format dazu
                                      2.jpg

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #2812

                                      @hafo sagte in Adapter "smartmeter":

                                      @klassisch wäre es möglich den Adapter zu erweitern mit der P1 Schnittstelle?

                                      1. Keine Ahnung, was eine P1 Schnittstelle ist
                                      2. Der Entwickler des Adapters ist @apollon77
                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H hafo

                                        @klassisch wäre es möglich den Adapter zu erweitern mit der P1 Schnittstelle? Grundsätzlich sollten da ja ähnliche Daten ankommen, und beides läuft über die serielle Schnittstelle. Bei mir sieht es so aus in Putty1.jpg
                                        Das hier ist das Format dazu
                                        2.jpg

                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        wrote on last edited by
                                        #2813

                                        @hafo sagte in Adapter "smartmeter":

                                        @klassisch wäre es möglich den Adapter zu erweitern mit der P1 Schnittstelle?

                                        und warum nutzt zu nicht die IR-Schnittstelle.

                                        @hafo sagte in Smartmeter mit Espeasy auslesen über Rj12:
                                        @ralla66 Der Zähler ist von der Semax AG, ein AS3000

                                        https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as3000

                                        Hier im Thread sind einige davon vertreten :

                                        https://forum.iobroker.net/post/680743

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        H 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @hafo sagte in Adapter "smartmeter":

                                          @klassisch wäre es möglich den Adapter zu erweitern mit der P1 Schnittstelle?

                                          und warum nutzt zu nicht die IR-Schnittstelle.

                                          @hafo sagte in Smartmeter mit Espeasy auslesen über Rj12:
                                          @ralla66 Der Zähler ist von der Semax AG, ein AS3000

                                          https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as3000

                                          Hier im Thread sind einige davon vertreten :

                                          https://forum.iobroker.net/post/680743

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          hafo
                                          wrote on last edited by
                                          #2814

                                          @glasfaser ich bin nicht mehr weit weg vom dem IR Zeugs. Grundsätzlich wäre eine Kabellösung aber einiges einfacher. Einstecken und gut ist. Der Infrarotsensor muss zusätzlich gut ausgerichtet und befestigt werden. Ich finde es auch doof zwei Geräte welche direkt nebeneinander stehen (Smartmeter und ESP) per Infrarot zu verbinden, wenn es auch mit 10cm Kabel geht.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          107

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe