NEWS
Adapter "smartmeter"
-
Ich habe jetzt die Kabel etwas weiter vom Zähler weg verlegt.
Auch habe die restliche Kabellänger versucht so weit wie möglich weg von anderen Kabeln zu verlegen.Jetzt habe ich immer 2 Messungen die funktionieren, dann 2 die nicht funktionieren.
Hier mal ein Screenshot:
Fehlermeldung ist immer wieder eine andere. Hier mal ein paar die ich schnell in den Logs gesucht habe unabhängig vom Screenshot:
smartmeter.0 2022-08-09 07:30:37.662 warn (COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x45 for OctetString [Offset: 81]!: Message: 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 ------------------------------ smartmeter.0 2022-08-09 07:22:33.650 warn (COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (2) for Unsigned!: Message: 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 ---------------------------------------- smartmeter.0 2022-08-09 07:14:29.633 warn (COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x53 for Choice!: Message: 1b1b1b1b01010101760b45535941fc4e002ee18d620062007263010176010445535908455359a085e18d0b09014553590000760b45535941fc4e002ee18e620062007263070177010b09014553591103bbfc4e080100620affff0072620165000fa0857977078181c78203ff01010101040000000009ff010101010b09014553591103bbfc4e0177070100010800ff6400028001621e52fc590000000037874f350177070100020800ff6400028001621e52fc5900000000002f0ee10177070100010801ff0101621e52fc5900000000003bf6d60177070100010802ff0101621e52fc5900000000374b585e0177070100100700ff0101621b52fe5900000000000274c10177070100000000ff010101010f31455359313136323635313437300177078181c7f006ff010101010401010e010101633caa00760b45535941fc4e002ee18f62006200726302017101631ce1000000001b1b1b1b1a03cb30
Kann das immer noch an den Kabel liegen oder am Lesekopf? Oder liegt hier ein anderes Problem vor?
-
@wusa Aussage bleibt die gleiche. Da scheint ab und an mal ein Bit zu kippen. Gründe bleiben Die oben. Genau weil es immer wo anders ist.
-
@wusa Poste mal eine Oszimessung und einen Schaltplan Deines Selbstbau-Empfängers. Alles andere ist blindes raten.
-
@klassisch
Oszi habe ich leider nicht.
Und der Schaltplan ist relativ einfach.
Das ist eine Fotodiode mit 2 Pins. Mit diesen 2 Pins gehe ich auf den Raspi und Werte alles mit dem Smartmeter Adapter aus.
BPW78A
-
@wusa Dann sehe ich folgende Möglichkeiten:
- Empfohlen: Du beschaffst Dir einen fertigen Lesekopf
- Du lebst mit den Aussetzern
- Du frickelst noch etwas an der Position und an der Abschirmung gegen Fremdlicht. Da Du eine "Schaltung auf Hoffnung hin" ohne Schmitt-Trigger etc verwendet hast, kann Fremdlicht stören
- Du verwendest ein "IR Flame detector" mit Schmitt-Trigger und Trimmer als Empfänger
- Du interessierst Dich für Elektronik, arbeitest Dich ein und kaufst Dir ein Scope und baust einen Schmitt-Trigger hinter den Phototransistor. Kostet viel Zeit und Geld.
Und ja, Du hattest jahrelang Glück mit Deiner alten Konfiguration und darfst Dich darüber freuen. Optimales Nutzen/Aufwand-Verhältnis. Aber das heißt nicht, daß die "auf Hoffnung hin" dimensionierte Schaltung auch bei anderen Zählern weiter funktioniert.
-
Ich habe aktuell einen itron CF 55 Fernwärmezähler als Endboss.
Hat jemand eine Idee, wie ich ihn mittels Volkszähler ausgelesen bekomme bzw. ich das Problem am besten angehe?Vielen Dank!
-
@funzel sagte in Adapter "smartmeter":
Ich habe aktuell einen itron CF 55 Fernwärmezähler als Endboss.
Hat jemand eine Idee, wie ich ihn mittels Volkszähler ausgelesen bekomme bzw. ich das Problem am besten angehe?Vielen Dank!
was steht denn im Datenblatt oder/und bei Volkszähler?
hab nur den höchst aufschlussreichen Satz gefundrn
Die umfangreichen Funktionen des CF 55 liefern alle zur Abrechnung notwendigen Daten sowie Analysemöglichkeiten des Wärmenetzwerks.
-
@funzel sagte in Adapter "smartmeter":
wie ich ihn mittels Volkszähler ausgelesen bekomme
Also dafür wäre das hier das falsche Forum ... Wir können nur beim "Smartmeter "adapter von ioBroker helfen
-
@apollon77 ich denke er meinte mit Volkszähler den Lesekopf
-
@homoran said in Adapter "smartmeter":
@apollon77 ich denke er meinte mit Volkszähler den Lesekopf
oh sorry! Korrekt, ich meine nur den USB IR-Lesekopf Ich nutze das gleiche Modell bereits seit einigen Jahren mit dem Smartmeter-Adapter an meinem Stromzähler und wollte dies nun zusätzlich an einem Fernwärmezähler machen. Habe dazu einen zweiten Kopf besorgt und mit einem separaten Pi mit ioBroker als Mutlihost laufen. Der Adapter an sich läuft mit dem USB Lesekopf, nur er bleibt bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst"auf false, da er kein Signal erhält/versteht. Nehme an, dass es an der fehlenden richtigen Config liegt. Nun ist meine Frage, wie ich diese am besten ermitteln kann oder ob wer schon was passendes hat.
smartmeter.0 2022-08-16 23:17:08.927 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-08-16 23:15:03.903 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-08-16 23:15:03.894 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-08-16 23:13:03.782 info starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 host.iobroker-slave 2022-08-16 23:12:59.872 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17077
Auf dem Zähler selbst steht noch "M-Bus / EN60870-5". Kann man darüber evtl. schon erkennen, welche Parameter man setzen muss?
Danke! -
@funzel EN60870-5 sagtmir nix und definiert ein kommunikatiknsformat ... MBus ist dann was anderes und da gibts den MBus adapter. Da müsstest DU aber zwei Kabelanschliessen können für den MBus Bus
-
@apollon77 said in Adapter "smartmeter":
@funzel EN60870-5 sagtmir nix und definiert ein kommunikatiknsformat ... MBus ist dann was anderes und da gibts den MBus adapter. Da müsstest DU aber zwei Kabelanschliessen können für den MBus Bus
Es ist auf dem Zähler aus "Optische Schnittstelle" ausgewiesen. Es gibt wohl noch andere Adapterkarten mit drahtgebundenen BUS-Systemen und LoraWan etc.
In meinem Fall ist aber definitiv eine optische Schnittstelle verbaut, da bin ich mir sehr sicher
-
@funzel Naja dann müsste man mal nen Lesekopf dranhängen und schauen was man "raw" an Daten rausbekommt.
Alternativ nimm den smartmeter adapter und stelle auf Debug loglebel und spiele mit den einstellungen und schau ob generell was rauskommt. Auch ich hab bei spontanem Google keine Details gefunden
-
@apollon77 said in Adapter "smartmeter":
@funzel Naja dann müsste man mal nen Lesekopf dranhängen und schauen was man "raw" an Daten rausbekommt.
da klemmt's bei mir noch. Wie stelle ich das am besten an? Mir würde ein kleiner Tipp (Link) reichen
Alternativ nimm den smartmeter adapter und stelle auf Debug loglebel und spiele mit den einstellungen und schau ob generell was rauskommt. Auch ich hab bei spontanem Google keine Details gefunden
Das habe ich bereits mehrfach gemacht, jedoch ohne Erfolg. Daher auch meine Anfrage
-
-
Ich habe zwei neue Zähler der Marke DZG bekommen. Mit werden nur 6 values übertragen. Woran kann das liegen? Im Display selber wird auch der Momentane Verbrauch angezeigt, aber der Wert kommt im ioBroker nicht an.
-
@ljsven sagte in Adapter "smartmeter":
Ich habe zwei neue Zähler der Marke DZG bekommen. Mit werden nur 6 values übertragen. Woran kann das liegen? Im Display selber wird auch der Momentane Verbrauch angezeigt, aber der Wert kommt im ioBroker nicht an.
das ist normal!
es werden nur die Werte nach OBIS übertragen. keine berechneten Werte -
Ich überlege gerade ob ich einen Slave aufsetzen soll.
Jetzt stelle ich mir die Frage. Der Raspberry Pi mit dem (in meinem Fall Fototransistor über GPIO) über den Smartmeter Adapter muss unbedingt auf dem Raspi bleiben.
Wenn ich jetzt den Raspi als Slave einrichte, dann kann ich den Adapter ohne Probleme auf dem Slave installieren.
Aber wird dann auch der GPIO richtig oder überhaupt angesprochen, da es ja "nur" der Slave ist? -
@wusa sagte in Adapter "smartmeter":
in meinem Fall Fototransistor über GPIO
ich weiss nicht was du da für ein abenteuerliches Konstrukt hast.
mit Lesekopf an USB oder der seriellen Schnittstelle der GPIO läuft es, wenn due Schnittstelle richtig konfiguriert ist.
@wusa sagte in Adapter "smartmeter":
Wenn ich jetzt den Raspi als Slave einrichte, dann kann ich den Adapter ohne Probleme auf dem Slave installieren.
Die richtige Vorgehesweise bei der Einrichtung eines Multihost Systems ist zu beachten
-
@homoran
Ich habe keine abenteuerliches Konstrukt.
Es ist einfach nur ein Fototransistor mit 2 Pins.
So ist meine jetzige Konfiguration.
Die Frage ist nur, ob die GPIO auf dem Slave auch wieder gleich angesteuert werden. Oder ob auf dem Slave nur der Prozess ausgelagert wird aber GPIO eigentlich vom Master verwendet wird?