Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • apollon77A apollon77

    @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":

    Hager EHZ 360 W6

    ALso laut Anleitung sollte D0 Protokoll Seriell lesend reichen und gehen. Ob der was sendet nimm am besten eine Digitalkamera (Handies gehen meistens nicht mehr so gut)

    H Offline
    H Offline
    highthunter
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1949

    @apollon77

    Danke für deine Antwort.
    Dass nicht jede Beschreibung passt musste ich gerade feststellen .Mein Anbieter Schreibt Ihr Gerät ist nicht mit einem PIN ausgestattet und kann deshalb auch für Die von Ihnen gewünschten Sachen nicht genutzt werden.Das heißt er kann nicht mit einem IR Lesekopf Daten empfangen.

    Gruß Frank

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1950

      @highthunter
      Das passt.

      Selbst wenn die Geräte von der Bauart etwas unterstützen ** könnten**, können die Netzbetreiber festlegen, welchen Umfang die von ihnen zur Verfügung gestellten Zähler anbieten. Daher sind "baugleiche" Geräte bei unterschiedlichen EVUs nicht immer auch in den Funktionen identisch.

      Daher war meine Frage was

      @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":

      der macht keine Anzeichen.

      bedeuten sollte.

      Nach der Zusatzinfo nehme ich an, dass du eine (nicht vorhandene) PIN nicht einleuchten konntest.

      @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":

      Das heißt er kann nicht mit einem IR Lesekopf Daten empfangen.

      ist dies ein Teil der Antwort des EVU?

      Geräte bei denen es einen PIN gibt, liefern trotzdem einige Werte ohne PIN.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @highthunter
        Das passt.

        Selbst wenn die Geräte von der Bauart etwas unterstützen ** könnten**, können die Netzbetreiber festlegen, welchen Umfang die von ihnen zur Verfügung gestellten Zähler anbieten. Daher sind "baugleiche" Geräte bei unterschiedlichen EVUs nicht immer auch in den Funktionen identisch.

        Daher war meine Frage was

        @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":

        der macht keine Anzeichen.

        bedeuten sollte.

        Nach der Zusatzinfo nehme ich an, dass du eine (nicht vorhandene) PIN nicht einleuchten konntest.

        @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":

        Das heißt er kann nicht mit einem IR Lesekopf Daten empfangen.

        ist dies ein Teil der Antwort des EVU?

        Geräte bei denen es einen PIN gibt, liefern trotzdem einige Werte ohne PIN.

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1951

        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

        Geräte bei denen es einen PIN gibt, liefern trotzdem einige Werte ohne PIN.

        Wenn sie als "moderne Meßeinrichtung" klassifiziert sind. Wenn sie aber schon früher oder aus anderem Grund drin sind, dann ist das nicht garantiert. Auch bei den Beschreibungen zur "intelligenten Meßeinrichtung" habe ich keine Garantie für die Informationsausgabe über die "Info-Schnittstelle" gelesen. Aber schon Geräte(beschreibungen) gesehen, bei denen die Infoschnittstelle für die Gatewayschnittstelle der intelligenten Meßeinrichtung belegt wird und dann nicht mehr für den Endkunden zugänglich ist. Ein Grund mehr, die intelligente Meßeinrichtung zu vermeiden..

        H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klassisch

          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

          Geräte bei denen es einen PIN gibt, liefern trotzdem einige Werte ohne PIN.

          Wenn sie als "moderne Meßeinrichtung" klassifiziert sind. Wenn sie aber schon früher oder aus anderem Grund drin sind, dann ist das nicht garantiert. Auch bei den Beschreibungen zur "intelligenten Meßeinrichtung" habe ich keine Garantie für die Informationsausgabe über die "Info-Schnittstelle" gelesen. Aber schon Geräte(beschreibungen) gesehen, bei denen die Infoschnittstelle für die Gatewayschnittstelle der intelligenten Meßeinrichtung belegt wird und dann nicht mehr für den Endkunden zugänglich ist. Ein Grund mehr, die intelligente Meßeinrichtung zu vermeiden..

          H Offline
          H Offline
          highthunter
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1952

          Hallo ,

          so hab mit der Frau von Strom Anbieter gesprochen und SIe meint man brauch keine Pin aber er würde trotzdem Daten liefern
          Hab dann mit Kamera den Sensor am Zähler geschaut und er blinkt rot.
          Dann hab ich minicom installiert und er liefert Daten.

          Aber im Iobroker bleibt er Gelb,hat noch vieleicht jemand noch eine Idee,
          ich bin der Meinung das ich alle Einstellungs möglichkeiten ausprobiert habe.

          Kann Gerade keine Bilder Hochladen mit den Einstellungen kommen aber schnellstens nach

          Gruß
          Frank

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Offline
            H Offline
            highthunter
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1953

            Jetzigen Einstellungsmartmeter.png

            Daten vom Minicom des IR Lesekops
            tty.png

            Logfile

            Log.png

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #1954

              @highthunter du hast eingestellt: serielle Daten werden nur gelesen.
              das passt nicht zu den D0 Spezifikationen (wakeup, signon....).
              Anzahl wakeups ist 0

              ich habe kein D0, kann es also nicht mit Sicherheit sagen, wie es sein muss

              was hast du denn bei minicom eingestellt?

              ist minicom wieder deaktiviert?
              adapter und minicom können nicht beide auf den Kopf zugreifen.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @highthunter du hast eingestellt: serielle Daten werden nur gelesen.
                das passt nicht zu den D0 Spezifikationen (wakeup, signon....).
                Anzahl wakeups ist 0

                ich habe kein D0, kann es also nicht mit Sicherheit sagen, wie es sein muss

                was hast du denn bei minicom eingestellt?

                ist minicom wieder deaktiviert?
                adapter und minicom können nicht beide auf den Kopf zugreifen.

                H Offline
                H Offline
                highthunter
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1955

                mini.png @homoran

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • apollon77A Offline
                  apollon77A Offline
                  apollon77
                  schrieb am zuletzt editiert von apollon77
                  #1956

                  So, jetzt mal langsam und strukturiert.

                  Rainer hat recht mit wenn adapter läuft muss Minicom aus sein.

                  Dann: das mit 9600baud? Wo ist das her?

                  Ok aus Anleitung. Aber da steht

                  Einstellung: bit/s= 9600, Datenbit = 7, Parität = gerade, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.

                  Das passt nicht zu deinen Einstellungen. Fixe das mal.

                  Ansonsten bitte Adapter auf debug log stellen und das log posten.

                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A apollon77

                    So, jetzt mal langsam und strukturiert.

                    Rainer hat recht mit wenn adapter läuft muss Minicom aus sein.

                    Dann: das mit 9600baud? Wo ist das her?

                    Ok aus Anleitung. Aber da steht

                    Einstellung: bit/s= 9600, Datenbit = 7, Parität = gerade, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.

                    Das passt nicht zu deinen Einstellungen. Fixe das mal.

                    Ansonsten bitte Adapter auf debug log stellen und das log posten.

                    H Offline
                    H Offline
                    highthunter
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1957

                    Hallo,
                    steh leider zur Zeit aufm Schlauch .
                    Die Einstellungen hatte ich vom Hager 363 hier aus dem Forum

                    Einstellungen geändert
                    smartmeter.png

                    Debug log
                    serial.png

                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #1958

                      @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":

                      Einstellungen geändert

                      nicht alles

                      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                      Anleitung. Aber da steht
                      Einstellung: bit/s= 9600, Datenbit = 7, Parität = gerade, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.

                      du hast immer noch 8 bit und parity=none

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H highthunter

                        Hallo,
                        steh leider zur Zeit aufm Schlauch .
                        Die Einstellungen hatte ich vom Hager 363 hier aus dem Forum

                        Einstellungen geändert
                        smartmeter.png

                        Debug log
                        serial.png

                        apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1959

                        @highthunter ... was Rainer sagt ... und ansonsten: Es bringt nichts Einstellungen von nem anderen Zähler zu nehmen. Die Suche nach deinem Zähler per Google bringt als quasi erstes Suchergebnis ein PDF passend zu dem Zähler

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H highthunter

                          Hallo,
                          steh leider zur Zeit aufm Schlauch .
                          Die Einstellungen hatte ich vom Hager 363 hier aus dem Forum

                          Einstellungen geändert
                          smartmeter.png

                          Debug log
                          serial.png

                          apollon77A Offline
                          apollon77A Offline
                          apollon77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1960

                          @highthunter PS: Und ein Debug Logging musst du unter "Instanzen" für die Instanz aktivieren, sonst gibts nur info Logging

                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1961

                            @apollon77 andererseits liest er mit der Konsole auch mit 8N1 aus

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @apollon77 andererseits liest er mit der Konsole auch mit 8N1 aus

                              apollon77A Offline
                              apollon77A Offline
                              apollon77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1962

                              @homoran Naja ... Daten kommen mit jeder kodierung ... ob Sie sinn machen ist ne andere Baustelle. Das oben sah nicht nach ASCII aus ... also eher nicht :-)

                              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H Offline
                                H Offline
                                highthunter
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1963

                                Danke erst einmal für Eure Antworten,

                                Parität = gerade / even geändert

                                smartmeter.png

                                Debug
                                Log.png

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H highthunter

                                  Danke erst einmal für Eure Antworten,

                                  Parität = gerade / even geändert

                                  smartmeter.png

                                  Debug
                                  Log.png

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1964

                                  @highthunter das aktuelle log liefert schon mal keinen Fehler mehr.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @highthunter das aktuelle log liefert schon mal keinen Fehler mehr.

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    highthunter
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1965

                                    Vielen Dank für Eure Hilfe,

                                    Er geht -- habe noch ein bisschen rumgeändert hat auch nicht geholfen.

                                    Wieder zurück gestellt auf Eure Einstellungen 2 Min später läuft er.

                                    muss ich das verstehen.

                                    Log.png

                                    Gruß
                                    Frank

                                    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • H highthunter

                                      Vielen Dank für Eure Hilfe,

                                      Er geht -- habe noch ein bisschen rumgeändert hat auch nicht geholfen.

                                      Wieder zurück gestellt auf Eure Einstellungen 2 Min später läuft er.

                                      muss ich das verstehen.

                                      Log.png

                                      Gruß
                                      Frank

                                      apollon77A Offline
                                      apollon77A Offline
                                      apollon77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1966

                                      @highthunter naja Du hast estimmt Serielle Kommunikation bidirektional (siehe dein letzter Screenshot) auf "nur lesend" geändert oder?

                                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Online
                                        M Online
                                        Matis
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                        #1967

                                        Habe heute meinen neuesten Zähler ausgelesen, der hat noch mehr Daten als die bisherigen Hagerzähler.

                                        Mit den Phasenwinkelbezeichnungen bin ich nicht zurechrgekommen und hab das mal versucht nachzuvollziehen.
                                        Vielleicht könnte man ja die Bezeichnungen ändern, dass das transparenter wird:

                                        01 00 51 07 01 FF Phasenwinkel U-L2 zu U-L1
                                        01 00 51 07 02 FF Phasenwinkel U-L3 zu U-L1
                                        01 00 51 07 04 FF Phasenwinkel I-L1 zu U-L1
                                        01 00 51 07 0F FF Phasenwinkel I-L2 zu U-L2
                                        01 00 51 07 1A FF Phasenwinkel I-L3 zu U-L3

                                        Wird die Frequenz auch aufgenommen, wenn sie der Zähler kann (01 00 0E 07 00 FF) ?

                                        Bei den Temp. gibt es eine Vertauschung:
                                        04 max. / 05 avg.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • apollon77A apollon77

                                          @highthunter naja Du hast estimmt Serielle Kommunikation bidirektional (siehe dein letzter Screenshot) auf "nur lesend" geändert oder?

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          highthunter
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1968

                                          @apollon77

                                          Mit diesen Eistellungen läuft jetzt mein Hager EHZ 360 W6

                                          smartmeter.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          796

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe