NEWS
Adapter "smartmeter"
-
@highthunter sagte in Adapter "smartmeter":
Einstellungen geändert
nicht alles
@apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
Anleitung. Aber da steht
Einstellung: bit/s= 9600, Datenbit = 7, Parität = gerade, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.du hast immer noch 8 bit und parity=none
-
@highthunter ... was Rainer sagt ... und ansonsten: Es bringt nichts Einstellungen von nem anderen Zähler zu nehmen. Die Suche nach deinem Zähler per Google bringt als quasi erstes Suchergebnis ein PDF passend zu dem Zähler
-
@highthunter PS: Und ein Debug Logging musst du unter "Instanzen" für die Instanz aktivieren, sonst gibts nur info Logging
-
@apollon77 andererseits liest er mit der Konsole auch mit 8N1 aus
-
@homoran Naja ... Daten kommen mit jeder kodierung ... ob Sie sinn machen ist ne andere Baustelle. Das oben sah nicht nach ASCII aus ... also eher nicht
-
Danke erst einmal für Eure Antworten,
Parität = gerade / even geändert
Debug
-
@highthunter das aktuelle log liefert schon mal keinen Fehler mehr.
-
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Er geht -- habe noch ein bisschen rumgeändert hat auch nicht geholfen.
Wieder zurück gestellt auf Eure Einstellungen 2 Min später läuft er.
muss ich das verstehen.
Gruß
Frank -
@highthunter naja Du hast estimmt Serielle Kommunikation bidirektional (siehe dein letzter Screenshot) auf "nur lesend" geändert oder?
-
Habe heute meinen neuesten Zähler ausgelesen, der hat noch mehr Daten als die bisherigen Hagerzähler.
Mit den Phasenwinkelbezeichnungen bin ich nicht zurechrgekommen und hab das mal versucht nachzuvollziehen.
Vielleicht könnte man ja die Bezeichnungen ändern, dass das transparenter wird:01 00 51 07 01 FF Phasenwinkel U-L2 zu U-L1
01 00 51 07 02 FF Phasenwinkel U-L3 zu U-L1
01 00 51 07 04 FF Phasenwinkel I-L1 zu U-L1
01 00 51 07 0F FF Phasenwinkel I-L2 zu U-L2
01 00 51 07 1A FF Phasenwinkel I-L3 zu U-L3Wird die Frequenz auch aufgenommen, wenn sie der Zähler kann (01 00 0E 07 00 FF) ?
Bei den Temp. gibt es eine Vertauschung:
04 max. / 05 avg. -
Mit diesen Eistellungen läuft jetzt mein Hager EHZ 360 W6
-
Hi,
ich habe folgende Konfiguration:
Stromzähler: ISKRA MT 175
IR-Schreib-Lesekopf: TTL-Interface (Bezugsquelle)
ESP8266 mit ESPEasy (20113 - Mega) mit einem Sereial Server als Device wie folgt konfiguriert:
Telnet auf ESP gibt folgendes aus:
IOBroker ist auf einem Raspy 4 4GB installiert (Node.js v12.22.1, NPM 6.14.12).
Smartmeter.io läuft als Instanz in IOBroker mit folgender Konfiugration:
Ich bekomme aber leider keine Daten aus dem ISKRA MT 175 in IOBroker angezeigt.
Hier der Eintrag aus dem LOG vom IOBroker:
2021-08-03 10:35:09.810 - info: smartmeter.0 (30429) CONNECTED TO TCP SOCKET 2021-08-03 10:35:14.138 - info: smartmeter.0 (30429) Error: Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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 2021-08-03 10:35:14.138 - warn: smartmeter.0 (30429) Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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 2021-08-03 10:35:24.169 - info: smartmeter.0 (30429) CONNECTED TO TCP SOCKET 2021-08-03 10:35:28.467 - info: smartmeter.0 (30429) Error: Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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 2021-08-03 10:35:28.467 - warn: smartmeter.0 (30429) Error while parsing SML message: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 263. Received 269: Message: 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
Hat jemand damit schon Erfahrung und kann mir sagen ob ich etwas falsch konfiguriert habe oder was ich sonst tun kann um plausible Werte zu erhalten?
Vielen Dank,
AT
-
@teilchenb Mach mal den Haken bei "CRC Prüfsumme ignorieren" weg.
Den habe ich nicht drin. Und ich habe ebenfalls eine TCP Strecke dazwischen, allerdings mit einem USR-TCP232-E2 und alles läuft rocksolid.
falls dann nichts mehr ankommt, den Lesekopf richtig positionieren. Siehe S. 19 Kapitel 5.2.1 "Mechanische Einstellung des Lesekopfs" im Guide
Und eigentlich brauchst Du nur den Empfangspfad vom Zähler -> ioBroker. ioBroker redet nicht mit dem Zähler, sondern hört nur zu. Ein Zähler "moderne Meßeinrichtung nach FNN Lastenheft" mit SML läuft frei durch und gibt seine Daten zyklisch auf der Info Schnittstelle aus. -
@klassisch Hallo klassisch
Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe die von dir empfohlenen Schritte durchgeführt (Haken raus bei CRC Prüfsummer ignorieren, Guide) durchgelesen (vielen Dank an dieser Stelle für den Link. Ich beschäftige mich schon seit einigen Wochen mit dem Thema aber auf den Guide bin ich leider bisher noch nicht gestoßen.)
Gestern Abend habe ich mich 3 Stunden lang mit meinem Tablet vor dem Stromzähler gestellt und den TTL-Kopf immer wieder um Nuancen verschoben. Dabei habe ich für den smartmeter-Adapter das Abfrageinterwall auf 0 und das Log-Level auf "debug" gestellt und mir mit dem Tablet die Logs in "Echtzeit" angeschaut.
2021-08-03 20:07:39.552 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) PAUSE READING SOCKET TO HANDLE MESSAGE 2021-08-03 20:07:39.553 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MSG IDX 0 2021-08-03 20:07:39.560 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: �j� (09f06aa5) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: undefined Req-FileId: P#� (0350238d) Server-ID: 090149534b00043895a0 Sml-Version: undefined CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID: �j� (09f06aa6) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlGetListResponse Client-ID: undefined Server-ID: ISK�8�� List-Name: �b �� Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 83490387 ValList: [ Obj-Name: 129-129:199.130.3*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: ISK / 49534b Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:0.0.9*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: ISK�8�� / 090149534b00043895a0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.0*255 Status: 182 Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 11144 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.1*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 11144 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.2*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 129-129:199.130.5*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: �G�"܉�i�RRmIK`�yuXD��ӷ�`�i�ە�l�c�Ӌ�L / b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c Value-Signature: undefined , ] List-Signature: undefined Act-Gateway-Time: CRC 16: INVALID END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID: �j� (09f06aaa) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicCloseResponse Global Signature: CRC 16: valid END SmlMessage END SML-File 2021-08-03 20:07:39.567 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED! 2021-08-03 20:07:39.568 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) STORE DATA 2021-08-03 20:07:39.571 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = ISK 2021-08-03 20:07:39.572 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create Channel 129-129:199_130_3__255 with name Manufacturer ID 2021-08-03 20:07:39.575 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 208 2021-08-03 20:07:39.576 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2021-08-03 20:07:39.576 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) RESUME READING SOCKET 2021-08-03 20:07:39.577 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s 2021-08-03 20:07:39.578 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: v �j�b�b�rcvP#� ISK�8��cP��v �j�b�b�rcw ISK�8���b ��rbe��Vvw��ǂ�ISKw��� � ISK�8��w���e���bRi������+�w��bRi������+�w��bRi��������w 2021-08-03 20:07:39.580 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 208 2021-08-03 20:07:39.581 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101760509f06aab6200620072630101760101050350238f0b090149534b00043895a001016350b700760509f06aac620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f6567677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177" -> null 2021-08-03 20:07:39.597 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SOCKET RESUME 2021-08-03 20:07:39.598 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2021-08-03 20:07:39.616 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) connected set to true 2021-08-03 20:07:39.623 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create State 129-129:199_130_3__255.value 2021-08-03 20:07:39.635 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Set State 129-129:199_130_3__255.value = ISK 2021-08-03 20:07:39.641 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:0.0.9*255: Device ID = 090149534b00043895a0 2021-08-03 20:07:39.643 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:0_0_9__255 with name Device ID 2021-08-03 20:07:39.655 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:0_0_9__255.value 2021-08-03 20:07:39.668 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:0_0_9__255.value = 090149534b00043895a0 2021-08-03 20:07:39.674 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 11144 kWh 2021-08-03 20:07:39.679 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:1_8_0__255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) 2021-08-03 20:07:39.691 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:1_8_0__255.value 2021-08-03 20:07:39.702 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:1_8_0__255.value = 11144 2021-08-03 20:07:39.713 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 11144 kWh 2021-08-03 20:07:39.714 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:1_8_1__255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) 2021-08-03 20:07:39.726 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:1_8_1__255.value 2021-08-03 20:07:39.737 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:1_8_1__255.value = 11144 2021-08-03 20:07:39.743 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh 2021-08-03 20:07:39.744 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:1_8_2__255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) 2021-08-03 20:07:39.755 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:1_8_2__255.value 2021-08-03 20:07:39.765 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:1_8_2__255.value = 0 2021-08-03 20:07:39.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c 2021-08-03 20:07:39.770 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create Channel 129-129:199_130_5__255 with name Forename/Public Key 2021-08-03 20:07:39.780 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Create State 129-129:199_130_5__255.value 2021-08-03 20:07:39.789 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Set State 129-129:199_130_5__255.value = b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c 2021-08-03 20:07:39.793 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (3676) Received 6 values, 6 updated 2021-08-03 20:07:42.252 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (0 + NEW 256) 2021-08-03 20:07:42.253 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2021-08-03 20:07:44.593 - [32minfo[39m: web.0 (596) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62 2021-08-03 20:07:44.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (256 + NEW 256) 2021-08-03 20:07:45.000 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> [ "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", "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", "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", "0" ] 2021-08-03 20:07:45.002 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) PAUSE READING SOCKET TO HANDLE MESSAGE 2021-08-03 20:07:45.003 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MSG IDX 0 2021-08-03 20:07:45.005 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: �j� (09f06aae) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: undefined Req-FileId: P#� (03502390) Server-ID: 090149534b00043895a0 Sml-Version: undefined CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID: �j� (09f06aaf) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlGetListResponse Client-ID: undefined Server-ID: ISK�8�� List-Name: �b �� Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 83490391 ValList: [ Obj-Name: 129-129:199.130.3*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: ISK / 49534b Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:0.0.9*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: ISK�8�� / 090149534b00043895a0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.0*255 Status: 182 Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 11144 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.1*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 11144 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.2*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 129-129:199.130.5*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: �G�"܉�i�RRmIK`�yuXD��ӷ�`�i�ە�l�c�Ӌ�L / b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c Value-Signature: undefined , ] List-Signature: undefined Act-Gateway-Time: CRC 16: INVALID END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID: �j� (09f06ab6) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicCloseResponse Global Signature: CRC 16: valid END SmlMessage END SML-File 2021-08-03 20:07:45.007 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED! 2021-08-03 20:07:45.008 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) STORE DATA 2021-08-03 20:07:45.009 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = ISK 2021-08-03 20:07:45.009 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Data for 129-129:199_130_3__255 unchanged 2021-08-03 20:07:45.010 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:0.0.9*255: Device ID = 090149534b00043895a0 2021-08-03 20:07:45.011 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:0_0_9__255 unchanged 2021-08-03 20:07:45.012 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 11144 kWh 2021-08-03 20:07:45.013 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:1_8_0__255 unchanged 2021-08-03 20:07:45.014 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 11144 kWh 2021-08-03 20:07:45.015 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:1_8_1__255 unchanged 2021-08-03 20:07:45.016 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh 2021-08-03 20:07:45.017 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:1_8_2__255 unchanged 2021-08-03 20:07:45.018 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c 2021-08-03 20:07:45.019 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Data for 129-129:199_130_5__255 unchanged 2021-08-03 20:07:45.019 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (3676) Received 6 values, 0 updated 2021-08-03 20:07:45.021 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 208 2021-08-03 20:07:45.021 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2021-08-03 20:07:45.022 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) RESUME READING SOCKET 2021-08-03 20:07:45.023 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s 2021-08-03 20:07:45.024 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: v �j�b�b�rcvP#� ISK�8��c ��v �j�b�b�rcw ISK�8���b ��rbe��[vw��ǂ�ISKw��� � ISK�8��w���e���bRi������+�w��bRi������+�w��bRi��������w 2021-08-03 20:07:45.025 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 208 2021-08-03 20:07:45.025 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101760509f06ab7620062007263010176010105035023930b090149534b00043895a00101630aee00760509f06ab8620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f65b7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177" -> null 2021-08-03 20:07:45.036 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SOCKET RESUME 2021-08-03 20:07:45.037 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2021-08-03 20:07:46.424 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (0 + NEW 256) 2021-08-03 20:07:46.425 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2021-08-03 20:07:47.767 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (256 + NEW 240) 2021-08-03 20:07:47.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101760509f06aba620062007263010176010105035023940b090149534b00043895a00101633b3200760509f06abb620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f65d7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177078181c78205ff010101018302b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f65e7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177078181c78205ff010101018302b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c01010163869900760509f06abf62006200726302017101630eaa001b1b1b1b1a009c0b" -> [ "1b1b1b1b01010101760509f06aba620062007263010176010105035023940b090149534b00043895a00101633b3200760509f06abb620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f65d7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177078181c78205ff010101018302b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f65e7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177078181c78205ff010101018302b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c01010163869900760509f06abf62006200726302017101630eaa001b1b1b1b1a009c0b", "1b1b1b1b01010101760509f06aba620062007263010176010105035023940b090149534b00043895a00101633b3200760509f06abb620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f65d7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177078181c78205ff010101018302b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f65e7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177078181c78205ff010101018302b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c01010163869900760509f06abf62006200726302017101630eaa001b1b1b1b1a009c0b", "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", "0" ] 2021-08-03 20:07:47.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) PAUSE READING SOCKET TO HANDLE MESSAGE 2021-08-03 20:07:47.769 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) MSG IDX 0 2021-08-03 20:07:47.770 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 (3676) Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x62 for OctetString [Offset: 270]!: Message:
Trotzdem ist mir scheinbar entgangen, dass ich einmal gegen 20:07 Uhr einen Treffer hatte (ist mir um 23 Uhr in den Objekten aufgefallen).
Kann es denn sein, das ich den TTL-Kopf um Micrometer verschieben muss, um ein richtiges Signal zu empfangen? Sind die Dioden wirklich so empfindlich oder kann das Problem noch wo anders liegen?
Viele Grüße, AT
-
Also wenn es manchmal tut und manchmal ist dann ja kann es der Kopf sein aber auch das kabel! AM besten das kabel so weit weg vom Zähler legen wie es geht und so. Masse sicherstellen. ich habe mit nem aktiven USB Hub gute Erfahrungen gemacht weil da mehr Leistung verfügbar ist meistens und daher wohl auch die Schirmung ... Bei USB ists auch wegen Kabellänge
-
@apollon77 Hallo apollon77,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich habe hier mal ein paar Bilder von der gesamten Konstruktion eingefügt:
-
Übersicht
-
Zähler mit ttl-kopf
-
ESP8266
-
USB Spannungsversorgung (iPad-Netzteil)
An welcher Stelle sollte ich zuerst optimieren? (ich möchte gerne unnötige Löt-arbeiten vermeiden.)
Vielen Dank, AT
-
-
@teilchenb Bist du sicher, dass deine Daten die aus dem ESP kommen richtig sind? Ich finde die sehen komisch aus.
-
@teilchenb sagte in Adapter "smartmeter":
Disclaimer: Die folgende Antwort ist nicht böse, gehässig oder arrogant gemeint, sondern wirklich nur gut
An welcher Stelle sollte ich zuerst optimieren? (ich möchte gerne unnötige Löt-arbeiten vermeiden.)
Wenn Du Löten vermeiden willst, dann nimm eine Lösung, die möglichst fertig ist. Z.B. einen Hager EHZ001 und ein fertiges USRIOT Gerät mit Gehäuse, Netzteil etc. Kostet ein paar EUR, aber es läuft dann recht rasch. Geld gegen Zeit. Und dann läuft es stabil und Ruhe ist.
Wenn Du basteln möchtest, verstehe ich das auch sehr (mache ich ja auch), aber dann solltest Du Löten üben. Und ein Bastler braucht schon einen Grundstock an Material, so daß man auf Dauer mit gekauften Geräten billiger fährt - wenn man es genau rechnet. Als Hobby wird das anders budgetiert.Ich persönlich möchte immer diese Dupont- Krokodilklemmenkäbelchen etc. vermeiden. Das hat mich in meiner Jugend schon zu viel Zeit gekostet. Deshalb löte ich viel oder nutze Wago 221.
Ich nutze ordentliche Qualitäts-Spannungsversorgungen (Abverkausware) für meine ESPs. Für den Dauerbetrieb keine USB-Kabel, sondern alles gelötet und Elko dazu. Ohne groß nachzudenken, Standardausstattung. Kostet wenig und sorgt für Stabilität.Verschieben des Lesekopfs im Bereich einiger mm sollte tolerabel sein. Zumindest meine Köpfe (auch die umgebauten "IR-Flam detectors" aus dem guide) konnten einige mm ab.
Meine ESPs für die verschiedenen Sensoren verschwinden normalerweise in billigen Abzweigdosen und sind darin auch nicht unbedingt "Ausstellungsstücke". Ist ja alles Kleinspannung und solange es funktioniert.....
Aber im Zählerschrank achte ich auf nice & clean. Deshalb habe ich dafür auch nicht die modifizierten IR flame detectors (die stabil funktionierten), sondern das professionelle Hager-Teil genommen, das mich damals etwas mehr als 20 EUR gekostet hat. Aber so sieht es halt aufgeräumter und VDE-mäßig aus.
Bei den WLAN-Weiterleitungen wird ab und an von Aussetzern berichtet, weshalb ich eine LAN- oder andere kabelgebundene Lösung eher empfehle.
Dann ist die TCP-Anbindung die beste Lösung. Stabil, kann von mehreren Instanzen abgefragt werden, ortsflexibel, und auch die bedauernswerten Linux-, Proxmox, VM-Kollegen haben keine Probs mit USB Durchleitung -
@matis said in Adapter "smartmeter":
@teilchenb Bist du sicher, dass deine Daten die aus dem ESP kommen richtig sind? Ich finde die sehen komisch aus.
Hallo Matis,
ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, dass die Daten aus dem ESP richtig sind. Ich habe aber auch keinen Ansatz, wie ich das prüfen soll. Laut Volksmeter soll der ISKRA 8N1.
Allerdings bekomme ich auch Werte in smartmeter.io wenn ich andere Werte für die serielle Konfiguration nehme (7n1, 8e1, usw.).Vielen Dank für deinen Beitrag, AT
-
@klassisch Hallo klassisch,
vielen Dank für deinen Rat.
Mit dem nicht löten wollen, habe ich mich eigentlich eher auf kleinstbauteile bezogen (SMD), Kabel etc. bekomme ich noch hin Mit dem Alter werden die Augen halt schlechter und ich kann dann nicht mehr 100% erkennen ob ich einen Kurzschluss drauf gelötet habe.
Zu dem Thema "Fertiglösung".
Leider habe ich deinen Guide zu spät gelesen und mich im Vorfeld allem Anschein nach nicht ausreichend informiert. Die ESP8266-Lösung war für mich interessant, da ich die Teile auch noch für ein LED-Stripe-Projekt gebrauchen konnte und ich dachte so 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können.
Ich würde gerne noch alle Möglichkeiten mit dem ESP8266 und TTL ausschöpfen. Wenn ich da nicht mit weiterkomme und ihr keine guten Ratschläge mehr für mich habt, werde ich mir mal die im Guide vorgeschlagenen Fertiglösungen angucken.
Mir ist zum Beispiel nicht ganz klar was für eine Rolle die Abschirmung der Zuleitung vom TTL zum ESP8266 hat. Apollon77 hat ja auch schon in anderen Beiträgen was in Richtung Abschirmung geschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe für die Zuleitung ein altes Mauskabel verwendet, die Abschirmung aber einfach entfernt.
Evtl. würde ich auch nochmal das Netzteil für die Spannungsversorgung des ESP austauschen. Schaltnetzteile können wirklich übel sein, wenn Sie einen Fehler haben, aber noch funktionieren.
Ich könnte auch mal mit einem Mittelwellenempfänger gucken ob ich einen Störer finden kann.Vielen Dank, AT