Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Adapter "smartmeter"

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Adapter "smartmeter"

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • H
      highthunter @apollon77 last edited by

      @apollon77

      Danke für deine Antwort.
      Dass nicht jede Beschreibung passt musste ich gerade feststellen .Mein Anbieter Schreibt Ihr Gerät ist nicht mit einem PIN ausgestattet und kann deshalb auch für Die von Ihnen gewünschten Sachen nicht genutzt werden.Das heißt er kann nicht mit einem IR Lesekopf Daten empfangen.

      Gruß Frank

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        @highthunter
        Das passt.

        Selbst wenn die Geräte von der Bauart etwas unterstützen ** könnten**, können die Netzbetreiber festlegen, welchen Umfang die von ihnen zur Verfügung gestellten Zähler anbieten. Daher sind "baugleiche" Geräte bei unterschiedlichen EVUs nicht immer auch in den Funktionen identisch.

        Daher war meine Frage was

        @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":

        der macht keine Anzeichen.

        bedeuten sollte.

        Nach der Zusatzinfo nehme ich an, dass du eine (nicht vorhandene) PIN nicht einleuchten konntest.

        @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":

        Das heißt er kann nicht mit einem IR Lesekopf Daten empfangen.

        ist dies ein Teil der Antwort des EVU?

        Geräte bei denen es einen PIN gibt, liefern trotzdem einige Werte ohne PIN.

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          klassisch Most Active @Homoran last edited by

          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

          Geräte bei denen es einen PIN gibt, liefern trotzdem einige Werte ohne PIN.

          Wenn sie als "moderne Meßeinrichtung" klassifiziert sind. Wenn sie aber schon früher oder aus anderem Grund drin sind, dann ist das nicht garantiert. Auch bei den Beschreibungen zur "intelligenten Meßeinrichtung" habe ich keine Garantie für die Informationsausgabe über die "Info-Schnittstelle" gelesen. Aber schon Geräte(beschreibungen) gesehen, bei denen die Infoschnittstelle für die Gatewayschnittstelle der intelligenten Meßeinrichtung belegt wird und dann nicht mehr für den Endkunden zugänglich ist. Ein Grund mehr, die intelligente Meßeinrichtung zu vermeiden..

          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            highthunter @klassisch last edited by

            Hallo ,

            so hab mit der Frau von Strom Anbieter gesprochen und SIe meint man brauch keine Pin aber er würde trotzdem Daten liefern
            Hab dann mit Kamera den Sensor am Zähler geschaut und er blinkt rot.
            Dann hab ich minicom installiert und er liefert Daten.

            Aber im Iobroker bleibt er Gelb,hat noch vieleicht jemand noch eine Idee,
            ich bin der Meinung das ich alle Einstellungs möglichkeiten ausprobiert habe.

            Kann Gerade keine Bilder Hochladen mit den Einstellungen kommen aber schnellstens nach

            Gruß
            Frank

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              highthunter last edited by

              Jetzigen Einstellungsmartmeter.png

              Daten vom Minicom des IR Lesekops
              tty.png

              Logfile

              Log.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

                @highthunter du hast eingestellt: serielle Daten werden nur gelesen.
                das passt nicht zu den D0 Spezifikationen (wakeup, signon....).
                Anzahl wakeups ist 0

                ich habe kein D0, kann es also nicht mit Sicherheit sagen, wie es sein muss

                was hast du denn bei minicom eingestellt?

                ist minicom wieder deaktiviert?
                adapter und minicom können nicht beide auf den Kopf zugreifen.

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  highthunter @Homoran last edited by

                  mini.png @homoran

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by apollon77

                    So, jetzt mal langsam und strukturiert.

                    Rainer hat recht mit wenn adapter läuft muss Minicom aus sein.

                    Dann: das mit 9600baud? Wo ist das her?

                    Ok aus Anleitung. Aber da steht

                    Einstellung: bit/s= 9600, Datenbit = 7, Parität = gerade, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.

                    Das passt nicht zu deinen Einstellungen. Fixe das mal.

                    Ansonsten bitte Adapter auf debug log stellen und das log posten.

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      highthunter @apollon77 last edited by

                      Hallo,
                      steh leider zur Zeit aufm Schlauch .
                      Die Einstellungen hatte ich vom Hager 363 hier aus dem Forum

                      Einstellungen geändert
                      smartmeter.png

                      Debug log
                      serial.png

                      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

                        @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":

                        Einstellungen geändert

                        nicht alles

                        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                        Anleitung. Aber da steht
                        Einstellung: bit/s= 9600, Datenbit = 7, Parität = gerade, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.

                        du hast immer noch 8 bit und parity=none

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • apollon77
                          apollon77 @highthunter last edited by

                          @highthunter ... was Rainer sagt ... und ansonsten: Es bringt nichts Einstellungen von nem anderen Zähler zu nehmen. Die Suche nach deinem Zähler per Google bringt als quasi erstes Suchergebnis ein PDF passend zu dem Zähler

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 @highthunter last edited by

                            @highthunter PS: Und ein Debug Logging musst du unter "Instanzen" für die Instanz aktivieren, sonst gibts nur info Logging

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                              @apollon77 andererseits liest er mit der Konsole auch mit 8N1 aus

                              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • apollon77
                                apollon77 @Homoran last edited by

                                @homoran Naja ... Daten kommen mit jeder kodierung ... ob Sie sinn machen ist ne andere Baustelle. Das oben sah nicht nach ASCII aus ... also eher nicht 🙂

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  highthunter last edited by

                                  Danke erst einmal für Eure Antworten,

                                  Parität = gerade / even geändert

                                  smartmeter.png

                                  Debug
                                  Log.png

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @highthunter last edited by

                                    @highthunter das aktuelle log liefert schon mal keinen Fehler mehr.

                                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      highthunter @Homoran last edited by

                                      Vielen Dank für Eure Hilfe,

                                      Er geht -- habe noch ein bisschen rumgeändert hat auch nicht geholfen.

                                      Wieder zurück gestellt auf Eure Einstellungen 2 Min später läuft er.

                                      muss ich das verstehen.

                                      Log.png

                                      Gruß
                                      Frank

                                      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • apollon77
                                        apollon77 @highthunter last edited by

                                        @highthunter naja Du hast estimmt Serielle Kommunikation bidirektional (siehe dein letzter Screenshot) auf "nur lesend" geändert oder?

                                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Matis last edited by Matis

                                          Habe heute meinen neuesten Zähler ausgelesen, der hat noch mehr Daten als die bisherigen Hagerzähler.

                                          Mit den Phasenwinkelbezeichnungen bin ich nicht zurechrgekommen und hab das mal versucht nachzuvollziehen.
                                          Vielleicht könnte man ja die Bezeichnungen ändern, dass das transparenter wird:

                                          01 00 51 07 01 FF Phasenwinkel U-L2 zu U-L1
                                          01 00 51 07 02 FF Phasenwinkel U-L3 zu U-L1
                                          01 00 51 07 04 FF Phasenwinkel I-L1 zu U-L1
                                          01 00 51 07 0F FF Phasenwinkel I-L2 zu U-L2
                                          01 00 51 07 1A FF Phasenwinkel I-L3 zu U-L3

                                          Wird die Frequenz auch aufgenommen, wenn sie der Zähler kann (01 00 0E 07 00 FF) ?

                                          Bei den Temp. gibt es eine Vertauschung:
                                          04 max. / 05 avg.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            highthunter @apollon77 last edited by

                                            @apollon77

                                            Mit diesen Eistellungen läuft jetzt mein Hager EHZ 360 W6

                                            smartmeter.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            908
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1858335
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo