Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    997

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
138 Posts 20 Posters 23.6k Views 17 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S SaarlandUHU

    Hallo zusammen,
    Gibt es die Möglichkeit über den Isg-Adapter (oder auch über modbus) den Heizstab anzusteuern?

    Zum Hintergrund: ich würde gerne meinen Solarüberschuss für die Warmwasserbereitung nutzen. Im Moment habe ich das über die Modus Auswahl Energiemanagement laufen, hier wird die Erwärmung über den Verdichter realisiert. Würde gerne den Heizstab dafür nutzen, um die Verdichterstarts nicht zusätzlich in die Höhe zu treiben.

    Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
    Grüße Daniel

    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    Most Active
    wrote on last edited by
    #109

    @saarlanduhu
    Selbe Idee hatte ich auch (bei einer Tecalor 303 SOL), aber ich habe es nicht hinbekommen NUR den Heizstab zu verwenden.
    Man kann natürlich alle Heizstab "Sperren" aufheben:

    914bfe5e-c10e-41ce-9f23-ff441114c29e-image.png

    Dann geht der Heizstab auch nach 10 Minuten an, aber der Verdichter geht natürlich auch mit.

    Dann habe ich das Ganze auf im Notprogramm (Also Betriebsart 0) probiert, aber hier vermute ich fast einen Bug in meiner WP. Denn hier sieht man zwar das im Prinzip "Heizen" angeht, aber er bleibt immer (auch nach 30 Min) auf Heizstufe 1 stehen und erhöht sich nicht, dadurch geht der Heizstab nicht an.
    Ich denke das hier erstmal die Hysteresen greifen müssen bis die nächste Heizstufe erreicht wird und das ist für den PV Überschuss viel zu lang.

    Aber falls wer noch einen Tip hat wie man "NUR" Heizstab zum starten bringt, gerne her damit :-D

    unltdnetworxU 1 Reply Last reply
    0
    • S SaarlandUHU

      Hallo zusammen,
      Gibt es die Möglichkeit über den Isg-Adapter (oder auch über modbus) den Heizstab anzusteuern?

      Zum Hintergrund: ich würde gerne meinen Solarüberschuss für die Warmwasserbereitung nutzen. Im Moment habe ich das über die Modus Auswahl Energiemanagement laufen, hier wird die Erwärmung über den Verdichter realisiert. Würde gerne den Heizstab dafür nutzen, um die Verdichterstarts nicht zusätzlich in die Höhe zu treiben.

      Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
      Grüße Daniel

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      wrote on last edited by
      #110

      @saarlanduhu
      Ich meine auch, dass es nicht getrennt funktioniert.
      Die Heizstufe 3 ist bei mir mit Heizstab, die würde sich nach einer Zeit x auch selbstständig aktivieren, wenn die Zieltemperatur (aufgrund sehr kalter Außentemperatur) nicht erreicht werden würde.
      Aber, da es nicht als "nur Heizstab" zu funktionieren scheint, habe ich versucht eine geringe Heizstufe (1) einzustellen um einen konstanten Verbrauch von etwa 2 bis 3 kW und langer Verdichterlaufzeit zu erreichen.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      1 Reply Last reply
      0
      • nik82N nik82

        @saarlanduhu
        Selbe Idee hatte ich auch (bei einer Tecalor 303 SOL), aber ich habe es nicht hinbekommen NUR den Heizstab zu verwenden.
        Man kann natürlich alle Heizstab "Sperren" aufheben:

        914bfe5e-c10e-41ce-9f23-ff441114c29e-image.png

        Dann geht der Heizstab auch nach 10 Minuten an, aber der Verdichter geht natürlich auch mit.

        Dann habe ich das Ganze auf im Notprogramm (Also Betriebsart 0) probiert, aber hier vermute ich fast einen Bug in meiner WP. Denn hier sieht man zwar das im Prinzip "Heizen" angeht, aber er bleibt immer (auch nach 30 Min) auf Heizstufe 1 stehen und erhöht sich nicht, dadurch geht der Heizstab nicht an.
        Ich denke das hier erstmal die Hysteresen greifen müssen bis die nächste Heizstufe erreicht wird und das ist für den PV Überschuss viel zu lang.

        Aber falls wer noch einen Tip hat wie man "NUR" Heizstab zum starten bringt, gerne her damit :-D

        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        wrote on last edited by
        #111

        @nik82
        An der Heizung direkt hast du aber schon eine höhere maximale Heizstufe eingestellt, oder? Ich habe sie bei mir wie oben erwähnt auf 1 begrenzt.

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        nik82N 1 Reply Last reply
        0
        • unltdnetworxU unltdnetworx

          @nik82
          An der Heizung direkt hast du aber schon eine höhere maximale Heizstufe eingestellt, oder? Ich habe sie bei mir wie oben erwähnt auf 1 begrenzt.

          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Most Active
          wrote on last edited by
          #112

          @unltdnetworx
          Jo, hab auf 3 gestellt, aber das Haupt Problem ist das alles zu lange dauert, super wäre wenn man sofort nur Heizstab starten und sofort abbrechen könnte. Aber das bekomme ich nicht hin und ich glaube das ist auch so nicht möglich.

          1 Reply Last reply
          0
          • Q Qlink

            Hmm, dann wäre jetzt spannend wieso es bei manchen funktioniert und z.B. bei dir und bei mir nicht ...
            Ich habe das ISGweb mit v.12.1.2

            Kann es sein, dass die Holding Registers nur beim ISG Plus funktionieren ?

            D Offline
            D Offline
            darkiop
            Most Active
            wrote on last edited by darkiop
            #113

            @qlink Bist du weiter gekommen?

            Ich habe mir das eben nochmal angeschaut und festgestellt, wenn man den Haken bei "Pol" setzt die Werte nun auch im Holding Register reinkommen:

            f33432be-5001-4900-9493-ca1764fa4f5d-image.png
            7f5af8c8-50b5-40e7-ba76-bba6ff8b9c42-image.png

            Das verändern der Werte hab ich allerdings noch nicht hinbekommen. Die Frage ist, kann ich fürs Schreiben einen Multiplikator im Modbus Adapter definieren? Denn das ISG erwartet für 20°C einen Wert von 200. Allerdings ist der DP auf maximal 30 (=30°C) limitiert:

            https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/content/docs/anleitungen/installation/ISG_Modbus/321798-44755-9770_ISG Modbus_de_en_fr_it_nl_cs_sk_pl_hu.pdf

            b9f0fc05-2679-47a6-bc01-c0983c6c23a5-image.png
            8e170fea-1ddf-4bb6-ac0f-8f5282b29506-image.png

            438c99d3-7e64-49cb-bd7e-6b78ed7f3455-image.png

            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

            N 1 Reply Last reply
            0
            • D darkiop

              @qlink Bist du weiter gekommen?

              Ich habe mir das eben nochmal angeschaut und festgestellt, wenn man den Haken bei "Pol" setzt die Werte nun auch im Holding Register reinkommen:

              f33432be-5001-4900-9493-ca1764fa4f5d-image.png
              7f5af8c8-50b5-40e7-ba76-bba6ff8b9c42-image.png

              Das verändern der Werte hab ich allerdings noch nicht hinbekommen. Die Frage ist, kann ich fürs Schreiben einen Multiplikator im Modbus Adapter definieren? Denn das ISG erwartet für 20°C einen Wert von 200. Allerdings ist der DP auf maximal 30 (=30°C) limitiert:

              https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/content/docs/anleitungen/installation/ISG_Modbus/321798-44755-9770_ISG Modbus_de_en_fr_it_nl_cs_sk_pl_hu.pdf

              b9f0fc05-2679-47a6-bc01-c0983c6c23a5-image.png
              8e170fea-1ddf-4bb6-ac0f-8f5282b29506-image.png

              438c99d3-7e64-49cb-bd7e-6b78ed7f3455-image.png

              N Offline
              N Offline
              NetFritz
              wrote on last edited by
              #114

              Hallo
              Ich habe Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
              Ich möchte nun SG-Ready mit dem stiebel-isg Adapter benutzen.
              Am liebsten mit Node-Red.
              Welche Objekte werden den am besten Bedient.
              Betriebszustand 1 bis 4 oder SG-Ready 1 und 2.
              Habe aber beides mal versucht aber so richtig kein Erfolg hehabt.
              Die Objekte habe ich auch auf Writeable gestellt.
              Wie macht ihr das ?
              Vielen Dank NetFritz

              unltdnetworxU 1 Reply Last reply
              0
              • N NetFritz

                Hallo
                Ich habe Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                Ich möchte nun SG-Ready mit dem stiebel-isg Adapter benutzen.
                Am liebsten mit Node-Red.
                Welche Objekte werden den am besten Bedient.
                Betriebszustand 1 bis 4 oder SG-Ready 1 und 2.
                Habe aber beides mal versucht aber so richtig kein Erfolg hehabt.
                Die Objekte habe ich auch auf Writeable gestellt.
                Wie macht ihr das ?
                Vielen Dank NetFritz

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                wrote on last edited by unltdnetworx
                #115

                @netfritz sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                Die Objekte habe ich auch auf Writeable gestellt.

                Also grundsätzlich kannst/sollst du die Werte nicht umstellen. Also einen nicht-schreibbaren Wert auf schreibbar stellen. Zum Einen funktioniert das nicht, zum Anderen kannst du in anderen Konstellationen auch etwas kaputt machen.

                Aber um auf deine Frage zurückzukommen, du musst den "SG_Ready-Eingang 1" mit 0 oder ein 1 schalten. Danach dauert es etwas und die Heizung springt auf die eingestellten Werte für das Überheizen.

                Besser wäre noch alles mit Modbus zu steuern. Ist etwas schonender für das ISG und damit schneller.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                1 Reply Last reply
                0
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  wrote on last edited by Qlink
                  #116

                  @darkiop

                  Nach einem Telefonat mit Stiebel Eltron bin ich nun etwas schlauer und weiß zumindest warum ich den SG Ready Eingang nicht per Modbus schreiben kann.

                  Es geht scheinbar nur entweder das EMI Software Modul oder Modbus TCP (schreibend) am ISG. Beides gleichzeitig funktioniert nicht bzw. ist nicht unterstützt.
                  Da ich das EMI Software Modul habe, kann ich per Modbus keine Werte schreibend verändern, welche auch EMI verändert...

                  @unltdnetworx

                  Da ich nun weiß, dass ich den SG Ready Eingang per iobroker nicht setzen kann, folgende Frage:

                  Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion:

                  WENN Strompreis < 0,03€ DANN WW-Soll auf +10°C UND HEIZKREIS-Soll auf +10°C
                  

                  kurz, wenn Strom billig, dann mache Warmwasser und Heizkreis um 10°C wärmer ?

                  Oder könnte sich dass dann in die Quere mit dem EMI kommen, wenn die Situation da ist, dass der Strom billig ist und die Sonne ausreichend scheint, dass EMI die Überheizung aktiviert ?

                  Beste Grüße

                  unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                  0
                  • F Offline
                    F Offline
                    fal-ke
                    wrote on last edited by
                    #117

                    Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
                    Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

                    D nik82N C 3 Replies Last reply
                    0
                    • F fal-ke

                      Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
                      Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

                      D Offline
                      D Offline
                      darkiop
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #118

                      @fal-ke Über Modbus kommst du dran:

                      modbus.1.inputRegisters.32002_Fehlerstatus

                      dce19cc5-fed0-4d6c-a782-7b6e91c2a9b6-image.png

                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • F fal-ke

                        Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
                        Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.

                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        Most Active
                        wrote on last edited by
                        #119

                        @fal-ke
                        Ich habe auch alle paar Monate einen Hochdruck-Fehler, unter dem Punkt "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SERVICE" kannst du zumindest sehen ob ein Fehler vorhanden ist, man sieht leider nur nicht welcher Fehler, aber zumindest kann man reagieren.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • F Offline
                          F Offline
                          fal-ke
                          wrote on last edited by
                          #120

                          @darkiop Modbus geht leider nicht. Meine 12 Jahre alte Wärmepumpe bzw. der WPM unterstützen das leider nicht. Hab's probiert.

                          @nik82 Diesen Status habe ich leider auch nicht. Sehe unter "stiebel-isg.0,.Info.Status" nur "Anlage". Vlt. muss ich einfach mal abwarten, wann der Fehler wieder auftaucht und dann nochmal schauen, ob er irgendwo sichtbar wird.

                          nik82N 1 Reply Last reply
                          0
                          • F fal-ke

                            @darkiop Modbus geht leider nicht. Meine 12 Jahre alte Wärmepumpe bzw. der WPM unterstützen das leider nicht. Hab's probiert.

                            @nik82 Diesen Status habe ich leider auch nicht. Sehe unter "stiebel-isg.0,.Info.Status" nur "Anlage". Vlt. muss ich einfach mal abwarten, wann der Fehler wieder auftaucht und dann nochmal schauen, ob er irgendwo sichtbar wird.

                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            Most Active
                            wrote on last edited by nik82
                            #121

                            @fal-ke
                            Richtig, der kommt erst wenn du mal wieder einen Fehler hast :-)
                            Aber die Betriebszustände solltest du schon sehen, ich kann nur vorn meiner Tecalor 303 SOL sprechen...

                            F 1 Reply Last reply
                            0
                            • nik82N nik82

                              @fal-ke
                              Richtig, der kommt erst wenn du mal wieder einen Fehler hast :-)
                              Aber die Betriebszustände solltest du schon sehen, ich kann nur vorn meiner Tecalor 303 SOL sprechen...

                              F Offline
                              F Offline
                              fal-ke
                              wrote on last edited by fal-ke
                              #122

                              @nik82 Betriebszustände habe ich unter "stiebel-isg.0.Start.val1". Habe eine Stiebel Eltron WPF 5E.

                              nik82N 1 Reply Last reply
                              0
                              • F fal-ke

                                @nik82 Betriebszustände habe ich unter "stiebel-isg.0.Start.val1". Habe eine Stiebel Eltron WPF 5E.

                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                Most Active
                                wrote on last edited by
                                #123

                                @fal-ke
                                Dann ist das bei dir anders aufgebaut:

                                773a00c1-25fa-401d-9158-8adbaa085146-image.png

                                F 1 Reply Last reply
                                0
                                • nik82N nik82

                                  @fal-ke
                                  Dann ist das bei dir anders aufgebaut:

                                  773a00c1-25fa-401d-9158-8adbaa085146-image.png

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  fal-ke
                                  wrote on last edited by
                                  #124

                                  @nik82 So ist es. Bei mir steht nur "ANLAGE" an dieser Stelle; wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt. Bleibt zu hoffen, dass ein möglicher Fehler hier auftaucht.

                                  unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • F fal-ke

                                    @nik82 So ist es. Bei mir steht nur "ANLAGE" an dieser Stelle; wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt. Bleibt zu hoffen, dass ein möglicher Fehler hier auftaucht.

                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #125

                                    @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                    wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

                                    Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    nik82N 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Q Qlink

                                      @darkiop

                                      Nach einem Telefonat mit Stiebel Eltron bin ich nun etwas schlauer und weiß zumindest warum ich den SG Ready Eingang nicht per Modbus schreiben kann.

                                      Es geht scheinbar nur entweder das EMI Software Modul oder Modbus TCP (schreibend) am ISG. Beides gleichzeitig funktioniert nicht bzw. ist nicht unterstützt.
                                      Da ich das EMI Software Modul habe, kann ich per Modbus keine Werte schreibend verändern, welche auch EMI verändert...

                                      @unltdnetworx

                                      Da ich nun weiß, dass ich den SG Ready Eingang per iobroker nicht setzen kann, folgende Frage:

                                      Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion:

                                      WENN Strompreis < 0,03€ DANN WW-Soll auf +10°C UND HEIZKREIS-Soll auf +10°C
                                      

                                      kurz, wenn Strom billig, dann mache Warmwasser und Heizkreis um 10°C wärmer ?

                                      Oder könnte sich dass dann in die Quere mit dem EMI kommen, wenn die Situation da ist, dass der Strom billig ist und die Sonne ausreichend scheint, dass EMI die Überheizung aktiviert ?

                                      Beste Grüße

                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworx
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #126

                                      @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                      Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion

                                      Sry, für die späte Antwort. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. So etwas habe ich zusätzlich zum Schalteingang 1 per Button in der VIS realisiert, falls ich das Wasser mal schnell einmalig aufheizen will und das über die empfohlenen Werte hinaus.

                                      Gruß, Michael
                                      Weitere Infos im Profil.
                                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                      Q 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                                        @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                        wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

                                        Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #127

                                        @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                        @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                        wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt.

                                        Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.

                                        Darum lass ich das immer über ein Javascript in eine extra Variable schreiben:

                                        schedule("*/2 * * * *", function () {
                                        
                                        if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG") == false) {
                                            setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
                                        }
                                        else {
                                            setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
                                        };
                                        
                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                                          @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                          Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion

                                          Sry, für die späte Antwort. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. So etwas habe ich zusätzlich zum Schalteingang 1 per Button in der VIS realisiert, falls ich das Wasser mal schnell einmalig aufheizen will und das über die empfohlenen Werte hinaus.

                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          wrote on last edited by
                                          #128

                                          @unltdnetworx

                                          Danke für die Antwort.

                                          Hast du dazu eventuell schon ein Blockly, welches ich nur noch anpassen muss oder wie hast du das umgesetzt ?

                                          F 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          629

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe