Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. (gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

(gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
smartmeter logarex13be
30 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jayjay

    Hallo zusammen,
    ich komme hier leider auch nicht weiter. Ich bekomme einfach keine Daten von meinem Logarex LK13BE Smartmeter.
    Der Adapter wird nicht grün, auch über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
    Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.
    IOBroker ist auf dem aktuellen Stand:
    Platform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur arm
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 800 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM 7.69 GB
    Node.js v12.22.1
    NPM 6.14.12

    smartmeter.0	2021-04-13 13:41:55.501	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.882	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.880	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.874	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.873	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.872	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.868	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.866	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.865	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    host.raspberrypi	2021-04-13 13:40:11.488	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.862	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.857	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.847	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.845	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.844	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.841	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.840	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.839	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.838	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.837	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    

    smartmeter.jpg

    Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich verzweifel.
    Gruß
    Jayjay

    R Offline
    R Offline
    ReinWei
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    @jayjay Hast Du die optische Übertragung der am Zähler aktiviert, siehe Info

    7f73b7ec-7b84-443b-9020-c91c6d512e21-grafik.png
    Ohne diese Aktivierung sendet der Zähler keine Daten über die Schnittstelle
    Gruß
    Reinhold

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

      @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
      stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
      Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.

      Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"

      dann bin ich raus - auf dem Level kenne ich mich nicht aus.

      Wenn nach der Initialisierung ein reboot oder ein restart von ioBroker nicht geholfen haben, weiß ich nichts mehr

      R Offline
      R Offline
      ReinWei
      schrieb am zuletzt editiert von
      #18

      @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
      Danke
      Gruß
      Reinhold

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R ReinWei

        @jayjay Hast Du die optische Übertragung der am Zähler aktiviert, siehe Info

        7f73b7ec-7b84-443b-9020-c91c6d512e21-grafik.png
        Ohne diese Aktivierung sendet der Zähler keine Daten über die Schnittstelle
        Gruß
        Reinhold

        J Offline
        J Offline
        jayjay
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @reinwei
        Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.

        R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J jayjay

          @reinwei
          Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.

          R Offline
          R Offline
          ReinWei
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel

          stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
          

          Hast du das mal probiert ?
          Gruß
          Reinhold

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R ReinWei

            @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
            Danke
            Gruß
            Reinhold

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

            Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker.

            und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen :rage: ????

            @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

            Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen

            dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R ReinWei

              @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel

              stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
              

              Hast du das mal probiert ?
              Gruß
              Reinhold

              J Offline
              J Offline
              jayjay
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              @reinwei Ja, das hatte ich gleich versucht, ich habe auch die anderen Befehle versucht. Wie in der Raspberry Anleitung von Weidemann. Auch mit zweit Fenster im Putty. Ich bekomme aber nie daten vom Zähler.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker.

                und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen :rage: ????

                @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen

                dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an

                R Offline
                R Offline
                ReinWei
                schrieb am zuletzt editiert von
                #23

                @homoran
                Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.

                Momentane Konfiguration des Adapters:

                d61b32c2-cafe-4df0-9f9d-bf8c5504e551-grafik.png

                Auszug aus dem Log:

                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
                host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
                

                Danke für nochmalige Hilfe

                HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • R ReinWei

                  @homoran
                  Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.

                  Momentane Konfiguration des Adapters:

                  d61b32c2-cafe-4df0-9f9d-bf8c5504e551-grafik.png

                  Auszug aus dem Log:

                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
                  host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                  host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
                  

                  Danke für nochmalige Hilfe

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #24

                  @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                  \r\n1-0:1.8.0*

                  das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
                  Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.

                  Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                    \r\n1-0:1.8.0*

                    das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
                    Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.

                    Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee

                    R Offline
                    R Offline
                    ReinWei
                    schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                    #25

                    xxxxxxxxx

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R Offline
                      R Offline
                      ReinWei
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #26

                      @apollon77

                      Hast Du hier eine Idee?

                      Danke für Hilfe

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R ReinWei

                        @homoran
                        Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.

                        Momentane Konfiguration des Adapters:

                        d61b32c2-cafe-4df0-9f9d-bf8c5504e551-grafik.png

                        Auszug aus dem Log:

                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
                        host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                        host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
                        

                        Danke für nochmalige Hilfe

                        apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #27

                        @reinwei Da sist D0 als Protokoll und kein SML

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • apollon77A apollon77

                          @reinwei Da sist D0 als Protokoll und kein SML

                          R Offline
                          R Offline
                          ReinWei
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #28

                          @apollon77 Herzlichen Danke, Adapter ist grün

                          Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R ReinWei

                            @apollon77 Herzlichen Danke, Adapter ist grün

                            Maschine20M Offline
                            Maschine20M Offline
                            Maschine20
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            @reinwei

                            Hallo ReinWei,

                            kannst Du deine Parametrierung einmal zusammenfassend posten?
                            Ich habe ebenfalls ein problem mit dem Smartmeter+Logarex und dieser möchte nicht funktionieren.

                            Grüße Maschine20

                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Maschine20M Maschine20

                              @reinwei

                              Hallo ReinWei,

                              kannst Du deine Parametrierung einmal zusammenfassend posten?
                              Ich habe ebenfalls ein problem mit dem Smartmeter+Logarex und dieser möchte nicht funktionieren.

                              Grüße Maschine20

                              R Offline
                              R Offline
                              ReinWei
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              @maschine20 Smartmeter Config.jpg

                              Habe den Post hier eben erst gesehen, anbei dioe Config nochmals

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              536

                              Online

                              32.7k

                              Benutzer

                              82.4k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe