NEWS
(gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler
-
@jayjay Hast Du die optische Übertragung der am Zähler aktiviert, siehe Info
Ohne diese Aktivierung sendet der Zähler keine Daten über die Schnittstelle
Gruß
Reinhold -
@homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
Danke
Gruß
Reinhold -
@reinwei
Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung. -
@jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel
stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
Hast du das mal probiert ?
Gruß
Reinhold -
@reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:
Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker.
und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen
????
@reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:
Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an
-
@reinwei Ja, das hatte ich gleich versucht, ich habe auch die anderen Befehle versucht. Wie in der Raspberry Anleitung von Weidemann. Auch mit zweit Fenster im Putty. Ich bekomme aber nie daten vom Zähler.
-
@homoran
Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.Momentane Konfiguration des Adapters:
Auszug aus dem Log:
smartmeter.0 2021-05-19 15:41:08.126 info (1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartmeter.0 2021-05-19 15:41:08.125 debug (1842) Plugin sentry destroyed smartmeter.0 2021-05-19 15:41:08.124 info (1842) terminating smartmeter.0 2021-05-19 15:41:08.121 debug (1842) SERIALPORT CLOSE host.IOBroker 2021-05-19 15:41:08.109 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal smartmeter.0 2021-05-19 15:41:08.109 info (1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.IOBroker 2021-05-19 15:41:08.102 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true) host.IOBroker 2021-05-19 15:41:08.097 info "system.adapter.smartmeter.0" disabled smartmeter.0 2021-05-19 15:41:07.997 debug (1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705 smartmeter.0 2021-05-19 15:41:07.996 debug (1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7) smartmeter.0 2021-05-19 15:41:07.980 debug (1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705 smartmeter.0 2021-05-19 15:41:07.980 debug (1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15) smartmeter.0 2021-05-19 15:41:07.964 debug (1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705 smartmeter.0 2021-05-19 15:41:07.964 debug (1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14) smartmeter.0 2021-05-19 15:41:07.949 debug (1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705 smartmeter.0 2021-05-19 15:41:07.948 debug (1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15) smartmeter.0 2021-05-19 15:41:07.933 debug (1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705 smartmeter.0 2021-05-19 15:41:07.932 debug (1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
Danke für nochmalige Hilfe
-
@reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:
\r\n1-0:1.8.0*
das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee
-
xxxxxxxxx
-
-
@reinwei Da sist D0 als Protokoll und kein SML
-
@apollon77 Herzlichen Danke, Adapter ist grün
-
Hallo ReinWei,
kannst Du deine Parametrierung einmal zusammenfassend posten?
Ich habe ebenfalls ein problem mit dem Smartmeter+Logarex und dieser möchte nicht funktionieren.Grüße Maschine20
-
Habe den Post hier eben erst gesehen, anbei dioe Config nochmals