  4. (gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

(gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
smartmeter logarex13be
30 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jayjay

    @reinwei
    Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.

    R Offline
    R Offline
    ReinWei
    schrieb am zuletzt editiert von
    #20

    @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel

    stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
    

    Hast du das mal probiert ?
    Gruß
    Reinhold

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R ReinWei

      @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
      Danke
      Gruß
      Reinhold

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #21

      @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

      Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker.

      und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen :rage: ????

      @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

      Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen

      dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R ReinWei

        @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel

        stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
        

        Hast du das mal probiert ?
        Gruß
        Reinhold

        J Offline
        J Offline
        jayjay
        schrieb am zuletzt editiert von
        #22

        @reinwei Ja, das hatte ich gleich versucht, ich habe auch die anderen Befehle versucht. Wie in der Raspberry Anleitung von Weidemann. Auch mit zweit Fenster im Putty. Ich bekomme aber nie daten vom Zähler.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

          Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker.

          und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen :rage: ????

          @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

          Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen

          dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an

          R Offline
          R Offline
          ReinWei
          schrieb am zuletzt editiert von
          #23

          @homoran
          Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.

          Momentane Konfiguration des Adapters:

          d61b32c2-cafe-4df0-9f9d-bf8c5504e551-grafik.png

          Auszug aus dem Log:

          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
          host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
          host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
          

          Danke für nochmalige Hilfe

          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • R ReinWei

            @homoran
            Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.

            Momentane Konfiguration des Adapters:

            d61b32c2-cafe-4df0-9f9d-bf8c5504e551-grafik.png

            Auszug aus dem Log:

            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
            host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
            

            Danke für nochmalige Hilfe

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #24

            @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

            \r\n1-0:1.8.0*

            das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
            Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.

            Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

              \r\n1-0:1.8.0*

              das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
              Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.

              Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee

              R Offline
              R Offline
              ReinWei
              schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
              #25

              xxxxxxxxx

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Offline
                R Offline
                ReinWei
                schrieb am zuletzt editiert von
                #26

                @apollon77

                Hast Du hier eine Idee?

                Danke für Hilfe

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R ReinWei

                  @homoran
                  Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.

                  Momentane Konfiguration des Adapters:

                  d61b32c2-cafe-4df0-9f9d-bf8c5504e551-grafik.png

                  Auszug aus dem Log:

                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
                  host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                  host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                  smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
                  

                  Danke für nochmalige Hilfe

                  apollon77A Offline
                  apollon77A Offline
                  apollon77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #27

                  @reinwei Da sist D0 als Protokoll und kein SML

                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A apollon77

                    @reinwei Da sist D0 als Protokoll und kein SML

                    R Offline
                    R Offline
                    ReinWei
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #28

                    @apollon77 Herzlichen Danke, Adapter ist grün

                    Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R ReinWei

                      @apollon77 Herzlichen Danke, Adapter ist grün

                      Maschine20M Offline
                      Maschine20M Offline
                      Maschine20
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #29

                      @reinwei

                      Hallo ReinWei,

                      kannst Du deine Parametrierung einmal zusammenfassend posten?
                      Ich habe ebenfalls ein problem mit dem Smartmeter+Logarex und dieser möchte nicht funktionieren.

                      Grüße Maschine20

                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Maschine20M Maschine20

                        @reinwei

                        Hallo ReinWei,

                        kannst Du deine Parametrierung einmal zusammenfassend posten?
                        Ich habe ebenfalls ein problem mit dem Smartmeter+Logarex und dieser möchte nicht funktionieren.

                        Grüße Maschine20

                        R Offline
                        R Offline
                        ReinWei
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #30

                        @maschine20 Smartmeter Config.jpg

                        Habe den Post hier eben erst gesehen, anbei dioe Config nochmals

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        592

                        Online

                        32.7k

                        Benutzer

                        82.4k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe