      @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
      stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
      Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.

      Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @ReinWei last edited by

        @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

        @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
        stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
        Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.

        Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"

        dann bin ich raus - auf dem Level kenne ich mich nicht aus.

        Wenn nach der Initialisierung ein reboot oder ein restart von ioBroker nicht geholfen haben, weiß ich nichts mehr

        R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • R
          ReinWei @Homoran last edited by

          @homoran danke trotzdem

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            jayjay last edited by

            Hallo zusammen,
            ich komme hier leider auch nicht weiter. Ich bekomme einfach keine Daten von meinem Logarex LK13BE Smartmeter.
            Der Adapter wird nicht grün, auch über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
            Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.
            IOBroker ist auf dem aktuellen Stand:
            Platform linux
            Betriebssystem linux
            Architektur arm
            CPUs 4
            Geschwindigkeit 800 MHz
            Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM 7.69 GB
            Node.js v12.22.1
            NPM 6.14.12

            smartmeter.0	2021-04-13 13:41:55.501	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.882	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.880	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.874	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.873	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.872	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.868	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.866	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.865	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            host.raspberrypi	2021-04-13 13:40:11.488	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.862	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.857	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.847	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.845	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.844	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.841	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.840	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.839	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.838	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.837	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            

            smartmeter.jpg

            Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich verzweifel.
            Gruß
            Jayjay

            Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @jayjay last edited by Homoran

              @jayjay

              @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

              über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
              Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.

              das könnte dann am ehesten ein nicht richtig sitzender Kopf sein.

              Der Port passt und wird geöffnet - dann ist Schluss!

              Du hast UTF-8 als Codierung eingegeben, evtl. ist das was für @ReinWei
              das passt zu seinem Klartextabruf in der Konsole

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                jayjay @Homoran last edited by

                @homoran
                den Kopf habe ich schon bewegt und in verschiedenen Positionen versucht, leider bekomme ich hier keine Antwort.
                Auch das Kabel vom Pi zum Weidemann Adapter habe ich getauscht.
                Anleitung Smartmeter Logarex

                Auch den PIN habe ich. Ich kann die Daten nur direkt am Zähler ablesen.
                In der Anleitung steht auch Baud 9600 wobei in den Foren immer von 300 gesprochen wird.
                Ich habe keine Ahnung was ich noch versuchen kann.

                Welche Möglichkeit gibt es denn noch um den Sensor am Pi zu testen?
                Ich habe bereits die Software von Weidemann am Windows PC versucht, aber auch bekomme ich keine Daten vom Stromzähler.

                Ich habe gelsen man könnte mit eine alten Kamera den Optischen Anschluss kontrollieren? Kann es sein das diese Problem vom Zähler her kommt, also das keine Daten gesendet werden?

                J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • J
                  jayjay @jayjay last edited by

                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.637	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.635	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.630	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.630	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.629	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.628	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.626	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.625	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.623	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.620	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.614	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.607	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.605	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.604	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:19:43.962	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:19:23.263	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:28.728	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.602	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.598	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.588	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:15.704	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.586	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.584	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.576	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.572	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.570	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.580	debug	(2319) connected set to false
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.570	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.560	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.527	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.524	debug	(2319) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.481	info	(2319) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.049	debug	(2319) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.772	debug	(2319) statesDB connected
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.771	debug	(2319) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.763	debug	(2319) States create User PubSub Client
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.761	debug	(2319) States create System PubSub Client
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.752	debug	(2319) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.750	debug	(2319) objectDB connected
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.740	debug	(2319) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.706	debug	(2319) Objects client initialize lua scripts
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.705	debug	(2319) Objects create User PubSub Client
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.704	debug	(2319) Objects create System PubSub Client
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.701	debug	(2319) Objects client ready ... initialize now
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.652	debug	(2319) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:12.306	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2319
                  host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.386	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.315	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1635
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.525	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	info	(1635) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	debug	(1635) Plugin sentry destroyed
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.202	info	(1635) terminating
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.201	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.195	info	(1635) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.193	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                  host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.177	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.626	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.625	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.621	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.612	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.610	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.601	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.600	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.599	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.592	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.589	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request
                  

                  Pi.jpg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @jayjay last edited by

                    @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                    den Kopf habe ich schon bewegt un

                    auch schon mal um 180° gedreht.

                    @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                    Ich habe bereits die Software von Weidemann am Windows PC versucht, aber auch bekomme ich keine Daten vom Stromzähler.

                    dann klingt es erst recht nach falscher Montage

                    @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                    Ich habe gelsen man könnte mit eine alten Kamera den Optischen Anschluss kontrollieren

                    mit der handycam

                    @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                    Kann es sein das diese Problem vom Zähler her kommt, also das keine Daten gesendet werden?

                    möglich ja, aber wenig glaubhaft.

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      jayjay @Homoran last edited by

                      @homoran Ja auch schon 180° gedreht. leider auch keine Änderung.

                      das mit der Handykamera habe ich versucht. Ich sehe da kein leuchten.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        ReinWei @jayjay last edited by

                        @jayjay Hast Du die optische Übertragung der am Zähler aktiviert, siehe Info

                        7f73b7ec-7b84-443b-9020-c91c6d512e21-grafik.png
                        Ohne diese Aktivierung sendet der Zähler keine Daten über die Schnittstelle
                        Gruß
                        Reinhold

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          ReinWei @Homoran last edited by

                          @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
                          Danke
                          Gruß
                          Reinhold

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jayjay @ReinWei last edited by

                            @reinwei
                            Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.

                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              ReinWei @jayjay last edited by

                              @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel

                              stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                              

                              Hast du das mal probiert ?
                              Gruß
                              Reinhold

                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @ReinWei last edited by

                                @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                                Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker.

                                und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen 😡 ????

                                @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                                Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen

                                dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an

                                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  jayjay @ReinWei last edited by

                                  @reinwei Ja, das hatte ich gleich versucht, ich habe auch die anderen Befehle versucht. Wie in der Raspberry Anleitung von Weidemann. Auch mit zweit Fenster im Putty. Ich bekomme aber nie daten vom Zähler.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • R
                                    ReinWei @Homoran last edited by

                                    @homoran
                                    Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.

                                    Momentane Konfiguration des Adapters:

                                    d61b32c2-cafe-4df0-9f9d-bf8c5504e551-grafik.png

                                    Auszug aus dem Log:

                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
                                    host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                    host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
                                    

                                    Danke für nochmalige Hilfe

                                    Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @ReinWei last edited by

                                      @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                                      \r\n1-0:1.8.0*

                                      das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
                                      Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.

                                      Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee

                                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        ReinWei @Homoran last edited by ReinWei

                                        xxxxxxxxx

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          ReinWei last edited by

                                          @apollon77

                                          Hast Du hier eine Idee?

                                          Danke für Hilfe

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • apollon77
                                            apollon77 @ReinWei last edited by

                                            @reinwei Da sist D0 als Protokoll und kein SML

                                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            632
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            smartmeter logarex13be
                                            5
                                            30
                                            6454
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo