Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. (gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

(gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
smartmeter logarex13be
30 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R ReinWei

    @homoran 38b922fc-a598-4f87-b119-edf056e2f066-grafik.png
    so

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #7

    @reinwei ich habe es gerade bei mir probiert.
    wenn ich mit puTTY auf den Pi gehe und cat /dev/TTYUSB0 aufrufe, kommt nur Kauderwelsch mit dem Zählernamen in Klartext.
    Was immer das bedeutet.

    ggf. darfst du unten im SML Format nicht Binärdaten angeben

    In meinen Einstellungen habe ich da wo du "lege einen benutzerdefinierten..." stehen hast das Pulldown geöffnet und meinen Lesekopf gefunden.

    dadurch habe ich die Zeile darunter nicht.

    Es gibt allerdings Berichte hier im Forum, dass einzelne User auf dem Pi erst einmal die sereielle Schnittstelle aktivieren mussten.
    Da habe ich keine Ahnung von und auch noch nie machen müssen.

    Vielleicht geht es ja an einem anderen USB-Port

    Smartmeter_konfig02.png

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @reinwei ich habe es gerade bei mir probiert.
      wenn ich mit puTTY auf den Pi gehe und cat /dev/TTYUSB0 aufrufe, kommt nur Kauderwelsch mit dem Zählernamen in Klartext.
      Was immer das bedeutet.

      ggf. darfst du unten im SML Format nicht Binärdaten angeben

      In meinen Einstellungen habe ich da wo du "lege einen benutzerdefinierten..." stehen hast das Pulldown geöffnet und meinen Lesekopf gefunden.

      dadurch habe ich die Zeile darunter nicht.

      Es gibt allerdings Berichte hier im Forum, dass einzelne User auf dem Pi erst einmal die sereielle Schnittstelle aktivieren mussten.
      Da habe ich keine Ahnung von und auch noch nie machen müssen.

      Vielleicht geht es ja an einem anderen USB-Port

      Smartmeter_konfig02.png

      R Offline
      R Offline
      ReinWei
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
      stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
      Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.

      Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R ReinWei

        @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
        stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
        Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.

        Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

        @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
        stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
        Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.

        Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"

        dann bin ich raus - auf dem Level kenne ich mich nicht aus.

        Wenn nach der Initialisierung ein reboot oder ein restart von ioBroker nicht geholfen haben, weiß ich nichts mehr

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        R 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

          @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
          stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
          Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.

          Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"

          dann bin ich raus - auf dem Level kenne ich mich nicht aus.

          Wenn nach der Initialisierung ein reboot oder ein restart von ioBroker nicht geholfen haben, weiß ich nichts mehr

          R Offline
          R Offline
          ReinWei
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @homoran danke trotzdem

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Offline
            J Offline
            jayjay
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            Hallo zusammen,
            ich komme hier leider auch nicht weiter. Ich bekomme einfach keine Daten von meinem Logarex LK13BE Smartmeter.
            Der Adapter wird nicht grün, auch über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
            Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.
            IOBroker ist auf dem aktuellen Stand:
            Platform linux
            Betriebssystem linux
            Architektur arm
            CPUs 4
            Geschwindigkeit 800 MHz
            Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM 7.69 GB
            Node.js v12.22.1
            NPM 6.14.12

            smartmeter.0	2021-04-13 13:41:55.501	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.882	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.880	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.874	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.873	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.872	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.868	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.866	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.865	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            host.raspberrypi	2021-04-13 13:40:11.488	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.862	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.857	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.847	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.845	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.844	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.841	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.840	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.839	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.838	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.837	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            

            smartmeter.jpg

            Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich verzweifel.
            Gruß
            Jayjay

            HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • J jayjay

              Hallo zusammen,
              ich komme hier leider auch nicht weiter. Ich bekomme einfach keine Daten von meinem Logarex LK13BE Smartmeter.
              Der Adapter wird nicht grün, auch über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
              Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.
              IOBroker ist auf dem aktuellen Stand:
              Platform linux
              Betriebssystem linux
              Architektur arm
              CPUs 4
              Geschwindigkeit 800 MHz
              Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
              RAM 7.69 GB
              Node.js v12.22.1
              NPM 6.14.12

              smartmeter.0	2021-04-13 13:41:55.501	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
              smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.882	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.880	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
              smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.874	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
              smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.873	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
              smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.872	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
              smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.868	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.866	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.865	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              host.raspberrypi	2021-04-13 13:40:11.488	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.862	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.857	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
              smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.847	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
              smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.845	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
              smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.844	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
              smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.841	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.840	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.839	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.838	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.837	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              

              smartmeter.jpg

              Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich verzweifel.
              Gruß
              Jayjay

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #12

              @jayjay

              @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

              über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
              Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.

              das könnte dann am ehesten ein nicht richtig sitzender Kopf sein.

              Der Port passt und wird geöffnet - dann ist Schluss!

              Du hast UTF-8 als Codierung eingegeben, evtl. ist das was für @ReinWei
              das passt zu seinem Klartextabruf in der Konsole

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @jayjay

                @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
                Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.

                das könnte dann am ehesten ein nicht richtig sitzender Kopf sein.

                Der Port passt und wird geöffnet - dann ist Schluss!

                Du hast UTF-8 als Codierung eingegeben, evtl. ist das was für @ReinWei
                das passt zu seinem Klartextabruf in der Konsole

                J Offline
                J Offline
                jayjay
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @homoran
                den Kopf habe ich schon bewegt und in verschiedenen Positionen versucht, leider bekomme ich hier keine Antwort.
                Auch das Kabel vom Pi zum Weidemann Adapter habe ich getauscht.
                Anleitung Smartmeter Logarex

                Auch den PIN habe ich. Ich kann die Daten nur direkt am Zähler ablesen.
                In der Anleitung steht auch Baud 9600 wobei in den Foren immer von 300 gesprochen wird.
                Ich habe keine Ahnung was ich noch versuchen kann.

                Welche Möglichkeit gibt es denn noch um den Sensor am Pi zu testen?
                Ich habe bereits die Software von Weidemann am Windows PC versucht, aber auch bekomme ich keine Daten vom Stromzähler.

                Ich habe gelsen man könnte mit eine alten Kamera den Optischen Anschluss kontrollieren? Kann es sein das diese Problem vom Zähler her kommt, also das keine Daten gesendet werden?

                J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • J jayjay

                  @homoran
                  den Kopf habe ich schon bewegt und in verschiedenen Positionen versucht, leider bekomme ich hier keine Antwort.
                  Auch das Kabel vom Pi zum Weidemann Adapter habe ich getauscht.
                  Anleitung Smartmeter Logarex

                  Auch den PIN habe ich. Ich kann die Daten nur direkt am Zähler ablesen.
                  In der Anleitung steht auch Baud 9600 wobei in den Foren immer von 300 gesprochen wird.
                  Ich habe keine Ahnung was ich noch versuchen kann.

                  Welche Möglichkeit gibt es denn noch um den Sensor am Pi zu testen?
                  Ich habe bereits die Software von Weidemann am Windows PC versucht, aber auch bekomme ich keine Daten vom Stromzähler.

                  Ich habe gelsen man könnte mit eine alten Kamera den Optischen Anschluss kontrollieren? Kann es sein das diese Problem vom Zähler her kommt, also das keine Daten gesendet werden?

                  J Offline
                  J Offline
                  jayjay
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.637	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.635	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.630	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.630	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.629	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.628	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.626	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.625	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.623	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.620	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.614	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.607	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.605	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.604	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:19:43.962	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:19:23.263	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:28.728	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.602	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.598	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.588	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:15.704	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.586	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.584	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.576	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.572	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.570	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.580	debug	(2319) connected set to false
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.570	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.560	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.527	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.524	debug	(2319) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.481	info	(2319) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.049	debug	(2319) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.772	debug	(2319) statesDB connected
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.771	debug	(2319) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.763	debug	(2319) States create User PubSub Client
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.761	debug	(2319) States create System PubSub Client
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.752	debug	(2319) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.750	debug	(2319) objectDB connected
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.740	debug	(2319) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.706	debug	(2319) Objects client initialize lua scripts
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.705	debug	(2319) Objects create User PubSub Client
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.704	debug	(2319) Objects create System PubSub Client
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.701	debug	(2319) Objects client ready ... initialize now
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.652	debug	(2319) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:12.306	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2319
                  host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.386	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.315	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1635
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.525	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	info	(1635) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	debug	(1635) Plugin sentry destroyed
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.202	info	(1635) terminating
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.201	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.195	info	(1635) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.193	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                  host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.177	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.626	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.625	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.621	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.612	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.610	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.601	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.600	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.599	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.592	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.589	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request
                  

                  Pi.jpg

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J jayjay

                    @homoran
                    den Kopf habe ich schon bewegt und in verschiedenen Positionen versucht, leider bekomme ich hier keine Antwort.
                    Auch das Kabel vom Pi zum Weidemann Adapter habe ich getauscht.
                    Anleitung Smartmeter Logarex

                    Auch den PIN habe ich. Ich kann die Daten nur direkt am Zähler ablesen.
                    In der Anleitung steht auch Baud 9600 wobei in den Foren immer von 300 gesprochen wird.
                    Ich habe keine Ahnung was ich noch versuchen kann.

                    Welche Möglichkeit gibt es denn noch um den Sensor am Pi zu testen?
                    Ich habe bereits die Software von Weidemann am Windows PC versucht, aber auch bekomme ich keine Daten vom Stromzähler.

                    Ich habe gelsen man könnte mit eine alten Kamera den Optischen Anschluss kontrollieren? Kann es sein das diese Problem vom Zähler her kommt, also das keine Daten gesendet werden?

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                    den Kopf habe ich schon bewegt un

                    auch schon mal um 180° gedreht.

                    @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                    Ich habe bereits die Software von Weidemann am Windows PC versucht, aber auch bekomme ich keine Daten vom Stromzähler.

                    dann klingt es erst recht nach falscher Montage

                    @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                    Ich habe gelsen man könnte mit eine alten Kamera den Optischen Anschluss kontrollieren

                    mit der handycam

                    @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                    Kann es sein das diese Problem vom Zähler her kommt, also das keine Daten gesendet werden?

                    möglich ja, aber wenig glaubhaft.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                      den Kopf habe ich schon bewegt un

                      auch schon mal um 180° gedreht.

                      @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                      Ich habe bereits die Software von Weidemann am Windows PC versucht, aber auch bekomme ich keine Daten vom Stromzähler.

                      dann klingt es erst recht nach falscher Montage

                      @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                      Ich habe gelsen man könnte mit eine alten Kamera den Optischen Anschluss kontrollieren

                      mit der handycam

                      @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                      Kann es sein das diese Problem vom Zähler her kommt, also das keine Daten gesendet werden?

                      möglich ja, aber wenig glaubhaft.

                      J Offline
                      J Offline
                      jayjay
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @homoran Ja auch schon 180° gedreht. leider auch keine Änderung.

                      das mit der Handykamera habe ich versucht. Ich sehe da kein leuchten.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J jayjay

                        Hallo zusammen,
                        ich komme hier leider auch nicht weiter. Ich bekomme einfach keine Daten von meinem Logarex LK13BE Smartmeter.
                        Der Adapter wird nicht grün, auch über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
                        Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.
                        IOBroker ist auf dem aktuellen Stand:
                        Platform linux
                        Betriebssystem linux
                        Architektur arm
                        CPUs 4
                        Geschwindigkeit 800 MHz
                        Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                        RAM 7.69 GB
                        Node.js v12.22.1
                        NPM 6.14.12

                        smartmeter.0	2021-04-13 13:41:55.501	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.882	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.880	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.874	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.873	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.872	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.868	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.866	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.865	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        host.raspberrypi	2021-04-13 13:40:11.488	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.862	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.857	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.847	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.845	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.844	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.841	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.840	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.839	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.838	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.837	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        

                        smartmeter.jpg

                        Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich verzweifel.
                        Gruß
                        Jayjay

                        R Offline
                        R Offline
                        ReinWei
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @jayjay Hast Du die optische Übertragung der am Zähler aktiviert, siehe Info

                        7f73b7ec-7b84-443b-9020-c91c6d512e21-grafik.png
                        Ohne diese Aktivierung sendet der Zähler keine Daten über die Schnittstelle
                        Gruß
                        Reinhold

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                          @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
                          stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                          Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.

                          Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"

                          dann bin ich raus - auf dem Level kenne ich mich nicht aus.

                          Wenn nach der Initialisierung ein reboot oder ein restart von ioBroker nicht geholfen haben, weiß ich nichts mehr

                          R Offline
                          R Offline
                          ReinWei
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
                          Danke
                          Gruß
                          Reinhold

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R ReinWei

                            @jayjay Hast Du die optische Übertragung der am Zähler aktiviert, siehe Info

                            7f73b7ec-7b84-443b-9020-c91c6d512e21-grafik.png
                            Ohne diese Aktivierung sendet der Zähler keine Daten über die Schnittstelle
                            Gruß
                            Reinhold

                            J Offline
                            J Offline
                            jayjay
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            @reinwei
                            Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.

                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J jayjay

                              @reinwei
                              Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.

                              R Offline
                              R Offline
                              ReinWei
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel

                              stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                              

                              Hast du das mal probiert ?
                              Gruß
                              Reinhold

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R ReinWei

                                @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
                                Danke
                                Gruß
                                Reinhold

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                                Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker.

                                und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen :rage: ????

                                @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                                Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen

                                dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R ReinWei

                                  @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel

                                  stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                                  

                                  Hast du das mal probiert ?
                                  Gruß
                                  Reinhold

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jayjay
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  @reinwei Ja, das hatte ich gleich versucht, ich habe auch die anderen Befehle versucht. Wie in der Raspberry Anleitung von Weidemann. Auch mit zweit Fenster im Putty. Ich bekomme aber nie daten vom Zähler.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                                    Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker.

                                    und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen :rage: ????

                                    @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                                    Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen

                                    dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    ReinWei
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @homoran
                                    Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.

                                    Momentane Konfiguration des Adapters:

                                    d61b32c2-cafe-4df0-9f9d-bf8c5504e551-grafik.png

                                    Auszug aus dem Log:

                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
                                    host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                    host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
                                    

                                    Danke für nochmalige Hilfe

                                    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • R ReinWei

                                      @homoran
                                      Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.

                                      Momentane Konfiguration des Adapters:

                                      d61b32c2-cafe-4df0-9f9d-bf8c5504e551-grafik.png

                                      Auszug aus dem Log:

                                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
                                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
                                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
                                      host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                      host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
                                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
                                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
                                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
                                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
                                      

                                      Danke für nochmalige Hilfe

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                                      \r\n1-0:1.8.0*

                                      das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
                                      Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.

                                      Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                                        \r\n1-0:1.8.0*

                                        das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
                                        Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.

                                        Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee

                                        R Offline
                                        R Offline
                                        ReinWei
                                        schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                                        #25

                                        xxxxxxxxx

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R Offline
                                          R Offline
                                          ReinWei
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #26

                                          @apollon77

                                          Hast Du hier eine Idee?

                                          Danke für Hilfe

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          612

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe