Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. (gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    (gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @ReinWei last edited by Homoran

      @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

      Der Zähler soll D0 Protokoll sprechen,

      wer sagt das?
      wie kommen die Daten in die Konsole? (Monitor und Adapter geht nicht zusammen. Der serielle Port kann nur von einem genutzt werden)
      D0 wäre digitales Kauderwelsch, hier sieht es aber sehr nach Klartextangaben aus

      Du hast "Daten werden nur gelesen" eingestellt und bei D0 gibt es jedoch eine bidirektionale Kommunikation mit Wakeup ... sign_on...

      EDIT:

      erster Treffer bei google:
      logarex.png

      R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • R
        ReinWei @Homoran last edited by

        @homoran Danke ich stelle jetzt mal auf SML um

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • R
          ReinWei @Homoran last edited by

          @homoran bleibt aber leider gelb; zu deiner Frage Konsole : habe mit via Kitty mit SSH auf dem Pi angemeldet, und mittels Cat /dev/TTYUSB0 die Ausgabe bekommen

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @ReinWei last edited by

            @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

            bleibt aber leider gelb

            @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

            stelle jetzt mal auf SML um

            welche Einstellungen?

            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              ReinWei @Homoran last edited by

              @homoran 38b922fc-a598-4f87-b119-edf056e2f066-grafik.png
              so

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @ReinWei last edited by Homoran

                @reinwei ich habe es gerade bei mir probiert.
                wenn ich mit puTTY auf den Pi gehe und cat /dev/TTYUSB0 aufrufe, kommt nur Kauderwelsch mit dem Zählernamen in Klartext.
                Was immer das bedeutet.

                ggf. darfst du unten im SML Format nicht Binärdaten angeben

                In meinen Einstellungen habe ich da wo du "lege einen benutzerdefinierten..." stehen hast das Pulldown geöffnet und meinen Lesekopf gefunden.

                dadurch habe ich die Zeile darunter nicht.

                Es gibt allerdings Berichte hier im Forum, dass einzelne User auf dem Pi erst einmal die sereielle Schnittstelle aktivieren mussten.
                Da habe ich keine Ahnung von und auch noch nie machen müssen.

                Vielleicht geht es ja an einem anderen USB-Port

                Smartmeter_konfig02.png

                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  ReinWei @Homoran last edited by

                  @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
                  stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                  Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.

                  Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @ReinWei last edited by

                    @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                    @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
                    stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                    Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.

                    Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"

                    dann bin ich raus - auf dem Level kenne ich mich nicht aus.

                    Wenn nach der Initialisierung ein reboot oder ein restart von ioBroker nicht geholfen haben, weiß ich nichts mehr

                    R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      ReinWei @Homoran last edited by

                      @homoran danke trotzdem

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        jayjay last edited by

                        Hallo zusammen,
                        ich komme hier leider auch nicht weiter. Ich bekomme einfach keine Daten von meinem Logarex LK13BE Smartmeter.
                        Der Adapter wird nicht grün, auch über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
                        Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.
                        IOBroker ist auf dem aktuellen Stand:
                        Platform linux
                        Betriebssystem linux
                        Architektur arm
                        CPUs 4
                        Geschwindigkeit 800 MHz
                        Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                        RAM 7.69 GB
                        Node.js v12.22.1
                        NPM 6.14.12

                        smartmeter.0	2021-04-13 13:41:55.501	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.882	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.880	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.874	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.873	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.872	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.868	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.866	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.865	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        host.raspberrypi	2021-04-13 13:40:11.488	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.862	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.857	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.847	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.845	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.844	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.841	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.840	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.839	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.838	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.837	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        

                        smartmeter.jpg

                        Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich verzweifel.
                        Gruß
                        Jayjay

                        Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @jayjay last edited by Homoran

                          @jayjay

                          @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                          über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
                          Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.

                          das könnte dann am ehesten ein nicht richtig sitzender Kopf sein.

                          Der Port passt und wird geöffnet - dann ist Schluss!

                          Du hast UTF-8 als Codierung eingegeben, evtl. ist das was für @ReinWei
                          das passt zu seinem Klartextabruf in der Konsole

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jayjay @Homoran last edited by

                            @homoran
                            den Kopf habe ich schon bewegt und in verschiedenen Positionen versucht, leider bekomme ich hier keine Antwort.
                            Auch das Kabel vom Pi zum Weidemann Adapter habe ich getauscht.
                            Anleitung Smartmeter Logarex

                            Auch den PIN habe ich. Ich kann die Daten nur direkt am Zähler ablesen.
                            In der Anleitung steht auch Baud 9600 wobei in den Foren immer von 300 gesprochen wird.
                            Ich habe keine Ahnung was ich noch versuchen kann.

                            Welche Möglichkeit gibt es denn noch um den Sensor am Pi zu testen?
                            Ich habe bereits die Software von Weidemann am Windows PC versucht, aber auch bekomme ich keine Daten vom Stromzähler.

                            Ich habe gelsen man könnte mit eine alten Kamera den Optischen Anschluss kontrollieren? Kann es sein das diese Problem vom Zähler her kommt, also das keine Daten gesendet werden?

                            J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              jayjay @jayjay last edited by

                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.637	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.635	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.630	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.630	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.629	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.628	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.626	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.625	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.623	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.620	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.614	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.607	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.605	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.604	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:19:43.962	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:19:23.263	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:28.728	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.602	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.598	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.588	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:15.704	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.586	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.584	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.576	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.572	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.570	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.580	debug	(2319) connected set to false
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.570	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.560	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.527	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.524	debug	(2319) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.481	info	(2319) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.049	debug	(2319) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.772	debug	(2319) statesDB connected
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.771	debug	(2319) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.763	debug	(2319) States create User PubSub Client
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.761	debug	(2319) States create System PubSub Client
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.752	debug	(2319) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.750	debug	(2319) objectDB connected
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.740	debug	(2319) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.706	debug	(2319) Objects client initialize lua scripts
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.705	debug	(2319) Objects create User PubSub Client
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.704	debug	(2319) Objects create System PubSub Client
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.701	debug	(2319) Objects client ready ... initialize now
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.652	debug	(2319) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:12.306	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2319
                              host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.386	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.315	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1635
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.525	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	info	(1635) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	debug	(1635) Plugin sentry destroyed
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.202	info	(1635) terminating
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.201	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.195	info	(1635) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.193	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                              host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.177	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.626	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.625	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.621	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.612	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.610	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.601	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.600	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.599	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.592	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.589	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request
                              

                              Pi.jpg

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @jayjay last edited by

                                @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                                den Kopf habe ich schon bewegt un

                                auch schon mal um 180° gedreht.

                                @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                                Ich habe bereits die Software von Weidemann am Windows PC versucht, aber auch bekomme ich keine Daten vom Stromzähler.

                                dann klingt es erst recht nach falscher Montage

                                @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                                Ich habe gelsen man könnte mit eine alten Kamera den Optischen Anschluss kontrollieren

                                mit der handycam

                                @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                                Kann es sein das diese Problem vom Zähler her kommt, also das keine Daten gesendet werden?

                                möglich ja, aber wenig glaubhaft.

                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  jayjay @Homoran last edited by

                                  @homoran Ja auch schon 180° gedreht. leider auch keine Änderung.

                                  das mit der Handykamera habe ich versucht. Ich sehe da kein leuchten.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • R
                                    ReinWei @jayjay last edited by

                                    @jayjay Hast Du die optische Übertragung der am Zähler aktiviert, siehe Info

                                    7f73b7ec-7b84-443b-9020-c91c6d512e21-grafik.png
                                    Ohne diese Aktivierung sendet der Zähler keine Daten über die Schnittstelle
                                    Gruß
                                    Reinhold

                                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • R
                                      ReinWei @Homoran last edited by

                                      @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
                                      Danke
                                      Gruß
                                      Reinhold

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        jayjay @ReinWei last edited by

                                        @reinwei
                                        Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.

                                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          ReinWei @jayjay last edited by

                                          @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel

                                          stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                                          

                                          Hast du das mal probiert ?
                                          Gruß
                                          Reinhold

                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ReinWei last edited by

                                            @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                                            Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker.

                                            und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen 😡 ????

                                            @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:

                                            Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen

                                            dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an

                                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            429
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            smartmeter logarex13be
                                            5
                                            30
                                            6454
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo