NEWS
(gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?
-
Hallo Gemeinde,
ich möchte meinen SMA und SolarEdge über Modbus TCP IP:502 ID 126/1 abfragen was sie an Leistung produzieren.Gibt es dazu bereits einen Adapter oder gäbe es eine andere Möglichkeit.
JS ist bei mir noch ein offenes Buch, selbst sehe ich da keine Chanze.BG
und schon gesichtet , es gibt einen Modubs Adapter
vermutlich kann mir der das liefern, mal sehen??
-
SMA: IP:502 ID: 126
ist dieser als Slave zu konfigurieren?
passt diese Einstellung, der Adapter bleibt gelb?
habs mir mehreren Einstellungen probiert, leider ist mir nicht klar, wie die korrekte Einstellung wäre.
modbus.0 2021-02-13 08:51:36.088 debug (2988) Closing client on purpose. modbus.0 2021-02-13 08:51:35.087 debug (2988) Cleaning up request fifo. modbus.0 2021-02-13 08:51:35.086 debug (2988) Socket closed with error modbus.0 2021-02-13 08:51:35.057 info (2988) Disconnected from slave 192.168.0.9 modbus.0 2021-02-13 08:51:35.056 debug (2988) Closing client on purpose. modbus.0 2021-02-13 08:51:35.054 info (2988) Connected to slave modbus.0 2021-02-13 08:50:36.087 debug (2988) Closing client on purpose. modbus.0 2021-02-13 08:50:35.085 debug (2988) Cleaning up request fifo. modbus.0 2021-02-13 08:50:35.084 debug (2988) Socket closed with error modbus.0 2021-02-13 08:50:35.047 info (2988) Disconnected from slave 192.168.0.9 modbus.0 2021-02-13 08:50:35.045 debug (2988) Closing client on purpose. modbus.0 2021-02-13 08:50:35.044 info (2988) Connected to slave modbus.0 2021-02-13 08:50:34.717 info (2988) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6 modbus.0 2021-02-13 08:50:34.484 debug (2988) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) modbus.0 2021-02-13 08:50:29.992 info (2590) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason modbus.0 2021-02-13 08:50:29.991 info (2590) terminating modbus.0 2021-02-13 08:50:29.988 info (2590) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF modbus.0 2021-02-13 08:50:15.070 info (2590) Disconnected from slave 192.168.0.9 modbus.0 2021-02-13 08:50:15.068 info (2590) Connected to slave modbus.0 2021-02-13 08:49:40.553 info (2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}] modbus.0 2021-02-13 08:49:39.012 info (2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}] modbus.0 2021-02-13 08:49:15.058 info (2590) Disconnected from slave 192.168.0.9 modbus.0 2021-02-13 08:49:15.057 info (2590) Connected to slave modbus.0 2021-02-13 08:48:53.971 info (2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}] modbus.0 2021-02-13 08:48:19.314 info (2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}] modbus.0 2021-02-13 08:48:15.047 info (2590) Disconnected from slave 192.168.0.9 modbus.0 2021-02-13 08:48:15.046 info (2590) Connected to slave modbus.0 2021-02-13 08:47:15.041 info (2590) Disconnected from slave 192.168.0.9 modbus.0 2021-02-13 08:47:15.041 info (2590) Connected to slave modbus.0 2021-02-13 08:46:15.037 info (2590) Disconnected from slave 192.168.0.9 modbus.0 2021-02-13 08:46:15.035 info (2590) Connected to slave modbus.0 2021-02-13 08:45:15.025 info (2590) Disconnected from slave 192.168.0.9 modbus.0 2021-02-13 08:45:15.024 info (2590) Connected to slave modbus.0 2021-02-13 08:44:57.129 info (2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}] modbus.0 2021-02-13 08:44:47.014 info (2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}] modbus.0 2021-02-13 08:44:15.014 info (2590) Disconnected from slave 192.168.0.9 modbus.0 2021-02-13 08:44:15.013 info (2590) Connected to slave modbus.0 2021-02-13 08:43:15.009 info (2590) Disconnected from slave 192.168.0.9 modbus.0 2021-02-13 08:43:15.008 info (2590) Connected to slave
das habe ich im openhab forum gefunden:
Bridge modbus:tcp:inverter1 [ host="10.4.28.248", port=502, id=3, connectMaxTries=3] { // SMA Inverter Device Type Bridge poller DevType [ start=30053, length=4, refresh=5000, type="input" ] { Thing data DevType [ readStart="30053", readValueType="int32" ] } // SMA Inverter Status Bridge poller SMA_Status [ start=30201, length=4, refresh=5000, type="input" ] { Thing data SMA_Status [ readStart="30201", readValueType="uint32" ] } // SMA Inverter Grid_Contactor Bridge poller Grid_Contactor [ start=30217, length=4, refresh=5000, type="input" ] { Thing data Grid_Contactor [ readStart="30217", readValueType="uint32" ] } // SMA Inverter Day Yield Bridge poller Day_Yield [ start=30517, length=4, refresh=5000, type="input" ] { Thing data Day_Yield [ readStart="30517", readValueType="uint64", readTransform="JS(divide1000.js)" ] } // Total Yield Bridge poller Total_Yield [ start=30529, length=4, refresh=5000, type="input" ] { Thing data Total_Yield [ readStart="30529", readValueType="uint32", readTransform="JS(divide1000.js)" ] } // SMA Inverter Power Section West Bridge poller power_a [ start=30773, length=4, refresh=5000, type="input" ] { Thing data power_a [ readStart="30773", readValueType="int32", readTransform="JS(smalimit.js)" ] } // SMA Inverter Power Total Bridge poller Active_Power [ start=30775, length=4, refresh=5000, type="input" ] { Thing data active_power [ readStart="30775", readValueType="int32", readTransform="JS(smalimit.js)" ] } // SMA Inverter Power Section East Bridge poller power_b [ start=30961, length=4, refresh=5000, type="input" ] { Thing data power_b [ readStart="30961", readValueType="int32", readTransform="JS(smalimit.js)" ] } // SMA Inverter Operation Bridge poller SMA_Status_Operate [ start=40029, length=4, refresh=5000, type="holding" ] { Thing data SMA_Status_Operate [ readStart="40029", readValueType="uint32" ] } }
hier die Schnittstellenbeschreibung: Link Text
kann der Adapter mit SunSpec kommunizieren?
3.2 SunSpec Modbus-Profil Das SunSpec Modbus-Profil der SunSpec Alliance beinhaltet einen umfassenden Satz an Messwerten und Parametern für Energieerzeugungsgeräte in PV-Anlagen. SMA hat eine Abbildung der speziellen Datenpunkte der unterstützten SMA Produkte auf die von der SunSpec geforderten Datenpunkte durchgeführt. Die unterstützten SMA Produkte sind damit konform zum SunSpec Modbus-Profil der zugrunde liegenden Spezifikationsversion. Das SunSpec Modbus-Profil für SMA Produkte beginnt ab der Registernummer 40001.
-
@humidor Welcher WR genau? Die Suchfunktion darf gerne benutzt werden
Allerdings solltest du gerade zu SMA hier etwas bei finden:
https://forum.iobroker.net/search?term=sma modbus&in=titlesposts
Hier Vielleicht etwas zu Solaredge:
-
@wendy2702 Hi, hab schon gespielt mit der Suche, aber bei SMA werde ich nicht fündig.
Ich möchte direkt vom SMA Tripower 6000-TL seine Leistung per ModbusTCP abfragen, nicht über das SHM oder SunnyPortal.
Mit einem Modbus Tool kann ich die Register abfragen, dh. am SMA funkt. das.
Habe viele Einstellungen im Adapter probiert, irgendwo kapier ichs nicht. -
@humidor STP6000
-
@wendy2702 Danke!!!!
hast du die Werte bei Eingangsparameter händisch eingetragen? -
@humidor Ja.
-
@wendy2702 OK, hättest du dazu einen Link einer Beschreibung? in der vom SMA was ich habe, stehen diese nicht drin.
-
@humidor Das wundert mich ein wenig da mein neuer STP15000 genau die gleichen Register verwendet.
Anleitung findet man bei SMA unter den Downloads zu dem WR. Hast du einen TL20 oder TL30 ?
Wichtig ist auch noch die Firmware Version.
Hier mal ein Beispiel
-
@humidor Hier mal ein Export. Eigentlich als CSV, kann ich aber aktuell auf dem Smartphone so nicht speichern.
Das sollte man als CSV importieren können.
deviceId address name description unit type len factor offset formula role room 3 30775 PVLeistung Watt int32be 2 1 0 value 3 30531 Gesamtertrag kWh uint32be 2 1 0 value 3 30201 Status uint32be 2 1 0 value 3 30537 Tagesertrag_kWh kWh uint32be 2 1 0 value 3 30535 Tagesertrag_Wh Wh uint32be 2 1 0 value 3 30057 Seriennummer uint32be 2 1 0 value 3 30953 Temperatur Grad int32be 2 0.1 0 value 3 30771 DC_Spannung_Eingang_1 V int32be 2 0.01 0 value 3 30773 DC_Leistung_Eingang_1 Watt int32be 2 1 0 value 3 30803 Grid Frequency Hz int32be 2 0.01 0 value 3 30769 DC_Strom_Eingang_1 A int32be 2 0.01 0 value 3 30957 DC_Strom_Eingang_2 A int32be 2 0.01 0 value 3 30959 DC_Spannung_Eingang_2 V int32be 2 0.01 0 value 3 30961 DC_Leistung_Eingang_2 Watt int32be 2 1 0 value 3 30051 Test uint32be 2 1 0 value
Hier noch ne CSV Datei:
-
@wendy2702 Hi,
ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.
Link Text
Ich habe den SMA STP6000-TL20, die FW Version ist nicht aktuell, Update habe ich bisher keines gemacht (never change a running system) -
-
@humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
@wendy2702 Hi,
ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.Mal in das Excel im ZIP geschaut?
-
für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren? -
@humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
@wendy2702 super Danke!!
denke es hat funktioniert!Dann setze bitte vor dem Titel im ersten Beitrag ein [Gelöst]
SOrry, hatte den SolarEdge vergessen.
-
@humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren?Ja.
Ich habe 4x Modbus laufen
-
@wendy2702 sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
@humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
@wendy2702 Hi,
ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.Mal in das Excel im ZIP geschaut?
ach ich Depp, hab die Karteireiter komplett übersehen, darin ist ja eine Flut an Infos !!! super!! dh ich kann mir auch die Grid-Voltage holen und sehen wenn mein Netz ein Problem hat
-
@wendy2702 perfekt!
zufällig jemand auch die Settings für den SE ?
denke das sollte es sein Link Textes scheint der Adapter hat noch keine Kommunikation mit dem SE?
der Adapter bleibt Gelb, Wert aus einem Register = 0
ist dort die ID anders?
SolarEdge Wechselrichter unterstützen Register Mapping für die Geräte-IDs (DID) 101, 102 und 103
-
@humidor Habe keinen Solaredge aber Geräte ID 1 ist richtig ?
Stell doch mal das loggen für die Instanz auf "Debug"
-