  4. Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
shutdownusv
40 Posts 7 Posters 3.4k Views 7 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @hmanfred sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

    Doch, sie kommt wieder.

    ich denke sie ist nie weg?
    um diesen Sonderfall geht es doch hier

    H Offline
    H Offline
    hmanfred
    wrote on last edited by
    #12

    @homoran sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

    @hmanfred sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

    Doch, sie kommt wieder.

    ich denke sie ist nie weg?
    um diesen Sonderfall geht es doch hier

    • Strom weg
    • USV springt an
    • Batterie geht auf 20%
    • SV CCU: shutdown
    • CCU: Steckdose in 1 Minute aus und nach 15 Minuten wieder an
    • CCU: shutdown

    Wenn dann nach 15 Minuten die USV leer gelutscht ist, ist's eh egal.
    Wenn aber zwischenzeitig der Strom wieder kam und hinter der USV die Spannung nie weg war, schaltet sich die Steckdose von alleine wieder ein und die CCU fährt hoch.

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • H hmanfred

      @homoran sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

      @hmanfred sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

      Doch, sie kommt wieder.

      ich denke sie ist nie weg?
      um diesen Sonderfall geht es doch hier

      • Strom weg
      • USV springt an
      • Batterie geht auf 20%
      • SV CCU: shutdown
      • CCU: Steckdose in 1 Minute aus und nach 15 Minuten wieder an
      • CCU: shutdown

      Wenn dann nach 15 Minuten die USV leer gelutscht ist, ist's eh egal.
      Wenn aber zwischenzeitig der Strom wieder kam und hinter der USV die Spannung nie weg war, schaltet sich die Steckdose von alleine wieder ein und die CCU fährt hoch.

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #13

      @hmanfred sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

      Wenn dann nach 15 Minuten die USV leer gelutscht ist, ist's eh egal.

      Nein!
      dann hat das ganze runterfahren doch nichts gebracht.
      Deine CCU fährt wieder hoch, dann ist die USV weg und das Desaster ist da

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Reply Last reply
      0
      • Meister MopperM Meister Mopper

        @hmanfred Kannst Du kurz erklären, wie Du praktisch im ioBroker über system.exec herunterfährst und mit welchen Rechten der ioBroker sich bei der CCU einloggt?

        H Offline
        H Offline
        hmanfred
        wrote on last edited by
        #14

        @meister-mopper sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

        @hmanfred Kannst Du kurz erklären, wie Du praktisch im ioBroker über system.exec herunterfährst und mit welchen Rechten der ioBroker sich bei der CCU einloggt?

        Im ioBroker gibt es das Objekt nut.0.battery.charge. Wenn das unter 20 (Prozent) fällt läuft folgendes Blockly:
        Zwischenablage01.jpg
        Es wird zusätzlich geprüft, ob die USV auf Batteriebetrieb läuft (ups_status).
        Dann wird die (in der CCU angelegte) Systemvariable "CCU_shutdown" auf "wahr" gesetzt. Die CCU reagiert darauf mit einem Progamm. Da muss sich keiner in der CCU einloggen.
        Der zweite Befehl ist der Shutdown des ioBroker-Rechners.

        Meister MopperM 2 Replies Last reply
        0
        • H hmanfred

          @meister-mopper sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

          @hmanfred Kannst Du kurz erklären, wie Du praktisch im ioBroker über system.exec herunterfährst und mit welchen Rechten der ioBroker sich bei der CCU einloggt?

          Im ioBroker gibt es das Objekt nut.0.battery.charge. Wenn das unter 20 (Prozent) fällt läuft folgendes Blockly:
          Zwischenablage01.jpg
          Es wird zusätzlich geprüft, ob die USV auf Batteriebetrieb läuft (ups_status).
          Dann wird die (in der CCU angelegte) Systemvariable "CCU_shutdown" auf "wahr" gesetzt. Die CCU reagiert darauf mit einem Progamm. Da muss sich keiner in der CCU einloggen.
          Der zweite Befehl ist der Shutdown des ioBroker-Rechners.

          Meister MopperM Offline
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          wrote on last edited by
          #15

          @hmanfred Danke, dann muss ich mich mal mit den Systemvariablen der CCU beschäftigen, da habe ich bisher noch nichts gemacht.

          Proxmox und HA

          1 Reply Last reply
          0
          • H hmanfred

            @meister-mopper sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

            @hmanfred Kannst Du kurz erklären, wie Du praktisch im ioBroker über system.exec herunterfährst und mit welchen Rechten der ioBroker sich bei der CCU einloggt?

            Im ioBroker gibt es das Objekt nut.0.battery.charge. Wenn das unter 20 (Prozent) fällt läuft folgendes Blockly:
            Zwischenablage01.jpg
            Es wird zusätzlich geprüft, ob die USV auf Batteriebetrieb läuft (ups_status).
            Dann wird die (in der CCU angelegte) Systemvariable "CCU_shutdown" auf "wahr" gesetzt. Die CCU reagiert darauf mit einem Progamm. Da muss sich keiner in der CCU einloggen.
            Der zweite Befehl ist der Shutdown des ioBroker-Rechners.

            Meister MopperM Offline
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            wrote on last edited by
            #16

            @hmanfred Sollte da nicht CCU_shutdown irgendwann wieder auf falsch gesetzt werden, damit es beim nächsten mal wieder funktioniert?

            Proxmox und HA

            H 1 Reply Last reply
            0
            • Meister MopperM Meister Mopper

              @hmanfred Sollte da nicht CCU_shutdown irgendwann wieder auf falsch gesetzt werden, damit es beim nächsten mal wieder funktioniert?

              H Offline
              H Offline
              hmanfred
              wrote on last edited by
              #17

              @meister-mopper
              Hmmm...
              Zwischenablage01.jpg

              Meister MopperM 1 Reply Last reply
              0
              • H hmanfred

                @meister-mopper
                Hmmm...
                Zwischenablage01.jpg

                Meister MopperM Offline
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                wrote on last edited by
                #18

                @hmanfred Okay, das funktioniert.

                Proxmox und HA

                Meister MopperM 1 Reply Last reply
                0
                • Meister MopperM Meister Mopper

                  @hmanfred Okay, das funktioniert.

                  Meister MopperM Offline
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  wrote on last edited by
                  #19

                  Habe es jetzt mal ioBroker-seitig gesteuert:

                  9e0ed613-56b4-4b76-94f6-24a85460c0ae-grafik.png

                  Proxmox und HA

                  H 1 Reply Last reply
                  0
                  • Meister MopperM Meister Mopper

                    Habe es jetzt mal ioBroker-seitig gesteuert:

                    9e0ed613-56b4-4b76-94f6-24a85460c0ae-grafik.png

                    H Offline
                    H Offline
                    hmanfred
                    wrote on last edited by
                    #20

                    @meister-mopper na dann ist zu hoffen, dass die CCU die Umschaltung auf "falsch" noch mit bekommt...

                    Meister MopperM 1 Reply Last reply
                    0
                    • H hmanfred

                      @meister-mopper na dann ist zu hoffen, dass die CCU die Umschaltung auf "falsch" noch mit bekommt...

                      Meister MopperM Offline
                      Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      wrote on last edited by
                      #21

                      @hmanfred Auf falsch wird doch gar nicht getriggert. Nach meinem Verständnis werden die Daten gesichert und die CCU fährt runter. Wenn der Strom unterbrochen wird und neu kommt, bootet sie wieder

                      Proxmox und HA

                      H 1 Reply Last reply
                      0
                      • Meister MopperM Meister Mopper

                        @hmanfred Auf falsch wird doch gar nicht getriggert. Nach meinem Verständnis werden die Daten gesichert und die CCU fährt runter. Wenn der Strom unterbrochen wird und neu kommt, bootet sie wieder

                        H Offline
                        H Offline
                        hmanfred
                        wrote on last edited by
                        #22

                        @meister-mopper
                        Das ist richtig. Aber du setzt sie erst nach 5 Sekunden auf falsch. Ich kenne die Abläufe in deiner CCU nicht, aber wenn die dann schon am Runterfahren ist, bekommt sie das "falsch" nicht mehr mit.

                        Meister MopperM 1 Reply Last reply
                        0
                        • H hmanfred

                          @meister-mopper
                          Das ist richtig. Aber du setzt sie erst nach 5 Sekunden auf falsch. Ich kenne die Abläufe in deiner CCU nicht, aber wenn die dann schon am Runterfahren ist, bekommt sie das "falsch" nicht mehr mit.

                          Meister MopperM Offline
                          Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          wrote on last edited by
                          #23

                          @hmanfred Die bekommt das falsch so oder so nicht mit, da ja nur nach "ist wahr" getriggert wird.


                          9af03b34-beff-4941-a68b-788facf2652b-grafik.png

                          script

                          system.Save();
                          WriteLine("regadom gesichert");
                          string stdout;string stderr;
                          string cmd = "/sbin/poweroff"; 
                          system.Exec(cmd, &stdout, &stderr);
                          WriteLine("Befehl "#cmd #" abgeschickt");
                          

                          Proxmox und HA

                          H 2 Replies Last reply
                          0
                          • Meister MopperM Meister Mopper

                            @hmanfred Die bekommt das falsch so oder so nicht mit, da ja nur nach "ist wahr" getriggert wird.


                            9af03b34-beff-4941-a68b-788facf2652b-grafik.png

                            script

                            system.Save();
                            WriteLine("regadom gesichert");
                            string stdout;string stderr;
                            string cmd = "/sbin/poweroff"; 
                            system.Exec(cmd, &stdout, &stderr);
                            WriteLine("Befehl "#cmd #" abgeschickt");
                            

                            H Offline
                            H Offline
                            hmanfred
                            wrote on last edited by hmanfred
                            #24

                            @meister-mopper
                            Du verstehst offensichtlich die Systemvariablen nicht. Das setzen der SV auf einen bestimmten Wert und das reagieren darauf (triggern) sind zwei Paar Schuhe.

                            Was bei dir passiert ist folgendes (chronologisch):

                            • du setzt im ioBroker die SV auf wahr
                            • iobroker synchronisiert den Zustand im eingestellten Intervall mit der CCU
                            • die SV wird dadurch in der CCU auf wahr gesetzt
                            • die CCU fährt (sofort) runter
                            • du setzt die SV im ioBroker nach 5 Sekunden auf falsch
                            • die CCU fährt bereits runter, bekommt das "falsch" also nicht mehr mit
                            • beim runter fahren hat sich die CCU den Zustand der SV (wahr) gemerkt
                            • wenn die CCU irgendwann wieder hoch fährt, steht die SV auf wahr
                            • CCU synchronisiert wieder mit ioBroker, hat beim Neuconnect Prio, SV steht im iobroker auf wahr

                            Damit kann dann mit deiner Konstellation die CCU nicht wieder runterfahren. Der Trigger deines Programmes reagiert "bei Änderung" - das nächste Setzen auf wahr ist keine Änderung, sie steht ja schon auf wahr.

                            Meister MopperM C 2 Replies Last reply
                            0
                            • Meister MopperM Meister Mopper

                              @hmanfred Die bekommt das falsch so oder so nicht mit, da ja nur nach "ist wahr" getriggert wird.


                              9af03b34-beff-4941-a68b-788facf2652b-grafik.png

                              script

                              system.Save();
                              WriteLine("regadom gesichert");
                              string stdout;string stderr;
                              string cmd = "/sbin/poweroff"; 
                              system.Exec(cmd, &stdout, &stderr);
                              WriteLine("Befehl "#cmd #" abgeschickt");
                              

                              H Offline
                              H Offline
                              hmanfred
                              wrote on last edited by
                              #25

                              @meister-mopper
                              Ha, noch etwas:

                              Die Rega, in der die SV verwaltet werden, wird nur alle n Sekunden synchronisiert. Ist in der Konfig des Adapters default sogar auf 30 Sekunden gestellt.

                              Wenn du also im iobroker die SV auf wahr und 5 Sekunden später gleich wieder auf falsch setzt ist die wahrscheinlichkeit groß, dass das innerhalb der Pause geschieht und die CCU die Änderung gar nicht mitbekommt.

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • H hmanfred

                                @meister-mopper
                                Du verstehst offensichtlich die Systemvariablen nicht. Das setzen der SV auf einen bestimmten Wert und das reagieren darauf (triggern) sind zwei Paar Schuhe.

                                Was bei dir passiert ist folgendes (chronologisch):

                                • du setzt im ioBroker die SV auf wahr
                                • iobroker synchronisiert den Zustand im eingestellten Intervall mit der CCU
                                • die SV wird dadurch in der CCU auf wahr gesetzt
                                • die CCU fährt (sofort) runter
                                • du setzt die SV im ioBroker nach 5 Sekunden auf falsch
                                • die CCU fährt bereits runter, bekommt das "falsch" also nicht mehr mit
                                • beim runter fahren hat sich die CCU den Zustand der SV (wahr) gemerkt
                                • wenn die CCU irgendwann wieder hoch fährt, steht die SV auf wahr
                                • CCU synchronisiert wieder mit ioBroker, hat beim Neuconnect Prio, SV steht im iobroker auf wahr

                                Damit kann dann mit deiner Konstellation die CCU nicht wieder runterfahren. Der Trigger deines Programmes reagiert "bei Änderung" - das nächste Setzen auf wahr ist keine Änderung, sie steht ja schon auf wahr.

                                Meister MopperM Offline
                                Meister MopperM Offline
                                Meister Mopper
                                wrote on last edited by
                                #26

                                @hmanfred Danke für Deine Hilfe.
                                Ich hatte es mit einem reboot-script getestet und dachte, dass dies auch für "poweroff" gilt.
                                Nach dem reboot steht im ioBroker "ProgrammExecute" auf false

                                4d3a90c5-b758-4526-98f5-42c9a6f5cdec-grafik.png

                                Proxmox und HA

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • H hmanfred

                                  @meister-mopper
                                  Ha, noch etwas:

                                  Die Rega, in der die SV verwaltet werden, wird nur alle n Sekunden synchronisiert. Ist in der Konfig des Adapters default sogar auf 30 Sekunden gestellt.

                                  Wenn du also im iobroker die SV auf wahr und 5 Sekunden später gleich wieder auf falsch setzt ist die wahrscheinlichkeit groß, dass das innerhalb der Pause geschieht und die CCU die Änderung gar nicht mitbekommt.

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #27

                                  @hmanfred sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

                                  Wenn du also im iobroker die SV auf wahr und 5 Sekunden später gleich wieder auf falsch setzt ist die wahrscheinlichkeit groß, dass das innerhalb der Pause geschieht und die CCU die Änderung gar nicht mitbekommt.

                                  sicher?

                                  ich denke bei der Zeitspanne geht es um das lesen der Rega, nicht um das Schreiben

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  H 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @hmanfred sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

                                    Wenn du also im iobroker die SV auf wahr und 5 Sekunden später gleich wieder auf falsch setzt ist die wahrscheinlichkeit groß, dass das innerhalb der Pause geschieht und die CCU die Änderung gar nicht mitbekommt.

                                    sicher?

                                    ich denke bei der Zeitspanne geht es um das lesen der Rega, nicht um das Schreiben

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    hmanfred
                                    wrote on last edited by hmanfred
                                    #28

                                    @homoran
                                    Das wäre mal zu prüfen. Will ich nicht ausschließen.
                                    Dennoch bleibe ich bei meiner Meinung, dass das zurücksetzen der SV Sache der CCU sein sollte.

                                    H 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • H hmanfred

                                      @homoran
                                      Das wäre mal zu prüfen. Will ich nicht ausschließen.
                                      Dennoch bleibe ich bei meiner Meinung, dass das zurücksetzen der SV Sache der CCU sein sollte.

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      hmanfred
                                      wrote on last edited by
                                      #29

                                      @hmanfred
                                      Hab's geprüft. Änderungen von SV im ioBroker werden sofort an die CCU übertragen.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • C Chrunchy

                                        @hmanfred Ich kenne die QNaps nicht, aber bei meiner Synology gibt es Aufgaben, da kann ich einfach ein Script rein packen, was ein WOL auslöst.

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        hmanfred
                                        wrote on last edited by
                                        #30

                                        @chrunchy sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

                                        @hmanfred Ich kenne die QNaps nicht, aber bei meiner Synology gibt es Aufgaben, da kann ich einfach ein Script rein packen, was ein WOL auslöst.

                                        Bei der QNAP gibt es das auch. Das muss man aber auf der Konsole (SSH) aktivieren und dort auch die Scripts editieren. Da werde ich mich mal dranmachen.
                                        Muss nur erst mal prüfen, ob man die CCU überhaupt per WOL aufwecken kann.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • H hmanfred

                                          @meister-mopper
                                          Du verstehst offensichtlich die Systemvariablen nicht. Das setzen der SV auf einen bestimmten Wert und das reagieren darauf (triggern) sind zwei Paar Schuhe.

                                          Was bei dir passiert ist folgendes (chronologisch):

                                          • du setzt im ioBroker die SV auf wahr
                                          • iobroker synchronisiert den Zustand im eingestellten Intervall mit der CCU
                                          • die SV wird dadurch in der CCU auf wahr gesetzt
                                          • die CCU fährt (sofort) runter
                                          • du setzt die SV im ioBroker nach 5 Sekunden auf falsch
                                          • die CCU fährt bereits runter, bekommt das "falsch" also nicht mehr mit
                                          • beim runter fahren hat sich die CCU den Zustand der SV (wahr) gemerkt
                                          • wenn die CCU irgendwann wieder hoch fährt, steht die SV auf wahr
                                          • CCU synchronisiert wieder mit ioBroker, hat beim Neuconnect Prio, SV steht im iobroker auf wahr

                                          Damit kann dann mit deiner Konstellation die CCU nicht wieder runterfahren. Der Trigger deines Programmes reagiert "bei Änderung" - das nächste Setzen auf wahr ist keine Änderung, sie steht ja schon auf wahr.

                                          C Online
                                          C Online
                                          Chrunchy
                                          wrote on last edited by
                                          #31

                                          @hmanfred Man kann auf der CCU ja durchaus nach einem Systemstart ein paar SV setzten.
                                          Aber generell ist es natürlich immer ein Timing-Problem, wenn mehrere Systemeeine SV unabhängig voneinander verändern können.

                                          Gruß Chrunchy

                                          H 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          573

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe