  4. Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
shutdownusv
40 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H hmanfred

    @homoran sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

    @hmanfred sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

    Doch, sie kommt wieder.

    ich denke sie ist nie weg?
    um diesen Sonderfall geht es doch hier

    • Strom weg
    • USV springt an
    • Batterie geht auf 20%
    • SV CCU: shutdown
    • CCU: Steckdose in 1 Minute aus und nach 15 Minuten wieder an
    • CCU: shutdown

    Wenn dann nach 15 Minuten die USV leer gelutscht ist, ist's eh egal.
    Wenn aber zwischenzeitig der Strom wieder kam und hinter der USV die Spannung nie weg war, schaltet sich die Steckdose von alleine wieder ein und die CCU fährt hoch.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @hmanfred sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

    Wenn dann nach 15 Minuten die USV leer gelutscht ist, ist's eh egal.

    Nein!
    dann hat das ganze runterfahren doch nichts gebracht.
    Deine CCU fährt wieder hoch, dann ist die USV weg und das Desaster ist da

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Meister MopperM Meister Mopper

      @hmanfred Kannst Du kurz erklären, wie Du praktisch im ioBroker über system.exec herunterfährst und mit welchen Rechten der ioBroker sich bei der CCU einloggt?

      H Offline
      H Offline
      hmanfred
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @meister-mopper sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

      @hmanfred Kannst Du kurz erklären, wie Du praktisch im ioBroker über system.exec herunterfährst und mit welchen Rechten der ioBroker sich bei der CCU einloggt?

      Im ioBroker gibt es das Objekt nut.0.battery.charge. Wenn das unter 20 (Prozent) fällt läuft folgendes Blockly:
      Zwischenablage01.jpg
      Es wird zusätzlich geprüft, ob die USV auf Batteriebetrieb läuft (ups_status).
      Dann wird die (in der CCU angelegte) Systemvariable "CCU_shutdown" auf "wahr" gesetzt. Die CCU reagiert darauf mit einem Progamm. Da muss sich keiner in der CCU einloggen.
      Der zweite Befehl ist der Shutdown des ioBroker-Rechners.

      Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • H hmanfred

        @meister-mopper sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

        @hmanfred Kannst Du kurz erklären, wie Du praktisch im ioBroker über system.exec herunterfährst und mit welchen Rechten der ioBroker sich bei der CCU einloggt?

        Im ioBroker gibt es das Objekt nut.0.battery.charge. Wenn das unter 20 (Prozent) fällt läuft folgendes Blockly:
        Zwischenablage01.jpg
        Es wird zusätzlich geprüft, ob die USV auf Batteriebetrieb läuft (ups_status).
        Dann wird die (in der CCU angelegte) Systemvariable "CCU_shutdown" auf "wahr" gesetzt. Die CCU reagiert darauf mit einem Progamm. Da muss sich keiner in der CCU einloggen.
        Der zweite Befehl ist der Shutdown des ioBroker-Rechners.

        Meister MopperM Abwesend
        Meister MopperM Abwesend
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @hmanfred Danke, dann muss ich mich mal mit den Systemvariablen der CCU beschäftigen, da habe ich bisher noch nichts gemacht.

        Proxmox und HA

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H hmanfred

          @meister-mopper sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

          @hmanfred Kannst Du kurz erklären, wie Du praktisch im ioBroker über system.exec herunterfährst und mit welchen Rechten der ioBroker sich bei der CCU einloggt?

          Im ioBroker gibt es das Objekt nut.0.battery.charge. Wenn das unter 20 (Prozent) fällt läuft folgendes Blockly:
          Zwischenablage01.jpg
          Es wird zusätzlich geprüft, ob die USV auf Batteriebetrieb läuft (ups_status).
          Dann wird die (in der CCU angelegte) Systemvariable "CCU_shutdown" auf "wahr" gesetzt. Die CCU reagiert darauf mit einem Progamm. Da muss sich keiner in der CCU einloggen.
          Der zweite Befehl ist der Shutdown des ioBroker-Rechners.

          Meister MopperM Abwesend
          Meister MopperM Abwesend
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @hmanfred Sollte da nicht CCU_shutdown irgendwann wieder auf falsch gesetzt werden, damit es beim nächsten mal wieder funktioniert?

          Proxmox und HA

          H 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Meister MopperM Meister Mopper

            @hmanfred Sollte da nicht CCU_shutdown irgendwann wieder auf falsch gesetzt werden, damit es beim nächsten mal wieder funktioniert?

            H Offline
            H Offline
            hmanfred
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @meister-mopper
            Hmmm...
            Zwischenablage01.jpg

            Meister MopperM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H hmanfred

              @meister-mopper
              Hmmm...
              Zwischenablage01.jpg

              Meister MopperM Abwesend
              Meister MopperM Abwesend
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @hmanfred Okay, das funktioniert.

              Proxmox und HA

              Meister MopperM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Meister MopperM Meister Mopper

                @hmanfred Okay, das funktioniert.

                Meister MopperM Abwesend
                Meister MopperM Abwesend
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                Habe es jetzt mal ioBroker-seitig gesteuert:

                9e0ed613-56b4-4b76-94f6-24a85460c0ae-grafik.png

                Proxmox und HA

                H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Meister MopperM Meister Mopper

                  Habe es jetzt mal ioBroker-seitig gesteuert:

                  9e0ed613-56b4-4b76-94f6-24a85460c0ae-grafik.png

                  H Offline
                  H Offline
                  hmanfred
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @meister-mopper na dann ist zu hoffen, dass die CCU die Umschaltung auf "falsch" noch mit bekommt...

                  Meister MopperM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H hmanfred

                    @meister-mopper na dann ist zu hoffen, dass die CCU die Umschaltung auf "falsch" noch mit bekommt...

                    Meister MopperM Abwesend
                    Meister MopperM Abwesend
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    @hmanfred Auf falsch wird doch gar nicht getriggert. Nach meinem Verständnis werden die Daten gesichert und die CCU fährt runter. Wenn der Strom unterbrochen wird und neu kommt, bootet sie wieder

                    Proxmox und HA

                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Meister MopperM Meister Mopper

                      @hmanfred Auf falsch wird doch gar nicht getriggert. Nach meinem Verständnis werden die Daten gesichert und die CCU fährt runter. Wenn der Strom unterbrochen wird und neu kommt, bootet sie wieder

                      H Offline
                      H Offline
                      hmanfred
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #22

                      @meister-mopper
                      Das ist richtig. Aber du setzt sie erst nach 5 Sekunden auf falsch. Ich kenne die Abläufe in deiner CCU nicht, aber wenn die dann schon am Runterfahren ist, bekommt sie das "falsch" nicht mehr mit.

                      Meister MopperM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H hmanfred

                        @meister-mopper
                        Das ist richtig. Aber du setzt sie erst nach 5 Sekunden auf falsch. Ich kenne die Abläufe in deiner CCU nicht, aber wenn die dann schon am Runterfahren ist, bekommt sie das "falsch" nicht mehr mit.

                        Meister MopperM Abwesend
                        Meister MopperM Abwesend
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @hmanfred Die bekommt das falsch so oder so nicht mit, da ja nur nach "ist wahr" getriggert wird.


                        9af03b34-beff-4941-a68b-788facf2652b-grafik.png

                        script

                        system.Save();
                        WriteLine("regadom gesichert");
                        string stdout;string stderr;
                        string cmd = "/sbin/poweroff"; 
                        system.Exec(cmd, &stdout, &stderr);
                        WriteLine("Befehl "#cmd #" abgeschickt");
                        

                        Proxmox und HA

                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • Meister MopperM Meister Mopper

                          @hmanfred Die bekommt das falsch so oder so nicht mit, da ja nur nach "ist wahr" getriggert wird.


                          9af03b34-beff-4941-a68b-788facf2652b-grafik.png

                          script

                          system.Save();
                          WriteLine("regadom gesichert");
                          string stdout;string stderr;
                          string cmd = "/sbin/poweroff"; 
                          system.Exec(cmd, &stdout, &stderr);
                          WriteLine("Befehl "#cmd #" abgeschickt");
                          

                          H Offline
                          H Offline
                          hmanfred
                          schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                          #24

                          @meister-mopper
                          Du verstehst offensichtlich die Systemvariablen nicht. Das setzen der SV auf einen bestimmten Wert und das reagieren darauf (triggern) sind zwei Paar Schuhe.

                          Was bei dir passiert ist folgendes (chronologisch):

                          • du setzt im ioBroker die SV auf wahr
                          • iobroker synchronisiert den Zustand im eingestellten Intervall mit der CCU
                          • die SV wird dadurch in der CCU auf wahr gesetzt
                          • die CCU fährt (sofort) runter
                          • du setzt die SV im ioBroker nach 5 Sekunden auf falsch
                          • die CCU fährt bereits runter, bekommt das "falsch" also nicht mehr mit
                          • beim runter fahren hat sich die CCU den Zustand der SV (wahr) gemerkt
                          • wenn die CCU irgendwann wieder hoch fährt, steht die SV auf wahr
                          • CCU synchronisiert wieder mit ioBroker, hat beim Neuconnect Prio, SV steht im iobroker auf wahr

                          Damit kann dann mit deiner Konstellation die CCU nicht wieder runterfahren. Der Trigger deines Programmes reagiert "bei Änderung" - das nächste Setzen auf wahr ist keine Änderung, sie steht ja schon auf wahr.

                          Meister MopperM C 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Meister MopperM Meister Mopper

                            @hmanfred Die bekommt das falsch so oder so nicht mit, da ja nur nach "ist wahr" getriggert wird.


                            9af03b34-beff-4941-a68b-788facf2652b-grafik.png

                            script

                            system.Save();
                            WriteLine("regadom gesichert");
                            string stdout;string stderr;
                            string cmd = "/sbin/poweroff"; 
                            system.Exec(cmd, &stdout, &stderr);
                            WriteLine("Befehl "#cmd #" abgeschickt");
                            

                            H Offline
                            H Offline
                            hmanfred
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            @meister-mopper
                            Ha, noch etwas:

                            Die Rega, in der die SV verwaltet werden, wird nur alle n Sekunden synchronisiert. Ist in der Konfig des Adapters default sogar auf 30 Sekunden gestellt.

                            Wenn du also im iobroker die SV auf wahr und 5 Sekunden später gleich wieder auf falsch setzt ist die wahrscheinlichkeit groß, dass das innerhalb der Pause geschieht und die CCU die Änderung gar nicht mitbekommt.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H hmanfred

                              @meister-mopper
                              Du verstehst offensichtlich die Systemvariablen nicht. Das setzen der SV auf einen bestimmten Wert und das reagieren darauf (triggern) sind zwei Paar Schuhe.

                              Was bei dir passiert ist folgendes (chronologisch):

                              • du setzt im ioBroker die SV auf wahr
                              • iobroker synchronisiert den Zustand im eingestellten Intervall mit der CCU
                              • die SV wird dadurch in der CCU auf wahr gesetzt
                              • die CCU fährt (sofort) runter
                              • du setzt die SV im ioBroker nach 5 Sekunden auf falsch
                              • die CCU fährt bereits runter, bekommt das "falsch" also nicht mehr mit
                              • beim runter fahren hat sich die CCU den Zustand der SV (wahr) gemerkt
                              • wenn die CCU irgendwann wieder hoch fährt, steht die SV auf wahr
                              • CCU synchronisiert wieder mit ioBroker, hat beim Neuconnect Prio, SV steht im iobroker auf wahr

                              Damit kann dann mit deiner Konstellation die CCU nicht wieder runterfahren. Der Trigger deines Programmes reagiert "bei Änderung" - das nächste Setzen auf wahr ist keine Änderung, sie steht ja schon auf wahr.

                              Meister MopperM Abwesend
                              Meister MopperM Abwesend
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              @hmanfred Danke für Deine Hilfe.
                              Ich hatte es mit einem reboot-script getestet und dachte, dass dies auch für "poweroff" gilt.
                              Nach dem reboot steht im ioBroker "ProgrammExecute" auf false

                              4d3a90c5-b758-4526-98f5-42c9a6f5cdec-grafik.png

                              Proxmox und HA

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H hmanfred

                                @meister-mopper
                                Ha, noch etwas:

                                Die Rega, in der die SV verwaltet werden, wird nur alle n Sekunden synchronisiert. Ist in der Konfig des Adapters default sogar auf 30 Sekunden gestellt.

                                Wenn du also im iobroker die SV auf wahr und 5 Sekunden später gleich wieder auf falsch setzt ist die wahrscheinlichkeit groß, dass das innerhalb der Pause geschieht und die CCU die Änderung gar nicht mitbekommt.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @hmanfred sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

                                Wenn du also im iobroker die SV auf wahr und 5 Sekunden später gleich wieder auf falsch setzt ist die wahrscheinlichkeit groß, dass das innerhalb der Pause geschieht und die CCU die Änderung gar nicht mitbekommt.

                                sicher?

                                ich denke bei der Zeitspanne geht es um das lesen der Rega, nicht um das Schreiben

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @hmanfred sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

                                  Wenn du also im iobroker die SV auf wahr und 5 Sekunden später gleich wieder auf falsch setzt ist die wahrscheinlichkeit groß, dass das innerhalb der Pause geschieht und die CCU die Änderung gar nicht mitbekommt.

                                  sicher?

                                  ich denke bei der Zeitspanne geht es um das lesen der Rega, nicht um das Schreiben

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  hmanfred
                                  schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                                  #28

                                  @homoran
                                  Das wäre mal zu prüfen. Will ich nicht ausschließen.
                                  Dennoch bleibe ich bei meiner Meinung, dass das zurücksetzen der SV Sache der CCU sein sollte.

                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H hmanfred

                                    @homoran
                                    Das wäre mal zu prüfen. Will ich nicht ausschließen.
                                    Dennoch bleibe ich bei meiner Meinung, dass das zurücksetzen der SV Sache der CCU sein sollte.

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    hmanfred
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @hmanfred
                                    Hab's geprüft. Änderungen von SV im ioBroker werden sofort an die CCU übertragen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C Chrunchy

                                      @hmanfred Ich kenne die QNaps nicht, aber bei meiner Synology gibt es Aufgaben, da kann ich einfach ein Script rein packen, was ein WOL auslöst.

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      hmanfred
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @chrunchy sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:

                                      @hmanfred Ich kenne die QNaps nicht, aber bei meiner Synology gibt es Aufgaben, da kann ich einfach ein Script rein packen, was ein WOL auslöst.

                                      Bei der QNAP gibt es das auch. Das muss man aber auf der Konsole (SSH) aktivieren und dort auch die Scripts editieren. Da werde ich mich mal dranmachen.
                                      Muss nur erst mal prüfen, ob man die CCU überhaupt per WOL aufwecken kann.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • H hmanfred

                                        @meister-mopper
                                        Du verstehst offensichtlich die Systemvariablen nicht. Das setzen der SV auf einen bestimmten Wert und das reagieren darauf (triggern) sind zwei Paar Schuhe.

                                        Was bei dir passiert ist folgendes (chronologisch):

                                        • du setzt im ioBroker die SV auf wahr
                                        • iobroker synchronisiert den Zustand im eingestellten Intervall mit der CCU
                                        • die SV wird dadurch in der CCU auf wahr gesetzt
                                        • die CCU fährt (sofort) runter
                                        • du setzt die SV im ioBroker nach 5 Sekunden auf falsch
                                        • die CCU fährt bereits runter, bekommt das "falsch" also nicht mehr mit
                                        • beim runter fahren hat sich die CCU den Zustand der SV (wahr) gemerkt
                                        • wenn die CCU irgendwann wieder hoch fährt, steht die SV auf wahr
                                        • CCU synchronisiert wieder mit ioBroker, hat beim Neuconnect Prio, SV steht im iobroker auf wahr

                                        Damit kann dann mit deiner Konstellation die CCU nicht wieder runterfahren. Der Trigger deines Programmes reagiert "bei Änderung" - das nächste Setzen auf wahr ist keine Änderung, sie steht ja schon auf wahr.

                                        C Online
                                        C Online
                                        Chrunchy
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #31

                                        @hmanfred Man kann auf der CCU ja durchaus nach einem Systemstart ein paar SV setzten.
                                        Aber generell ist es natürlich immer ein Timing-Problem, wenn mehrere Systemeeine SV unabhängig voneinander verändern können.

                                        Gruß Chrunchy

                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #32

                                          Bedenkt bitte folgendes reales Szenario wie ich es Pfingstmontag 2015 erlebt und notiert habe:

                                          • Stromausfall im Viertel
                                          • USV springt an, Synology fährt nach einigen Minuten rasch runter
                                          • Für den Rest ist noch genügend Ladung in den Akkus
                                          • Nach ca. 1h wird die Spannung wieder zugeschaltet
                                          • Synology fährt wieder hoch, war von mir so eingestellt
                                          • Nach einigen Minuten erneuter Stromausfall. In den nächsten 45Minuten noch ein paar solcher Wiedereinschaltversuche
                                          • Von mir unbemerkt: Die Syno ist leider nicht wieder heruntergefahren. Warum weiß ich nicht. War aber so
                                          • Nach insgesamt 1h46 schaltet die USV ab. Fritte aus, kein Netz mehr. Akustische Meldung eines Gerätes, daß es jetzt auf eigenen Akkus weiterläuft. CCU aus, ioBroker OPi aus.
                                          • Nach insgesamt 1h47 kommt die Spannung endgültig zurück.
                                          • Wäre die Synology auch nach den widerholten Stromausfällen wieder runter gefahren, dann hätte die Kapazität gut gereicht
                                          • Bei echten Fehlern im Netz, ist das mehrfache Wiedereinschalten keine Seltenheit
                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          846

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe