Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    895

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
2.3k Posts 184 Posters 1.2m Views 154 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D dskrt

    Hallo,

    Bei mir hat sich gestern ein shelly Plug resettet, sodass jetzt der Datenpunkt 'Energy' wieder bei 0 angefangen hat zu zählen. Ich habe schon viele Post hier durchgesucht aber so eine richtige Anleitung was in dem Falle zu tun ist, habe ich nicht gefunden. Wenn ich die 'cumulative reading' auf den letzten Tageswert setze, sowie die 3 berühmten Zeilen im RAW lösche, bekomme ich einen negativen Tageswert angezeigt.

    Wo finde ich eine Anleitung was genau gemacht werden muss ? Ist ja im Prinzip genau das gleiche wie wenn ein Gerät durch ein neues ersetzt wird? Vielen Danke für die Hilfe

    crunchipC Away
    crunchipC Away
    crunchip
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by
    #572

    @dskrt sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

    shelly Plug resettet, sodass jetzt der Datenpunkt 'Energy' wieder bei 0 angefangen hat zu zählen

    wenn du den Zählerstand an deinem Plug selbst nicht wieder korrigieren kannst(bei sonoff möglich), dann ja, ist es vergleichbar mit einem "neuen Gerät". sprich du musst entsprechend dann auch deine Startwerte anpassen.

    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

    1 Reply Last reply
    0
    • A Aiouh

      @Dutchman Kann ich den nochmal hochziehen? :blush:

      "Hallo, bei mir ist der ioBroker leider zwei Tage ausgefallen, natürlich als ich im Urlaub war...
      Nun würde ich gerne die PV Ertragswerte Tageswerte, die ich noch anderweitig gespeichert habe, im SA Adapter manuell nachtragen. Kann ich die Objekte für "delivered, earnings, cumulative" einfach editieren oder bringe ich damit alles durcheinander?"

      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Developer Most Active Administrators
      wrote on last edited by
      #573

      @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

      @Dutchman Kann ich den nochmal hochziehen?
      "Hallo, bei mir ist der ioBroker leider zwei Tage ausgefallen, natürlich als ich im Urlaub war...
      Nun würde ich gerne die PV Ertragswerte Tageswerte, die ich noch anderweitig gespeichert habe, im SA Adapter manuell nachtragen. Kann ich die Objekte für "delivered, earnings, cumulative" einfach editieren oder bringe ich damit alles durcheinander?"

      Sorry fuer die spate Antwort, ja kannst du mach aber ein backup deiner daten !

      A I 2 Replies Last reply
      1
      • DutchmanD Dutchman

        @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

        @Dutchman Kann ich den nochmal hochziehen?
        "Hallo, bei mir ist der ioBroker leider zwei Tage ausgefallen, natürlich als ich im Urlaub war...
        Nun würde ich gerne die PV Ertragswerte Tageswerte, die ich noch anderweitig gespeichert habe, im SA Adapter manuell nachtragen. Kann ich die Objekte für "delivered, earnings, cumulative" einfach editieren oder bringe ich damit alles durcheinander?"

        Sorry fuer die spate Antwort, ja kannst du mach aber ein backup deiner daten !

        A Offline
        A Offline
        Aiouh
        wrote on last edited by
        #574

        @dutchman DANKE !

        1 Reply Last reply
        0
        • DutchmanD Dutchman

          @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

          @Dutchman Kann ich den nochmal hochziehen?
          "Hallo, bei mir ist der ioBroker leider zwei Tage ausgefallen, natürlich als ich im Urlaub war...
          Nun würde ich gerne die PV Ertragswerte Tageswerte, die ich noch anderweitig gespeichert habe, im SA Adapter manuell nachtragen. Kann ich die Objekte für "delivered, earnings, cumulative" einfach editieren oder bringe ich damit alles durcheinander?"

          Sorry fuer die spate Antwort, ja kannst du mach aber ein backup deiner daten !

          I Offline
          I Offline
          intruder7
          wrote on last edited by
          #575

          @dutchman
          Hallo,

          ich möchte nochmal das github issue "Device Reset nach restart hm-rega Adapter #456" aufgreifen.
          Nach jedem HM-REGA Adapterneustart wird bei den HM Geräten ein Neustart erkannt, was dazu führt dass sich der Zähler jedes mal verdoppelt. Dabei geschieht dies nicht bei jedem Zahler sondern immer beim letzten eingerichteten Zähler. Lösche ich den letzten Zahler, geschieht es bei nächsten Zähler.
          Ich habe den Zählerstand am HM Gerät mittels SQL aufzeichnen lassen. Es passiert hier keine Änderung (kleiner werden) welches einen Neustart rechtfertigen würde.

          Hier ein Auszug zum Zeitpunkt des Adapterneustarts

          712fde1b-0461-4db3-8e37-0944390ddf3e-image.png

          Hier die Statistikpunkte

          1e862e16-c5d0-4a38-89f1-31ea01ca70e7-image.png

          So ist eine sinnvolle Nutzung nicht möglich da mit jedem Neustart des Rega Adapters die Statistik zerhauen wird.

          Viele Grüße

          DutchmanD I 2 Replies Last reply
          0
          • I intruder7

            @dutchman
            Hallo,

            ich möchte nochmal das github issue "Device Reset nach restart hm-rega Adapter #456" aufgreifen.
            Nach jedem HM-REGA Adapterneustart wird bei den HM Geräten ein Neustart erkannt, was dazu führt dass sich der Zähler jedes mal verdoppelt. Dabei geschieht dies nicht bei jedem Zahler sondern immer beim letzten eingerichteten Zähler. Lösche ich den letzten Zahler, geschieht es bei nächsten Zähler.
            Ich habe den Zählerstand am HM Gerät mittels SQL aufzeichnen lassen. Es passiert hier keine Änderung (kleiner werden) welches einen Neustart rechtfertigen würde.

            Hier ein Auszug zum Zeitpunkt des Adapterneustarts

            712fde1b-0461-4db3-8e37-0944390ddf3e-image.png

            Hier die Statistikpunkte

            1e862e16-c5d0-4a38-89f1-31ea01ca70e7-image.png

            So ist eine sinnvolle Nutzung nicht möglich da mit jedem Neustart des Rega Adapters die Statistik zerhauen wird.

            Viele Grüße

            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Developer Most Active Administrators
            wrote on last edited by
            #576

            @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

            So ist eine sinnvolle Nutzung nicht möglich da mit jedem Neustart des Rega Adapters die Statistik zerhauen wird.

            Danke für den reminder … wen es passt privat baue ich heute Abend mal eine Blockade dafür ein

            Nur ich muss hier nen Schwellenwert nemen oder was passiert genau bei Start des Reha Adapter wird der Wert weniger oder ? Den Rest macht er ja nur wen jetziger < voriger

            I 1 Reply Last reply
            0
            • DutchmanD Dutchman

              @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

              So ist eine sinnvolle Nutzung nicht möglich da mit jedem Neustart des Rega Adapters die Statistik zerhauen wird.

              Danke für den reminder … wen es passt privat baue ich heute Abend mal eine Blockade dafür ein

              Nur ich muss hier nen Schwellenwert nemen oder was passiert genau bei Start des Reha Adapter wird der Wert weniger oder ? Den Rest macht er ja nur wen jetziger < voriger

              I Offline
              I Offline
              intruder7
              wrote on last edited by
              #577

              @dutchman
              ich kann dir nicht sagen was der rega adapter genau macht. und in der sql Aufzeichnung siehst du ja das der Wert nicht kleiner wird. Testet du auf generell kleiner? also z.b. 1.09876 ist kleiner als 1.09877? oder einen Schwellenwert( Unterschied größer als 1) oder so

              DutchmanD 1 Reply Last reply
              0
              • I intruder7

                @dutchman
                ich kann dir nicht sagen was der rega adapter genau macht. und in der sql Aufzeichnung siehst du ja das der Wert nicht kleiner wird. Testet du auf generell kleiner? also z.b. 1.09876 ist kleiner als 1.09877? oder einen Schwellenwert( Unterschied größer als 1) oder so

                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Developer Most Active Administrators
                wrote on last edited by
                #578

                @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                generell kleiner? also z.b. 1.09876 ist kleiner als 1.09877? oder einen Schwellenwert( Unterschied größer als 1) oder so

                Ich teste momentan generell ohne Schwellenwert

                Hast du log Einträge für mich von der Situation?

                I 1 Reply Last reply
                0
                • DutchmanD Dutchman

                  @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                  generell kleiner? also z.b. 1.09876 ist kleiner als 1.09877? oder einen Schwellenwert( Unterschied größer als 1) oder so

                  Ich teste momentan generell ohne Schwellenwert

                  Hast du log Einträge für mich von der Situation?

                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  wrote on last edited by
                  #579

                  @dutchman ich habs nicht auf debug gehabt. Passend zum SQL Log oben kam nur das im Log

                  2021-08-14 17:31:07.630 - warn: sourceanalytix.0 (29313) Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862915.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 897.3541 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 858.8077000000001)
                  
                  DutchmanD 1 Reply Last reply
                  0
                  • I intruder7

                    @dutchman ich habs nicht auf debug gehabt. Passend zum SQL Log oben kam nur das im Log

                    2021-08-14 17:31:07.630 - warn: sourceanalytix.0 (29313) Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862915.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 897.3541 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 858.8077000000001)
                    
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Developer Most Active Administrators
                    wrote on last edited by
                    #580

                    @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                    @dutchman ich habs nicht auf debug gehabt. Passend zum SQL Log oben kam nur das im Log

                    2021-08-14 17:31:07.630 - warn: sourceanalytix.0 (29313) Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862915.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 897.3541 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 858.8077000000001)
                    

                    Logs du den Wert auch mit? Dan bitte mal Screenshot der Werte von diesem Zeitpunkt

                    I O 2 Replies Last reply
                    0
                    • I intruder7

                      @dutchman
                      Hallo,

                      ich möchte nochmal das github issue "Device Reset nach restart hm-rega Adapter #456" aufgreifen.
                      Nach jedem HM-REGA Adapterneustart wird bei den HM Geräten ein Neustart erkannt, was dazu führt dass sich der Zähler jedes mal verdoppelt. Dabei geschieht dies nicht bei jedem Zahler sondern immer beim letzten eingerichteten Zähler. Lösche ich den letzten Zahler, geschieht es bei nächsten Zähler.
                      Ich habe den Zählerstand am HM Gerät mittels SQL aufzeichnen lassen. Es passiert hier keine Änderung (kleiner werden) welches einen Neustart rechtfertigen würde.

                      Hier ein Auszug zum Zeitpunkt des Adapterneustarts

                      712fde1b-0461-4db3-8e37-0944390ddf3e-image.png

                      Hier die Statistikpunkte

                      1e862e16-c5d0-4a38-89f1-31ea01ca70e7-image.png

                      So ist eine sinnvolle Nutzung nicht möglich da mit jedem Neustart des Rega Adapters die Statistik zerhauen wird.

                      Viele Grüße

                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      wrote on last edited by
                      #581

                      @dutchman
                      Natürlich.. hatte ich doch oben schon gepostet.
                      Hier um 17:31 war der Adapter Neustart

                      712fde1b-0461-4db3-8e37-0944390ddf3e-image.png

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • DutchmanD Dutchman

                        @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                        @dutchman ich habs nicht auf debug gehabt. Passend zum SQL Log oben kam nur das im Log

                        2021-08-14 17:31:07.630 - warn: sourceanalytix.0 (29313) Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862915.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 897.3541 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 858.8077000000001)
                        

                        Logs du den Wert auch mit? Dan bitte mal Screenshot der Werte von diesem Zeitpunkt

                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        wrote on last edited by
                        #582

                        @dutchman
                        ich habe das ganze jetzt neu eingerichtet und auf debug gestellt. hier der log
                        du siehst sehr schön wann rega neugestartet wird.
                        iobroker.current.log.html

                        und hier die Aufzeichnung vom comulative Reading

                        fe81ace1-ba24-4787-8b36-f3fe64d57478-image.png

                        und hier vom Messpunkt selbst

                        f708694c-a889-40e1-ade4-cf6f5e79fd5a-image.png

                        DutchmanD 1 Reply Last reply
                        0
                        • DutchmanD Dutchman

                          @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                          @dutchman ich habs nicht auf debug gehabt. Passend zum SQL Log oben kam nur das im Log

                          2021-08-14 17:31:07.630 - warn: sourceanalytix.0 (29313) Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862915.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 897.3541 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 858.8077000000001)
                          

                          Logs du den Wert auch mit? Dan bitte mal Screenshot der Werte von diesem Zeitpunkt

                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          wrote on last edited by
                          #583

                          @dutchman

                          sorry für die blöde Frage, aber wie bekomme ich neue Geräte unter Admin 5 in SourceAnalytix integriert?

                          Gruß
                          Oliver

                          I 1 Reply Last reply
                          0
                          • O Oli

                            @dutchman

                            sorry für die blöde Frage, aber wie bekomme ich neue Geräte unter Admin 5 in SourceAnalytix integriert?

                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            wrote on last edited by
                            #584

                            @oli hier das Zahnrad drücken
                            2e78e4fd-50c0-4618-ad67-d48f89eb333b-image.png

                            und hier aktivieren
                            13315baa-ee19-4198-81a1-d28942fa5e0f-image.png

                            O 1 Reply Last reply
                            0
                            • I intruder7

                              @oli hier das Zahnrad drücken
                              2e78e4fd-50c0-4618-ad67-d48f89eb333b-image.png

                              und hier aktivieren
                              13315baa-ee19-4198-81a1-d28942fa5e0f-image.png

                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              wrote on last edited by Oli
                              #585

                              @intruder7

                              leider erscheint bei mir SourceAnalytix dort nicht als Auswahl, deshalb auch meine Frage.

                              Erscheint bei mir nur in der alten Ansicht.

                              0d0bdf9d-ce47-4494-ad03-0e604ab9c360-image.png

                              Gruß
                              Oliver

                              DutchmanD 1 Reply Last reply
                              0
                              • O Oli

                                @intruder7

                                leider erscheint bei mir SourceAnalytix dort nicht als Auswahl, deshalb auch meine Frage.

                                Erscheint bei mir nur in der alten Ansicht.

                                0d0bdf9d-ce47-4494-ad03-0e604ab9c360-image.png

                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Developer Most Active Administrators
                                wrote on last edited by Dutchman
                                #586

                                @oli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                @intruder7

                                leider erscheint bei mir SourceAnalytix dort nicht als Auswahl, deshalb auch meine Frage.

                                Erscheint bei mir nur in der alten Ansicht.

                                0d0bdf9d-ce47-4494-ad03-0e604ab9c360-image.png

                                Welche Version von SA benutzt du?

                                0.4.9 (2021-05-31)

                                (DutchmanNL) Added support for Admin 5 (Requires Admin >= 5.1.2)
                                (Bluefox) Fix error in admin

                                O 1 Reply Last reply
                                0
                                • I intruder7

                                  @dutchman
                                  ich habe das ganze jetzt neu eingerichtet und auf debug gestellt. hier der log
                                  du siehst sehr schön wann rega neugestartet wird.
                                  iobroker.current.log.html

                                  und hier die Aufzeichnung vom comulative Reading

                                  fe81ace1-ba24-4787-8b36-f3fe64d57478-image.png

                                  und hier vom Messpunkt selbst

                                  f708694c-a889-40e1-ade4-cf6f5e79fd5a-image.png

                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Developer Most Active Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #587

                                  @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                  @dutchman
                                  ich habe das ganze jetzt neu eingerichtet und auf debug gestellt. hier der log
                                  du siehst sehr schön wann rega neugestartet wird.
                                  iobroker.current.log.html

                                  und hier die Aufzeichnung vom comulative Reading

                                  fe81ace1-ba24-4787-8b36-f3fe64d57478-image.png

                                  und hier vom Messpunkt selbst

                                  f708694c-a889-40e1-ade4-cf6f5e79fd5a-image.png

                                  Sehr interessant da ist kein reset aber er sieht einen 🤔

                                  Danke für alle Daten schaue ich mir genauer an

                                  I 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • DutchmanD Dutchman

                                    @oli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    @intruder7

                                    leider erscheint bei mir SourceAnalytix dort nicht als Auswahl, deshalb auch meine Frage.

                                    Erscheint bei mir nur in der alten Ansicht.

                                    0d0bdf9d-ce47-4494-ad03-0e604ab9c360-image.png

                                    Welche Version von SA benutzt du?

                                    0.4.9 (2021-05-31)

                                    (DutchmanNL) Added support for Admin 5 (Requires Admin >= 5.1.2)
                                    (Bluefox) Fix error in admin

                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    wrote on last edited by
                                    #588

                                    @dutchman

                                    danke für den Hinweis, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht

                                    Gruß
                                    Oliver

                                    1 Reply Last reply
                                    1
                                    • DutchmanD Dutchman

                                      @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                      @dutchman
                                      ich habe das ganze jetzt neu eingerichtet und auf debug gestellt. hier der log
                                      du siehst sehr schön wann rega neugestartet wird.
                                      iobroker.current.log.html

                                      und hier die Aufzeichnung vom comulative Reading

                                      fe81ace1-ba24-4787-8b36-f3fe64d57478-image.png

                                      und hier vom Messpunkt selbst

                                      f708694c-a889-40e1-ade4-cf6f5e79fd5a-image.png

                                      Sehr interessant da ist kein reset aber er sieht einen 🤔

                                      Danke für alle Daten schaue ich mir genauer an

                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      wrote on last edited by
                                      #589

                                      @dutchman
                                      Guten Morgen,

                                      Problem besteht nach dem letzten GitHub Update noch.

                                      
                                      sourceanalytix.0
                                      2021-08-17 08:30:15.780	info	Updating SourceAnalytix configuration for : hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER
                                      
                                      sourceanalytix.0
                                      2021-08-17 08:30:15.776	warn	Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 671.9431999999999 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
                                      
                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • DutchmanD Dutchman

                                        @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                        @dutchman
                                        ich habe das ganze jetzt neu eingerichtet und auf debug gestellt. hier der log
                                        du siehst sehr schön wann rega neugestartet wird.
                                        iobroker.current.log.html

                                        und hier die Aufzeichnung vom comulative Reading

                                        fe81ace1-ba24-4787-8b36-f3fe64d57478-image.png

                                        und hier vom Messpunkt selbst

                                        f708694c-a889-40e1-ade4-cf6f5e79fd5a-image.png

                                        Sehr interessant da ist kein reset aber er sieht einen 🤔

                                        Danke für alle Daten schaue ich mir genauer an

                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        wrote on last edited by
                                        #590

                                        @dutchman
                                        Moin, ich wollte nochmal fragen ob du schon was gefunden hast bezüglich des resets? Problematik besteht bei mir immer noch.

                                        DutchmanD 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • I intruder7

                                          @dutchman
                                          Moin, ich wollte nochmal fragen ob du schon was gefunden hast bezüglich des resets? Problematik besteht bei mir immer noch.

                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Developer Most Active Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #591

                                          @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                          @dutchman
                                          Moin, ich wollte nochmal fragen ob du schon was gefunden hast bezüglich des resets? Problematik besteht bei mir immer noch.

                                          Zuviel Baustellen gerade wo zeit ist bin ich mit SA nicht im gange vor dem winter will ich das fertig haben :)

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          366

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe