NEWS
[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
-
Jetzt muß ich doch nochmal um Hilfe rufen. Beim Einrichten der kWh Daten mit SA habe ich gesehen, dass beim Erfassen der m³ heute plötzlich viel zu hohe und falsche Werte erfasst wurden, wodurch nun die ganzen Berechnungen falsch sind. Nach meinen Versuchen die Zähler auf die richtigen Werte zu berichtigen, kommt nun folgende Fehlermeldung und er zählt nicht mehr weiter:
sourceanalytix.0 2021-05-31 17:15:09.830 error (5183) Troubleshoot Data linkeddevices.0.Sensoren.Keller.Zähler.Zählerstand_Gas custom Data : {"type":"state","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"name":"Gaszähler in m sourceanalytix.0 2021-05-31 17:15:09.829 error (5183) Check settings for linkeddevices.0.Sensoren.Keller.Zähler.Zählerstand_Gas ! Known valueAtDeviceReset : (13387.84) > known cumulative value (6709.76) cannot proceed
Wie kann ich das reparieren? Ich stehe da aktuell auf dem Schlauch und weisst nicht, wo ich noch ansetzen soll.
-
@palm_maniac guck in die readme bei cumulatedReading punkt 2
-
Hi, die Werte für currentMonth wurden bei mir von gestern auf heute nicht auf 0 zurückgesetzt. An was kann das liegen und wie kann ich das jetzt korrigieren?
-
@gramar welche Version des Adapters?
passen die restlichen Werte?
Welchen Wert zeigt currentDay und currentMonth? -
@crunchip 0.4.8
previousMonth ist auch nicht aktualisiert. -
@gramar currentWeek zeigt den selben Wert wie Day, ist das Gerät gestern nicht gelaufen?
-
@crunchip doch, ist auch gestern gelaufen. sei es iobroker und die geräte. Dieses Phänomen zeigen alle Geräte welche mit SourceAnalytix laufen.
-
@gramar sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
zeigen alle Geräte
kann aber eigentlich nicht sein, denn die Woche fing gestern an und heute ist Monatswechsel.
hast du irgendwas geändert/umgestellt in dem Zeitraum (gestern). Netzwerkproblem, etc...Um welche Geräte/Zähler handelt es sich denn? Setzt sich der Zähler/Gerät um Mitternacht zurück oder fortlaufend?
-
@gramar Das ist so wie bei mir. Im Adapter steht bei mir Startwerte 0. Aber es steht dann am nächsten Tag ein Wert drinnen.
-
@nwh was genau?
-
@crunchip zB der Startwert sollte doch am nächsten Tag leer sein, oder nicht?
-
@gramar Es handelt sich um Sonoff Pow R2, Shelly PlugS und ein paar mittels VirtualPowerMeter. Bei allen dasselbe Problem. Hab nichts umgestellt. Netzwerkprobleme wären mir auch nicht bekannt. Läuft alles normal und der Unifi-Controller meldet keine Anomalien.
-
@nwh nein, warum sollte da jeden Tag 0 drin stehen?
-
@gramar der sonoff hat einen Zähler fortlaufend in kwh
Der shelly glaub ich ( nicht sicher) in wh und setzt sich jede Nacht zurück.
Virtualpowermeter, läuft auch mit wh, desweiteren kommt es auf die konfig in der instanz an, ob die virtualpowermeter Daten in den Gerätestammbaum geschrieben werden, oder separat in einen eigenen Objektbaum.
Ist wichtig bei shelly's, den bei Firmware-Update werden sonst die virtual powermeter werde zurück gesetztWas zeigt denn das log, um Mitternacht
-
2021-06-01 00:00:00.034 - [32minfo[39m: sourceanalytix.0 (2735) Reset start values for : 0_userdata.0.power.currentEnergyFridge 2021-06-01 00:00:00.135 - [32minfo[39m: sourceanalytix.0 (2735) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"0_userdata__0__power__currentEnergyFridge","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":false,"name":"currentEnergyFridge","stateType":"Electricity","stateUnit":"W","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"start_day":126.83756066755701,"start_month":104.17565750031011,"start_quarter":81.51084640275386,"start_week":126.83756066755701,"start_year":13.218844167194998,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":127.5928532914266,"previousReadingWatt":31.651756449122114,"previousReadingWattTs":1622498340109},"prices":{"basicPrice":"0","unitPrice":"0.10"}} 2021-06-01 00:00:00.662 - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (2735) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2021-05-31.log' 2021-06-01 00:00:00.663 - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (2735) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2021-05-31.log' at Object.unlinkSync (fs.js:1136:3) at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:138:28) at WriteStream.emit (events.js:326:22) at WriteStream.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at finishMaybe (_stream_writable.js:639:14) at _stream_writable.js:616:5 at WriteStream._final (internal/fs/streams.js:352:3) at callFinal (_stream_writable.js:609:10) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) 2021-06-01 00:00:00.663 - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (2735) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2021-05-31.log' 2021-06-01 00:00:00.702 - [32minfo[39m: sourceanalytix.0 (2735) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
-
Hallo allerseits,
ich habe heute das Update auf 0.49 von 0.48 (beta?) gemacht wegen des neuen Adminadapters.
Nun habe ich den lustigen Fall, dass eines meiner smartmeter (Aeontech G5 3Phasen) vorwärts und rückwärts die kwh aus einer experimentellen PV Anlage zählt. Vorher war das überhaupt kein Problem das mit SA zu erfassen.
Doch jetzt zählt der kwh Zähler in SA nur noch "plus" obwohl an der Messeinrichtung sich die kwh gerade verringern.
Wenn ich die Momentanleistung in Watt mit SA auswerte erfasst der Adapter das richtig und zählt im Plus und im Minus.
Hat dafür jemand eine Erklärung oder einen Lösungsansatz?Vielen Dank schon mal im Voraus.
-
@crunchip Was soll den da drinnen stehen?
Am Tagesanfang sollte der Wert ja 0 sein, Im Modbus Adapter ist es auch null.
Ich logge ja den Tagesertrag des Wechselrichters. Dieser wird ja in der Nacht wieder auf Null gesetzt und beginnt am nächsten Tag wieder von vorne.Ich habe jetzt den SA Adapter jetzt komplett neu installiert und alle Daten gelöscht. Und beginne bei null mit nur einem Eintrag. Ich verfolge das jetzt mal genau mit.
-
@rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Hallo allerseits,
ich habe heute das Update auf 0.49 von 0.48 (beta?) gemacht wegen des neuen Adminadapters.
Nun habe ich den lustigen Fall, dass eines meiner smartmeter (Aeontech G5 3Phasen) vorwärts und rückwärts die kwh aus einer experimentellen PV Anlage zählt. Vorher war das überhaupt kein Problem das mit SA zu erfassen.
Doch jetzt zählt der kwh Zähler in SA nur noch "plus" obwohl an der Messeinrichtung sich die kwh gerade verringern.
Wenn ich die Momentanleistung in Watt mit SA auswerte erfasst der Adapter das richtig und zählt im Plus und im Minus.
Hat dafür jemand eine Erklärung oder einen Lösungsansatz?Vielen Dank schon mal im Voraus.
Ich verstehe den use case nicht ganz dies kan aber nicht mit 0.4.8 nach 0.4.9 zu tun haben darin wurde nur der admin 5 interface geändert und ein par Übersetzungen
-
@gramar bin grad nur am handy, scheinbar hast du da etwas falsch konfiguriert
-
@nwh da steht der Zählerstand drin, den er um Mitternacht hat.
Wenn dein Zähler selbst sich jede Nacht zurück setzt(z.b. shelly) dann beginnt dein Startwert natürlich wieder bei 0.
Logge ich einen Zähler der fortlaufend zählt, wird bei Startwert da weiter gezählt, den der Zählerstand um Mitternacht übermittelt.