NEWS
[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
-
Hallo,
habe das Problem das bei einem Tageswechsel der Zähler nicht auf null gesetzt wird.
Er fängt erst an umzuschalten wenn wieder Verbrauch ist.
Ist das eine Einstellung oder ein Fehler?
-
@michael-sauer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Ist das eine Einstellung oder ein Fehler?
Weder noch, wenn keine Daten kommen, kann auch nichts gerechnet werden.
Alternativ kannst du den DP z. B. Mittels Script beschreiben, so dass er aktualisiert.
Problem ist bekannt und auch schon mehrmals hier behandelt worden -
var Reset_Array = [ "linkeddevices.0.Auto.Wallbox.1036_Meter_Reading", "linkeddevices.0.Keller.Schalter.Trockner.Energy", "linkeddevices.0.Keller.Schalter.Waschmaschine.Energy", "linkeddevices.0.Heizung.Waermepumpe.Energy" ]; var scheduleArr = schedule({hour: 0, minute: 1}, function(){ Reset_Array.forEach(function(item) { // Jeden Eintrag ausgeben var value = getState(item).val; setState(item, value, true); }); } );
-
@crunchip mhm frage hab zumindes so nichts gefunden. kann man einen Datenpunkt auch umbenenen ohne das er die ganzen werte verliert ? sprich zb von pseudonym (sourceanalytix.0.0_userdata__0__Wärmepumpe__Istwerte__Wärmeleistung) in zb. WP_Wärmeleistung. Wenn ja einfach statt pseudonym den namen eingeben oder erstellt er das dann neu ?
Danke im voraus -
@smilie108 es gibt in diesem Thread ein Script, mit dem man von einem Gerät auf ein anderes wechseln kann ohne seine Datenstruktur/Werte zu verlieren.
So ca 1000 Beiträge weiter oben
edit
https://forum.iobroker.net/post/991090 -
Hallo zusammen,
was für möglichkeiten gibt es bei einem Zählerwechsel, was muss genau angepasst werden? Wenn die neuen Werte getrackert werden dann erscheinen negative Werte und negativer Kostenverbrauch.
LG
-
@michael-sauer
#Das ist ein Fehler. Schreibe einfach ein Script, das den Zähler Mitternacht mit seinem eigenen Wert schreibt.
Es scheint, dass der Adapter auf change "any" die Werte neu berechnet. -
@einwurf22 ich habe den den Zählerstand schon immer - mit Prüfung - in einen eigenen Datenpunkt geschrieben. Ich hatte den vorher per Kamera ausgelesen (Wasserzählerprojekt) und so darauf geachtet das keinen kleineren Werte als vorher reinkommen.
Als der Zähler gewechselt wurde habe ich das Skript angepasst so das seit dem auch immer noch der alte Zählerstand hinzu addiert wird, also ging das dann nahtlos bei mir
-
@einwurf22 zeig mal das Raw deines original Zählers
-
@crunchip 2200 Beiträge! Wer soll das lesen? Bitte neue, aussagekräftige Beiträge aufmachen! Damit man beim Suchen auch was findet! Oder diesen Beitrag schließen.
-
@laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Damit man beim Suchen auch was findet!
es gibt auch die Suchfunktion innerhalb eines Threads (STRG+F) gesuchten Begriff eingeben und anschließend die Enter Taste
zudem bin ich nicht der Threadersteller und auch nicht DEV dieses Adapters -
@crunchip OK. Diese allgemeinen Monsterbeiträge. Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht! Es gibt bestimmt mehr als genug Probleme mit diesem Adapter. Etwas Struktur täte gut. Evtl. liest das ja auch ein Schreiber ...
-
@laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Es gibt bestimmt mehr als genug Probleme mit diesem Adapter
sicherlich,
wenn es um ein spezielles Problem geht, ist jedoch JEDER berechtigt einen eigenen Thread zu seinem Problem zu eröffnen.
Sinnvoll wäre auch entsprechende TAGS zu nutzen, so dass auch andere User im Forum nach diversen Schlagwörtern fündig werden -
@bananajoe an die möglichkeit habe ich auch gedacht, jetzt passt auch alles. Dachte nur evtl. gibt es eine andere möglichkeit, den Zählersatnd zurückzusetzen.
-
@einwurf22 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Dachte nur evtl. gibt es eine andere möglichkeit, den Zählersatnd zurückzusetzen
Deswegen fragte ich nach dem Raw.
Wenn ich mich recht erinnere kann man den Differenzwert direkt im Raw angeben. Entsprechend müssen dann die Zählerwerte angepasst werden -
Hallo zusammen,
ich habe ein Verhalten von SA das ich gerne hinterfragen würde.
Ich habe folgenden Datenpunkt, den ich mit SA aufzeichne:
Und folgenden SA Datenpunkt dazu:
Der SA Datenpunkt stand vor ungefähr 30 Min noch auf 6,1kwh. Ich weiß nicht wie dieser Wert zustand kommt.
Ich habe dann den Wert kwh aus der Aufzeichnung raus genommen und neu gesetzt.
Jetzt wird allerdings wieder ein falscher Wert angezeigt.Den Wert den ich aufzeichne zeigt 0,11365 an. SA zeigt allerdings -0,005 an.
Wie kommt so etwas zustande und wie kann ich das ändern?Danke
-
@wusa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Den Wert den ich aufzeichne zeigt 0,11365 an
was ist das für ein Datenpunkt? ist dieser Zähler fortlaufend?
-
@crunchip
Nein der Zähler ist nicht fortlaufend.
Ich behelfe mir mit 2 Datenpunkten, die ich bereits aufzeichne und in SA habe.
Dort nehme ich immer den Current Day:
Und folgender Datenpunkt:
Und das ganze schreibe ich wie folgt in den "neuen" Datenpunkt:
01_currentDay / 1000 ist der Wert vom Shelly, damit ich auf kWh komme.
Dann ziehe ich davon den Eigenverbrauch ab. 01_currentDay (Eigenverbrauch)Diesen Wert schreibe ich dann in den Strom Verschenkt Datenpunkt.
Die 2 Werte von Currentday sind schon von SA. Und werden jeden Tag zurückgesetzt.
Edit:
Ich könnte mir vorstellen, dass es zu Problemen kommt, da Nachts der Shelly bzw. der Wechselrichter Strom verbraucht und nicht Produziert.
Ich habe in dem Verlaufsdiagramm auch Minus Werte drin stehen.
Nicht das ich mir hier irgend ein Eigentor schieße.Ich habe die Abfrage jetzt mal zeitlich eingegrenzt. Dann nur noch zwischen 6 und 22 Uhr aktualisiert wird.
Edit2:
Kann ich dennoch irgendwie den Zähler für den heutigen Tag zurücksetzen, damit ich den richtigen Wert drin stehen habe? -
@wusa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Dort nehme ich immer den Current Day
Und warum nicht den Gesamt?
@wusa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
und nicht Produziert.
Solange nichts produziert bzw verbraucht wird, werden nach 0:00 Uhr auch keine Daten in SA geschrieben
-
@crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Und warum nicht den Gesamt?
Wenn mir der Shelly mal ausfällt, dann hätte ich damit ein Problem. So nehme ich den CurrentDay und es zerhaut mir nicht meine anderen Ansichten.
@wusa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
und nicht Produziert.
Solange nichts produziert bzw verbraucht wird, werden nach 0:00 Uhr auch keine Daten in SA geschrieben
Das Problem ist, dass der WR nachts ein klein wenig Strom verbraucht. Somit habe ich Minus-Werte. Ich habe jetzt aber mal versucht, das zu umgehen, indem ich nur zwischen 6 und 22 Uhr in den Datenpunkt schreibe. Mal sehen ob es Besserung bringt.