      Aktuelle Test Version 1.0.3
      Veröffentlichungsdatum 31.12.2020
      Github Link https://github.com/arteck/iobroker.judoisoft

      Ablesung und Steuerung der Anlage
      767d090e-cad5-4b7b-bf90-12ddb31e85e4-grafik.png

      Nachtrag:

      Cloud Zugang musste wieder entfernt werden

      O S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • O
        oranggila @arteck last edited by

        @arteck
        Danke für das nachträgliche Weihnachtsgeschenk!
        Logon erfolgreich und Datenpunkte gefüllt. Im Log erscheint trotzdem eine Fehlermeldung:
        (28732) No one IP configured

        bacfc775-8858-4e8a-9d1e-10174c2c640a-grafik.png

        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • arteck
          arteck Developer Most Active @oranggila last edited by arteck

          @oranggila installier die neue version

          O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            oranggila @arteck last edited by

            @arteck In Version 0.0.4 ist No one IP Fehler behoben. WaterStop=true klappt auch und schließt das Ventil. Wenn ich das Ventil aber über die Anlage schließe, wird der Datenpunkt nicht aktualisiert. Generell aktualisieren sich die Datenpunkte nicht, außer bei Neustart des Adapters. Abfrageintervall=60 sec ist eingestellt.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              oranggila @arteck last edited by

              @arteck Noch eine Frage: Wenn ich die API über Port 8000 abfrage, bekomme ich in "water current" und "water total" 2 Werte mit Leerzeichen getrennt zurückgeliefert für roh/weich (Rohwasser/enthärtet). Kannst du die in 2 getrennten Datenpunkten liefern?

              "water current","data":"42 9" ... "water total","data":" 48683 31364"
              
              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • arteck
                arteck Developer Most Active @oranggila last edited by

                @oranggila mach ich

                M O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  oranggila @arteck last edited by

                  @arteck Toll wäre noch, wenn man die Wunschwasserhärte nicht nur auslesen, sondern auch setzen könnte:

                  baseUrl + "settings&command=residual%20hardness&msgnumber=1&token=" +_token + &parameter=<haerte>

                  Wobei haerte=1 bis 11 °dH in der App auswählbar sind.

                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mpenno @arteck last edited by

                    @arteck Vielen Dank für den Adapter. Da habe ich ja schon ewig d'rauf gewartet. 🙂

                    Über die Adaptersuche ist der Adapter noch nicht zu finden.

                    Installiert ihr den neuen Adapter über die "Katze" + github URL oder auf der Kommandozeile?

                    Noch eine kurze praktische Frage: Wenn sich die Adapterversion ändert, muss ich dann Deinstallieren und Neuinstallieren oder installiert Ihr die neue Version einfach rüber?

                    Viele Grüße
                    Michael

                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      oranggila @mpenno last edited by

                      @mpenno Aktuell ist der Adapter noch im Test. Daher Installation über die "Katze" + github URL https://github.com/arteck/iobroker.judoisoft.git. Wenn sich die Version im Github master branch ändert, einfach drüber installieren. (Filestruktur bleibt ja wohl die gleiche)

                      Viele Grüße,
                      Evi

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • arteck
                        arteck Developer Most Active @oranggila last edited by arteck

                        @oranggila leider nein... wollten wir nicht machen.. das sollst du bewust in der app machen... man macht es ja nur einmalig...

                        @all 0.0.5 ist da

                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          oranggila @arteck last edited by

                          @arteck Schade 😞 Der Vorteil der i-soft Anlagen ist ja gerade, dass man Wunschwasser-Szenen auswählen kann. Z.B. für Duschen 4°dH, Wäsche waschen oder Heizungsbefüllung 1°dH, Gartenbewässerung 10°dH. Ich hab z.B. ein Tablet mit Fullybrowser und VIS im Bad installiert und würde vorm Waschen oder Duschen gern die gewünschte Szene auswählen. Die Härte pro Szene könnte man ja über die VIS konfigurieren. Aktuell muss ich dazu das Handy dabei haben und die App reagiert seeeehr träge.

                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            oranggila @arteck last edited by

                            @arteck Version 0.0.5 getestet. Die 2 Werte landen jetzt in getrennten Datenpunkten 👍
                            41bb68af-2992-4910-9c7b-d271af132ca6-grafik.png

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              mpenno @oranggila last edited by

                              @oranggila und @arteck Vielen Dank, der Adapter läuft 👍

                              Mal 'ne Frage, was ist denn der Unterschied zwischen "WaterTotal" und "WaterTotalOut"?

                              Geht die Differenz zum Rückspülen d'rauf? 🙄

                              O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • arteck
                                arteck Developer Most Active @oranggila last edited by arteck

                                @oranggila ok klingt plausibel.. ich bau es ein

                                check 0.0.6

                                O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  oranggila @arteck last edited by oranggila

                                  @arteck Große Klasse, ich bin begeistert! Finde immer mehr interessante Kennzahlen. Es lassen sich über die API auch die Grenzwerte für den Leckageschutz (ab wann das Ventil schließen soll) auslesen: group=waterstop

                                  • Max. Entnahmedauer (in min):
                                    lesen: command=abstraction%20time
                                    setzen: command=abstraction%20time&parameter=<min>

                                  • Max. Entnahmemenge (in l):
                                    lesen: command=quantity
                                    setzen: command=quantity&parameter=<liter>

                                  • Max. Wasserdurchfluss (in l/h):
                                    lesen: command=flow%20rate
                                    setzen: command=flow%20rate&parameter=<liter_pro_h>

                                  • Sleepmodus: Im Sleepmodus wird die Wasserentnahme innerhalb der Sleepmodusdauer nicht überwacht. Bei Überschreiten der Grenzwerte wird das Ventil nicht geschlossen
                                    lesen: command=standby -> liefert Dauer in h zurück, wenn gestartet ansonsten 0
                                    setzen: command=standby&parameter=start|stop

                                  Gute Nacht!
                                  Evi

                                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • arteck
                                    arteck Developer Most Active @oranggila last edited by arteck

                                    @oranggila ich weiss was für Daten die einzelnen Anlagen lifern und wir haben uns entschieden den Adaper nicht zu überladen mit unnütigen informationen...

                                    wenn du mir plausieble Erklärung gibst wozu man im iobroker die Werte setzten sollte.. dann könnte man drüber nachdenken diese einzubauen.. aber NUR weil es geht werde ich diese nicht einbauen.. jeder der Werte muss einzeln geholt werden. dies Bedarf, da die Anlagen keine hyper Rechner sind, eine gewisse Zeit und ich möchte nicht die Anlage damit stressen

                                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      oranggila @arteck last edited by

                                      @arteck OK verstehe. Das ist wohl auch der Grund, warum die App so träge reagiert. Dann würde ich vorschlagen, die Max-Grenzwerte rauszunehmen. quantity und flow rate hattest du z.B. schon drin.
                                      Sleepmodus starten/stoppen zu können, halte ich für sinnvoll, wenn man mal bewusst eine größere Menge Wasser entnehmen möchte, z.B. beim Heizung auffüllen oder Hochdruckreiniger-Arbeiten am Haus (uns schon passiert, dass dann plötzlich das Ventil zu ging).

                                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • arteck
                                        arteck Developer Most Active @oranggila last edited by arteck

                                        @oranggila sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:

                                        Sleepmodus starten/stoppen zu können, halte ich für sinnvoll, wenn man mal bewusst eine größere Menge Wasser entnehmen möchte, z.B. beim Heizung auffüllen oder Hochdruckreiniger-Arbeiten am Haus (uns schon passiert, dass dann plötzlich das Ventil zu ging).

                                        das kling plausibel.. machen wir rein

                                        GIT 0.0.7

                                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          oranggila @mpenno last edited by

                                          @mpenno Warum da so ein Unterschied ist, kann ich auch nicht erklären. Es soll jedenfalls WaterTotal die Rohwasser- und WaterTotalOut die Weichwassermenge in Liter sein.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            oranggila @arteck last edited by

                                            @arteck Die 0.0.7 liefert einen Syntax-Fehler und der Adapter wird rot:
                                            e8f225ae-3823-4acc-adbf-84d1eaacc4da-grafik.png

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            385
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            i-soft judo wasserenthärtung
                                            22
                                            216
                                            20463
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo