NEWS
Stiebel-ISG - Modbus
-
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
"GrenzeAufheiten" könnte ich so auf 1400
Das finde ich fast zu wenig. Also meine Wärmepumpen braucht über 2,3 kW für den Verdichter.
Das einzige, was bei dir fehlt, ist der Wert fürs Einspeisen, oder?
-
@unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Das war bei mir zuerst auch. Aber wenn du es mit 1 setzt, bleibt es auch und wenig später springt auch der Status des Energiemanagements von 2 (aus) auf 3 (an).
Das ist ja witzig. Du hast recht, der Betriebszustand ändert sich tatsächlich von
auf
dauert halt ne halbe Minute bis er das registriert. Aber jetzt mal im Ernst: Das kann man doch nicht wissen, oder?
-
@unltdnetworx nee, den Wert was eingespeist wird hol ich mir entweder aus dem Wechselrichter den ich per Modbus auslese oder aus dem SMA EM Adapter... das ist wurscht.
-
@unltdnetworx
ich habe noch KlärungsbedarfMeine PV Anlage hat 24,23 kWp... Den Wert trage ich fix ein? Würdest du so machen?
Das Ist der erste Trigger in deinem Script...
Frage zu den beiden DP: Der oberste vermute ich mal ist deine Einspeiseleistung.... meiner Logik nach macht nix anderes Sinn... man kann es aber nicht erkennen da der DP zu lang ist. Beim dem DP darunter müsste es auch die Einspeisung sein. Was mache ich wenn ich keine Heizstufen habe? Also auch nicht aus dem ISG Adapter? Einfach weglassen?
Das ist der letzte Trigger in deinem Script...
Ich denke, dass das nur ein redaktioneller Fehler ist weil du noch testest, oder?
-
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Der oberste vermute ich mal ist deine Einspeiseleistung
Genau so. Muss ich in der Erklärung noch nachbessern.
-
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
redaktioneller Fehler
Danke, total übersehen. Muss natürlich der Stiebel Punkt von oben sein.
-
@unltdnetworx Ich habe dein Script jetzt so umgebaut. Magst du ma drauf gucken:
-
@frana120500
Sieht ganz gut aus. Aber so lange du keinen Status der Heizung selbst hast, kannst du dir einen der Werte sparen (erst mal mit Rechtsklick deaktivieren). Die 50% deiner maximalen Einspeisung werden vermutlich nie zutreffen, da die 2400 auf jeden Fall eher erreicht sein werden.Besser noch, du könntest die 2400 noch mittels UND mit "Wert von SG-ready-Eingang1 = 1" verknüpfen. Dann läuft zwar die Heizung noch nicht, aber sie startet dann vermutlich unmittelbar danach.
Die Aufheizgrenze könntest du auch direkt als Zahl eingeben. Wie schon erwähnt, habe ich die 50% nur gemacht, um meine Auflagen einzuhalten und den Strom zu kappen. Das hast du vermutlich bei 70%. Aber die Wärmepumpe braucht ohnehin viel weniger. Daher kannst du locker schon ab 5 kW oder noch niedriger starten.
Hast du ein größeres Gebäude? Die Anlage scheint ja nicht gerade klein zu sein.
-
Was genau meinst du mit "Aber so lange du keinen Status der Heizung selbst hast, kannst du dir einen der Werte sparen (erst mal mit Rechtsklick deaktivieren)"
In deinem Script fragst du doch gar keinen Status der Anlage ab... oder meinst du das mit den Heizstufen?
Ich habe die Variable "GrenzeAufheizen" jetzt auf 2400 W fix eingestellt. Wenn die Einspeisung über diesem Wert liegt, stellt er den Datenpunkt "überheizenOkay" auf wahr und 15 Min später sollte die Heizung anfangen.
Wenn die Einspeiseleistung unter 2400 W fällt, stellt er den DP "überheizenOkay" auf false und 30 Min später den "SG_Ready:Eingang1" auf false und die Heizung hört auf. Damit überbrücke ich auch gut wenn mal ne Wolke kommt und vermeide das die Anlage permanent stoppt und startet, oder?
Damit hab ich das Script jetzt so eingekürzt... hoffe es stimmt
Ich habe meine Anlage auf 70% weich laufen (Sunny Homemanager vorhanden), aber die werde ich nie überschreiten, da ich meine Nordseite mit knapp 13kWp belegt habe und die Süd mit 11,5... beides bei 30 Grad Dachneigung. Die Nordseite bringt also nicht wirklich viel. Hab ich nur gemacht, da ich die selber gebaut habe und das dadurch dementsprechend günstig war.
Mein Haus ist knapp über 160m2 groß (wie zum Henker geht am Mac eine Hoch2 grübel) und ein KfW 40 Haus. Meine Wärmepumpe ist eine Tecalor TTF 05 (Sole)... also eigentlich recht klein, aber ausreichend (wenn auch grenzwertig würde ich sagen).
Durch die Gebäudedämpfung erreichen wir echt viel, ob ich die Kosten jemals wieder reinhole ist ein anderes Thema.
Ich kämpfe derzeit immer noch mit meinen Temperaturwerten von Vor- und Rücklauf, meiner Brauchwassertemperatur und und und. Aber das ist kein Thema für hier. Leider habe ich nie jemanden gehabt, der mir die Anlage mal eingestellt hat, deswegen bin ich, auch nach 6 Jahren die wir jetzt hier wohnen, immer noch im Justiermodus. Winter ist halt nur 1x im Jahr (oder war´s Malle?)
-
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
oder meinst du das mit den Heizstufen
Genau das meine ich.
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Variable "GrenzeAufheizen" jetzt auf 2400 W fix
Das würde ich nicht machen. Was passiert, wenn du 2400 einspeist, die Heizung startet und etwa 2000 verbraucht, dann läuft noch die Waschmaschine, Herd, Ofen oder etwas anderes und die Heizung bricht wieder ab. Ein Verdichterstart umsonst.
Bzw. du brauchst gar keinen zusätzlichen Verbraucher, weil du automatisch sofort wieder unter 2400 bist.
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Wenn die Einspeiseleistung unter 2400 W fällt, stellt er den DP "überheizenOkay" auf false und 30 Min später den "SG_Ready:Eingang1" auf false und die Heizung hört auf. Damit überbrücke ich auch gut wenn mal ne Wolke kommt und vermeide das die Anlage permanent stoppt und startet, oder?
Genau so, aber wie gesagt, lieber bei 5 kW starten und Puffer haben, also dauernd an der Grenze fahren und bei zusätzlichem Verbrauch wieder zu stoppen.
Zusammengefasst, deine erste Lösung wäre mit einem Zusatz wie oben beschrieben, meiner Meinung nach besser gewesen. Aber vllt. habe ich auch einen Denkfehler.
-
@unltdnetworx ja klar, hast du vollkommen Recht. Hab ich gar nicht dran gedacht, dass ich ja den Verbrauch der Heizung plus Puffer für Waschmaschine und Trockner plus Grundlast rechnen muss.
hast du ein Beispiel für mich was du mit "deine erste Lösung mit Zusatz" meinst? Also einen zweiten Wert neben der Einspeiseleistung, das ist klar, aber eas genau?
Das mit der Heizstufe habe ich komplett raus. Meine Wärmepumpe hat keine Heizstufen.
Im Sommer muss ich dann auch entsprechend die Werte anpassen, da der hier nicht ab morgens um 10 schon das Warmwasser auf 60 Grad heizen braucht, das reicht, wenn er das um 19 Uhr macht und ich nur noch eine Aufheizphase in der Nacht habe statt 2 oder 3.
Eigentlich muss ich hier irgendwas dynamisches einbauen, da meine Anlage schon relativ früh anfängt Strom zu produzieren. Ich denke, dass ich ab Februar schon die 5kw ab ca. 10 Uhr erreichen kann an einem klaren Tag.
-
@frana120500
Bei deinem ersten Beispiel einfach noch zu "Wert vom Objekt ID Einspeisung > 2400" mit UND "Wert vom Objekt SG-ready-Eingang = 1" verknüpfen. Und den Wert 2400 reduzieren auf 100 oder sogar 1.So löst deine Heizung bei der Grenze für Einspeisung aus, also z.B 5 kW, und schaltet auch nicht ab, wenn noch Einspeisung da ist, aber die Heizung läuft.
-
@unltdnetworx
Ja klar, sorry, stand ich kurz auf dem Schlauch.So sollte das passen
-
@frana120500
Genau so meinte ich das. -
@frana120500
Und ich habe festgestellt, dass ich einen zweiten Auslöser brauchen kann. Einspeisung und Zukauf oder Batterieverbrauch, weil mir scheinbar eine Aktualisierung nicht gezählt wurde oder die Einspeisung bei 0,1 hängen geblieben ist. Dann hat sich meine Heizung nicht mehr ausgeschaltet, bzw. ist eben auf Überheizen geblieben.Den letzten Block in meinem Skript habe ich drin, weil ich den Eingang1-Datenpunkt auch in meiner VIS habe und manchmal selbst auslösen will. Dann schaltet man das Überheizen ein und setzt Okay auch auf 1. Nur zur Info.
-
@unltdnetworx Das mit dem letzten Block hab ich mir schon gedacht. Wobei das bei mir eigentlich nicht vorkommen wird. Aber haben ist besser als brauchen
Du triggerst zwar den Bezug, aber schenkst dem sonst keine Beachtung. Ist quasi nur dein Notnagel falls die Einspeisung mal nicht übermittelt wird, oder?
-
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Notnagel falls die Einspeisung mal nicht übermittelt wird
Exakt. Lieber einmal zu oft getriggert, also zu wenig und die Heizung in der Nacht hochheizt. Ist mir wie gesagt schon passiert.
-
@unltdnetworx schon eingebaut
-
@unltdnetworx
Ich hatte jetzt heute mal ein paar Stunden Zeit mir die ganze Sache mit dem Modbus anzuschauen im Bezug auf mein Script.
Mein Fazit ist: Ich werde es aktuell nicht weiter verfolgen, da mir zu viele wichtige Parameter und Informationen fehlen in den Registern. Da bleibe ich beim Adapter, der mir alles bereitstellt. Ich hoffe Stiebel Eltron wird dort in Zukunft erweitern, wenn nicht auch egal, habe ja einen funktionierenden Adapter.Parameter und Werte die mir fehlen:
- LAUFZEIT FILTER (Mail wenn Wert erreicht)
- POSITION VENTIL (Heizbetrieb oder Warmwasserbetrieb)
- KÜHLBETRIEB (Aktiv Ja/Nein)
- MIN. ZYKLEN (Umwälzpumpe zum Erzwingen des Verdichterstarts)
- MAX. ZYKLEN (Umwälzpumpe zum Erzwingen des Verdichterstarts)
- HEIZSTUFE
- LÜFTERSTUFE ZULUFT 1 (je nach Situation regel ich darüber stufenlos)
- LÜFTERSTUFE ZULUFT 2
- LÜFTERSTUFE ZULUFT 3
- LÜFTERSTUFE ABLUFT 1
- LÜFTERSTUFE ABLUFT 2
- LÜFTERSTUFE ABLUFT 3
- ± HYSTERESE 1
- ± HYSTERESE 2 (Erzwingen des Verdichterstarts und Nachtabsenkung)
- ± HYSTERESE 3
- ASYMETRIE DER HYST.
- SOMMERBETRIEB (Regelgröße für die Heizkurvenanpassung)
- ...
-
@JB_Mystery
Das stimmt leider, es fehlen sehr viele wichtige Punkte. Ich lasse jetzt Modbus und den Adapter parallel laufen und kürze so viele Werte wie möglich aus dem Adapter raus.