NEWS
Stiebel-ISG - Modbus
-
@frana120500
Perfekt, dann schreib ich morgen meinen Beitrag zur PV-Optimierung fertig. Das ist relativ leicht, dann zu "überheizen". -
@unltdnetworx ok, dann bin ich mal gespannt. Ich habe mir nur ein ganz rudimentäres Blockly zusammen gebaut, aber es hat halt nicht geklappt mit dem überheizen. Ich denke mal, ich muss den Verdichter noch händisch anschmeißen.
-
@frana120500
https://blog.unltd-networx.de/iobroker-heizung-bei-pv-ueberschuss-aufheizen-version-20
Ich hoffe das ist soweit verständlich. -
@unltdnetworx Ich versuche heute mal die passenden Datenpunkte bei mir zu ermitteln.
-
ich hab in der Mittagspause schonmal reingeguckt. Da ist ne Menge unklar für mich.
was genau ist denn die Variable "GrenzeAufheizen"? Das ist bei dir 50% deiner PV Peak Leistung wenn ich das richtig verstehe. Den Wert habe ich gar nicht bzw. ich müsste da 12,5 eingeben da ich ne 25 kWp Anlage habe. Was mich aber zu der Frage bringt: Wofür brauche ich das? Hab ich noch nicht kapiert.
Dann gibt es bei mir keine Heizstufen und SG Ready Werte bekomme ich auch keine rein obwohl auf dem ISG aktiviert.
Ich glaub ich muss da nochmal ran.
-
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Wofür brauche ich das?
Das ist der Wert, bei dem bei mir das Überheizen beginnt. Ich habe das so gemacht, um die Förderkriterien (Kappung der Einspeisung bei 50%) einzuhalten. Du kannst natürlich jeden Wert als Zahl eintragen, mindestens aber die Heizleistung, damit du nicht wieder sofort unter die Auslösegrenze fällst und die Wärmepumpe wieder abbricht.
-
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Heizstufen
Die gibt es leider nur im ISG-Adapter. Alternativ könnte man auch den Status des Verdichters prüfen, aber der kommt bei dir ja leider nicht, weil der Betriebsstatus ja kein Ergebnis auswirft. Hast du dazu schon Nachricht vom Support bekommen?
-
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
SG Ready Werte bekomme ich auch keine rein
Das verstehe ich nicht ganz. In Modbus siehst du keine Einstellungen, das stimmt. Die Werte werden komfortabel in der Weboberfläche definiert. Dann muss nur das Register 44002 mit 1 gesetzt werden, dann werden die Werte erhöht. Bei 0 wieder reduziert.
Du musst dann natürlich den Datenpunkt auf dein Modbusregister im Skript anpassen.
-
@unltdnetworx Guck mal bitte den Screenshot an.
In dem deinem Blockly wo Überheizen auf "wahr" ist und der Timer von 15 Minuten los läuft, stellst du ja den "SG_Ready_Eingang1" auf "1" ... bei mir hat das Register aber die 32768, also nicht bekannt.
Das meinte ich damit es kommen beim SG Ready keine Werte rein.
Die Variable "GrenzeAufheiten" könnte ich so auf 1400 Watt einstellen denke ich. Wenn ich unter 1400 Watt einspeise braucht die Heizung nicht laufen.
Aber so wie es aussieht, kann ich das Script so nicht nutzen, da mir ja doch ein paar Werte fehlen die meine Anlage - warum auch immer - nicht liefert. Heizstufen gibt es bei mir im ISG Adapter auch nicht.
Vom Support habe ich noch keine Antwort bekommen. Ich weiß auch nicht ob die darauf überhaupt reagieren, mal abwarten.
-
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
bei mir hat das Register aber die 32768,
Das war bei mir zuerst auch. Aber wenn du es mit 1 setzt, bleibt es auch und wenig später springt auch der Status des Energiemanagements von 2 (aus) auf 3 (an).
-
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
"GrenzeAufheiten" könnte ich so auf 1400
Das finde ich fast zu wenig. Also meine Wärmepumpen braucht über 2,3 kW für den Verdichter.
Das einzige, was bei dir fehlt, ist der Wert fürs Einspeisen, oder?
-
@unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Das war bei mir zuerst auch. Aber wenn du es mit 1 setzt, bleibt es auch und wenig später springt auch der Status des Energiemanagements von 2 (aus) auf 3 (an).
Das ist ja witzig. Du hast recht, der Betriebszustand ändert sich tatsächlich von
auf
dauert halt ne halbe Minute bis er das registriert. Aber jetzt mal im Ernst: Das kann man doch nicht wissen, oder?
-
@unltdnetworx nee, den Wert was eingespeist wird hol ich mir entweder aus dem Wechselrichter den ich per Modbus auslese oder aus dem SMA EM Adapter... das ist wurscht.
-
@unltdnetworx
ich habe noch KlärungsbedarfMeine PV Anlage hat 24,23 kWp... Den Wert trage ich fix ein? Würdest du so machen?
Das Ist der erste Trigger in deinem Script...
Frage zu den beiden DP: Der oberste vermute ich mal ist deine Einspeiseleistung.... meiner Logik nach macht nix anderes Sinn... man kann es aber nicht erkennen da der DP zu lang ist. Beim dem DP darunter müsste es auch die Einspeisung sein. Was mache ich wenn ich keine Heizstufen habe? Also auch nicht aus dem ISG Adapter? Einfach weglassen?
Das ist der letzte Trigger in deinem Script...
Ich denke, dass das nur ein redaktioneller Fehler ist weil du noch testest, oder?
-
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Der oberste vermute ich mal ist deine Einspeiseleistung
Genau so. Muss ich in der Erklärung noch nachbessern.
-
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
redaktioneller Fehler
Danke, total übersehen. Muss natürlich der Stiebel Punkt von oben sein.
-
@unltdnetworx Ich habe dein Script jetzt so umgebaut. Magst du ma drauf gucken:
-
@frana120500
Sieht ganz gut aus. Aber so lange du keinen Status der Heizung selbst hast, kannst du dir einen der Werte sparen (erst mal mit Rechtsklick deaktivieren). Die 50% deiner maximalen Einspeisung werden vermutlich nie zutreffen, da die 2400 auf jeden Fall eher erreicht sein werden.Besser noch, du könntest die 2400 noch mittels UND mit "Wert von SG-ready-Eingang1 = 1" verknüpfen. Dann läuft zwar die Heizung noch nicht, aber sie startet dann vermutlich unmittelbar danach.
Die Aufheizgrenze könntest du auch direkt als Zahl eingeben. Wie schon erwähnt, habe ich die 50% nur gemacht, um meine Auflagen einzuhalten und den Strom zu kappen. Das hast du vermutlich bei 70%. Aber die Wärmepumpe braucht ohnehin viel weniger. Daher kannst du locker schon ab 5 kW oder noch niedriger starten.
Hast du ein größeres Gebäude? Die Anlage scheint ja nicht gerade klein zu sein.
-
Was genau meinst du mit "Aber so lange du keinen Status der Heizung selbst hast, kannst du dir einen der Werte sparen (erst mal mit Rechtsklick deaktivieren)"
In deinem Script fragst du doch gar keinen Status der Anlage ab... oder meinst du das mit den Heizstufen?
Ich habe die Variable "GrenzeAufheizen" jetzt auf 2400 W fix eingestellt. Wenn die Einspeisung über diesem Wert liegt, stellt er den Datenpunkt "überheizenOkay" auf wahr und 15 Min später sollte die Heizung anfangen.
Wenn die Einspeiseleistung unter 2400 W fällt, stellt er den DP "überheizenOkay" auf false und 30 Min später den "SG_Ready:Eingang1" auf false und die Heizung hört auf. Damit überbrücke ich auch gut wenn mal ne Wolke kommt und vermeide das die Anlage permanent stoppt und startet, oder?
Damit hab ich das Script jetzt so eingekürzt... hoffe es stimmt
Ich habe meine Anlage auf 70% weich laufen (Sunny Homemanager vorhanden), aber die werde ich nie überschreiten, da ich meine Nordseite mit knapp 13kWp belegt habe und die Süd mit 11,5... beides bei 30 Grad Dachneigung. Die Nordseite bringt also nicht wirklich viel. Hab ich nur gemacht, da ich die selber gebaut habe und das dadurch dementsprechend günstig war.
Mein Haus ist knapp über 160m2 groß (wie zum Henker geht am Mac eine Hoch2 grübel) und ein KfW 40 Haus. Meine Wärmepumpe ist eine Tecalor TTF 05 (Sole)... also eigentlich recht klein, aber ausreichend (wenn auch grenzwertig würde ich sagen).
Durch die Gebäudedämpfung erreichen wir echt viel, ob ich die Kosten jemals wieder reinhole ist ein anderes Thema.
Ich kämpfe derzeit immer noch mit meinen Temperaturwerten von Vor- und Rücklauf, meiner Brauchwassertemperatur und und und. Aber das ist kein Thema für hier. Leider habe ich nie jemanden gehabt, der mir die Anlage mal eingestellt hat, deswegen bin ich, auch nach 6 Jahren die wir jetzt hier wohnen, immer noch im Justiermodus. Winter ist halt nur 1x im Jahr (oder war´s Malle?)
-
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
oder meinst du das mit den Heizstufen
Genau das meine ich.
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Variable "GrenzeAufheizen" jetzt auf 2400 W fix
Das würde ich nicht machen. Was passiert, wenn du 2400 einspeist, die Heizung startet und etwa 2000 verbraucht, dann läuft noch die Waschmaschine, Herd, Ofen oder etwas anderes und die Heizung bricht wieder ab. Ein Verdichterstart umsonst.
Bzw. du brauchst gar keinen zusätzlichen Verbraucher, weil du automatisch sofort wieder unter 2400 bist.
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Wenn die Einspeiseleistung unter 2400 W fällt, stellt er den DP "überheizenOkay" auf false und 30 Min später den "SG_Ready:Eingang1" auf false und die Heizung hört auf. Damit überbrücke ich auch gut wenn mal ne Wolke kommt und vermeide das die Anlage permanent stoppt und startet, oder?
Genau so, aber wie gesagt, lieber bei 5 kW starten und Puffer haben, also dauernd an der Grenze fahren und bei zusätzlichem Verbrauch wieder zu stoppen.
Zusammengefasst, deine erste Lösung wäre mit einem Zusatz wie oben beschrieben, meiner Meinung nach besser gewesen. Aber vllt. habe ich auch einen Denkfehler.