Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Stiebel-ISG - Modbus

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Stiebel-ISG - Modbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • frana120500
      frana120500 @unltdnetworx last edited by

      @unltdnetworx jupp, schaut so aus

      Bildschirmfoto 2020-12-13 um 16.26.02.jpg

      unltdnetworx B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

        @frana120500
        Perfekt, dann schreib ich morgen meinen Beitrag zur PV-Optimierung fertig. Das ist relativ leicht, dann zu "überheizen".

        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frana120500
          frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

          @unltdnetworx ok, dann bin ich mal gespannt. Ich habe mir nur ein ganz rudimentäres Blockly zusammen gebaut, aber es hat halt nicht geklappt mit dem überheizen. Ich denke mal, ich muss den Verdichter noch händisch anschmeißen.

          unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

            @frana120500
            https://blog.unltd-networx.de/iobroker-heizung-bei-pv-ueberschuss-aufheizen-version-20
            Ich hoffe das ist soweit verständlich.

            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @unltdnetworx last edited by

              @unltdnetworx Ich versuche heute mal die passenden Datenpunkte bei mir zu ermitteln.

              frana120500 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • frana120500
                frana120500 @frana120500 last edited by

                ich hab in der Mittagspause schonmal reingeguckt. Da ist ne Menge unklar für mich.

                was genau ist denn die Variable "GrenzeAufheizen"? Das ist bei dir 50% deiner PV Peak Leistung wenn ich das richtig verstehe. Den Wert habe ich gar nicht bzw. ich müsste da 12,5 eingeben da ich ne 25 kWp Anlage habe. Was mich aber zu der Frage bringt: Wofür brauche ich das? Hab ich noch nicht kapiert.

                Dann gibt es bei mir keine Heizstufen und SG Ready Werte bekomme ich auch keine rein obwohl auf dem ISG aktiviert.

                Ich glaub ich muss da nochmal ran.

                unltdnetworx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                  @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                  Wofür brauche ich das?

                  Das ist der Wert, bei dem bei mir das Überheizen beginnt. Ich habe das so gemacht, um die Förderkriterien (Kappung der Einspeisung bei 50%) einzuhalten. Du kannst natürlich jeden Wert als Zahl eintragen, mindestens aber die Heizleistung, damit du nicht wieder sofort unter die Auslösegrenze fällst und die Wärmepumpe wieder abbricht.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                    Heizstufen

                    Die gibt es leider nur im ISG-Adapter. Alternativ könnte man auch den Status des Verdichters prüfen, aber der kommt bei dir ja leider nicht, weil der Betriebsstatus ja kein Ergebnis auswirft. Hast du dazu schon Nachricht vom Support bekommen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx

                      @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                      SG Ready Werte bekomme ich auch keine rein

                      Das verstehe ich nicht ganz. In Modbus siehst du keine Einstellungen, das stimmt. Die Werte werden komfortabel in der Weboberfläche definiert. Dann muss nur das Register 44002 mit 1 gesetzt werden, dann werden die Werte erhöht. Bei 0 wieder reduziert.

                      Du musst dann natürlich den Datenpunkt auf dein Modbusregister im Skript anpassen.

                      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • frana120500
                        frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

                        @unltdnetworx Guck mal bitte den Screenshot an. Bildschirmfoto 2020-12-14 um 17.57.09.jpg

                        In dem deinem Blockly wo Überheizen auf "wahr" ist und der Timer von 15 Minuten los läuft, stellst du ja den "SG_Ready_Eingang1" auf "1" ... bei mir hat das Register aber die 32768, also nicht bekannt.

                        Das meinte ich damit es kommen beim SG Ready keine Werte rein.

                        Die Variable "GrenzeAufheiten" könnte ich so auf 1400 Watt einstellen denke ich. Wenn ich unter 1400 Watt einspeise braucht die Heizung nicht laufen.

                        Aber so wie es aussieht, kann ich das Script so nicht nutzen, da mir ja doch ein paar Werte fehlen die meine Anlage - warum auch immer - nicht liefert. Heizstufen gibt es bei mir im ISG Adapter auch nicht.

                        Vom Support habe ich noch keine Antwort bekommen. Ich weiß auch nicht ob die darauf überhaupt reagieren, mal abwarten.

                        unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                          @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                          bei mir hat das Register aber die 32768,

                          Das war bei mir zuerst auch. Aber wenn du es mit 1 setzt, bleibt es auch und wenig später springt auch der Status des Energiemanagements von 2 (aus) auf 3 (an).

                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                            @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                            "GrenzeAufheiten" könnte ich so auf 1400

                            Das finde ich fast zu wenig. Also meine Wärmepumpen braucht über 2,3 kW für den Verdichter.

                            Das einzige, was bei dir fehlt, ist der Wert fürs Einspeisen, oder?

                            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • frana120500
                              frana120500 @unltdnetworx last edited by

                              @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                              Das war bei mir zuerst auch. Aber wenn du es mit 1 setzt, bleibt es auch und wenig später springt auch der Status des Energiemanagements von 2 (aus) auf 3 (an).

                              Das ist ja witzig. Du hast recht, der Betriebszustand ändert sich tatsächlich von
                              Bildschirmfoto 2020-12-14 um 18.43.17.jpg

                              auf
                              Bildschirmfoto 2020-12-14 um 18.46.10.jpg

                              dauert halt ne halbe Minute bis er das registriert. Aber jetzt mal im Ernst: Das kann man doch nicht wissen, oder? 🙂

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frana120500
                                frana120500 @unltdnetworx last edited by

                                @unltdnetworx nee, den Wert was eingespeist wird hol ich mir entweder aus dem Wechselrichter den ich per Modbus auslese oder aus dem SMA EM Adapter... das ist wurscht.

                                frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • frana120500
                                  frana120500 @frana120500 last edited by frana120500

                                  @unltdnetworx
                                  ich habe noch Klärungsbedarf 🙂

                                  Bildschirmfoto 2020-12-14 um 19.44.59.jpg

                                  Meine PV Anlage hat 24,23 kWp... Den Wert trage ich fix ein? Würdest du so machen?

                                  Das Ist der erste Trigger in deinem Script...

                                  Bildschirmfoto 2020-12-14 um 19.44.09.jpg

                                  Frage zu den beiden DP: Der oberste vermute ich mal ist deine Einspeiseleistung.... meiner Logik nach macht nix anderes Sinn... man kann es aber nicht erkennen da der DP zu lang ist. Beim dem DP darunter müsste es auch die Einspeisung sein. Was mache ich wenn ich keine Heizstufen habe? Also auch nicht aus dem ISG Adapter? Einfach weglassen?

                                  Das ist der letzte Trigger in deinem Script...

                                  Bildschirmfoto 2020-12-14 um 19.42.19.jpg

                                  Ich denke, dass das nur ein redaktioneller Fehler ist weil du noch testest, oder?

                                  unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • unltdnetworx
                                    unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                                    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                    Der oberste vermute ich mal ist deine Einspeiseleistung

                                    Genau so. Muss ich in der Erklärung noch nachbessern.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                                      @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                      redaktioneller Fehler

                                      Danke, total übersehen. Muss natürlich der Stiebel Punkt von oben sein.

                                      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • frana120500
                                        frana120500 @unltdnetworx last edited by

                                        @unltdnetworx Ich habe dein Script jetzt so umgebaut. Magst du ma drauf gucken:

                                        Bildschirmfoto 2020-12-15 um 17.11.15.jpg

                                        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx

                                          @frana120500
                                          Sieht ganz gut aus. Aber so lange du keinen Status der Heizung selbst hast, kannst du dir einen der Werte sparen (erst mal mit Rechtsklick deaktivieren). Die 50% deiner maximalen Einspeisung werden vermutlich nie zutreffen, da die 2400 auf jeden Fall eher erreicht sein werden.

                                          Besser noch, du könntest die 2400 noch mittels UND mit "Wert von SG-ready-Eingang1 = 1" verknüpfen. Dann läuft zwar die Heizung noch nicht, aber sie startet dann vermutlich unmittelbar danach.

                                          Die Aufheizgrenze könntest du auch direkt als Zahl eingeben. Wie schon erwähnt, habe ich die 50% nur gemacht, um meine Auflagen einzuhalten und den Strom zu kappen. Das hast du vermutlich bei 70%. Aber die Wärmepumpe braucht ohnehin viel weniger. Daher kannst du locker schon ab 5 kW oder noch niedriger starten.

                                          Hast du ein größeres Gebäude? Die Anlage scheint ja nicht gerade klein zu sein.

                                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • frana120500
                                            frana120500 @unltdnetworx last edited by

                                            @unltdnetworx

                                            Was genau meinst du mit "Aber so lange du keinen Status der Heizung selbst hast, kannst du dir einen der Werte sparen (erst mal mit Rechtsklick deaktivieren)"

                                            In deinem Script fragst du doch gar keinen Status der Anlage ab... oder meinst du das mit den Heizstufen?

                                            Ich habe die Variable "GrenzeAufheizen" jetzt auf 2400 W fix eingestellt. Wenn die Einspeisung über diesem Wert liegt, stellt er den Datenpunkt "überheizenOkay" auf wahr und 15 Min später sollte die Heizung anfangen.

                                            Wenn die Einspeiseleistung unter 2400 W fällt, stellt er den DP "überheizenOkay" auf false und 30 Min später den "SG_Ready:Eingang1" auf false und die Heizung hört auf. Damit überbrücke ich auch gut wenn mal ne Wolke kommt und vermeide das die Anlage permanent stoppt und startet, oder?

                                            Damit hab ich das Script jetzt so eingekürzt... hoffe es stimmt 🙂
                                            Bildschirmfoto 2020-12-15 um 18.55.53.jpg

                                            Ich habe meine Anlage auf 70% weich laufen (Sunny Homemanager vorhanden), aber die werde ich nie überschreiten, da ich meine Nordseite mit knapp 13kWp belegt habe und die Süd mit 11,5... beides bei 30 Grad Dachneigung. Die Nordseite bringt also nicht wirklich viel. Hab ich nur gemacht, da ich die selber gebaut habe und das dadurch dementsprechend günstig war.

                                            Mein Haus ist knapp über 160m2 groß (wie zum Henker geht am Mac eine Hoch2 grübel) und ein KfW 40 Haus. Meine Wärmepumpe ist eine Tecalor TTF 05 (Sole)... also eigentlich recht klein, aber ausreichend (wenn auch grenzwertig würde ich sagen).

                                            Durch die Gebäudedämpfung erreichen wir echt viel, ob ich die Kosten jemals wieder reinhole ist ein anderes Thema.

                                            Ich kämpfe derzeit immer noch mit meinen Temperaturwerten von Vor- und Rücklauf, meiner Brauchwassertemperatur und und und. Aber das ist kein Thema für hier. Leider habe ich nie jemanden gehabt, der mir die Anlage mal eingestellt hat, deswegen bin ich, auch nach 6 Jahren die wir jetzt hier wohnen, immer noch im Justiermodus. Winter ist halt nur 1x im Jahr (oder war´s Malle?)

                                            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            882
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            79807
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo