NEWS
Stiebel-ISG - Modbus
-
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
oder meinst du das mit den Heizstufen
Genau das meine ich.
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Variable "GrenzeAufheizen" jetzt auf 2400 W fix
Das würde ich nicht machen. Was passiert, wenn du 2400 einspeist, die Heizung startet und etwa 2000 verbraucht, dann läuft noch die Waschmaschine, Herd, Ofen oder etwas anderes und die Heizung bricht wieder ab. Ein Verdichterstart umsonst.
Bzw. du brauchst gar keinen zusätzlichen Verbraucher, weil du automatisch sofort wieder unter 2400 bist.
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Wenn die Einspeiseleistung unter 2400 W fällt, stellt er den DP "überheizenOkay" auf false und 30 Min später den "SG_Ready:Eingang1" auf false und die Heizung hört auf. Damit überbrücke ich auch gut wenn mal ne Wolke kommt und vermeide das die Anlage permanent stoppt und startet, oder?
Genau so, aber wie gesagt, lieber bei 5 kW starten und Puffer haben, also dauernd an der Grenze fahren und bei zusätzlichem Verbrauch wieder zu stoppen.
Zusammengefasst, deine erste Lösung wäre mit einem Zusatz wie oben beschrieben, meiner Meinung nach besser gewesen. Aber vllt. habe ich auch einen Denkfehler.
-
@unltdnetworx ja klar, hast du vollkommen Recht. Hab ich gar nicht dran gedacht, dass ich ja den Verbrauch der Heizung plus Puffer für Waschmaschine und Trockner plus Grundlast rechnen muss.
hast du ein Beispiel für mich was du mit "deine erste Lösung mit Zusatz" meinst? Also einen zweiten Wert neben der Einspeiseleistung, das ist klar, aber eas genau?
Das mit der Heizstufe habe ich komplett raus. Meine Wärmepumpe hat keine Heizstufen.
Im Sommer muss ich dann auch entsprechend die Werte anpassen, da der hier nicht ab morgens um 10 schon das Warmwasser auf 60 Grad heizen braucht, das reicht, wenn er das um 19 Uhr macht und ich nur noch eine Aufheizphase in der Nacht habe statt 2 oder 3.
Eigentlich muss ich hier irgendwas dynamisches einbauen, da meine Anlage schon relativ früh anfängt Strom zu produzieren. Ich denke, dass ich ab Februar schon die 5kw ab ca. 10 Uhr erreichen kann an einem klaren Tag.
-
@frana120500
Bei deinem ersten Beispiel einfach noch zu "Wert vom Objekt ID Einspeisung > 2400" mit UND "Wert vom Objekt SG-ready-Eingang = 1" verknüpfen. Und den Wert 2400 reduzieren auf 100 oder sogar 1.So löst deine Heizung bei der Grenze für Einspeisung aus, also z.B 5 kW, und schaltet auch nicht ab, wenn noch Einspeisung da ist, aber die Heizung läuft.
-
@unltdnetworx
Ja klar, sorry, stand ich kurz auf dem Schlauch.So sollte das passen
-
@frana120500
Genau so meinte ich das. -
@frana120500
Und ich habe festgestellt, dass ich einen zweiten Auslöser brauchen kann. Einspeisung und Zukauf oder Batterieverbrauch, weil mir scheinbar eine Aktualisierung nicht gezählt wurde oder die Einspeisung bei 0,1 hängen geblieben ist. Dann hat sich meine Heizung nicht mehr ausgeschaltet, bzw. ist eben auf Überheizen geblieben.Den letzten Block in meinem Skript habe ich drin, weil ich den Eingang1-Datenpunkt auch in meiner VIS habe und manchmal selbst auslösen will. Dann schaltet man das Überheizen ein und setzt Okay auch auf 1. Nur zur Info.
-
@unltdnetworx Das mit dem letzten Block hab ich mir schon gedacht. Wobei das bei mir eigentlich nicht vorkommen wird. Aber haben ist besser als brauchen
Du triggerst zwar den Bezug, aber schenkst dem sonst keine Beachtung. Ist quasi nur dein Notnagel falls die Einspeisung mal nicht übermittelt wird, oder?
-
@frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
Notnagel falls die Einspeisung mal nicht übermittelt wird
Exakt. Lieber einmal zu oft getriggert, also zu wenig und die Heizung in der Nacht hochheizt. Ist mir wie gesagt schon passiert.
-
@unltdnetworx schon eingebaut
-
@unltdnetworx
Ich hatte jetzt heute mal ein paar Stunden Zeit mir die ganze Sache mit dem Modbus anzuschauen im Bezug auf mein Script.
Mein Fazit ist: Ich werde es aktuell nicht weiter verfolgen, da mir zu viele wichtige Parameter und Informationen fehlen in den Registern. Da bleibe ich beim Adapter, der mir alles bereitstellt. Ich hoffe Stiebel Eltron wird dort in Zukunft erweitern, wenn nicht auch egal, habe ja einen funktionierenden Adapter.Parameter und Werte die mir fehlen:
- LAUFZEIT FILTER (Mail wenn Wert erreicht)
- POSITION VENTIL (Heizbetrieb oder Warmwasserbetrieb)
- KÜHLBETRIEB (Aktiv Ja/Nein)
- MIN. ZYKLEN (Umwälzpumpe zum Erzwingen des Verdichterstarts)
- MAX. ZYKLEN (Umwälzpumpe zum Erzwingen des Verdichterstarts)
- HEIZSTUFE
- LÜFTERSTUFE ZULUFT 1 (je nach Situation regel ich darüber stufenlos)
- LÜFTERSTUFE ZULUFT 2
- LÜFTERSTUFE ZULUFT 3
- LÜFTERSTUFE ABLUFT 1
- LÜFTERSTUFE ABLUFT 2
- LÜFTERSTUFE ABLUFT 3
- ± HYSTERESE 1
- ± HYSTERESE 2 (Erzwingen des Verdichterstarts und Nachtabsenkung)
- ± HYSTERESE 3
- ASYMETRIE DER HYST.
- SOMMERBETRIEB (Regelgröße für die Heizkurvenanpassung)
- ...
-
@JB_Mystery
Das stimmt leider, es fehlen sehr viele wichtige Punkte. Ich lasse jetzt Modbus und den Adapter parallel laufen und kürze so viele Werte wie möglich aus dem Adapter raus. -
@unltdnetworx Das mit dem Einkürzen der Werte aus dem Adapter hab ich noch nicht ganz geschnallt. Muss ich mir mal anschauen.
Aber mal ne Frage: Das Gegenstück zum Modbusregister 44002_SG_Ready_Eingang1 ... also das was ich auf 1 stellen muss damit die Anlage anfängt zu überheizen, finde ich unter den Objektem im ISG Adapter nicht bzw. das was ich meine lässt sich nicht umschalten. Da finde ich nur den Wert um SG Ready generell ein- oder auszuschalten. Schaut mal bitte:
-
@frana120500
Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.Die Version 1.6.0 des Adapters hat in den Einstellungen einen zusätzlichen Reiter mit Namen URLs. Dort sind alle bisher integrierten Seiten des ISGs aufgelistet. Wenn du da Seiten die du bei dir nicht hast, bzw. nicht brauchst, entfernst, ruft der Adapter sie auch nicht auf. Das heißt weniger Traffic auf dem Gerät.
Wenn du die Weboberfläche des ISG normal aufrufst, enden alle URLs auf ?s=. Die Zahlen dahinter sind im Adapter aufgeführt und mit ; getrennt.
-
@unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
@frana120500
Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.Und wie könnte ich dann über den ISG Adapter meine Anlage zum überheizen bringen? Also quasi so als würde ich das Modbusregister auf "1" stellen.
Kannst du mir das mit dem Ausblenden der Seiten die ich nicht brauche mal hieran erklären. Check ich nicht. So sieht mein Adapter aus
-
@frana120500
Gar nicht.Du könntest dein Skript so einstellen, dass sich die maximalen Temperaturen erhöhen und später wieder reduzieren. Siehe dazu die erste Version meiner Anleitung, aber so komfortabel geht es nicht.
-
@frana120500
Da sollten eigentlich standardmäßig alle Zeilen befüllt sein. Vllt. entfernst du die Instanz nochmal und setzt sie neu.Und die deutsche Übersetzung passt auch nicht. Da muss ich nochmal nachbessern.
-
Ich bin jetzt seit ein paar Wochen auch mit der Modbus Version unterwegs. Nachdem ich über ein paar kleine Modifikationen (SSH Zugang) auch die Nachkommawerte der Stromverbrauchszahlen über Modbus auslesen kann, bin ich da schon mal weiter.
Das Updateintervall der Werte für den Stromverbrauch ist allerdings wohl recht seltsam/lang. Kennt/Weiss jemand wie ich den internen Stromzähler (Wir haben eine TTC05) möglichst zeitnah abfragen kann?
-
@Optic00
Leider nicht, hast du schon mal beim Support angefragt? Bei mir waren die bisher wirklich zuvorkommend und konnten mir weiterhelfen.
Eine Info, dass es evtl. nicht geht würde ja auch schon reichen. -
Ich muss mal leider blöd hier rein fragen, da das der einzige Thread ist, den ich gefunden habe: aus deinem Artikel wird mir nicht ganz klar, welche Voraussetzungen nötig sind, um Modbus statt webscraping zu verwenden. Ich habe ein ISG Web (mit einer THZ 504) in Version 10.2.0. In deinem Artikel hörte es sich so an, dass Modbus da von vornherein funktioniert. Ich habe auf dem ISG allerdings die EMI Erweiterung für die Zusammenarbeit mit dem SMA Ökosystem und meine mich zu erinnern, dass die Modbus Freischaltung (so sie denn nötig ist?) nicht damit zusammen gemacht werden kann. Auf Port 502 lauscht auf meinem ISG auch nichts. Kann ich dann Modbus also nicht nutzen, weiß das jemand?
Edit: ich korrigiere, KNX war nicht gemeinsam mit EMI möglich
Edit 2: das aktuelle Bestellformular gefunden, auf dem dann auch Modbus auftaucht. Auch da der Hinweis, dass nur eine Erweiterung bestellt werden kann. Aber sogar wenn ich Modbus gemeinsam mit EMI betreiben könnte, sind mir 350 EUR dafür deutlich zu viel - das ist schon ein echt unverschämter Preis. -
Ich habe ein ISG Web (Du vermutlich das "Plus"?), ebenfalls mit EMI. Musstest Du die Modbus Erweiterung extra kaufen, oder funktioniert Modbus bei Dir "einfach so"? Also ist Modbus un EMI parallel möglich? Nicht nur entweder/oder?