  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 119.9k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • frana120500F frana120500

    @unltdnetworx
    ich habe noch Klärungsbedarf 🙂

    Bildschirmfoto 2020-12-14 um 19.44.59.jpg

    Meine PV Anlage hat 24,23 kWp... Den Wert trage ich fix ein? Würdest du so machen?

    Das Ist der erste Trigger in deinem Script...

    Bildschirmfoto 2020-12-14 um 19.44.09.jpg

    Frage zu den beiden DP: Der oberste vermute ich mal ist deine Einspeiseleistung.... meiner Logik nach macht nix anderes Sinn... man kann es aber nicht erkennen da der DP zu lang ist. Beim dem DP darunter müsste es auch die Einspeisung sein. Was mache ich wenn ich keine Heizstufen habe? Also auch nicht aus dem ISG Adapter? Einfach weglassen?

    Das ist der letzte Trigger in deinem Script...

    Bildschirmfoto 2020-12-14 um 19.42.19.jpg

    Ich denke, dass das nur ein redaktioneller Fehler ist weil du noch testest, oder?

    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #65

    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

    redaktioneller Fehler

    Danke, total übersehen. Muss natürlich der Stiebel Punkt von oben sein.

    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • unltdnetworxU unltdnetworx

      @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

      redaktioneller Fehler

      Danke, total übersehen. Muss natürlich der Stiebel Punkt von oben sein.

      frana120500F Offline
      frana120500F Offline
      frana120500
      schrieb am zuletzt editiert von
      #66

      @unltdnetworx Ich habe dein Script jetzt so umgebaut. Magst du ma drauf gucken:

      Bildschirmfoto 2020-12-15 um 17.11.15.jpg

      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • frana120500F frana120500

        @unltdnetworx Ich habe dein Script jetzt so umgebaut. Magst du ma drauf gucken:

        Bildschirmfoto 2020-12-15 um 17.11.15.jpg

        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
        #67

        @frana120500
        Sieht ganz gut aus. Aber so lange du keinen Status der Heizung selbst hast, kannst du dir einen der Werte sparen (erst mal mit Rechtsklick deaktivieren). Die 50% deiner maximalen Einspeisung werden vermutlich nie zutreffen, da die 2400 auf jeden Fall eher erreicht sein werden.

        Besser noch, du könntest die 2400 noch mittels UND mit "Wert von SG-ready-Eingang1 = 1" verknüpfen. Dann läuft zwar die Heizung noch nicht, aber sie startet dann vermutlich unmittelbar danach.

        Die Aufheizgrenze könntest du auch direkt als Zahl eingeben. Wie schon erwähnt, habe ich die 50% nur gemacht, um meine Auflagen einzuhalten und den Strom zu kappen. Das hast du vermutlich bei 70%. Aber die Wärmepumpe braucht ohnehin viel weniger. Daher kannst du locker schon ab 5 kW oder noch niedriger starten.

        Hast du ein größeres Gebäude? Die Anlage scheint ja nicht gerade klein zu sein.

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • unltdnetworxU unltdnetworx

          @frana120500
          Sieht ganz gut aus. Aber so lange du keinen Status der Heizung selbst hast, kannst du dir einen der Werte sparen (erst mal mit Rechtsklick deaktivieren). Die 50% deiner maximalen Einspeisung werden vermutlich nie zutreffen, da die 2400 auf jeden Fall eher erreicht sein werden.

          Besser noch, du könntest die 2400 noch mittels UND mit "Wert von SG-ready-Eingang1 = 1" verknüpfen. Dann läuft zwar die Heizung noch nicht, aber sie startet dann vermutlich unmittelbar danach.

          Die Aufheizgrenze könntest du auch direkt als Zahl eingeben. Wie schon erwähnt, habe ich die 50% nur gemacht, um meine Auflagen einzuhalten und den Strom zu kappen. Das hast du vermutlich bei 70%. Aber die Wärmepumpe braucht ohnehin viel weniger. Daher kannst du locker schon ab 5 kW oder noch niedriger starten.

          Hast du ein größeres Gebäude? Die Anlage scheint ja nicht gerade klein zu sein.

          frana120500F Offline
          frana120500F Offline
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von
          #68

          @unltdnetworx

          Was genau meinst du mit "Aber so lange du keinen Status der Heizung selbst hast, kannst du dir einen der Werte sparen (erst mal mit Rechtsklick deaktivieren)"

          In deinem Script fragst du doch gar keinen Status der Anlage ab... oder meinst du das mit den Heizstufen?

          Ich habe die Variable "GrenzeAufheizen" jetzt auf 2400 W fix eingestellt. Wenn die Einspeisung über diesem Wert liegt, stellt er den Datenpunkt "überheizenOkay" auf wahr und 15 Min später sollte die Heizung anfangen.

          Wenn die Einspeiseleistung unter 2400 W fällt, stellt er den DP "überheizenOkay" auf false und 30 Min später den "SG_Ready:Eingang1" auf false und die Heizung hört auf. Damit überbrücke ich auch gut wenn mal ne Wolke kommt und vermeide das die Anlage permanent stoppt und startet, oder?

          Damit hab ich das Script jetzt so eingekürzt... hoffe es stimmt 🙂
          Bildschirmfoto 2020-12-15 um 18.55.53.jpg

          Ich habe meine Anlage auf 70% weich laufen (Sunny Homemanager vorhanden), aber die werde ich nie überschreiten, da ich meine Nordseite mit knapp 13kWp belegt habe und die Süd mit 11,5... beides bei 30 Grad Dachneigung. Die Nordseite bringt also nicht wirklich viel. Hab ich nur gemacht, da ich die selber gebaut habe und das dadurch dementsprechend günstig war.

          Mein Haus ist knapp über 160m2 groß (wie zum Henker geht am Mac eine Hoch2 grübel) und ein KfW 40 Haus. Meine Wärmepumpe ist eine Tecalor TTF 05 (Sole)... also eigentlich recht klein, aber ausreichend (wenn auch grenzwertig würde ich sagen).

          Durch die Gebäudedämpfung erreichen wir echt viel, ob ich die Kosten jemals wieder reinhole ist ein anderes Thema.

          Ich kämpfe derzeit immer noch mit meinen Temperaturwerten von Vor- und Rücklauf, meiner Brauchwassertemperatur und und und. Aber das ist kein Thema für hier. Leider habe ich nie jemanden gehabt, der mir die Anlage mal eingestellt hat, deswegen bin ich, auch nach 6 Jahren die wir jetzt hier wohnen, immer noch im Justiermodus. Winter ist halt nur 1x im Jahr (oder war´s Malle?)

          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • frana120500F frana120500

            @unltdnetworx

            Was genau meinst du mit "Aber so lange du keinen Status der Heizung selbst hast, kannst du dir einen der Werte sparen (erst mal mit Rechtsklick deaktivieren)"

            In deinem Script fragst du doch gar keinen Status der Anlage ab... oder meinst du das mit den Heizstufen?

            Ich habe die Variable "GrenzeAufheizen" jetzt auf 2400 W fix eingestellt. Wenn die Einspeisung über diesem Wert liegt, stellt er den Datenpunkt "überheizenOkay" auf wahr und 15 Min später sollte die Heizung anfangen.

            Wenn die Einspeiseleistung unter 2400 W fällt, stellt er den DP "überheizenOkay" auf false und 30 Min später den "SG_Ready:Eingang1" auf false und die Heizung hört auf. Damit überbrücke ich auch gut wenn mal ne Wolke kommt und vermeide das die Anlage permanent stoppt und startet, oder?

            Damit hab ich das Script jetzt so eingekürzt... hoffe es stimmt 🙂
            Bildschirmfoto 2020-12-15 um 18.55.53.jpg

            Ich habe meine Anlage auf 70% weich laufen (Sunny Homemanager vorhanden), aber die werde ich nie überschreiten, da ich meine Nordseite mit knapp 13kWp belegt habe und die Süd mit 11,5... beides bei 30 Grad Dachneigung. Die Nordseite bringt also nicht wirklich viel. Hab ich nur gemacht, da ich die selber gebaut habe und das dadurch dementsprechend günstig war.

            Mein Haus ist knapp über 160m2 groß (wie zum Henker geht am Mac eine Hoch2 grübel) und ein KfW 40 Haus. Meine Wärmepumpe ist eine Tecalor TTF 05 (Sole)... also eigentlich recht klein, aber ausreichend (wenn auch grenzwertig würde ich sagen).

            Durch die Gebäudedämpfung erreichen wir echt viel, ob ich die Kosten jemals wieder reinhole ist ein anderes Thema.

            Ich kämpfe derzeit immer noch mit meinen Temperaturwerten von Vor- und Rücklauf, meiner Brauchwassertemperatur und und und. Aber das ist kein Thema für hier. Leider habe ich nie jemanden gehabt, der mir die Anlage mal eingestellt hat, deswegen bin ich, auch nach 6 Jahren die wir jetzt hier wohnen, immer noch im Justiermodus. Winter ist halt nur 1x im Jahr (oder war´s Malle?)

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
            #69

            @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

            oder meinst du das mit den Heizstufen

            Genau das meine ich.

            @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

            Variable "GrenzeAufheizen" jetzt auf 2400 W fix

            Das würde ich nicht machen. Was passiert, wenn du 2400 einspeist, die Heizung startet und etwa 2000 verbraucht, dann läuft noch die Waschmaschine, Herd, Ofen oder etwas anderes und die Heizung bricht wieder ab. Ein Verdichterstart umsonst.

            Bzw. du brauchst gar keinen zusätzlichen Verbraucher, weil du automatisch sofort wieder unter 2400 bist.

            @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

            Wenn die Einspeiseleistung unter 2400 W fällt, stellt er den DP "überheizenOkay" auf false und 30 Min später den "SG_Ready:Eingang1" auf false und die Heizung hört auf. Damit überbrücke ich auch gut wenn mal ne Wolke kommt und vermeide das die Anlage permanent stoppt und startet, oder?

            Genau so, aber wie gesagt, lieber bei 5 kW starten und Puffer haben, also dauernd an der Grenze fahren und bei zusätzlichem Verbrauch wieder zu stoppen.

            Zusammengefasst, deine erste Lösung wäre mit einem Zusatz wie oben beschrieben, meiner Meinung nach besser gewesen. Aber vllt. habe ich auch einen Denkfehler.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • unltdnetworxU unltdnetworx

              @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

              oder meinst du das mit den Heizstufen

              Genau das meine ich.

              @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

              Variable "GrenzeAufheizen" jetzt auf 2400 W fix

              Das würde ich nicht machen. Was passiert, wenn du 2400 einspeist, die Heizung startet und etwa 2000 verbraucht, dann läuft noch die Waschmaschine, Herd, Ofen oder etwas anderes und die Heizung bricht wieder ab. Ein Verdichterstart umsonst.

              Bzw. du brauchst gar keinen zusätzlichen Verbraucher, weil du automatisch sofort wieder unter 2400 bist.

              @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

              Wenn die Einspeiseleistung unter 2400 W fällt, stellt er den DP "überheizenOkay" auf false und 30 Min später den "SG_Ready:Eingang1" auf false und die Heizung hört auf. Damit überbrücke ich auch gut wenn mal ne Wolke kommt und vermeide das die Anlage permanent stoppt und startet, oder?

              Genau so, aber wie gesagt, lieber bei 5 kW starten und Puffer haben, also dauernd an der Grenze fahren und bei zusätzlichem Verbrauch wieder zu stoppen.

              Zusammengefasst, deine erste Lösung wäre mit einem Zusatz wie oben beschrieben, meiner Meinung nach besser gewesen. Aber vllt. habe ich auch einen Denkfehler.

              frana120500F Offline
              frana120500F Offline
              frana120500
              schrieb am zuletzt editiert von frana120500
              #70

              @unltdnetworx ja klar, hast du vollkommen Recht. Hab ich gar nicht dran gedacht, dass ich ja den Verbrauch der Heizung plus Puffer für Waschmaschine und Trockner plus Grundlast rechnen muss.

              hast du ein Beispiel für mich was du mit "deine erste Lösung mit Zusatz" meinst? Also einen zweiten Wert neben der Einspeiseleistung, das ist klar, aber eas genau?

              Das mit der Heizstufe habe ich komplett raus. Meine Wärmepumpe hat keine Heizstufen.

              Im Sommer muss ich dann auch entsprechend die Werte anpassen, da der hier nicht ab morgens um 10 schon das Warmwasser auf 60 Grad heizen braucht, das reicht, wenn er das um 19 Uhr macht und ich nur noch eine Aufheizphase in der Nacht habe statt 2 oder 3.

              Eigentlich muss ich hier irgendwas dynamisches einbauen, da meine Anlage schon relativ früh anfängt Strom zu produzieren. Ich denke, dass ich ab Februar schon die 5kw ab ca. 10 Uhr erreichen kann an einem klaren Tag.

              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • frana120500F frana120500

                @unltdnetworx ja klar, hast du vollkommen Recht. Hab ich gar nicht dran gedacht, dass ich ja den Verbrauch der Heizung plus Puffer für Waschmaschine und Trockner plus Grundlast rechnen muss.

                hast du ein Beispiel für mich was du mit "deine erste Lösung mit Zusatz" meinst? Also einen zweiten Wert neben der Einspeiseleistung, das ist klar, aber eas genau?

                Das mit der Heizstufe habe ich komplett raus. Meine Wärmepumpe hat keine Heizstufen.

                Im Sommer muss ich dann auch entsprechend die Werte anpassen, da der hier nicht ab morgens um 10 schon das Warmwasser auf 60 Grad heizen braucht, das reicht, wenn er das um 19 Uhr macht und ich nur noch eine Aufheizphase in der Nacht habe statt 2 oder 3.

                Eigentlich muss ich hier irgendwas dynamisches einbauen, da meine Anlage schon relativ früh anfängt Strom zu produzieren. Ich denke, dass ich ab Februar schon die 5kw ab ca. 10 Uhr erreichen kann an einem klaren Tag.

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                #71

                @frana120500
                Bei deinem ersten Beispiel einfach noch zu "Wert vom Objekt ID Einspeisung > 2400" mit UND "Wert vom Objekt SG-ready-Eingang = 1" verknüpfen. Und den Wert 2400 reduzieren auf 100 oder sogar 1.

                So löst deine Heizung bei der Grenze für Einspeisung aus, also z.B 5 kW, und schaltet auch nicht ab, wenn noch Einspeisung da ist, aber die Heizung läuft.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  @frana120500
                  Bei deinem ersten Beispiel einfach noch zu "Wert vom Objekt ID Einspeisung > 2400" mit UND "Wert vom Objekt SG-ready-Eingang = 1" verknüpfen. Und den Wert 2400 reduzieren auf 100 oder sogar 1.

                  So löst deine Heizung bei der Grenze für Einspeisung aus, also z.B 5 kW, und schaltet auch nicht ab, wenn noch Einspeisung da ist, aber die Heizung läuft.

                  frana120500F Offline
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #72

                  @unltdnetworx
                  Ja klar, sorry, stand ich kurz auf dem Schlauch.

                  So sollte das passen

                  Bildschirmfoto 2020-12-15 um 19.46.29.jpg

                  unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • frana120500F frana120500

                    @unltdnetworx
                    Ja klar, sorry, stand ich kurz auf dem Schlauch.

                    So sollte das passen

                    Bildschirmfoto 2020-12-15 um 19.46.29.jpg

                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #73

                    @frana120500
                    Genau so meinte ich das.

                    Gruß, Michael
                    Weitere Infos im Profil.
                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • frana120500F frana120500

                      @unltdnetworx
                      Ja klar, sorry, stand ich kurz auf dem Schlauch.

                      So sollte das passen

                      Bildschirmfoto 2020-12-15 um 19.46.29.jpg

                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                      #74

                      @frana120500
                      Und ich habe festgestellt, dass ich einen zweiten Auslöser brauchen kann. Einspeisung und Zukauf oder Batterieverbrauch, weil mir scheinbar eine Aktualisierung nicht gezählt wurde oder die Einspeisung bei 0,1 hängen geblieben ist. Dann hat sich meine Heizung nicht mehr ausgeschaltet, bzw. ist eben auf Überheizen geblieben.

                      Den letzten Block in meinem Skript habe ich drin, weil ich den Eingang1-Datenpunkt auch in meiner VIS habe und manchmal selbst auslösen will. Dann schaltet man das Überheizen ein und setzt Okay auch auf 1. Nur zur Info.

                      Gruß, Michael
                      Weitere Infos im Profil.
                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                        @frana120500
                        Und ich habe festgestellt, dass ich einen zweiten Auslöser brauchen kann. Einspeisung und Zukauf oder Batterieverbrauch, weil mir scheinbar eine Aktualisierung nicht gezählt wurde oder die Einspeisung bei 0,1 hängen geblieben ist. Dann hat sich meine Heizung nicht mehr ausgeschaltet, bzw. ist eben auf Überheizen geblieben.

                        Den letzten Block in meinem Skript habe ich drin, weil ich den Eingang1-Datenpunkt auch in meiner VIS habe und manchmal selbst auslösen will. Dann schaltet man das Überheizen ein und setzt Okay auch auf 1. Nur zur Info.

                        frana120500F Offline
                        frana120500F Offline
                        frana120500
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #75

                        @unltdnetworx Das mit dem letzten Block hab ich mir schon gedacht. Wobei das bei mir eigentlich nicht vorkommen wird. Aber haben ist besser als brauchen 🙂

                        Du triggerst zwar den Bezug, aber schenkst dem sonst keine Beachtung. Ist quasi nur dein Notnagel falls die Einspeisung mal nicht übermittelt wird, oder?

                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • frana120500F frana120500

                          @unltdnetworx Das mit dem letzten Block hab ich mir schon gedacht. Wobei das bei mir eigentlich nicht vorkommen wird. Aber haben ist besser als brauchen 🙂

                          Du triggerst zwar den Bezug, aber schenkst dem sonst keine Beachtung. Ist quasi nur dein Notnagel falls die Einspeisung mal nicht übermittelt wird, oder?

                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                          #76

                          @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                          Notnagel falls die Einspeisung mal nicht übermittelt wird

                          Exakt. Lieber einmal zu oft getriggert, also zu wenig und die Heizung in der Nacht hochheizt. Ist mir wie gesagt schon passiert.

                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                          frana120500F J 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • unltdnetworxU unltdnetworx

                            @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                            Notnagel falls die Einspeisung mal nicht übermittelt wird

                            Exakt. Lieber einmal zu oft getriggert, also zu wenig und die Heizung in der Nacht hochheizt. Ist mir wie gesagt schon passiert.

                            frana120500F Offline
                            frana120500F Offline
                            frana120500
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #77

                            @unltdnetworx schon eingebaut 😉

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • unltdnetworxU unltdnetworx

                              @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                              Notnagel falls die Einspeisung mal nicht übermittelt wird

                              Exakt. Lieber einmal zu oft getriggert, also zu wenig und die Heizung in der Nacht hochheizt. Ist mir wie gesagt schon passiert.

                              J Offline
                              J Offline
                              JB_Mystery
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #78

                              @unltdnetworx
                              Ich hatte jetzt heute mal ein paar Stunden Zeit mir die ganze Sache mit dem Modbus anzuschauen im Bezug auf mein Script.
                              Mein Fazit ist: Ich werde es aktuell nicht weiter verfolgen, da mir zu viele wichtige Parameter und Informationen fehlen in den Registern. Da bleibe ich beim Adapter, der mir alles bereitstellt. Ich hoffe Stiebel Eltron wird dort in Zukunft erweitern, wenn nicht auch egal, habe ja einen funktionierenden Adapter.

                              Parameter und Werte die mir fehlen:

                              • LAUFZEIT FILTER (Mail wenn Wert erreicht)
                              • POSITION VENTIL (Heizbetrieb oder Warmwasserbetrieb)
                              • KÜHLBETRIEB (Aktiv Ja/Nein)
                              • MIN. ZYKLEN (Umwälzpumpe zum Erzwingen des Verdichterstarts)
                              • MAX. ZYKLEN (Umwälzpumpe zum Erzwingen des Verdichterstarts)
                              • HEIZSTUFE
                              • LÜFTERSTUFE ZULUFT 1 (je nach Situation regel ich darüber stufenlos)
                              • LÜFTERSTUFE ZULUFT 2
                              • LÜFTERSTUFE ZULUFT 3
                              • LÜFTERSTUFE ABLUFT 1
                              • LÜFTERSTUFE ABLUFT 2
                              • LÜFTERSTUFE ABLUFT 3
                              • ± HYSTERESE 1
                              • ± HYSTERESE 2 (Erzwingen des Verdichterstarts und Nachtabsenkung)
                              • ± HYSTERESE 3
                              • ASYMETRIE DER HYST.
                              • SOMMERBETRIEB (Regelgröße für die Heizkurvenanpassung)
                              • ...
                              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J JB_Mystery

                                @unltdnetworx
                                Ich hatte jetzt heute mal ein paar Stunden Zeit mir die ganze Sache mit dem Modbus anzuschauen im Bezug auf mein Script.
                                Mein Fazit ist: Ich werde es aktuell nicht weiter verfolgen, da mir zu viele wichtige Parameter und Informationen fehlen in den Registern. Da bleibe ich beim Adapter, der mir alles bereitstellt. Ich hoffe Stiebel Eltron wird dort in Zukunft erweitern, wenn nicht auch egal, habe ja einen funktionierenden Adapter.

                                Parameter und Werte die mir fehlen:

                                • LAUFZEIT FILTER (Mail wenn Wert erreicht)
                                • POSITION VENTIL (Heizbetrieb oder Warmwasserbetrieb)
                                • KÜHLBETRIEB (Aktiv Ja/Nein)
                                • MIN. ZYKLEN (Umwälzpumpe zum Erzwingen des Verdichterstarts)
                                • MAX. ZYKLEN (Umwälzpumpe zum Erzwingen des Verdichterstarts)
                                • HEIZSTUFE
                                • LÜFTERSTUFE ZULUFT 1 (je nach Situation regel ich darüber stufenlos)
                                • LÜFTERSTUFE ZULUFT 2
                                • LÜFTERSTUFE ZULUFT 3
                                • LÜFTERSTUFE ABLUFT 1
                                • LÜFTERSTUFE ABLUFT 2
                                • LÜFTERSTUFE ABLUFT 3
                                • ± HYSTERESE 1
                                • ± HYSTERESE 2 (Erzwingen des Verdichterstarts und Nachtabsenkung)
                                • ± HYSTERESE 3
                                • ASYMETRIE DER HYST.
                                • SOMMERBETRIEB (Regelgröße für die Heizkurvenanpassung)
                                • ...
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #79

                                @JB_Mystery
                                Das stimmt leider, es fehlen sehr viele wichtige Punkte. Ich lasse jetzt Modbus und den Adapter parallel laufen und kürze so viele Werte wie möglich aus dem Adapter raus.

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • unltdnetworxU unltdnetworx

                                  @JB_Mystery
                                  Das stimmt leider, es fehlen sehr viele wichtige Punkte. Ich lasse jetzt Modbus und den Adapter parallel laufen und kürze so viele Werte wie möglich aus dem Adapter raus.

                                  frana120500F Offline
                                  frana120500F Offline
                                  frana120500
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #80

                                  @unltdnetworx Das mit dem Einkürzen der Werte aus dem Adapter hab ich noch nicht ganz geschnallt. Muss ich mir mal anschauen.

                                  Aber mal ne Frage: Das Gegenstück zum Modbusregister 44002_SG_Ready_Eingang1 ... also das was ich auf 1 stellen muss damit die Anlage anfängt zu überheizen, finde ich unter den Objektem im ISG Adapter nicht bzw. das was ich meine lässt sich nicht umschalten. Da finde ich nur den Wert um SG Ready generell ein- oder auszuschalten. Schaut mal bitte:

                                  Unbenannt.jpg

                                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • frana120500F frana120500

                                    @unltdnetworx Das mit dem Einkürzen der Werte aus dem Adapter hab ich noch nicht ganz geschnallt. Muss ich mir mal anschauen.

                                    Aber mal ne Frage: Das Gegenstück zum Modbusregister 44002_SG_Ready_Eingang1 ... also das was ich auf 1 stellen muss damit die Anlage anfängt zu überheizen, finde ich unter den Objektem im ISG Adapter nicht bzw. das was ich meine lässt sich nicht umschalten. Da finde ich nur den Wert um SG Ready generell ein- oder auszuschalten. Schaut mal bitte:

                                    Unbenannt.jpg

                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                    #81

                                    @frana120500
                                    Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.

                                    Die Version 1.6.0 des Adapters hat in den Einstellungen einen zusätzlichen Reiter mit Namen URLs. Dort sind alle bisher integrierten Seiten des ISGs aufgelistet. Wenn du da Seiten die du bei dir nicht hast, bzw. nicht brauchst, entfernst, ruft der Adapter sie auch nicht auf. Das heißt weniger Traffic auf dem Gerät.

                                    Wenn du die Weboberfläche des ISG normal aufrufst, enden alle URLs auf ?s=. Die Zahlen dahinter sind im Adapter aufgeführt und mit ; getrennt.

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                                      @frana120500
                                      Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.

                                      Die Version 1.6.0 des Adapters hat in den Einstellungen einen zusätzlichen Reiter mit Namen URLs. Dort sind alle bisher integrierten Seiten des ISGs aufgelistet. Wenn du da Seiten die du bei dir nicht hast, bzw. nicht brauchst, entfernst, ruft der Adapter sie auch nicht auf. Das heißt weniger Traffic auf dem Gerät.

                                      Wenn du die Weboberfläche des ISG normal aufrufst, enden alle URLs auf ?s=. Die Zahlen dahinter sind im Adapter aufgeführt und mit ; getrennt.

                                      frana120500F Offline
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                      #82

                                      @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                      @frana120500
                                      Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.

                                      Und wie könnte ich dann über den ISG Adapter meine Anlage zum überheizen bringen? Also quasi so als würde ich das Modbusregister auf "1" stellen.

                                      Kannst du mir das mit dem Ausblenden der Seiten die ich nicht brauche mal hieran erklären. Check ich nicht. So sieht mein Adapter aus

                                      Bildschirmfoto 2020-12-17 um 17.10.06.jpg

                                      unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • frana120500F frana120500

                                        @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                        @frana120500
                                        Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.

                                        Und wie könnte ich dann über den ISG Adapter meine Anlage zum überheizen bringen? Also quasi so als würde ich das Modbusregister auf "1" stellen.

                                        Kannst du mir das mit dem Ausblenden der Seiten die ich nicht brauche mal hieran erklären. Check ich nicht. So sieht mein Adapter aus

                                        Bildschirmfoto 2020-12-17 um 17.10.06.jpg

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #83

                                        @frana120500
                                        Gar nicht.

                                        Du könntest dein Skript so einstellen, dass sich die maximalen Temperaturen erhöhen und später wieder reduzieren. Siehe dazu die erste Version meiner Anleitung, aber so komfortabel geht es nicht.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • frana120500F frana120500

                                          @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                          @frana120500
                                          Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.

                                          Und wie könnte ich dann über den ISG Adapter meine Anlage zum überheizen bringen? Also quasi so als würde ich das Modbusregister auf "1" stellen.

                                          Kannst du mir das mit dem Ausblenden der Seiten die ich nicht brauche mal hieran erklären. Check ich nicht. So sieht mein Adapter aus

                                          Bildschirmfoto 2020-12-17 um 17.10.06.jpg

                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworx
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                          #84

                                          @frana120500
                                          Da sollten eigentlich standardmäßig alle Zeilen befüllt sein. :male-detective: Vllt. entfernst du die Instanz nochmal und setzt sie neu.

                                          Und die deutsche Übersetzung passt auch nicht. Da muss ich nochmal nachbessern.

                                          Gruß, Michael
                                          Weitere Infos im Profil.
                                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                          Optic00O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          758

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe