Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 120.1k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • unltdnetworxU unltdnetworx

    @frana120500
    Sieht ganz gut aus. Aber so lange du keinen Status der Heizung selbst hast, kannst du dir einen der Werte sparen (erst mal mit Rechtsklick deaktivieren). Die 50% deiner maximalen Einspeisung werden vermutlich nie zutreffen, da die 2400 auf jeden Fall eher erreicht sein werden.

    Besser noch, du könntest die 2400 noch mittels UND mit "Wert von SG-ready-Eingang1 = 1" verknüpfen. Dann läuft zwar die Heizung noch nicht, aber sie startet dann vermutlich unmittelbar danach.

    Die Aufheizgrenze könntest du auch direkt als Zahl eingeben. Wie schon erwähnt, habe ich die 50% nur gemacht, um meine Auflagen einzuhalten und den Strom zu kappen. Das hast du vermutlich bei 70%. Aber die Wärmepumpe braucht ohnehin viel weniger. Daher kannst du locker schon ab 5 kW oder noch niedriger starten.

    Hast du ein größeres Gebäude? Die Anlage scheint ja nicht gerade klein zu sein.

    frana120500F Online
    frana120500F Online
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von
    #68

    @unltdnetworx

    Was genau meinst du mit "Aber so lange du keinen Status der Heizung selbst hast, kannst du dir einen der Werte sparen (erst mal mit Rechtsklick deaktivieren)"

    In deinem Script fragst du doch gar keinen Status der Anlage ab... oder meinst du das mit den Heizstufen?

    Ich habe die Variable "GrenzeAufheizen" jetzt auf 2400 W fix eingestellt. Wenn die Einspeisung über diesem Wert liegt, stellt er den Datenpunkt "überheizenOkay" auf wahr und 15 Min später sollte die Heizung anfangen.

    Wenn die Einspeiseleistung unter 2400 W fällt, stellt er den DP "überheizenOkay" auf false und 30 Min später den "SG_Ready:Eingang1" auf false und die Heizung hört auf. Damit überbrücke ich auch gut wenn mal ne Wolke kommt und vermeide das die Anlage permanent stoppt und startet, oder?

    Damit hab ich das Script jetzt so eingekürzt... hoffe es stimmt :-)
    Bildschirmfoto 2020-12-15 um 18.55.53.jpg

    Ich habe meine Anlage auf 70% weich laufen (Sunny Homemanager vorhanden), aber die werde ich nie überschreiten, da ich meine Nordseite mit knapp 13kWp belegt habe und die Süd mit 11,5... beides bei 30 Grad Dachneigung. Die Nordseite bringt also nicht wirklich viel. Hab ich nur gemacht, da ich die selber gebaut habe und das dadurch dementsprechend günstig war.

    Mein Haus ist knapp über 160m2 groß (wie zum Henker geht am Mac eine Hoch2 grübel) und ein KfW 40 Haus. Meine Wärmepumpe ist eine Tecalor TTF 05 (Sole)... also eigentlich recht klein, aber ausreichend (wenn auch grenzwertig würde ich sagen).

    Durch die Gebäudedämpfung erreichen wir echt viel, ob ich die Kosten jemals wieder reinhole ist ein anderes Thema.

    Ich kämpfe derzeit immer noch mit meinen Temperaturwerten von Vor- und Rücklauf, meiner Brauchwassertemperatur und und und. Aber das ist kein Thema für hier. Leider habe ich nie jemanden gehabt, der mir die Anlage mal eingestellt hat, deswegen bin ich, auch nach 6 Jahren die wir jetzt hier wohnen, immer noch im Justiermodus. Winter ist halt nur 1x im Jahr (oder war´s Malle?)

    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • frana120500F frana120500

      @unltdnetworx

      Was genau meinst du mit "Aber so lange du keinen Status der Heizung selbst hast, kannst du dir einen der Werte sparen (erst mal mit Rechtsklick deaktivieren)"

      In deinem Script fragst du doch gar keinen Status der Anlage ab... oder meinst du das mit den Heizstufen?

      Ich habe die Variable "GrenzeAufheizen" jetzt auf 2400 W fix eingestellt. Wenn die Einspeisung über diesem Wert liegt, stellt er den Datenpunkt "überheizenOkay" auf wahr und 15 Min später sollte die Heizung anfangen.

      Wenn die Einspeiseleistung unter 2400 W fällt, stellt er den DP "überheizenOkay" auf false und 30 Min später den "SG_Ready:Eingang1" auf false und die Heizung hört auf. Damit überbrücke ich auch gut wenn mal ne Wolke kommt und vermeide das die Anlage permanent stoppt und startet, oder?

      Damit hab ich das Script jetzt so eingekürzt... hoffe es stimmt :-)
      Bildschirmfoto 2020-12-15 um 18.55.53.jpg

      Ich habe meine Anlage auf 70% weich laufen (Sunny Homemanager vorhanden), aber die werde ich nie überschreiten, da ich meine Nordseite mit knapp 13kWp belegt habe und die Süd mit 11,5... beides bei 30 Grad Dachneigung. Die Nordseite bringt also nicht wirklich viel. Hab ich nur gemacht, da ich die selber gebaut habe und das dadurch dementsprechend günstig war.

      Mein Haus ist knapp über 160m2 groß (wie zum Henker geht am Mac eine Hoch2 grübel) und ein KfW 40 Haus. Meine Wärmepumpe ist eine Tecalor TTF 05 (Sole)... also eigentlich recht klein, aber ausreichend (wenn auch grenzwertig würde ich sagen).

      Durch die Gebäudedämpfung erreichen wir echt viel, ob ich die Kosten jemals wieder reinhole ist ein anderes Thema.

      Ich kämpfe derzeit immer noch mit meinen Temperaturwerten von Vor- und Rücklauf, meiner Brauchwassertemperatur und und und. Aber das ist kein Thema für hier. Leider habe ich nie jemanden gehabt, der mir die Anlage mal eingestellt hat, deswegen bin ich, auch nach 6 Jahren die wir jetzt hier wohnen, immer noch im Justiermodus. Winter ist halt nur 1x im Jahr (oder war´s Malle?)

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      #69

      @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

      oder meinst du das mit den Heizstufen

      Genau das meine ich.

      @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

      Variable "GrenzeAufheizen" jetzt auf 2400 W fix

      Das würde ich nicht machen. Was passiert, wenn du 2400 einspeist, die Heizung startet und etwa 2000 verbraucht, dann läuft noch die Waschmaschine, Herd, Ofen oder etwas anderes und die Heizung bricht wieder ab. Ein Verdichterstart umsonst.

      Bzw. du brauchst gar keinen zusätzlichen Verbraucher, weil du automatisch sofort wieder unter 2400 bist.

      @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

      Wenn die Einspeiseleistung unter 2400 W fällt, stellt er den DP "überheizenOkay" auf false und 30 Min später den "SG_Ready:Eingang1" auf false und die Heizung hört auf. Damit überbrücke ich auch gut wenn mal ne Wolke kommt und vermeide das die Anlage permanent stoppt und startet, oder?

      Genau so, aber wie gesagt, lieber bei 5 kW starten und Puffer haben, also dauernd an der Grenze fahren und bei zusätzlichem Verbrauch wieder zu stoppen.

      Zusammengefasst, deine erste Lösung wäre mit einem Zusatz wie oben beschrieben, meiner Meinung nach besser gewesen. Aber vllt. habe ich auch einen Denkfehler.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • unltdnetworxU unltdnetworx

        @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

        oder meinst du das mit den Heizstufen

        Genau das meine ich.

        @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

        Variable "GrenzeAufheizen" jetzt auf 2400 W fix

        Das würde ich nicht machen. Was passiert, wenn du 2400 einspeist, die Heizung startet und etwa 2000 verbraucht, dann läuft noch die Waschmaschine, Herd, Ofen oder etwas anderes und die Heizung bricht wieder ab. Ein Verdichterstart umsonst.

        Bzw. du brauchst gar keinen zusätzlichen Verbraucher, weil du automatisch sofort wieder unter 2400 bist.

        @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

        Wenn die Einspeiseleistung unter 2400 W fällt, stellt er den DP "überheizenOkay" auf false und 30 Min später den "SG_Ready:Eingang1" auf false und die Heizung hört auf. Damit überbrücke ich auch gut wenn mal ne Wolke kommt und vermeide das die Anlage permanent stoppt und startet, oder?

        Genau so, aber wie gesagt, lieber bei 5 kW starten und Puffer haben, also dauernd an der Grenze fahren und bei zusätzlichem Verbrauch wieder zu stoppen.

        Zusammengefasst, deine erste Lösung wäre mit einem Zusatz wie oben beschrieben, meiner Meinung nach besser gewesen. Aber vllt. habe ich auch einen Denkfehler.

        frana120500F Online
        frana120500F Online
        frana120500
        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
        #70

        @unltdnetworx ja klar, hast du vollkommen Recht. Hab ich gar nicht dran gedacht, dass ich ja den Verbrauch der Heizung plus Puffer für Waschmaschine und Trockner plus Grundlast rechnen muss.

        hast du ein Beispiel für mich was du mit "deine erste Lösung mit Zusatz" meinst? Also einen zweiten Wert neben der Einspeiseleistung, das ist klar, aber eas genau?

        Das mit der Heizstufe habe ich komplett raus. Meine Wärmepumpe hat keine Heizstufen.

        Im Sommer muss ich dann auch entsprechend die Werte anpassen, da der hier nicht ab morgens um 10 schon das Warmwasser auf 60 Grad heizen braucht, das reicht, wenn er das um 19 Uhr macht und ich nur noch eine Aufheizphase in der Nacht habe statt 2 oder 3.

        Eigentlich muss ich hier irgendwas dynamisches einbauen, da meine Anlage schon relativ früh anfängt Strom zu produzieren. Ich denke, dass ich ab Februar schon die 5kw ab ca. 10 Uhr erreichen kann an einem klaren Tag.

        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • frana120500F frana120500

          @unltdnetworx ja klar, hast du vollkommen Recht. Hab ich gar nicht dran gedacht, dass ich ja den Verbrauch der Heizung plus Puffer für Waschmaschine und Trockner plus Grundlast rechnen muss.

          hast du ein Beispiel für mich was du mit "deine erste Lösung mit Zusatz" meinst? Also einen zweiten Wert neben der Einspeiseleistung, das ist klar, aber eas genau?

          Das mit der Heizstufe habe ich komplett raus. Meine Wärmepumpe hat keine Heizstufen.

          Im Sommer muss ich dann auch entsprechend die Werte anpassen, da der hier nicht ab morgens um 10 schon das Warmwasser auf 60 Grad heizen braucht, das reicht, wenn er das um 19 Uhr macht und ich nur noch eine Aufheizphase in der Nacht habe statt 2 oder 3.

          Eigentlich muss ich hier irgendwas dynamisches einbauen, da meine Anlage schon relativ früh anfängt Strom zu produzieren. Ich denke, dass ich ab Februar schon die 5kw ab ca. 10 Uhr erreichen kann an einem klaren Tag.

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
          #71

          @frana120500
          Bei deinem ersten Beispiel einfach noch zu "Wert vom Objekt ID Einspeisung > 2400" mit UND "Wert vom Objekt SG-ready-Eingang = 1" verknüpfen. Und den Wert 2400 reduzieren auf 100 oder sogar 1.

          So löst deine Heizung bei der Grenze für Einspeisung aus, also z.B 5 kW, und schaltet auch nicht ab, wenn noch Einspeisung da ist, aber die Heizung läuft.

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • unltdnetworxU unltdnetworx

            @frana120500
            Bei deinem ersten Beispiel einfach noch zu "Wert vom Objekt ID Einspeisung > 2400" mit UND "Wert vom Objekt SG-ready-Eingang = 1" verknüpfen. Und den Wert 2400 reduzieren auf 100 oder sogar 1.

            So löst deine Heizung bei der Grenze für Einspeisung aus, also z.B 5 kW, und schaltet auch nicht ab, wenn noch Einspeisung da ist, aber die Heizung läuft.

            frana120500F Online
            frana120500F Online
            frana120500
            schrieb am zuletzt editiert von
            #72

            @unltdnetworx
            Ja klar, sorry, stand ich kurz auf dem Schlauch.

            So sollte das passen

            Bildschirmfoto 2020-12-15 um 19.46.29.jpg

            unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • frana120500F frana120500

              @unltdnetworx
              Ja klar, sorry, stand ich kurz auf dem Schlauch.

              So sollte das passen

              Bildschirmfoto 2020-12-15 um 19.46.29.jpg

              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #73

              @frana120500
              Genau so meinte ich das.

              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • frana120500F frana120500

                @unltdnetworx
                Ja klar, sorry, stand ich kurz auf dem Schlauch.

                So sollte das passen

                Bildschirmfoto 2020-12-15 um 19.46.29.jpg

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                #74

                @frana120500
                Und ich habe festgestellt, dass ich einen zweiten Auslöser brauchen kann. Einspeisung und Zukauf oder Batterieverbrauch, weil mir scheinbar eine Aktualisierung nicht gezählt wurde oder die Einspeisung bei 0,1 hängen geblieben ist. Dann hat sich meine Heizung nicht mehr ausgeschaltet, bzw. ist eben auf Überheizen geblieben.

                Den letzten Block in meinem Skript habe ich drin, weil ich den Eingang1-Datenpunkt auch in meiner VIS habe und manchmal selbst auslösen will. Dann schaltet man das Überheizen ein und setzt Okay auch auf 1. Nur zur Info.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  @frana120500
                  Und ich habe festgestellt, dass ich einen zweiten Auslöser brauchen kann. Einspeisung und Zukauf oder Batterieverbrauch, weil mir scheinbar eine Aktualisierung nicht gezählt wurde oder die Einspeisung bei 0,1 hängen geblieben ist. Dann hat sich meine Heizung nicht mehr ausgeschaltet, bzw. ist eben auf Überheizen geblieben.

                  Den letzten Block in meinem Skript habe ich drin, weil ich den Eingang1-Datenpunkt auch in meiner VIS habe und manchmal selbst auslösen will. Dann schaltet man das Überheizen ein und setzt Okay auch auf 1. Nur zur Info.

                  frana120500F Online
                  frana120500F Online
                  frana120500
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #75

                  @unltdnetworx Das mit dem letzten Block hab ich mir schon gedacht. Wobei das bei mir eigentlich nicht vorkommen wird. Aber haben ist besser als brauchen :-)

                  Du triggerst zwar den Bezug, aber schenkst dem sonst keine Beachtung. Ist quasi nur dein Notnagel falls die Einspeisung mal nicht übermittelt wird, oder?

                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • frana120500F frana120500

                    @unltdnetworx Das mit dem letzten Block hab ich mir schon gedacht. Wobei das bei mir eigentlich nicht vorkommen wird. Aber haben ist besser als brauchen :-)

                    Du triggerst zwar den Bezug, aber schenkst dem sonst keine Beachtung. Ist quasi nur dein Notnagel falls die Einspeisung mal nicht übermittelt wird, oder?

                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                    #76

                    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                    Notnagel falls die Einspeisung mal nicht übermittelt wird

                    Exakt. Lieber einmal zu oft getriggert, also zu wenig und die Heizung in der Nacht hochheizt. Ist mir wie gesagt schon passiert.

                    Gruß, Michael
                    Weitere Infos im Profil.
                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                    frana120500F J 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                      @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                      Notnagel falls die Einspeisung mal nicht übermittelt wird

                      Exakt. Lieber einmal zu oft getriggert, also zu wenig und die Heizung in der Nacht hochheizt. Ist mir wie gesagt schon passiert.

                      frana120500F Online
                      frana120500F Online
                      frana120500
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #77

                      @unltdnetworx schon eingebaut ;-)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                        @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                        Notnagel falls die Einspeisung mal nicht übermittelt wird

                        Exakt. Lieber einmal zu oft getriggert, also zu wenig und die Heizung in der Nacht hochheizt. Ist mir wie gesagt schon passiert.

                        J Offline
                        J Offline
                        JB_Mystery
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #78

                        @unltdnetworx
                        Ich hatte jetzt heute mal ein paar Stunden Zeit mir die ganze Sache mit dem Modbus anzuschauen im Bezug auf mein Script.
                        Mein Fazit ist: Ich werde es aktuell nicht weiter verfolgen, da mir zu viele wichtige Parameter und Informationen fehlen in den Registern. Da bleibe ich beim Adapter, der mir alles bereitstellt. Ich hoffe Stiebel Eltron wird dort in Zukunft erweitern, wenn nicht auch egal, habe ja einen funktionierenden Adapter.

                        Parameter und Werte die mir fehlen:

                        • LAUFZEIT FILTER (Mail wenn Wert erreicht)
                        • POSITION VENTIL (Heizbetrieb oder Warmwasserbetrieb)
                        • KÜHLBETRIEB (Aktiv Ja/Nein)
                        • MIN. ZYKLEN (Umwälzpumpe zum Erzwingen des Verdichterstarts)
                        • MAX. ZYKLEN (Umwälzpumpe zum Erzwingen des Verdichterstarts)
                        • HEIZSTUFE
                        • LÜFTERSTUFE ZULUFT 1 (je nach Situation regel ich darüber stufenlos)
                        • LÜFTERSTUFE ZULUFT 2
                        • LÜFTERSTUFE ZULUFT 3
                        • LÜFTERSTUFE ABLUFT 1
                        • LÜFTERSTUFE ABLUFT 2
                        • LÜFTERSTUFE ABLUFT 3
                        • ± HYSTERESE 1
                        • ± HYSTERESE 2 (Erzwingen des Verdichterstarts und Nachtabsenkung)
                        • ± HYSTERESE 3
                        • ASYMETRIE DER HYST.
                        • SOMMERBETRIEB (Regelgröße für die Heizkurvenanpassung)
                        • ...
                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J JB_Mystery

                          @unltdnetworx
                          Ich hatte jetzt heute mal ein paar Stunden Zeit mir die ganze Sache mit dem Modbus anzuschauen im Bezug auf mein Script.
                          Mein Fazit ist: Ich werde es aktuell nicht weiter verfolgen, da mir zu viele wichtige Parameter und Informationen fehlen in den Registern. Da bleibe ich beim Adapter, der mir alles bereitstellt. Ich hoffe Stiebel Eltron wird dort in Zukunft erweitern, wenn nicht auch egal, habe ja einen funktionierenden Adapter.

                          Parameter und Werte die mir fehlen:

                          • LAUFZEIT FILTER (Mail wenn Wert erreicht)
                          • POSITION VENTIL (Heizbetrieb oder Warmwasserbetrieb)
                          • KÜHLBETRIEB (Aktiv Ja/Nein)
                          • MIN. ZYKLEN (Umwälzpumpe zum Erzwingen des Verdichterstarts)
                          • MAX. ZYKLEN (Umwälzpumpe zum Erzwingen des Verdichterstarts)
                          • HEIZSTUFE
                          • LÜFTERSTUFE ZULUFT 1 (je nach Situation regel ich darüber stufenlos)
                          • LÜFTERSTUFE ZULUFT 2
                          • LÜFTERSTUFE ZULUFT 3
                          • LÜFTERSTUFE ABLUFT 1
                          • LÜFTERSTUFE ABLUFT 2
                          • LÜFTERSTUFE ABLUFT 3
                          • ± HYSTERESE 1
                          • ± HYSTERESE 2 (Erzwingen des Verdichterstarts und Nachtabsenkung)
                          • ± HYSTERESE 3
                          • ASYMETRIE DER HYST.
                          • SOMMERBETRIEB (Regelgröße für die Heizkurvenanpassung)
                          • ...
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #79

                          @JB_Mystery
                          Das stimmt leider, es fehlen sehr viele wichtige Punkte. Ich lasse jetzt Modbus und den Adapter parallel laufen und kürze so viele Werte wie möglich aus dem Adapter raus.

                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • unltdnetworxU unltdnetworx

                            @JB_Mystery
                            Das stimmt leider, es fehlen sehr viele wichtige Punkte. Ich lasse jetzt Modbus und den Adapter parallel laufen und kürze so viele Werte wie möglich aus dem Adapter raus.

                            frana120500F Online
                            frana120500F Online
                            frana120500
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #80

                            @unltdnetworx Das mit dem Einkürzen der Werte aus dem Adapter hab ich noch nicht ganz geschnallt. Muss ich mir mal anschauen.

                            Aber mal ne Frage: Das Gegenstück zum Modbusregister 44002_SG_Ready_Eingang1 ... also das was ich auf 1 stellen muss damit die Anlage anfängt zu überheizen, finde ich unter den Objektem im ISG Adapter nicht bzw. das was ich meine lässt sich nicht umschalten. Da finde ich nur den Wert um SG Ready generell ein- oder auszuschalten. Schaut mal bitte:

                            Unbenannt.jpg

                            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • frana120500F frana120500

                              @unltdnetworx Das mit dem Einkürzen der Werte aus dem Adapter hab ich noch nicht ganz geschnallt. Muss ich mir mal anschauen.

                              Aber mal ne Frage: Das Gegenstück zum Modbusregister 44002_SG_Ready_Eingang1 ... also das was ich auf 1 stellen muss damit die Anlage anfängt zu überheizen, finde ich unter den Objektem im ISG Adapter nicht bzw. das was ich meine lässt sich nicht umschalten. Da finde ich nur den Wert um SG Ready generell ein- oder auszuschalten. Schaut mal bitte:

                              Unbenannt.jpg

                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworx
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                              #81

                              @frana120500
                              Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.

                              Die Version 1.6.0 des Adapters hat in den Einstellungen einen zusätzlichen Reiter mit Namen URLs. Dort sind alle bisher integrierten Seiten des ISGs aufgelistet. Wenn du da Seiten die du bei dir nicht hast, bzw. nicht brauchst, entfernst, ruft der Adapter sie auch nicht auf. Das heißt weniger Traffic auf dem Gerät.

                              Wenn du die Weboberfläche des ISG normal aufrufst, enden alle URLs auf ?s=. Die Zahlen dahinter sind im Adapter aufgeführt und mit ; getrennt.

                              Gruß, Michael
                              Weitere Infos im Profil.
                              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • unltdnetworxU unltdnetworx

                                @frana120500
                                Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.

                                Die Version 1.6.0 des Adapters hat in den Einstellungen einen zusätzlichen Reiter mit Namen URLs. Dort sind alle bisher integrierten Seiten des ISGs aufgelistet. Wenn du da Seiten die du bei dir nicht hast, bzw. nicht brauchst, entfernst, ruft der Adapter sie auch nicht auf. Das heißt weniger Traffic auf dem Gerät.

                                Wenn du die Weboberfläche des ISG normal aufrufst, enden alle URLs auf ?s=. Die Zahlen dahinter sind im Adapter aufgeführt und mit ; getrennt.

                                frana120500F Online
                                frana120500F Online
                                frana120500
                                schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                #82

                                @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                @frana120500
                                Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.

                                Und wie könnte ich dann über den ISG Adapter meine Anlage zum überheizen bringen? Also quasi so als würde ich das Modbusregister auf "1" stellen.

                                Kannst du mir das mit dem Ausblenden der Seiten die ich nicht brauche mal hieran erklären. Check ich nicht. So sieht mein Adapter aus

                                Bildschirmfoto 2020-12-17 um 17.10.06.jpg

                                unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • frana120500F frana120500

                                  @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                  @frana120500
                                  Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.

                                  Und wie könnte ich dann über den ISG Adapter meine Anlage zum überheizen bringen? Also quasi so als würde ich das Modbusregister auf "1" stellen.

                                  Kannst du mir das mit dem Ausblenden der Seiten die ich nicht brauche mal hieran erklären. Check ich nicht. So sieht mein Adapter aus

                                  Bildschirmfoto 2020-12-17 um 17.10.06.jpg

                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworx
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #83

                                  @frana120500
                                  Gar nicht.

                                  Du könntest dein Skript so einstellen, dass sich die maximalen Temperaturen erhöhen und später wieder reduzieren. Siehe dazu die erste Version meiner Anleitung, aber so komfortabel geht es nicht.

                                  Gruß, Michael
                                  Weitere Infos im Profil.
                                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • frana120500F frana120500

                                    @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                    @frana120500
                                    Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.

                                    Und wie könnte ich dann über den ISG Adapter meine Anlage zum überheizen bringen? Also quasi so als würde ich das Modbusregister auf "1" stellen.

                                    Kannst du mir das mit dem Ausblenden der Seiten die ich nicht brauche mal hieran erklären. Check ich nicht. So sieht mein Adapter aus

                                    Bildschirmfoto 2020-12-17 um 17.10.06.jpg

                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                    #84

                                    @frana120500
                                    Da sollten eigentlich standardmäßig alle Zeilen befüllt sein. :male-detective: Vllt. entfernst du die Instanz nochmal und setzt sie neu.

                                    Und die deutsche Übersetzung passt auch nicht. Da muss ich nochmal nachbessern.

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    Optic00O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                                      @frana120500
                                      Da sollten eigentlich standardmäßig alle Zeilen befüllt sein. :male-detective: Vllt. entfernst du die Instanz nochmal und setzt sie neu.

                                      Und die deutsche Übersetzung passt auch nicht. Da muss ich nochmal nachbessern.

                                      Optic00O Offline
                                      Optic00O Offline
                                      Optic00
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #85

                                      Ich bin jetzt seit ein paar Wochen auch mit der Modbus Version unterwegs. Nachdem ich über ein paar kleine Modifikationen (SSH Zugang) auch die Nachkommawerte der Stromverbrauchszahlen über Modbus auslesen kann, bin ich da schon mal weiter.

                                      Das Updateintervall der Werte für den Stromverbrauch ist allerdings wohl recht seltsam/lang. Kennt/Weiss jemand wie ich den internen Stromzähler (Wir haben eine TTC05) möglichst zeitnah abfragen kann?

                                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Optic00O Optic00

                                        Ich bin jetzt seit ein paar Wochen auch mit der Modbus Version unterwegs. Nachdem ich über ein paar kleine Modifikationen (SSH Zugang) auch die Nachkommawerte der Stromverbrauchszahlen über Modbus auslesen kann, bin ich da schon mal weiter.

                                        Das Updateintervall der Werte für den Stromverbrauch ist allerdings wohl recht seltsam/lang. Kennt/Weiss jemand wie ich den internen Stromzähler (Wir haben eine TTC05) möglichst zeitnah abfragen kann?

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #86

                                        @Optic00
                                        Leider nicht, hast du schon mal beim Support angefragt? Bei mir waren die bisher wirklich zuvorkommend und konnten mir weiterhelfen.
                                        Eine Info, dass es evtl. nicht geht würde ja auch schon reichen.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                                          @Optic00
                                          Leider nicht, hast du schon mal beim Support angefragt? Bei mir waren die bisher wirklich zuvorkommend und konnten mir weiterhelfen.
                                          Eine Info, dass es evtl. nicht geht würde ja auch schon reichen.

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          berlinerbolle
                                          schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                                          #87

                                          @unltdnetworx

                                          Ich muss mal leider blöd hier rein fragen, da das der einzige Thread ist, den ich gefunden habe: aus deinem Artikel wird mir nicht ganz klar, welche Voraussetzungen nötig sind, um Modbus statt webscraping zu verwenden. Ich habe ein ISG Web (mit einer THZ 504) in Version 10.2.0. In deinem Artikel hörte es sich so an, dass Modbus da von vornherein funktioniert. Ich habe auf dem ISG allerdings die EMI Erweiterung für die Zusammenarbeit mit dem SMA Ökosystem und meine mich zu erinnern, dass die Modbus Freischaltung (so sie denn nötig ist?) nicht damit zusammen gemacht werden kann. Auf Port 502 lauscht auf meinem ISG auch nichts. Kann ich dann Modbus also nicht nutzen, weiß das jemand?

                                          Edit: ich korrigiere, KNX war nicht gemeinsam mit EMI möglich
                                          Edit 2: das aktuelle Bestellformular gefunden, auf dem dann auch Modbus auftaucht. Auch da der Hinweis, dass nur eine Erweiterung bestellt werden kann. Aber sogar wenn ich Modbus gemeinsam mit EMI betreiben könnte, sind mir 350 EUR dafür deutlich zu viel - das ist schon ein echt unverschämter Preis.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          646

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe