Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.0k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Stiebel-ISG - Modbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Posts 35 Posters 128.0k Views 32 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • frana120500F frana120500

    @berlinerbolle Steht aktuell auf "Unbeschaltet(0)"

    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Developer
    wrote on last edited by
    #149

    @frana120500
    Das kann eigentlich nicht sein, komisch. Steck das ISG doch mal kurz aus und wieder ein. Vllt. ist es abgestürzt?!

    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

    1 Reply Last reply
    0
    • frana120500F frana120500

      @berlinerbolle Steht aktuell auf "Unbeschaltet(0)"

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      wrote on last edited by
      #150

      @frana120500
      Eingang 1 auf 1 bedeutet Betriebsstatus 3 = überheizen
      Eingang 1 auf 0 bedeutet Betriebsstatus 2 = normale Werte

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      frana120500F 1 Reply Last reply
      0
      • unltdnetworxU unltdnetworx

        @frana120500
        Eingang 1 auf 1 bedeutet Betriebsstatus 3 = überheizen
        Eingang 1 auf 0 bedeutet Betriebsstatus 2 = normale Werte

        frana120500F Offline
        frana120500F Offline
        frana120500
        wrote on last edited by frana120500
        #151

        @unltdnetworx

        Nach dem Neustart ist der Betriebsstatus jetzt auf 2. Scheint normal zu laufen

        1 Reply Last reply
        0
        • unltdnetworxU unltdnetworx

          @frana120500
          Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.

          Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?

          frana120500F Offline
          frana120500F Offline
          frana120500
          wrote on last edited by
          #152

          @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

          @frana120500
          Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.

          Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?

          Ja mein System läuft 24/7

          unltdnetworxU 1 Reply Last reply
          0
          • frana120500F frana120500

            @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

            @frana120500
            Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.

            Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?

            Ja mein System läuft 24/7

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            wrote on last edited by unltdnetworx
            #153

            @frana120500
            Dachte, dass das Skript nicht gepasst hat, aber da der Eingang 1 auf 0 war und trotzdem Betriebsstatus 3 lag es wohl am ISG selbst.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            frana120500F 1 Reply Last reply
            0
            • unltdnetworxU unltdnetworx

              @frana120500
              Dachte, dass das Skript nicht gepasst hat, aber da der Eingang 1 auf 0 war und trotzdem Betriebsstatus 3 lag es wohl am ISG selbst.

              frana120500F Offline
              frana120500F Offline
              frana120500
              wrote on last edited by
              #154

              @unltdnetworx Das Script sollte aber so passen, oder?

              unltdnetworxU 1 Reply Last reply
              0
              • frana120500F frana120500

                @unltdnetworx Das Script sollte aber so passen, oder?

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                wrote on last edited by unltdnetworx
                #155

                @frana120500
                Denke ja, es hat ja auch den Eingang 1 korrekt auf 0 gesetzt.

                Du beeinflusst den Eingang 1 aber nicht selbst noch, oder? Weiter unten kommt ja scheinbar noch was mit manuell überheizen

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                frana120500F 1 Reply Last reply
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  @frana120500
                  Denke ja, es hat ja auch den Eingang 1 korrekt auf 0 gesetzt.

                  Du beeinflusst den Eingang 1 aber nicht selbst noch, oder? Weiter unten kommt ja scheinbar noch was mit manuell überheizen

                  frana120500F Offline
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  wrote on last edited by frana120500
                  #156

                  @unltdnetworx nein mache ich nicht. der letzte Block ist auch aus deinem Script, aber der ist deaktiviert.

                  Bildschirmfoto 2021-01-10 um 11.36.29.jpg

                  unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                  0
                  • frana120500F frana120500

                    @unltdnetworx nein mache ich nicht. der letzte Block ist auch aus deinem Script, aber der ist deaktiviert.

                    Bildschirmfoto 2021-01-10 um 11.36.29.jpg

                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #157

                    @frana120500
                    Dann waren es vllt. einfach nur unglückliche Umstände. Beobachte einfach mal das Skript. Du solltest ja eh Telegram Nachrichten bekommen.

                    Gruß, Michael
                    Weitere Infos im Profil.
                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                    frana120500F 1 Reply Last reply
                    0
                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                      @frana120500
                      Dann waren es vllt. einfach nur unglückliche Umstände. Beobachte einfach mal das Skript. Du solltest ja eh Telegram Nachrichten bekommen.

                      frana120500F Offline
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      wrote on last edited by
                      #158

                      @unltdnetworx Meine WP ist seit eben nicht einmal mehr angesprungen :-) Ich hab so viel Temperatur im System... mal sehen ob ich morgen früh warmes Wasser zum Duschen habe gg

                      frana120500F 1 Reply Last reply
                      0
                      • frana120500F frana120500

                        @unltdnetworx Meine WP ist seit eben nicht einmal mehr angesprungen :-) Ich hab so viel Temperatur im System... mal sehen ob ich morgen früh warmes Wasser zum Duschen habe gg

                        frana120500F Offline
                        frana120500F Offline
                        frana120500
                        wrote on last edited by
                        #159

                        @unltdnetworx

                        Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben: Aktuell haben wir etwas Sonne, meine Anlage produziert 11kWh Strom und speißt fleißig ein... die Wärmepumpe hat wie geplant bzw. beabsichtigt eingeschaltet und ist auf überheizen gegangen (Betriebsstatus 3).

                        Also nach dem Neustart vom ISG alles so wie es soll.

                        Wenn die Tage jetzt wieder etwas länger werden, werde ich noch eine Uhrzeit angeben ab wann er überheizen soll. Da meine Anlage recht groß ist, würde sie schon vor dem Mittag mit überheizen anfange, das ist nicht nötig und wäre verschwendete Einspeisevergütung.

                        Im Hochsommer reicht mir das auch, wenn sie um 18 Uhr nochmal heißes Wasser aufbereitet.

                        Aber schön das es jetzt funktioniert.

                        unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                        0
                        • frana120500F frana120500

                          @unltdnetworx

                          Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben: Aktuell haben wir etwas Sonne, meine Anlage produziert 11kWh Strom und speißt fleißig ein... die Wärmepumpe hat wie geplant bzw. beabsichtigt eingeschaltet und ist auf überheizen gegangen (Betriebsstatus 3).

                          Also nach dem Neustart vom ISG alles so wie es soll.

                          Wenn die Tage jetzt wieder etwas länger werden, werde ich noch eine Uhrzeit angeben ab wann er überheizen soll. Da meine Anlage recht groß ist, würde sie schon vor dem Mittag mit überheizen anfange, das ist nicht nötig und wäre verschwendete Einspeisevergütung.

                          Im Hochsommer reicht mir das auch, wenn sie um 18 Uhr nochmal heißes Wasser aufbereitet.

                          Aber schön das es jetzt funktioniert.

                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #160

                          @frana120500
                          Freut mich, dass es wie geplant funktioniert. Wieder mal ein typischer Fall von Neustart und es geht. :blush:

                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                          frana120500F 1 Reply Last reply
                          0
                          • unltdnetworxU unltdnetworx

                            @frana120500
                            Freut mich, dass es wie geplant funktioniert. Wieder mal ein typischer Fall von Neustart und es geht. :blush:

                            frana120500F Offline
                            frana120500F Offline
                            frana120500
                            wrote on last edited by
                            #161

                            Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

                            Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

                            Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

                            LG
                            Frank

                            B unltdnetworxU J 3 Replies Last reply
                            0
                            • frana120500F frana120500

                              Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

                              Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

                              Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

                              LG
                              Frank

                              B Offline
                              B Offline
                              berlinerbolle
                              wrote on last edited by
                              #162

                              @frana120500

                              30009 Sollwert-HK1?

                              frana120500F 1 Reply Last reply
                              0
                              • frana120500F frana120500

                                Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

                                Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

                                Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

                                LG
                                Frank

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #163

                                @frana120500
                                30012_Vorlauf

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • frana120500F frana120500

                                  Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

                                  Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

                                  Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

                                  LG
                                  Frank

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  JB_Mystery
                                  wrote on last edited by
                                  #164

                                  @frana120500

                                  30012 Vorlauftemperatur? Aber einstellen kann man das nicht.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B berlinerbolle

                                    @frana120500

                                    30009 Sollwert-HK1?

                                    frana120500F Offline
                                    frana120500F Offline
                                    frana120500
                                    wrote on last edited by
                                    #165

                                    Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1

                                    aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register

                                    frana120500F B 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • frana120500F frana120500

                                      Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1

                                      aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register

                                      frana120500F Offline
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      wrote on last edited by
                                      #166

                                      30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb

                                      B 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • frana120500F frana120500

                                        Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1

                                        aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        berlinerbolle
                                        wrote on last edited by
                                        #167

                                        @frana120500

                                        Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.

                                        frana120500F 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B berlinerbolle

                                          @frana120500

                                          Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.

                                          frana120500F Offline
                                          frana120500F Offline
                                          frana120500
                                          wrote on last edited by
                                          #168

                                          @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir

                                          B 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          362

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe