Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 121.2k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • frana120500F frana120500

    @unltdnetworx nein mache ich nicht. der letzte Block ist auch aus deinem Script, aber der ist deaktiviert.

    Bildschirmfoto 2021-01-10 um 11.36.29.jpg

    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #157

    @frana120500
    Dann waren es vllt. einfach nur unglückliche Umstände. Beobachte einfach mal das Skript. Du solltest ja eh Telegram Nachrichten bekommen.

    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • unltdnetworxU unltdnetworx

      @frana120500
      Dann waren es vllt. einfach nur unglückliche Umstände. Beobachte einfach mal das Skript. Du solltest ja eh Telegram Nachrichten bekommen.

      frana120500F Offline
      frana120500F Offline
      frana120500
      schrieb am zuletzt editiert von
      #158

      @unltdnetworx Meine WP ist seit eben nicht einmal mehr angesprungen :-) Ich hab so viel Temperatur im System... mal sehen ob ich morgen früh warmes Wasser zum Duschen habe gg

      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • frana120500F frana120500

        @unltdnetworx Meine WP ist seit eben nicht einmal mehr angesprungen :-) Ich hab so viel Temperatur im System... mal sehen ob ich morgen früh warmes Wasser zum Duschen habe gg

        frana120500F Offline
        frana120500F Offline
        frana120500
        schrieb am zuletzt editiert von
        #159

        @unltdnetworx

        Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben: Aktuell haben wir etwas Sonne, meine Anlage produziert 11kWh Strom und speißt fleißig ein... die Wärmepumpe hat wie geplant bzw. beabsichtigt eingeschaltet und ist auf überheizen gegangen (Betriebsstatus 3).

        Also nach dem Neustart vom ISG alles so wie es soll.

        Wenn die Tage jetzt wieder etwas länger werden, werde ich noch eine Uhrzeit angeben ab wann er überheizen soll. Da meine Anlage recht groß ist, würde sie schon vor dem Mittag mit überheizen anfange, das ist nicht nötig und wäre verschwendete Einspeisevergütung.

        Im Hochsommer reicht mir das auch, wenn sie um 18 Uhr nochmal heißes Wasser aufbereitet.

        Aber schön das es jetzt funktioniert.

        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • frana120500F frana120500

          @unltdnetworx

          Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben: Aktuell haben wir etwas Sonne, meine Anlage produziert 11kWh Strom und speißt fleißig ein... die Wärmepumpe hat wie geplant bzw. beabsichtigt eingeschaltet und ist auf überheizen gegangen (Betriebsstatus 3).

          Also nach dem Neustart vom ISG alles so wie es soll.

          Wenn die Tage jetzt wieder etwas länger werden, werde ich noch eine Uhrzeit angeben ab wann er überheizen soll. Da meine Anlage recht groß ist, würde sie schon vor dem Mittag mit überheizen anfange, das ist nicht nötig und wäre verschwendete Einspeisevergütung.

          Im Hochsommer reicht mir das auch, wenn sie um 18 Uhr nochmal heißes Wasser aufbereitet.

          Aber schön das es jetzt funktioniert.

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #160

          @frana120500
          Freut mich, dass es wie geplant funktioniert. Wieder mal ein typischer Fall von Neustart und es geht. :blush:

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • unltdnetworxU unltdnetworx

            @frana120500
            Freut mich, dass es wie geplant funktioniert. Wieder mal ein typischer Fall von Neustart und es geht. :blush:

            frana120500F Offline
            frana120500F Offline
            frana120500
            schrieb am zuletzt editiert von
            #161

            Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

            Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

            Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

            LG
            Frank

            B unltdnetworxU J 3 Antworten Letzte Antwort
            0
            • frana120500F frana120500

              Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

              Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

              Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

              LG
              Frank

              B Offline
              B Offline
              berlinerbolle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #162

              @frana120500

              30009 Sollwert-HK1?

              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • frana120500F frana120500

                Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

                Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

                Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

                LG
                Frank

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #163

                @frana120500
                30012_Vorlauf

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • frana120500F frana120500

                  Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

                  Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

                  Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

                  LG
                  Frank

                  J Offline
                  J Offline
                  JB_Mystery
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #164

                  @frana120500

                  30012 Vorlauftemperatur? Aber einstellen kann man das nicht.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B berlinerbolle

                    @frana120500

                    30009 Sollwert-HK1?

                    frana120500F Offline
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #165

                    Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1

                    aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register

                    frana120500F B 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • frana120500F frana120500

                      Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1

                      aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register

                      frana120500F Offline
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #166

                      30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • frana120500F frana120500

                        Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1

                        aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register

                        B Offline
                        B Offline
                        berlinerbolle
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #167

                        @frana120500

                        Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.

                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B berlinerbolle

                          @frana120500

                          Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.

                          frana120500F Offline
                          frana120500F Offline
                          frana120500
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #168

                          @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • frana120500F frana120500

                            30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb

                            B Offline
                            B Offline
                            berlinerbolle
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #169

                            @frana120500

                            Der Adapter ist erst gelb, seitdem Du 30012 oder 30009 ausliest? Das hört sich merkwürdig an...

                            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • frana120500F frana120500

                              @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir

                              B Offline
                              B Offline
                              berlinerbolle
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #170

                              @frana120500
                              7ce88089-7756-4d9d-8802-3a2124c5a9a9-image.png

                              Die Beiden siehst Du über "Info" --> "Anlage" nicht im ISG?

                              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B berlinerbolle

                                @frana120500

                                Der Adapter ist erst gelb, seitdem Du 30012 oder 30009 ausliest? Das hört sich merkwürdig an...

                                frana120500F Offline
                                frana120500F Offline
                                frana120500
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #171

                                @berlinerbolle korrekt. wenn ich das Register rauslösche ist er wieder grün.

                                Ich frage mich auch, was Register 30510 mir sagen soll... den Wert habe ich nirgends eingestellt

                                Bildschirmfoto 2021-01-28 um 20.17.10.jpg

                                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B berlinerbolle

                                  @frana120500
                                  7ce88089-7756-4d9d-8802-3a2124c5a9a9-image.png

                                  Die Beiden siehst Du über "Info" --> "Anlage" nicht im ISG?

                                  frana120500F Offline
                                  frana120500F Offline
                                  frana120500
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #172

                                  @berlinerbolle Bildschirmfoto 2021-01-28 um 20.19.41.jpg

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • frana120500F frana120500

                                    @berlinerbolle korrekt. wenn ich das Register rauslösche ist er wieder grün.

                                    Ich frage mich auch, was Register 30510 mir sagen soll... den Wert habe ich nirgends eingestellt

                                    Bildschirmfoto 2021-01-28 um 20.17.10.jpg

                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #173

                                    @frana120500
                                    30012 gibt's für deine Heizung nicht. 30513 hast du ja bereits.

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                                      @frana120500
                                      30012 gibt's für deine Heizung nicht. 30513 hast du ja bereits.

                                      frana120500F Offline
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #174

                                      @unltdnetworx Aber das ist ja die Ist-Temperatur... ich wollte die Soll Temperatur (33 Grad) abfragen

                                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • frana120500F frana120500

                                        @unltdnetworx Aber das ist ja die Ist-Temperatur... ich wollte die Soll Temperatur (33 Grad) abfragen

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                        #175

                                        @frana120500
                                        30543 gibt's noch als Vorlauf

                                        Korrektur, das ist nicht für deinen Typ WPM3i.

                                        Im Git-Repository sind alle für dich möglichen hinterlegt.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                                          @frana120500
                                          30543 gibt's noch als Vorlauf

                                          Korrektur, das ist nicht für deinen Typ WPM3i.

                                          Im Git-Repository sind alle für dich möglichen hinterlegt.

                                          frana120500F Offline
                                          frana120500F Offline
                                          frana120500
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #176

                                          @unltdnetworx nee da bekomme ich ein 32768 geliefert. Kennt er also nicht.

                                          ok, ist aber nicht schlimm. war nur für meine Auswertung.

                                          Ich versuche nämlich gerade verzweifelt herauszufinden, warum meine WP so unfassbar viel Strom verbraucht. Habe letzte Woche nen Test gemacht und bei exakt 49 Grad das Überheizen angestellt. Nach 6 Stunden Dauerlauf hat die Anlage es geschafft, das Wasser auf 52,4 Grad zu erhitzen. Und das bei einer Leistungsaufnahme von rund 2 bis 2,2kW.

                                          Der ganze Vorgang hat mich also 13 kWh gekostet. Das ist doch scheiße und alles andere als effektiv.

                                          Ich verzweifel noch mit dem Ding. Wenn das so weiter geht, lass ich mir ne Gastherme einbauen

                                          unltdnetworxU B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          808

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe