Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • unltdnetworxU unltdnetworx

    @frana120500
    Dann waren es vllt. einfach nur unglückliche Umstände. Beobachte einfach mal das Skript. Du solltest ja eh Telegram Nachrichten bekommen.

    frana120500F Offline
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von
    #158

    @unltdnetworx Meine WP ist seit eben nicht einmal mehr angesprungen :-) Ich hab so viel Temperatur im System... mal sehen ob ich morgen früh warmes Wasser zum Duschen habe gg

    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • frana120500F frana120500

      @unltdnetworx Meine WP ist seit eben nicht einmal mehr angesprungen :-) Ich hab so viel Temperatur im System... mal sehen ob ich morgen früh warmes Wasser zum Duschen habe gg

      frana120500F Offline
      frana120500F Offline
      frana120500
      schrieb am zuletzt editiert von
      #159

      @unltdnetworx

      Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben: Aktuell haben wir etwas Sonne, meine Anlage produziert 11kWh Strom und speißt fleißig ein... die Wärmepumpe hat wie geplant bzw. beabsichtigt eingeschaltet und ist auf überheizen gegangen (Betriebsstatus 3).

      Also nach dem Neustart vom ISG alles so wie es soll.

      Wenn die Tage jetzt wieder etwas länger werden, werde ich noch eine Uhrzeit angeben ab wann er überheizen soll. Da meine Anlage recht groß ist, würde sie schon vor dem Mittag mit überheizen anfange, das ist nicht nötig und wäre verschwendete Einspeisevergütung.

      Im Hochsommer reicht mir das auch, wenn sie um 18 Uhr nochmal heißes Wasser aufbereitet.

      Aber schön das es jetzt funktioniert.

      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • frana120500F frana120500

        @unltdnetworx

        Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben: Aktuell haben wir etwas Sonne, meine Anlage produziert 11kWh Strom und speißt fleißig ein... die Wärmepumpe hat wie geplant bzw. beabsichtigt eingeschaltet und ist auf überheizen gegangen (Betriebsstatus 3).

        Also nach dem Neustart vom ISG alles so wie es soll.

        Wenn die Tage jetzt wieder etwas länger werden, werde ich noch eine Uhrzeit angeben ab wann er überheizen soll. Da meine Anlage recht groß ist, würde sie schon vor dem Mittag mit überheizen anfange, das ist nicht nötig und wäre verschwendete Einspeisevergütung.

        Im Hochsommer reicht mir das auch, wenn sie um 18 Uhr nochmal heißes Wasser aufbereitet.

        Aber schön das es jetzt funktioniert.

        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #160

        @frana120500
        Freut mich, dass es wie geplant funktioniert. Wieder mal ein typischer Fall von Neustart und es geht. :blush:

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • unltdnetworxU unltdnetworx

          @frana120500
          Freut mich, dass es wie geplant funktioniert. Wieder mal ein typischer Fall von Neustart und es geht. :blush:

          frana120500F Offline
          frana120500F Offline
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von
          #161

          Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

          Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

          Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

          LG
          Frank

          B unltdnetworxU J 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • frana120500F frana120500

            Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

            Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

            Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

            LG
            Frank

            B Offline
            B Offline
            berlinerbolle
            schrieb am zuletzt editiert von
            #162

            @frana120500

            30009 Sollwert-HK1?

            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • frana120500F frana120500

              Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

              Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

              Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

              LG
              Frank

              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #163

              @frana120500
              30012_Vorlauf

              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • frana120500F frana120500

                Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

                Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

                Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

                LG
                Frank

                J Offline
                J Offline
                JB_Mystery
                schrieb am zuletzt editiert von
                #164

                @frana120500

                30012 Vorlauftemperatur? Aber einstellen kann man das nicht.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B berlinerbolle

                  @frana120500

                  30009 Sollwert-HK1?

                  frana120500F Offline
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #165

                  Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1

                  aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register

                  frana120500F B 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • frana120500F frana120500

                    Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1

                    aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register

                    frana120500F Offline
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #166

                    30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • frana120500F frana120500

                      Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1

                      aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register

                      B Offline
                      B Offline
                      berlinerbolle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #167

                      @frana120500

                      Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.

                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B berlinerbolle

                        @frana120500

                        Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.

                        frana120500F Offline
                        frana120500F Offline
                        frana120500
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #168

                        @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • frana120500F frana120500

                          30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb

                          B Offline
                          B Offline
                          berlinerbolle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #169

                          @frana120500

                          Der Adapter ist erst gelb, seitdem Du 30012 oder 30009 ausliest? Das hört sich merkwürdig an...

                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • frana120500F frana120500

                            @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir

                            B Offline
                            B Offline
                            berlinerbolle
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #170

                            @frana120500
                            7ce88089-7756-4d9d-8802-3a2124c5a9a9-image.png

                            Die Beiden siehst Du über "Info" --> "Anlage" nicht im ISG?

                            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B berlinerbolle

                              @frana120500

                              Der Adapter ist erst gelb, seitdem Du 30012 oder 30009 ausliest? Das hört sich merkwürdig an...

                              frana120500F Offline
                              frana120500F Offline
                              frana120500
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #171

                              @berlinerbolle korrekt. wenn ich das Register rauslösche ist er wieder grün.

                              Ich frage mich auch, was Register 30510 mir sagen soll... den Wert habe ich nirgends eingestellt

                              Bildschirmfoto 2021-01-28 um 20.17.10.jpg

                              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B berlinerbolle

                                @frana120500
                                7ce88089-7756-4d9d-8802-3a2124c5a9a9-image.png

                                Die Beiden siehst Du über "Info" --> "Anlage" nicht im ISG?

                                frana120500F Offline
                                frana120500F Offline
                                frana120500
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #172

                                @berlinerbolle Bildschirmfoto 2021-01-28 um 20.19.41.jpg

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • frana120500F frana120500

                                  @berlinerbolle korrekt. wenn ich das Register rauslösche ist er wieder grün.

                                  Ich frage mich auch, was Register 30510 mir sagen soll... den Wert habe ich nirgends eingestellt

                                  Bildschirmfoto 2021-01-28 um 20.17.10.jpg

                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworx
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #173

                                  @frana120500
                                  30012 gibt's für deine Heizung nicht. 30513 hast du ja bereits.

                                  Gruß, Michael
                                  Weitere Infos im Profil.
                                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                                    @frana120500
                                    30012 gibt's für deine Heizung nicht. 30513 hast du ja bereits.

                                    frana120500F Offline
                                    frana120500F Offline
                                    frana120500
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #174

                                    @unltdnetworx Aber das ist ja die Ist-Temperatur... ich wollte die Soll Temperatur (33 Grad) abfragen

                                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • frana120500F frana120500

                                      @unltdnetworx Aber das ist ja die Ist-Temperatur... ich wollte die Soll Temperatur (33 Grad) abfragen

                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworx
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                      #175

                                      @frana120500
                                      30543 gibt's noch als Vorlauf

                                      Korrektur, das ist nicht für deinen Typ WPM3i.

                                      Im Git-Repository sind alle für dich möglichen hinterlegt.

                                      Gruß, Michael
                                      Weitere Infos im Profil.
                                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                                        @frana120500
                                        30543 gibt's noch als Vorlauf

                                        Korrektur, das ist nicht für deinen Typ WPM3i.

                                        Im Git-Repository sind alle für dich möglichen hinterlegt.

                                        frana120500F Offline
                                        frana120500F Offline
                                        frana120500
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #176

                                        @unltdnetworx nee da bekomme ich ein 32768 geliefert. Kennt er also nicht.

                                        ok, ist aber nicht schlimm. war nur für meine Auswertung.

                                        Ich versuche nämlich gerade verzweifelt herauszufinden, warum meine WP so unfassbar viel Strom verbraucht. Habe letzte Woche nen Test gemacht und bei exakt 49 Grad das Überheizen angestellt. Nach 6 Stunden Dauerlauf hat die Anlage es geschafft, das Wasser auf 52,4 Grad zu erhitzen. Und das bei einer Leistungsaufnahme von rund 2 bis 2,2kW.

                                        Der ganze Vorgang hat mich also 13 kWh gekostet. Das ist doch scheiße und alles andere als effektiv.

                                        Ich verzweifel noch mit dem Ding. Wenn das so weiter geht, lass ich mir ne Gastherme einbauen

                                        unltdnetworxU B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • frana120500F frana120500

                                          @unltdnetworx nee da bekomme ich ein 32768 geliefert. Kennt er also nicht.

                                          ok, ist aber nicht schlimm. war nur für meine Auswertung.

                                          Ich versuche nämlich gerade verzweifelt herauszufinden, warum meine WP so unfassbar viel Strom verbraucht. Habe letzte Woche nen Test gemacht und bei exakt 49 Grad das Überheizen angestellt. Nach 6 Stunden Dauerlauf hat die Anlage es geschafft, das Wasser auf 52,4 Grad zu erhitzen. Und das bei einer Leistungsaufnahme von rund 2 bis 2,2kW.

                                          Der ganze Vorgang hat mich also 13 kWh gekostet. Das ist doch scheiße und alles andere als effektiv.

                                          Ich verzweifel noch mit dem Ding. Wenn das so weiter geht, lass ich mir ne Gastherme einbauen

                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworx
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #177

                                          @frana120500
                                          War die falsche Heizung, siehe oben. Sry.

                                          Gruß, Michael
                                          Weitere Infos im Profil.
                                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          860

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe