  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B berlinerbolle

    @frana120500

    Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.

    frana120500F Offline
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von
    #168

    @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • frana120500F frana120500

      30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb

      B Offline
      B Offline
      berlinerbolle
      schrieb am zuletzt editiert von
      #169

      @frana120500

      Der Adapter ist erst gelb, seitdem Du 30012 oder 30009 ausliest? Das hört sich merkwürdig an...

      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • frana120500F frana120500

        @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir

        B Offline
        B Offline
        berlinerbolle
        schrieb am zuletzt editiert von
        #170

        @frana120500
        7ce88089-7756-4d9d-8802-3a2124c5a9a9-image.png

        Die Beiden siehst Du über "Info" --> "Anlage" nicht im ISG?

        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B berlinerbolle

          @frana120500

          Der Adapter ist erst gelb, seitdem Du 30012 oder 30009 ausliest? Das hört sich merkwürdig an...

          frana120500F Offline
          frana120500F Offline
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von
          #171

          @berlinerbolle korrekt. wenn ich das Register rauslösche ist er wieder grün.

          Ich frage mich auch, was Register 30510 mir sagen soll... den Wert habe ich nirgends eingestellt

          Bildschirmfoto 2021-01-28 um 20.17.10.jpg

          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B berlinerbolle

            @frana120500
            7ce88089-7756-4d9d-8802-3a2124c5a9a9-image.png

            Die Beiden siehst Du über "Info" --> "Anlage" nicht im ISG?

            frana120500F Offline
            frana120500F Offline
            frana120500
            schrieb am zuletzt editiert von
            #172

            @berlinerbolle Bildschirmfoto 2021-01-28 um 20.19.41.jpg

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • frana120500F frana120500

              @berlinerbolle korrekt. wenn ich das Register rauslösche ist er wieder grün.

              Ich frage mich auch, was Register 30510 mir sagen soll... den Wert habe ich nirgends eingestellt

              Bildschirmfoto 2021-01-28 um 20.17.10.jpg

              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #173

              @frana120500
              30012 gibt's für deine Heizung nicht. 30513 hast du ja bereits.

              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • unltdnetworxU unltdnetworx

                @frana120500
                30012 gibt's für deine Heizung nicht. 30513 hast du ja bereits.

                frana120500F Offline
                frana120500F Offline
                frana120500
                schrieb am zuletzt editiert von
                #174

                @unltdnetworx Aber das ist ja die Ist-Temperatur... ich wollte die Soll Temperatur (33 Grad) abfragen

                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • frana120500F frana120500

                  @unltdnetworx Aber das ist ja die Ist-Temperatur... ich wollte die Soll Temperatur (33 Grad) abfragen

                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                  #175

                  @frana120500
                  30543 gibt's noch als Vorlauf

                  Korrektur, das ist nicht für deinen Typ WPM3i.

                  Im Git-Repository sind alle für dich möglichen hinterlegt.

                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                    @frana120500
                    30543 gibt's noch als Vorlauf

                    Korrektur, das ist nicht für deinen Typ WPM3i.

                    Im Git-Repository sind alle für dich möglichen hinterlegt.

                    frana120500F Offline
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #176

                    @unltdnetworx nee da bekomme ich ein 32768 geliefert. Kennt er also nicht.

                    ok, ist aber nicht schlimm. war nur für meine Auswertung.

                    Ich versuche nämlich gerade verzweifelt herauszufinden, warum meine WP so unfassbar viel Strom verbraucht. Habe letzte Woche nen Test gemacht und bei exakt 49 Grad das Überheizen angestellt. Nach 6 Stunden Dauerlauf hat die Anlage es geschafft, das Wasser auf 52,4 Grad zu erhitzen. Und das bei einer Leistungsaufnahme von rund 2 bis 2,2kW.

                    Der ganze Vorgang hat mich also 13 kWh gekostet. Das ist doch scheiße und alles andere als effektiv.

                    Ich verzweifel noch mit dem Ding. Wenn das so weiter geht, lass ich mir ne Gastherme einbauen

                    unltdnetworxU B 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • frana120500F frana120500

                      @unltdnetworx nee da bekomme ich ein 32768 geliefert. Kennt er also nicht.

                      ok, ist aber nicht schlimm. war nur für meine Auswertung.

                      Ich versuche nämlich gerade verzweifelt herauszufinden, warum meine WP so unfassbar viel Strom verbraucht. Habe letzte Woche nen Test gemacht und bei exakt 49 Grad das Überheizen angestellt. Nach 6 Stunden Dauerlauf hat die Anlage es geschafft, das Wasser auf 52,4 Grad zu erhitzen. Und das bei einer Leistungsaufnahme von rund 2 bis 2,2kW.

                      Der ganze Vorgang hat mich also 13 kWh gekostet. Das ist doch scheiße und alles andere als effektiv.

                      Ich verzweifel noch mit dem Ding. Wenn das so weiter geht, lass ich mir ne Gastherme einbauen

                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #177

                      @frana120500
                      War die falsche Heizung, siehe oben. Sry.

                      Gruß, Michael
                      Weitere Infos im Profil.
                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • frana120500F frana120500

                        @unltdnetworx nee da bekomme ich ein 32768 geliefert. Kennt er also nicht.

                        ok, ist aber nicht schlimm. war nur für meine Auswertung.

                        Ich versuche nämlich gerade verzweifelt herauszufinden, warum meine WP so unfassbar viel Strom verbraucht. Habe letzte Woche nen Test gemacht und bei exakt 49 Grad das Überheizen angestellt. Nach 6 Stunden Dauerlauf hat die Anlage es geschafft, das Wasser auf 52,4 Grad zu erhitzen. Und das bei einer Leistungsaufnahme von rund 2 bis 2,2kW.

                        Der ganze Vorgang hat mich also 13 kWh gekostet. Das ist doch scheiße und alles andere als effektiv.

                        Ich verzweifel noch mit dem Ding. Wenn das so weiter geht, lass ich mir ne Gastherme einbauen

                        B Offline
                        B Offline
                        berlinerbolle
                        schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                        #178

                        @frana120500

                        Das hört sich wirklich nicht OK an. Mein letztes Überheizen für WW war vorgestern. Starttemperatur 51,60 Grad, Endtemperatur 55,30 Grad (2 Stunden vorher war erst die reguläre Erhöhung auf Tagtemperatur gelaufen, WW Soll ist bei mir eigentlich auch nur 49 Grad).

                        Das Ganze hat ca 25 Minuten gedauert bei einer Motorleistung von 2000-2600 Watt (kontinuierlich steigend). Also grob über den Daumen gepeilt ca. 1.4 kWh.

                        Morgens das Hochheizen auf Normaltemperatur ging von 36 Grad auf 51,60 Grad in ca. 1 h bei 1500-2500 W (kontinuierlich steigend, mit kurzer Unterbrechung).

                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B berlinerbolle

                          @frana120500

                          Das hört sich wirklich nicht OK an. Mein letztes Überheizen für WW war vorgestern. Starttemperatur 51,60 Grad, Endtemperatur 55,30 Grad (2 Stunden vorher war erst die reguläre Erhöhung auf Tagtemperatur gelaufen, WW Soll ist bei mir eigentlich auch nur 49 Grad).

                          Das Ganze hat ca 25 Minuten gedauert bei einer Motorleistung von 2000-2600 Watt (kontinuierlich steigend). Also grob über den Daumen gepeilt ca. 1.4 kWh.

                          Morgens das Hochheizen auf Normaltemperatur ging von 36 Grad auf 51,60 Grad in ca. 1 h bei 1500-2500 W (kontinuierlich steigend, mit kurzer Unterbrechung).

                          frana120500F Offline
                          frana120500F Offline
                          frana120500
                          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                          #179

                          @berlinerbolle

                          Ich habe teilweise, wenn ich die Überheizen Funktion einschalte und die Anlage auf Betriebsmodus 3 springt, ne gefühlte Ewigkeit keine Veränderung der Temperatur. Und ich überheize nur das Wasser, nicht den Heizkreis... wobei stimmt nicht ganz. Man kann ja hier nur die erhöhte Raum Soll Temperatur angeben. Die habe ich im normalen Betrieb auf 22 Grad, beim Überheizen stelle ich die auf 23 Grad. Muss ich mal wieder zurückstellen.

                          Ich bin am Samstag alleine zu Hause, dann werde ich das nochmal testen und 100% sichergehen, das keiner zwischendurch Wasser zapft, wobei ich mir da auch beim letzten Test ziemlich sicher bin.

                          Meine Anlage läuft stundenlang und der Output ist gering.

                          Wo messt ihr denn die Wassertemperatur? Mein Fühler steckt im unteren Drittel vom Wasserspeicher. Im Pufferspeicher ebenso unten. Sollte der nicht besser in der Mitte stecken zwecks Wasserdurchmischung?

                          Ist aber auch eigentlich kein Thema für den Thread hier. Können ja vielleicht mal per PN quatschen

                          B unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • frana120500F frana120500

                            @berlinerbolle

                            Ich habe teilweise, wenn ich die Überheizen Funktion einschalte und die Anlage auf Betriebsmodus 3 springt, ne gefühlte Ewigkeit keine Veränderung der Temperatur. Und ich überheize nur das Wasser, nicht den Heizkreis... wobei stimmt nicht ganz. Man kann ja hier nur die erhöhte Raum Soll Temperatur angeben. Die habe ich im normalen Betrieb auf 22 Grad, beim Überheizen stelle ich die auf 23 Grad. Muss ich mal wieder zurückstellen.

                            Ich bin am Samstag alleine zu Hause, dann werde ich das nochmal testen und 100% sichergehen, das keiner zwischendurch Wasser zapft, wobei ich mir da auch beim letzten Test ziemlich sicher bin.

                            Meine Anlage läuft stundenlang und der Output ist gering.

                            Wo messt ihr denn die Wassertemperatur? Mein Fühler steckt im unteren Drittel vom Wasserspeicher. Im Pufferspeicher ebenso unten. Sollte der nicht besser in der Mitte stecken zwecks Wasserdurchmischung?

                            Ist aber auch eigentlich kein Thema für den Thread hier. Können ja vielleicht mal per PN quatschen

                            B Offline
                            B Offline
                            berlinerbolle
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #180

                            @frana120500

                            Falls das erwärmte Wasser von oben in den Speicher geschoben und das kalte von unten entnommen wird, ist das schon sinnvoll mit dem Fühler im unteren Drittel. Du willst eigentlich nämlich bei Warmwasser (und auch bei einem Heizungspuffer) keine Vermischung haben, damit Wasser möglichst immer mit der Solltemperatur zur Verfügung steht (Brauchwasser wird natürlich oben entnommen).
                            Wo bei mir gemessen wird weiß ich aber nicht.

                            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B berlinerbolle

                              @frana120500

                              Falls das erwärmte Wasser von oben in den Speicher geschoben und das kalte von unten entnommen wird, ist das schon sinnvoll mit dem Fühler im unteren Drittel. Du willst eigentlich nämlich bei Warmwasser (und auch bei einem Heizungspuffer) keine Vermischung haben, damit Wasser möglichst immer mit der Solltemperatur zur Verfügung steht (Brauchwasser wird natürlich oben entnommen).
                              Wo bei mir gemessen wird weiß ich aber nicht.

                              frana120500F Offline
                              frana120500F Offline
                              frana120500
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #181

                              @berlinerbolle Alles klar. Danke.

                              ich werde das Wochenende nutzen um nochmal zu testen. log die Temperaturen mal mit Grafana und lass mir das mal als Graph anzeigen. Dann kann ich den ja mal hier posten

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • frana120500F frana120500

                                @berlinerbolle Alles klar. Danke.

                                ich werde das Wochenende nutzen um nochmal zu testen. log die Temperaturen mal mit Grafana und lass mir das mal als Graph anzeigen. Dann kann ich den ja mal hier posten

                                B Offline
                                B Offline
                                berlinerbolle
                                schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                                #182

                                @frana120500

                                Halte ich für einen guten Plan. Falls deine WP das hergibt, logge dir auch gleich Motorleistung und berechnete Wärmeleistung mit. Dann hast Du zumindest einen groben Anhaltspunkt für die Effektivität und wieviel kWh du verbrauchen solltest.

                                Bei mir sah das heute morgen so aus:

                                caca76f5-00de-4ff2-9424-1f41ffada65e-image.png

                                Das Erste ist Heizung, der große Buckel dann WW.

                                frana120500F unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • B berlinerbolle

                                  @frana120500

                                  Halte ich für einen guten Plan. Falls deine WP das hergibt, logge dir auch gleich Motorleistung und berechnete Wärmeleistung mit. Dann hast Du zumindest einen groben Anhaltspunkt für die Effektivität und wieviel kWh du verbrauchen solltest.

                                  Bei mir sah das heute morgen so aus:

                                  caca76f5-00de-4ff2-9424-1f41ffada65e-image.png

                                  Das Erste ist Heizung, der große Buckel dann WW.

                                  frana120500F Offline
                                  frana120500F Offline
                                  frana120500
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #183

                                  @berlinerbolle

                                  ok, muss ich mal gucken welche Register das sind. Bin jetzt kein Grafana Experte, aber ich habe mir schon Hilfe besorgt von jemandem der das regelmäßig nutzt :-)

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • frana120500F frana120500

                                    @berlinerbolle

                                    Ich habe teilweise, wenn ich die Überheizen Funktion einschalte und die Anlage auf Betriebsmodus 3 springt, ne gefühlte Ewigkeit keine Veränderung der Temperatur. Und ich überheize nur das Wasser, nicht den Heizkreis... wobei stimmt nicht ganz. Man kann ja hier nur die erhöhte Raum Soll Temperatur angeben. Die habe ich im normalen Betrieb auf 22 Grad, beim Überheizen stelle ich die auf 23 Grad. Muss ich mal wieder zurückstellen.

                                    Ich bin am Samstag alleine zu Hause, dann werde ich das nochmal testen und 100% sichergehen, das keiner zwischendurch Wasser zapft, wobei ich mir da auch beim letzten Test ziemlich sicher bin.

                                    Meine Anlage läuft stundenlang und der Output ist gering.

                                    Wo messt ihr denn die Wassertemperatur? Mein Fühler steckt im unteren Drittel vom Wasserspeicher. Im Pufferspeicher ebenso unten. Sollte der nicht besser in der Mitte stecken zwecks Wasserdurchmischung?

                                    Ist aber auch eigentlich kein Thema für den Thread hier. Können ja vielleicht mal per PN quatschen

                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #184

                                    @frana120500
                                    Bei mir das ähnlich, da geht sogar die Warmwassertemperatur erst mal ein paar Minuten zurück.

                                    Und bitte beachten, dass nur Warmwasser oder Heizwasser gleichzeitig geheizt wird.

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • frana120500F frana120500

                                      @berlinerbolle

                                      ok, muss ich mal gucken welche Register das sind. Bin jetzt kein Grafana Experte, aber ich habe mir schon Hilfe besorgt von jemandem der das regelmäßig nutzt :-)

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      berlinerbolle
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #185

                                      @frana120500
                                      Über Modbus geht das leider nicht, dafür müsstest Du dann den web adapter nehmen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B berlinerbolle

                                        @frana120500

                                        Halte ich für einen guten Plan. Falls deine WP das hergibt, logge dir auch gleich Motorleistung und berechnete Wärmeleistung mit. Dann hast Du zumindest einen groben Anhaltspunkt für die Effektivität und wieviel kWh du verbrauchen solltest.

                                        Bei mir sah das heute morgen so aus:

                                        caca76f5-00de-4ff2-9424-1f41ffada65e-image.png

                                        Das Erste ist Heizung, der große Buckel dann WW.

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                        #186

                                        @berlinerbolle
                                        Hast du auch eine Grafik, wie oft der Verdichter startet? Das ist bei mir gefühlt enorm oft in der Nacht.

                                        Heute war es wohl nur 2 mal. Aber bei Minustemparturen sind es schon bis zu 10 Mal und jeweils nur recht kurz.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                                          @berlinerbolle
                                          Hast du auch eine Grafik, wie oft der Verdichter startet? Das ist bei mir gefühlt enorm oft in der Nacht.

                                          Heute war es wohl nur 2 mal. Aber bei Minustemparturen sind es schon bis zu 10 Mal und jeweils nur recht kurz.

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          berlinerbolle
                                          schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                                          #187

                                          @unltdnetworx

                                          So sieht das bei mir für die letzten 12h aus:

                                          74b08319-e942-44fe-92f4-933669ada46e-image.png

                                          Am Volumenstrom (gelb) kann man in etwa sehen, wieviele Heizkreise im Haus offen sind. In der Grafik oben drüber ist das aber nochmal für jedes einzelne Thermostat sichtbar. Bis auf die Tatsache, dass ich mehr Wärme brauche als erwartet (schraube ich gerade noch dran rum) bin ich eigentlich zufrieden. Gut, die Lautstärke der WP stört mich, die ist bei uns auch durch die Lüftung zu hören - aber das sind eher Installationsfehler.

                                          Es gibt aber auch Temperaturkonstellationen, in denen die Wärmepumpe sehr viel taktet. Insbesondere wenn nur die beiden Bäder geheizt werden (die Heizkreise sind immer offen), und es draußen relativ kühl ist, aber es in allen anderen Räumen warm genug ist. Ich gehe deshalb mit der Vorlauftemperatur Stück für Stück weiter runter, damit die einzelnen Thermostate länger offen bleiben und sich das häufiger überschneidet.

                                          Edit: ich glaube die kurzen Pausen sind dem AUftauprogramm geschuldet, andere Male läuft er auch stundenlang mit in etwa der gleichen Leistungskurve durch.

                                          frana120500F unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          863

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe