NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 121.1k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • frana120500F frana120500

    @unltdnetworx Meine WP ist seit eben nicht einmal mehr angesprungen :-) Ich hab so viel Temperatur im System... mal sehen ob ich morgen früh warmes Wasser zum Duschen habe gg

    frana120500F Offline
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von
    #159

    @unltdnetworx

    Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben: Aktuell haben wir etwas Sonne, meine Anlage produziert 11kWh Strom und speißt fleißig ein... die Wärmepumpe hat wie geplant bzw. beabsichtigt eingeschaltet und ist auf überheizen gegangen (Betriebsstatus 3).

    Also nach dem Neustart vom ISG alles so wie es soll.

    Wenn die Tage jetzt wieder etwas länger werden, werde ich noch eine Uhrzeit angeben ab wann er überheizen soll. Da meine Anlage recht groß ist, würde sie schon vor dem Mittag mit überheizen anfange, das ist nicht nötig und wäre verschwendete Einspeisevergütung.

    Im Hochsommer reicht mir das auch, wenn sie um 18 Uhr nochmal heißes Wasser aufbereitet.

    Aber schön das es jetzt funktioniert.

    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • frana120500F frana120500

      @unltdnetworx

      Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben: Aktuell haben wir etwas Sonne, meine Anlage produziert 11kWh Strom und speißt fleißig ein... die Wärmepumpe hat wie geplant bzw. beabsichtigt eingeschaltet und ist auf überheizen gegangen (Betriebsstatus 3).

      Also nach dem Neustart vom ISG alles so wie es soll.

      Wenn die Tage jetzt wieder etwas länger werden, werde ich noch eine Uhrzeit angeben ab wann er überheizen soll. Da meine Anlage recht groß ist, würde sie schon vor dem Mittag mit überheizen anfange, das ist nicht nötig und wäre verschwendete Einspeisevergütung.

      Im Hochsommer reicht mir das auch, wenn sie um 18 Uhr nochmal heißes Wasser aufbereitet.

      Aber schön das es jetzt funktioniert.

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #160

      @frana120500
      Freut mich, dass es wie geplant funktioniert. Wieder mal ein typischer Fall von Neustart und es geht. :blush:

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • unltdnetworxU unltdnetworx

        @frana120500
        Freut mich, dass es wie geplant funktioniert. Wieder mal ein typischer Fall von Neustart und es geht. :blush:

        frana120500F Offline
        frana120500F Offline
        frana120500
        schrieb am zuletzt editiert von
        #161

        Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

        Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

        Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

        LG
        Frank

        B unltdnetworxU J 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • frana120500F frana120500

          Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

          Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

          Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

          LG
          Frank

          B Offline
          B Offline
          berlinerbolle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #162

          @frana120500

          30009 Sollwert-HK1?

          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • frana120500F frana120500

            Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

            Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

            Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

            LG
            Frank

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #163

            @frana120500
            30012_Vorlauf

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • frana120500F frana120500

              Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.

              Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?

              Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.

              LG
              Frank

              J Offline
              J Offline
              JB_Mystery
              schrieb am zuletzt editiert von
              #164

              @frana120500

              30012 Vorlauftemperatur? Aber einstellen kann man das nicht.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B berlinerbolle

                @frana120500

                30009 Sollwert-HK1?

                frana120500F Offline
                frana120500F Offline
                frana120500
                schrieb am zuletzt editiert von
                #165

                Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1

                aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register

                frana120500F B 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • frana120500F frana120500

                  Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1

                  aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register

                  frana120500F Offline
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #166

                  30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • frana120500F frana120500

                    Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1

                    aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register

                    B Offline
                    B Offline
                    berlinerbolle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #167

                    @frana120500

                    Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.

                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B berlinerbolle

                      @frana120500

                      Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.

                      frana120500F Offline
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #168

                      @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • frana120500F frana120500

                        30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb

                        B Offline
                        B Offline
                        berlinerbolle
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #169

                        @frana120500

                        Der Adapter ist erst gelb, seitdem Du 30012 oder 30009 ausliest? Das hört sich merkwürdig an...

                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • frana120500F frana120500

                          @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir

                          B Offline
                          B Offline
                          berlinerbolle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #170

                          @frana120500
                          7ce88089-7756-4d9d-8802-3a2124c5a9a9-image.png

                          Die Beiden siehst Du über "Info" --> "Anlage" nicht im ISG?

                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B berlinerbolle

                            @frana120500

                            Der Adapter ist erst gelb, seitdem Du 30012 oder 30009 ausliest? Das hört sich merkwürdig an...

                            frana120500F Offline
                            frana120500F Offline
                            frana120500
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #171

                            @berlinerbolle korrekt. wenn ich das Register rauslösche ist er wieder grün.

                            Ich frage mich auch, was Register 30510 mir sagen soll... den Wert habe ich nirgends eingestellt

                            Bildschirmfoto 2021-01-28 um 20.17.10.jpg

                            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B berlinerbolle

                              @frana120500
                              7ce88089-7756-4d9d-8802-3a2124c5a9a9-image.png

                              Die Beiden siehst Du über "Info" --> "Anlage" nicht im ISG?

                              frana120500F Offline
                              frana120500F Offline
                              frana120500
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #172

                              @berlinerbolle Bildschirmfoto 2021-01-28 um 20.19.41.jpg

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • frana120500F frana120500

                                @berlinerbolle korrekt. wenn ich das Register rauslösche ist er wieder grün.

                                Ich frage mich auch, was Register 30510 mir sagen soll... den Wert habe ich nirgends eingestellt

                                Bildschirmfoto 2021-01-28 um 20.17.10.jpg

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #173

                                @frana120500
                                30012 gibt's für deine Heizung nicht. 30513 hast du ja bereits.

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • unltdnetworxU unltdnetworx

                                  @frana120500
                                  30012 gibt's für deine Heizung nicht. 30513 hast du ja bereits.

                                  frana120500F Offline
                                  frana120500F Offline
                                  frana120500
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #174

                                  @unltdnetworx Aber das ist ja die Ist-Temperatur... ich wollte die Soll Temperatur (33 Grad) abfragen

                                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • frana120500F frana120500

                                    @unltdnetworx Aber das ist ja die Ist-Temperatur... ich wollte die Soll Temperatur (33 Grad) abfragen

                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                    #175

                                    @frana120500
                                    30543 gibt's noch als Vorlauf

                                    Korrektur, das ist nicht für deinen Typ WPM3i.

                                    Im Git-Repository sind alle für dich möglichen hinterlegt.

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                                      @frana120500
                                      30543 gibt's noch als Vorlauf

                                      Korrektur, das ist nicht für deinen Typ WPM3i.

                                      Im Git-Repository sind alle für dich möglichen hinterlegt.

                                      frana120500F Offline
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #176

                                      @unltdnetworx nee da bekomme ich ein 32768 geliefert. Kennt er also nicht.

                                      ok, ist aber nicht schlimm. war nur für meine Auswertung.

                                      Ich versuche nämlich gerade verzweifelt herauszufinden, warum meine WP so unfassbar viel Strom verbraucht. Habe letzte Woche nen Test gemacht und bei exakt 49 Grad das Überheizen angestellt. Nach 6 Stunden Dauerlauf hat die Anlage es geschafft, das Wasser auf 52,4 Grad zu erhitzen. Und das bei einer Leistungsaufnahme von rund 2 bis 2,2kW.

                                      Der ganze Vorgang hat mich also 13 kWh gekostet. Das ist doch scheiße und alles andere als effektiv.

                                      Ich verzweifel noch mit dem Ding. Wenn das so weiter geht, lass ich mir ne Gastherme einbauen

                                      unltdnetworxU B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • frana120500F frana120500

                                        @unltdnetworx nee da bekomme ich ein 32768 geliefert. Kennt er also nicht.

                                        ok, ist aber nicht schlimm. war nur für meine Auswertung.

                                        Ich versuche nämlich gerade verzweifelt herauszufinden, warum meine WP so unfassbar viel Strom verbraucht. Habe letzte Woche nen Test gemacht und bei exakt 49 Grad das Überheizen angestellt. Nach 6 Stunden Dauerlauf hat die Anlage es geschafft, das Wasser auf 52,4 Grad zu erhitzen. Und das bei einer Leistungsaufnahme von rund 2 bis 2,2kW.

                                        Der ganze Vorgang hat mich also 13 kWh gekostet. Das ist doch scheiße und alles andere als effektiv.

                                        Ich verzweifel noch mit dem Ding. Wenn das so weiter geht, lass ich mir ne Gastherme einbauen

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #177

                                        @frana120500
                                        War die falsche Heizung, siehe oben. Sry.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • frana120500F frana120500

                                          @unltdnetworx nee da bekomme ich ein 32768 geliefert. Kennt er also nicht.

                                          ok, ist aber nicht schlimm. war nur für meine Auswertung.

                                          Ich versuche nämlich gerade verzweifelt herauszufinden, warum meine WP so unfassbar viel Strom verbraucht. Habe letzte Woche nen Test gemacht und bei exakt 49 Grad das Überheizen angestellt. Nach 6 Stunden Dauerlauf hat die Anlage es geschafft, das Wasser auf 52,4 Grad zu erhitzen. Und das bei einer Leistungsaufnahme von rund 2 bis 2,2kW.

                                          Der ganze Vorgang hat mich also 13 kWh gekostet. Das ist doch scheiße und alles andere als effektiv.

                                          Ich verzweifel noch mit dem Ding. Wenn das so weiter geht, lass ich mir ne Gastherme einbauen

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          berlinerbolle
                                          schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                                          #178

                                          @frana120500

                                          Das hört sich wirklich nicht OK an. Mein letztes Überheizen für WW war vorgestern. Starttemperatur 51,60 Grad, Endtemperatur 55,30 Grad (2 Stunden vorher war erst die reguläre Erhöhung auf Tagtemperatur gelaufen, WW Soll ist bei mir eigentlich auch nur 49 Grad).

                                          Das Ganze hat ca 25 Minuten gedauert bei einer Motorleistung von 2000-2600 Watt (kontinuierlich steigend). Also grob über den Daumen gepeilt ca. 1.4 kWh.

                                          Morgens das Hochheizen auf Normaltemperatur ging von 36 Grad auf 51,60 Grad in ca. 1 h bei 1500-2500 W (kontinuierlich steigend, mit kurzer Unterbrechung).

                                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          828

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe