NEWS
Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
-
Perfekt !!!
-
kann mir eventuell einer von euch bei meinem nächsten Problem helfen
String seriell einlesen, Anfang finden und dann splitten und von HEX konvertieren
-
Hallo,
ich lese die Daten ja wie folgt erfolgreich ein...
function() { var request= require('request'); request.post({ url: 'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' }, function(error, response, body){ if (body) { var parts = body.split('\n'); var parts_Guntamatic = parts[0]; setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true); .................
jetzt werde leider keine Sonderzeichen, insbesondere Umlaute dargestellt, kann man da noch den Zeichensatz beim importieren vorgeben/wandeln?
Gruß Glitzi
-
request.post({ url: 'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', encoding: 'HIER DAS KORREKTE ENCODING' }, ...
Mögliche Werte findest du in https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_buffers_and_character_encodings
-
@AlCalzone
noch zwei sachen,da kommt leider
error javascript.0 (11434) script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen compile failed: at script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen:29
und könntest du noch den Key im vorigen Post löschen?
-
@glitzi getan. Da fehlt ein Komma am Ende der
url: ...
Zeile -
DANKE
-
Hallo zusammen,
@glitzi
woher bekommt man den Key?Ich habe Version 3.1b, woher bekommt man ein update?
Sind die Werte mit der aktuellen Software Version immer noch im Klartext aus zu lesen?
Ich habe gelesen das Guntamatic die mittlerweile Verschlüsselt hat.Kann man auch die Heizung über die Visu steuern?
Z.B. Pumpen EIN oder AUS schalten.Gruß
Alexander -
Hallo,
-
Software gibt es nur beim Heizungsbauer
-
Den Key bekommt man auch nur über Guntamatic
Siehe Formular
Kundendaten_Schnittstellen_DE.doc
Beschreibung zur Schnittstelle, geht auch über Modbus TCP (Da gibt es nur keinen Störtext und der KEY wird benötigt)
WEB_MODBUS-Schnittstelle_DE-V03-0316.pdfModbus Mapping:
http://IP.IP.IP.IP/mbmap.cgi?key=xxxxxWerte:
http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgiBeschreibung:
http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgiDer unterschied (mit/ohne Key) ist folgender
-
-
Hallo,
bei mir sieht die Beschreibung so aus:
Betrieb;
Aussentemperatur;°C
reserved;
Kesseltemperatur;°C
reserved;
Leistung;%
reserved;
reserved;
CO2 Gehalt;%
reserved;
reserved;
reserved;
reserved;
Saugzuggebläse;%
reserved;
Austragungsgebläse;%
G1 soll;%
Puffer oben;°C
Puffer mitte;°C
Puffer unten;°C
Pumpe HP0;
Warmwasser 0;°C
P Warmwasser 0;
Warmwasser 1;°C
P Warmwasser 1;
Warmwasser 2;°C
P Warmwasser 2;
Raumtemp. HK 0;°C
Heizkreis 0;
Raumtemp. HK 1;°C
reserved;
Vorlauf Ist 1;°C
reserved;
reserved;
Raumtemp. HK 2;°C
reserved;
Vorlauf Ist 2;°C
reserved;
Heizkreis 2;
Raumtemp. HK 3;°C
Heizkreis 3;
Raumtemp. HK 4;°C
reserved;
Vorlauf Ist 4;°C
reserved;
Heizkreis 4;
Raumtemp. HK 5;°C
reserved;
Vorlauf Ist 5;°C
reserved;
Heizkreis 5;
Raumtemp. HK 6;°C
Heizkreis 6;
Raumtemp. HK 7;°C
reserved;
Vorlauf Ist 7;°C
reserved;
Heizkreis 7;
Raumtemp. HK 8;°C
reserved;
Vorlauf Ist 8;°C
reserved;
Heizkreis 8;
reserved;
reserved;
reserved;
reserved;
reserved;
reserved;
Programm;
Progamm HK0;
Progamm HK1;
Progamm HK2;
Progamm HK3;
Progamm HK4;
Progamm HK5;
Progamm HK6;
Progamm HK7;
Progamm HK8;
Störung 0;
Störung 1;
Serial;
Version;
Betriebszeit;h
Servicezeit;d
Asche leeren in;h
Vorlauf Ist 0;°C
Vorlauf Ist 3;°C
Vorlauf Ist 6;°CDas heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.
Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
Macht es sinn ein Update zu machen?Woher weis Du die ganzen Sachen?
Vielen Dank für die Infos.
Gruß
Alexander -
servus,
ich hab die sw 32c
mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxwas mache ich falsch?
mfg
orfix
-
@orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
servus,
ich hab die sw 32c
mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxwas mache ich falsch?
mfg
orfix
Hast Du abhängig von deinem Kessel einen Code bei Guntamatic angefordert?
Ohne oder mit falschen Code kommen keine anderen Daten.
-
@alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
Hallo,
bei mir sieht die Beschreibung so aus:
Die Beschreibung kann natürlich von Kessel zu Kessel unterschiedlich sein, ich habe einen BIOSTAR 17
Betrieb;
Aussentemperatur;°C
...Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.
Ja über die Seite bekommt man nur die Werte.
Über diese Funktion sollte man auch steuern können, habe ich aber noch nicht probiert. (Steht auch im oben verlinktem Dokument / Seite 3-5)
Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
Macht es sinn ein Update zu machen?Das Kann Dir nur Dein Heizungsbauer oder Guntamtic sagen
Woher weis Du die ganzen Sachen?
Die Dokumente habe ich ja oben verlinkt, wenn man etwas sucht findet man diese im Netz oder bekommt sie mit etwas glück von Guntamtic.
Vielen Dank für die Infos.
Gruß
Alexander -
Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.
-
@glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
servus
code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?
mfg
orfix -
@orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
@glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
servus
code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?Der Code für die App ist ein anderer...
Du benötigst den Level 1 oder Level 2 Code den Du mit dem Formular beantragen kannst.
bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?Wenn der passende Key eingegeben wird kommen die Werte...
kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?
mfg
orfixBeispiel VIS, ist noch in der Entwicklung:
-
@glitzi
vielen dank, hab den level code angefordert.
super grafik, repekthast du brauchwasser vorrang, erfolgt danach wieder ein erneuter zündvorgang?
-
@orfix
Hallo,nein Brauchwasser-Vorrang habe ich nicht, kann daher nichts zu sage.
-
@glitzi
danke, hab jetzt die daten erhalten, kann es sein das die erst am nächsten tag online waren?
Bei deiner grafik, der wert 2,16 im pellets vorratsbehälter was sagt der aus?
die Uhr mit 3,19 ist das pellestslagerAbgastemp. gibt nicht oder?
mfg
orfix
-
@orfix
Hallo,
ich glaube meine Werte waren sofort verfügbar, wichtig ist den Abruf nach folgenden Aufbau zu machen.ip.ip.ip.ip/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- die 2,16 ist der Wert vom Brennstoffzähler der Heizung
- die 3,19 ich der Restvorrat im Silo (Silogröße - Brennstoffzähler)
Abgastemp. gibt es leider nicht
Hast Du Level 1 und Level 2 bekommen? mir haben sie nur Level 1 gegeben.