  4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    340

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
parser guntamatic regex
77 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AlCalzoneA AlCalzone

    @glitzi getan. Da fehlt ein Komma am Ende der url: ... Zeile

    G Offline
    G Offline
    glitzi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #35

    @AlCalzone

    DANKE

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G glitzi

      Hallo,

      meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...

      
      createState('Guntamatic_Betrieb_0');
      createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
      createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
      createState('Guntamatic_Leistung_5');
      createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
      createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
      createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
      createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
      createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
      createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
      createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
      createState('Guntamatic_Programm_69');
      createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
      createState('Guntamatic_Stoer0_79');
      createState('Guntamatic_Stoer1_80');
      createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
      createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89');
      createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
      createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
      
      var request= require('request');
       
      schedule("*/10 * * * * *",
        
      function()
      {
      
      /*
      für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic
        url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
      */
      
      var request= require('request');
      request.post({
        url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
      }, function(error, response, body){
        if (body) {
            
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
            setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
            setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3];
            setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5];
            setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8];
            setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17];
            setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19];
            setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20];
            setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21];
            setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31];
            setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68];
            setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
            
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69];
            setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71];
            setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79];
            setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80];
            setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85];
            setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89];
            setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90];
            setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
        }
      
      
      if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
      {
          setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
      }
      else
      {
          setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val);  
      }
      
      
      }); 
       
      }
      )
      
      A Offline
      A Offline
      alex303
      schrieb am zuletzt editiert von
      #36

      Hallo zusammen,

      @glitzi
      70eece0f-9847-4835-99f8-5ceab38783e6-image.png
      woher bekommt man den Key?

      Ich habe Version 3.1b, woher bekommt man ein update?

      Sind die Werte mit der aktuellen Software Version immer noch im Klartext aus zu lesen?
      Ich habe gelesen das Guntamatic die mittlerweile Verschlüsselt hat.

      Kann man auch die Heizung über die Visu steuern?
      Z.B. Pumpen EIN oder AUS schalten.

      Gruß
      Alexander

      G 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A alex303

        Hallo zusammen,

        @glitzi
        70eece0f-9847-4835-99f8-5ceab38783e6-image.png
        woher bekommt man den Key?

        Ich habe Version 3.1b, woher bekommt man ein update?

        Sind die Werte mit der aktuellen Software Version immer noch im Klartext aus zu lesen?
        Ich habe gelesen das Guntamatic die mittlerweile Verschlüsselt hat.

        Kann man auch die Heizung über die Visu steuern?
        Z.B. Pumpen EIN oder AUS schalten.

        Gruß
        Alexander

        G Offline
        G Offline
        glitzi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #37

        @alex303

        Hallo,

        • Software gibt es nur beim Heizungsbauer

        • Den Key bekommt man auch nur über Guntamatic
          Siehe Formular
          Kundendaten_Schnittstellen_DE.doc

        Beschreibung zur Schnittstelle, geht auch über Modbus TCP (Da gibt es nur keinen Störtext und der KEY wird benötigt)
        WEB_MODBUS-Schnittstelle_DE-V03-0316.pdf

        Modbus Mapping:
        http://IP.IP.IP.IP/mbmap.cgi?key=xxxxx

        Werte:
        http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgi

        Beschreibung:
        http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgi

        Der unterschied (mit/ohne Key) ist folgender

        e8cec26d-167f-4ac1-a0ae-c65508a7cb21-image.png

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G glitzi

          @alex303

          Hallo,

          • Software gibt es nur beim Heizungsbauer

          • Den Key bekommt man auch nur über Guntamatic
            Siehe Formular
            Kundendaten_Schnittstellen_DE.doc

          Beschreibung zur Schnittstelle, geht auch über Modbus TCP (Da gibt es nur keinen Störtext und der KEY wird benötigt)
          WEB_MODBUS-Schnittstelle_DE-V03-0316.pdf

          Modbus Mapping:
          http://IP.IP.IP.IP/mbmap.cgi?key=xxxxx

          Werte:
          http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgi

          Beschreibung:
          http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgi

          Der unterschied (mit/ohne Key) ist folgender

          e8cec26d-167f-4ac1-a0ae-c65508a7cb21-image.png

          A Offline
          A Offline
          alex303
          schrieb am zuletzt editiert von
          #38

          @glitzi

          Hallo,

          bei mir sieht die Beschreibung so aus:

          Betrieb;
          Aussentemperatur;°C
          reserved;
          Kesseltemperatur;°C
          reserved;
          Leistung;%
          reserved;
          reserved;
          CO2 Gehalt;%
          reserved;
          reserved;
          reserved;
          reserved;
          Saugzuggebläse;%
          reserved;
          Austragungsgebläse;%
          G1 soll;%
          Puffer oben;°C
          Puffer mitte;°C
          Puffer unten;°C
          Pumpe HP0;
          Warmwasser 0;°C
          P Warmwasser 0;
          Warmwasser 1;°C
          P Warmwasser 1;
          Warmwasser 2;°C
          P Warmwasser 2;
          Raumtemp. HK 0;°C
          Heizkreis 0;
          Raumtemp. HK 1;°C
          reserved;
          Vorlauf Ist 1;°C
          reserved;
          reserved;
          Raumtemp. HK 2;°C
          reserved;
          Vorlauf Ist 2;°C
          reserved;
          Heizkreis 2;
          Raumtemp. HK 3;°C
          Heizkreis 3;
          Raumtemp. HK 4;°C
          reserved;
          Vorlauf Ist 4;°C
          reserved;
          Heizkreis 4;
          Raumtemp. HK 5;°C
          reserved;
          Vorlauf Ist 5;°C
          reserved;
          Heizkreis 5;
          Raumtemp. HK 6;°C
          Heizkreis 6;
          Raumtemp. HK 7;°C
          reserved;
          Vorlauf Ist 7;°C
          reserved;
          Heizkreis 7;
          Raumtemp. HK 8;°C
          reserved;
          Vorlauf Ist 8;°C
          reserved;
          Heizkreis 8;
          reserved;
          reserved;
          reserved;
          reserved;
          reserved;
          reserved;
          Programm;
          Progamm HK0;
          Progamm HK1;
          Progamm HK2;
          Progamm HK3;
          Progamm HK4;
          Progamm HK5;
          Progamm HK6;
          Progamm HK7;
          Progamm HK8;
          Störung 0;
          Störung 1;
          Serial;
          Version;
          Betriebszeit;h
          Servicezeit;d
          Asche leeren in;h
          Vorlauf Ist 0;°C
          Vorlauf Ist 3;°C
          Vorlauf Ist 6;°C

          Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.

          Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
          Macht es sinn ein Update zu machen?

          Woher weis Du die ganzen Sachen?

          Vielen Dank für die Infos.

          Gruß
          Alexander

          O G 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • A alex303

            @glitzi

            Hallo,

            bei mir sieht die Beschreibung so aus:

            Betrieb;
            Aussentemperatur;°C
            reserved;
            Kesseltemperatur;°C
            reserved;
            Leistung;%
            reserved;
            reserved;
            CO2 Gehalt;%
            reserved;
            reserved;
            reserved;
            reserved;
            Saugzuggebläse;%
            reserved;
            Austragungsgebläse;%
            G1 soll;%
            Puffer oben;°C
            Puffer mitte;°C
            Puffer unten;°C
            Pumpe HP0;
            Warmwasser 0;°C
            P Warmwasser 0;
            Warmwasser 1;°C
            P Warmwasser 1;
            Warmwasser 2;°C
            P Warmwasser 2;
            Raumtemp. HK 0;°C
            Heizkreis 0;
            Raumtemp. HK 1;°C
            reserved;
            Vorlauf Ist 1;°C
            reserved;
            reserved;
            Raumtemp. HK 2;°C
            reserved;
            Vorlauf Ist 2;°C
            reserved;
            Heizkreis 2;
            Raumtemp. HK 3;°C
            Heizkreis 3;
            Raumtemp. HK 4;°C
            reserved;
            Vorlauf Ist 4;°C
            reserved;
            Heizkreis 4;
            Raumtemp. HK 5;°C
            reserved;
            Vorlauf Ist 5;°C
            reserved;
            Heizkreis 5;
            Raumtemp. HK 6;°C
            Heizkreis 6;
            Raumtemp. HK 7;°C
            reserved;
            Vorlauf Ist 7;°C
            reserved;
            Heizkreis 7;
            Raumtemp. HK 8;°C
            reserved;
            Vorlauf Ist 8;°C
            reserved;
            Heizkreis 8;
            reserved;
            reserved;
            reserved;
            reserved;
            reserved;
            reserved;
            Programm;
            Progamm HK0;
            Progamm HK1;
            Progamm HK2;
            Progamm HK3;
            Progamm HK4;
            Progamm HK5;
            Progamm HK6;
            Progamm HK7;
            Progamm HK8;
            Störung 0;
            Störung 1;
            Serial;
            Version;
            Betriebszeit;h
            Servicezeit;d
            Asche leeren in;h
            Vorlauf Ist 0;°C
            Vorlauf Ist 3;°C
            Vorlauf Ist 6;°C

            Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.

            Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
            Macht es sinn ein Update zu machen?

            Woher weis Du die ganzen Sachen?

            Vielen Dank für die Infos.

            Gruß
            Alexander

            O Offline
            O Offline
            orfix
            schrieb am zuletzt editiert von
            #39

            servus,

            ich hab die sw 32c
            mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
            xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

            was mache ich falsch?

            mfg

            orfix

            G 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • O orfix

              servus,

              ich hab die sw 32c
              mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
              xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

              was mache ich falsch?

              mfg

              orfix

              G Offline
              G Offline
              glitzi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #40

              @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

              servus,

              ich hab die sw 32c
              mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
              xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

              was mache ich falsch?

              mfg

              orfix

              Hast Du abhängig von deinem Kessel einen Code bei Guntamatic angefordert?

              Ohne oder mit falschen Code kommen keine anderen Daten.

              G O 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • A alex303

                @glitzi

                Hallo,

                bei mir sieht die Beschreibung so aus:

                Betrieb;
                Aussentemperatur;°C
                reserved;
                Kesseltemperatur;°C
                reserved;
                Leistung;%
                reserved;
                reserved;
                CO2 Gehalt;%
                reserved;
                reserved;
                reserved;
                reserved;
                Saugzuggebläse;%
                reserved;
                Austragungsgebläse;%
                G1 soll;%
                Puffer oben;°C
                Puffer mitte;°C
                Puffer unten;°C
                Pumpe HP0;
                Warmwasser 0;°C
                P Warmwasser 0;
                Warmwasser 1;°C
                P Warmwasser 1;
                Warmwasser 2;°C
                P Warmwasser 2;
                Raumtemp. HK 0;°C
                Heizkreis 0;
                Raumtemp. HK 1;°C
                reserved;
                Vorlauf Ist 1;°C
                reserved;
                reserved;
                Raumtemp. HK 2;°C
                reserved;
                Vorlauf Ist 2;°C
                reserved;
                Heizkreis 2;
                Raumtemp. HK 3;°C
                Heizkreis 3;
                Raumtemp. HK 4;°C
                reserved;
                Vorlauf Ist 4;°C
                reserved;
                Heizkreis 4;
                Raumtemp. HK 5;°C
                reserved;
                Vorlauf Ist 5;°C
                reserved;
                Heizkreis 5;
                Raumtemp. HK 6;°C
                Heizkreis 6;
                Raumtemp. HK 7;°C
                reserved;
                Vorlauf Ist 7;°C
                reserved;
                Heizkreis 7;
                Raumtemp. HK 8;°C
                reserved;
                Vorlauf Ist 8;°C
                reserved;
                Heizkreis 8;
                reserved;
                reserved;
                reserved;
                reserved;
                reserved;
                reserved;
                Programm;
                Progamm HK0;
                Progamm HK1;
                Progamm HK2;
                Progamm HK3;
                Progamm HK4;
                Progamm HK5;
                Progamm HK6;
                Progamm HK7;
                Progamm HK8;
                Störung 0;
                Störung 1;
                Serial;
                Version;
                Betriebszeit;h
                Servicezeit;d
                Asche leeren in;h
                Vorlauf Ist 0;°C
                Vorlauf Ist 3;°C
                Vorlauf Ist 6;°C

                Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.

                Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
                Macht es sinn ein Update zu machen?

                Woher weis Du die ganzen Sachen?

                Vielen Dank für die Infos.

                Gruß
                Alexander

                G Offline
                G Offline
                glitzi
                schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                #41

                @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                @glitzi

                Hallo,

                bei mir sieht die Beschreibung so aus:

                Die Beschreibung kann natürlich von Kessel zu Kessel unterschiedlich sein, ich habe einen BIOSTAR 17

                Betrieb;
                Aussentemperatur;°C
                ...

                Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.

                Ja über die Seite bekommt man nur die Werte.

                Über diese Funktion sollte man auch steuern können, habe ich aber noch nicht probiert. (Steht auch im oben verlinktem Dokument / Seite 3-5)
                036f2175-b9fb-43c6-ac97-19dcd4239771-image.png

                Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
                Macht es sinn ein Update zu machen?

                Das Kann Dir nur Dein Heizungsbauer oder Guntamtic sagen ;-)

                Woher weis Du die ganzen Sachen?

                Die Dokumente habe ich ja oben verlinkt, wenn man etwas sucht findet man diese im Netz oder bekommt sie mit etwas glück von Guntamtic.

                Vielen Dank für die Infos.

                Gruß
                Alexander

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G glitzi

                  @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                  servus,

                  ich hab die sw 32c
                  mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
                  xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

                  was mache ich falsch?

                  mfg

                  orfix

                  Hast Du abhängig von deinem Kessel einen Code bei Guntamatic angefordert?

                  Ohne oder mit falschen Code kommen keine anderen Daten.

                  G Offline
                  G Offline
                  glitzi
                  schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                  #42

                  @glitzi

                  Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.

                  42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G glitzi

                    @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                    servus,

                    ich hab die sw 32c
                    mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
                    xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

                    was mache ich falsch?

                    mfg

                    orfix

                    Hast Du abhängig von deinem Kessel einen Code bei Guntamatic angefordert?

                    Ohne oder mit falschen Code kommen keine anderen Daten.

                    O Offline
                    O Offline
                    orfix
                    schrieb am zuletzt editiert von orfix
                    #43

                    @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                    servus

                    code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
                    du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?

                    bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
                    es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?

                    kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?

                    mfg
                    orfix

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • O orfix

                      @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                      servus

                      code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
                      du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?

                      bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
                      es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?

                      kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?

                      mfg
                      orfix

                      G Offline
                      G Offline
                      glitzi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #44

                      @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                      @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                      servus

                      code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
                      du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?

                      Der Code für die App ist ein anderer...

                      Du benötigst den Level 1 oder Level 2 Code den Du mit dem Formular beantragen kannst.

                      bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
                      es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?

                      Wenn der passende Key eingegeben wird kommen die Werte...

                      kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?

                      mfg
                      orfix

                      Beispiel VIS, ist noch in der Entwicklung:
                      846e03d7-662d-4217-85a7-5b03472b24ed-image.png
                      b2faa1af-6e65-473b-945b-803b310be693-image.png

                      O D 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • G glitzi

                        @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                        @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                        servus

                        code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
                        du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?

                        Der Code für die App ist ein anderer...

                        Du benötigst den Level 1 oder Level 2 Code den Du mit dem Formular beantragen kannst.

                        bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
                        es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?

                        Wenn der passende Key eingegeben wird kommen die Werte...

                        kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?

                        mfg
                        orfix

                        Beispiel VIS, ist noch in der Entwicklung:
                        846e03d7-662d-4217-85a7-5b03472b24ed-image.png
                        b2faa1af-6e65-473b-945b-803b310be693-image.png

                        O Offline
                        O Offline
                        orfix
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #45

                        @glitzi
                        vielen dank, hab den level code angefordert.
                        super grafik, repekt

                        hast du brauchwasser vorrang, erfolgt danach wieder ein erneuter zündvorgang?

                        guntamatic_grafig.JPG

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • O orfix

                          @glitzi
                          vielen dank, hab den level code angefordert.
                          super grafik, repekt

                          hast du brauchwasser vorrang, erfolgt danach wieder ein erneuter zündvorgang?

                          guntamatic_grafig.JPG

                          G Offline
                          G Offline
                          glitzi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #46

                          @orfix
                          Hallo,

                          nein Brauchwasser-Vorrang habe ich nicht, kann daher nichts zu sage.

                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G glitzi

                            @orfix
                            Hallo,

                            nein Brauchwasser-Vorrang habe ich nicht, kann daher nichts zu sage.

                            O Offline
                            O Offline
                            orfix
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #47

                            @glitzi
                            danke, hab jetzt die daten erhalten, kann es sein das die erst am nächsten tag online waren?
                            Bei deiner grafik, der wert 2,16 im pellets vorratsbehälter was sagt der aus?
                            die Uhr mit 3,19 ist das pellestslager

                            Abgastemp. gibt nicht oder?

                            mfg

                            orfix

                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • O orfix

                              @glitzi
                              danke, hab jetzt die daten erhalten, kann es sein das die erst am nächsten tag online waren?
                              Bei deiner grafik, der wert 2,16 im pellets vorratsbehälter was sagt der aus?
                              die Uhr mit 3,19 ist das pellestslager

                              Abgastemp. gibt nicht oder?

                              mfg

                              orfix

                              G Offline
                              G Offline
                              glitzi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #48

                              @orfix
                              Hallo,
                              ich glaube meine Werte waren sofort verfügbar, wichtig ist den Abruf nach folgenden Aufbau zu machen.

                              ip.ip.ip.ip/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

                              • die 2,16 ist der Wert vom Brennstoffzähler der Heizung
                              • die 3,19 ich der Restvorrat im Silo (Silogröße - Brennstoffzähler)

                              Abgastemp. gibt es leider nicht

                              Hast Du Level 1 und Level 2 bekommen? mir haben sie nur Level 1 gegeben.

                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G glitzi

                                @orfix
                                Hallo,
                                ich glaube meine Werte waren sofort verfügbar, wichtig ist den Abruf nach folgenden Aufbau zu machen.

                                ip.ip.ip.ip/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                • die 2,16 ist der Wert vom Brennstoffzähler der Heizung
                                • die 3,19 ich der Restvorrat im Silo (Silogröße - Brennstoffzähler)

                                Abgastemp. gibt es leider nicht

                                Hast Du Level 1 und Level 2 bekommen? mir haben sie nur Level 1 gegeben.

                                O Offline
                                O Offline
                                orfix
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #49

                                @glitzi

                                servus,

                                danke für deine Antwort

                                hab auch nur level 1 bekommen, reicht mir auch.
                                Abgas hatte meine vorgänger sw noch drin, ist schade das es entfernt wurde.

                                finde Heizkreis 1 Pumpe ein / aus nicht?

                                mfg
                                orfix

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • O orfix

                                  @glitzi

                                  servus,

                                  danke für deine Antwort

                                  hab auch nur level 1 bekommen, reicht mir auch.
                                  Abgas hatte meine vorgänger sw noch drin, ist schade das es entfernt wurde.

                                  finde Heizkreis 1 Pumpe ein / aus nicht?

                                  mfg
                                  orfix

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  glitzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                                  #50

                                  @orfix

                                  HP0 ist die Pufferpumpe "EIN" "AUS"

                                  Die Pumpe vom Heizkreis 1 läuft wenn das "Programm HK1" auf "HEIZEN" oder "ABSENKEN" steht

                                  Könnte auch über "Heizkreis 1" gehen, da steht bei mir aktuell "EIN"

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G glitzi

                                    @glitzi

                                    Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.

                                    42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    alex303
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #51

                                    @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                                    @glitzi

                                    Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.

                                    42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png

                                    Das habe ich gemacht, und Guntamatic sagte ich müsse erst ein Software update machen, da die Version 3.1b nicht kompatibel mit der aktuellen Modbus Beschreibung wäre.

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A alex303

                                      @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                                      @glitzi

                                      Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.

                                      42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png

                                      Das habe ich gemacht, und Guntamatic sagte ich müsse erst ein Software update machen, da die Version 3.1b nicht kompatibel mit der aktuellen Modbus Beschreibung wäre.

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      glitzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #52

                                      @alex303
                                      Hallo,
                                      ich hatte vorher immer die 3.2, wie es sich bei 3.1 verhält weiß bestimmt Guntamatic besser...

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G glitzi

                                        @alex303
                                        Hallo,
                                        ich hatte vorher immer die 3.2, wie es sich bei 3.1 verhält weiß bestimmt Guntamatic besser...

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        alex303
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #53

                                        @glitzi
                                        Hallo zusammen,
                                        mittlerweile habe ich die Software V3.2e und den richtigen Code erhalten.

                                        Jetzt möchte ich gerne z.B. die Heizkreispumpe über meine Visu ein und ausschalten können, kann mir jemand sagen wie das fnktioniert?

                                        Gruß
                                        Alexander

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A alex303

                                          @glitzi
                                          Hallo zusammen,
                                          mittlerweile habe ich die Software V3.2e und den richtigen Code erhalten.

                                          Jetzt möchte ich gerne z.B. die Heizkreispumpe über meine Visu ein und ausschalten können, kann mir jemand sagen wie das fnktioniert?

                                          Gruß
                                          Alexander

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          glitzi
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #54

                                          @alex303

                                          Hallo,

                                          soweit ich weiss, kann man nur folgendes steuern.

                                          bbfbddac-ec82-44cb-a062-f4c787c4fa9c-image.png

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          727

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe