      glitzi @orfix last edited by

      @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

      servus,

      ich hab die sw 32c
      mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
      xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

      was mache ich falsch?

      mfg

      orfix

      Hast Du abhängig von deinem Kessel einen Code bei Guntamatic angefordert?

      Ohne oder mit falschen Code kommen keine anderen Daten.

      G O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • G
        glitzi @alex303 last edited by glitzi

        @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

        @glitzi

        Hallo,

        bei mir sieht die Beschreibung so aus:

        Die Beschreibung kann natürlich von Kessel zu Kessel unterschiedlich sein, ich habe einen BIOSTAR 17

        Betrieb;
        Aussentemperatur;°C
        ...

        Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.

        Ja über die Seite bekommt man nur die Werte.

        Über diese Funktion sollte man auch steuern können, habe ich aber noch nicht probiert. (Steht auch im oben verlinktem Dokument / Seite 3-5)
        036f2175-b9fb-43c6-ac97-19dcd4239771-image.png

        Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
        Macht es sinn ein Update zu machen?

        Das Kann Dir nur Dein Heizungsbauer oder Guntamtic sagen 😉

        Woher weis Du die ganzen Sachen?

        Die Dokumente habe ich ja oben verlinkt, wenn man etwas sucht findet man diese im Netz oder bekommt sie mit etwas glück von Guntamtic.

        Vielen Dank für die Infos.

        Gruß
        Alexander

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          glitzi @glitzi last edited by glitzi

          @glitzi

          Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.

          42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • O
            orfix @glitzi last edited by orfix

            @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

            servus

            code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
            du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?

            bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
            es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?

            kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?

            mfg
            orfix

            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              glitzi @orfix last edited by

              @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

              @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

              servus

              code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
              du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?

              Der Code für die App ist ein anderer...

              Du benötigst den Level 1 oder Level 2 Code den Du mit dem Formular beantragen kannst.

              bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
              es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?

              Wenn der passende Key eingegeben wird kommen die Werte...

              kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?

              mfg
              orfix

              Beispiel VIS, ist noch in der Entwicklung:
              846e03d7-662d-4217-85a7-5b03472b24ed-image.png
              b2faa1af-6e65-473b-945b-803b310be693-image.png

              O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                orfix @glitzi last edited by

                @glitzi
                vielen dank, hab den level code angefordert.
                super grafik, repekt

                hast du brauchwasser vorrang, erfolgt danach wieder ein erneuter zündvorgang?

                guntamatic_grafig.JPG

                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  glitzi @orfix last edited by

                  @orfix
                  Hallo,

                  nein Brauchwasser-Vorrang habe ich nicht, kann daher nichts zu sage.

                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    orfix @glitzi last edited by

                    @glitzi
                    danke, hab jetzt die daten erhalten, kann es sein das die erst am nächsten tag online waren?
                    Bei deiner grafik, der wert 2,16 im pellets vorratsbehälter was sagt der aus?
                    die Uhr mit 3,19 ist das pellestslager

                    Abgastemp. gibt nicht oder?

                    mfg

                    orfix

                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      glitzi @orfix last edited by

                      @orfix
                      Hallo,
                      ich glaube meine Werte waren sofort verfügbar, wichtig ist den Abruf nach folgenden Aufbau zu machen.

                      ip.ip.ip.ip/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

                      • die 2,16 ist der Wert vom Brennstoffzähler der Heizung
                      • die 3,19 ich der Restvorrat im Silo (Silogröße - Brennstoffzähler)

                      Abgastemp. gibt es leider nicht

                      Hast Du Level 1 und Level 2 bekommen? mir haben sie nur Level 1 gegeben.

                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        orfix @glitzi last edited by

                        @glitzi

                        servus,

                        danke für deine Antwort

                        hab auch nur level 1 bekommen, reicht mir auch.
                        Abgas hatte meine vorgänger sw noch drin, ist schade das es entfernt wurde.

                        finde Heizkreis 1 Pumpe ein / aus nicht?

                        mfg
                        orfix

                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          glitzi @orfix last edited by glitzi

                          @orfix

                          HP0 ist die Pufferpumpe "EIN" "AUS"

                          Die Pumpe vom Heizkreis 1 läuft wenn das "Programm HK1" auf "HEIZEN" oder "ABSENKEN" steht

                          Könnte auch über "Heizkreis 1" gehen, da steht bei mir aktuell "EIN"

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            alex303 @glitzi last edited by

                            @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                            @glitzi

                            Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.

                            42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png

                            Das habe ich gemacht, und Guntamatic sagte ich müsse erst ein Software update machen, da die Version 3.1b nicht kompatibel mit der aktuellen Modbus Beschreibung wäre.

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              glitzi @alex303 last edited by

                              @alex303
                              Hallo,
                              ich hatte vorher immer die 3.2, wie es sich bei 3.1 verhält weiß bestimmt Guntamatic besser...

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                alex303 @glitzi last edited by

                                @glitzi
                                Hallo zusammen,
                                mittlerweile habe ich die Software V3.2e und den richtigen Code erhalten.

                                Jetzt möchte ich gerne z.B. die Heizkreispumpe über meine Visu ein und ausschalten können, kann mir jemand sagen wie das fnktioniert?

                                Gruß
                                Alexander

                                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  glitzi @alex303 last edited by

                                  @alex303

                                  Hallo,

                                  soweit ich weiss, kann man nur folgendes steuern.

                                  bbfbddac-ec82-44cb-a062-f4c787c4fa9c-image.png

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    alex303 @glitzi last edited by

                                    @glitzi
                                    Ich habe im Browser das ausprobiert:
                                    c6c0dca4-3031-4e90-a37d-af3333cb2353-image.png
                                    Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
                                    Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.

                                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      glitzi @alex303 last edited by

                                      @alex303

                                      Hallo,

                                      Da hört mein Wissen langsam auf...

                                      Idee:
                                      In Blockly die Seite aufrufen und die Rückmeldung parsen.
                                      Oder
                                      Ein Script mit gleicher Funktion.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        glitzi last edited by glitzi

                                        @glitzi
                                        Das würde ich mal probieren:

                                        Blockly – Web-Request

                                        Würde mich auch interessieren!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          glitzi @alex303 last edited by

                                          Kannst Du darüber auch die Kesselfreigabe steuern?

                                          Das wir bei mir leider verweigert.

                                          @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                                          @glitzi
                                          Ich habe im Browser das ausprobiert:
                                          c6c0dca4-3031-4e90-a37d-af3333cb2353-image.png
                                          Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
                                          Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            alex303 @glitzi last edited by

                                            @glitzi
                                            Hallo,
                                            das mit der Kesselfreigabe funktioniert bei mir einwandfrei.

                                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            410
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            parser guntamatic regex
                                            8
                                            75
                                            7631
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo